Вентиляция компрессорного цеха СУГ, снижение скорости воздуха |
|
|
|
11.5.2011, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Согласно ПБ-609 кратность воздухообмена пункт 5.5.27 должен быть не менее десятикратного воздухообмена в 1 час в рабочее время. Скорость воздуха в рабочей зоне согласно СНиП отопление вентиляция и кондиционирование приложение В в производственном помещении должна быть не более 0.5 м/с.
Объем компрессорной у меня 103 м3. Следовательно воздухообмен должен быть 1030 м3/ч Растояние между венткамерой и компрессорной 10м По расчету получается сечение воздуховода ДУ 800 мм
Кажется что это слишком большой диаметр. Возможно ли увеличить скорость в трубопроводе для того чтобы уменьшить сечение трубопровода и при выходе из воздуховода уменьшить скорость. Сам газовик поэтому не судите строго.
Сообщение отредактировал dgin - 11.5.2011, 13:10
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ойёйёй))) Скорость 0,5 м/с - это не в воздуховоде, а на выходе из воздухораспределителей. У воздуховодов нет ДУ, у них стандартный ряд типоразмеров. Ой чувствую наделаете вы там вентиляцию, еще не дай Бог взорвется... И что это за ПБ такое? 12-609-03? Тогда вы там много чего не дочитали. Там нужно обеспечить вытяжку 2/3 из нижней зоны и 1/3 из верхней зоны и дальше там от п. 5.5.16. Аварийную вентиляцию надо предусматривать, оборудование в специальном исполнении. Читайте вобщем ПБ от корки до корки.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Цитата(Странная Белка @ 11.5.2011, 13:16)  Ойёйёй))) Скорость 0,5 м/с - это не в воздуховоде, а на выходе из воздухораспределителей. И не на выходе, а в рабочей зоне. При обычном расчете вентиляции эта скорость 0,3-0,4 м/с. Это при 2 на решетке. Никаких особых требований в этом разделе.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Vik @ 11.5.2011, 14:20)  И не на выходе, а в рабочей зоне. При обычном расчете вентиляции эта скорость 0,3-0,4 м/с. Это при 2 на решетке. Никаких особых требований в этом разделе. Я неправильно выразилась. Да, в рабочей зоне. Что значит никаких требований? Это не простая компрессорная, а компрессорная сжиженных углеводородных газов (СУГ), если я правильно поняла. Следовательно, требований там хоть отбавляй, согласно ПБ.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Я имею в виду требования по скорости воздуха. Никаких особенных мероприятий. Остальное - согласно букваря.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Задал конкретный вопрос по скорости воздуха. И спсобу его снижения потому что нехочется делать воздуховод Ду 800 (круглый)Вопрос касается приточной вентиляции. Поэтому просьба отвечать на то что спрашиваю и ищу совета. Просто я как понимаю если я увеличу скорость и уменьшу сечение воздуховода то повысится уровень шума.
Вытяжную и Аварийную вентиляцию вопрос не касется (там все нормально).
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Ну извините, что хотели помочь, а то судя по вашему посту, вы вообще ни черта в вентиляции не понимаете. В воздуховоде принимайте скорость 5 м/с, в решетках 2 м/с. Кстати, решетки умеете подбирать? Или с ними все нормально, вам только про скорость надо рассказать?))) Нормально все с шумом будет. У вас же вроде компрессорная, а не библиотека.
Сообщение отредактировал Странная Белка - 11.5.2011, 13:44
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Цитата(Vik @ 11.5.2011, 14:20)  И не на выходе, а в рабочей зоне. При обычном расчете вентиляции эта скорость 0,3-0,4 м/с. Это при 2 на решетке. Никаких особых требований в этом разделе. Тоесть при выходе из воздухвода скорость 2 м/с допусается при скорости в рабочей зоне 0,4м/с? Высота прокадки воздуховода 3.8 м. Рабочая зона на 1.8 м от уровня пола компрессорной.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 13:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
При выходе из решетки. Для воздухораспределения на воздуховод устанавливают решетки. Допускается.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260

|
Странная Белка, спасибо за помощь. (в объяснениях)
Сообщение отредактировал Vik - 11.5.2011, 14:28
|
|
|
|
|
11.5.2011, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(Vik @ 11.5.2011, 15:28)  Странная Белка, спасибо за помощь. (в объяснениях) На здоровье. dgin, спасибо, что зашел.
|
|
|
|
|
11.5.2011, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Спасибо большое за ответ дилетанту в вентиляции. 1. Еще такой вопрос в венткамере должна быть кратность воздухообмена +2/-2. Достаточно поставить Жалюзийную решетку внизу на приточку и вентилятор на вытяжку? Объем помещения 23м3.
2. В лаборатории по газову анализу у меня будет стоять 2 вытяжных шкафа. Пропан 4й класс опансоти скорость в вытяжном шкафу будет 0,7 м/с. Лаборатория без постоянного присутсвия персонала. Думаю сделать дежурную вентиляцию 0,5 кратного воздухообмена (на человека если придет будет хватать объем помещения 117м3) Поставить жалюзийную решетку внизу и вентилятор на вытяжку вверху. Как только будет работа с вытяжным шкафом включается отдельная приточная вентиляция на помещение и вытяжная на шкафы. Все посчитаю по расходу и подберу оборудование. 3. В помещении теплогенераторной стоит котел с закрытой камерой сгорания. Зх кратный воздухообмен хочу обеспечить жалюзийной решеткой внизу и вытяжкой вверху черех дифлектор. Объем 22м3
Вопрос правильно ли я рассуждаю?
Сообщение отредактировал dgin - 11.5.2011, 15:37
|
|
|
|
|
13.5.2011, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
B так будет с каждым, кто приходит сюда за помощью и начинает выпендриваться.
|
|
|
|
|
17.5.2011, 6:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.4.2007
Пользователь №: 7409

|
Добрый день. Приложение В СНиП 41-01-2003 устанавливает нормы для людей, находящихся в помещении более 2 ч непрерывно. Если нет пребывания людей, то скорость воздуха в рабочей зоне не нормируется.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 5.4.2011
Пользователь №: 102011

|
Спасибо большое за ответ дилетанту в вентиляции. 1. Еще такой вопрос в венткамере должна быть кратность воздухообмена +2/-2. Достаточно поставить Жалюзийную решетку внизу на приточку и вентилятор на вытяжку? Объем помещения 23м3.
2. В лаборатории по газову анализу у меня будет стоять 2 вытяжных шкафа. Пропан 4й класс опансоти скорость в вытяжном шкафу будет 0,7 м/с. Лаборатория без постоянного присутсвия персонала. Думаю сделать дежурную вентиляцию 0,5 кратного воздухообмена (на человека если придет будет хватать объем помещения 117м3) Поставить жалюзийную решетку внизу и вентилятор на вытяжку вверху. Как только будет работа с вытяжным шкафом включается отдельная приточная вентиляция на помещение и вытяжная на шкафы. Все посчитаю по расходу и подберу оборудование. 3. В помещении теплогенераторной стоит котел с закрытой камерой сгорания. Зх кратный воздухообмен хочу обеспечить жалюзийной решеткой внизу и вытяжкой вверху черех дифлектор. Объем 22м3
Вопрос правильно ли я рассуждаю?
|
|
|
|
|
  |