> сети связи (котельная), вывод аварийных сигналов от котельной
hjvf301084
сообщение 19.5.2011, 12:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 77069



Уважаемы коллеги!!!! обращаюсь к вам за помощью. У меня задача-ВЫПОЛНИТЬ ПРОЕКТ ПО ПЕРЕНОСУ АВАРИЙНЫХ СИГНАЛОВ ОТ ЩИТА УПРАВЛЕНИЯ В МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ НА ПУЛЬТ ДИСПЕТЧЕРА НАХОДЯЩЕЙСЯ В ТРЕХ МЕТРАХ ОТ МОДУЛЯ.
Помогите пожалуйста-поделитесь своими разработками в этом плане или посоветуйте как выполнить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 19.5.2011, 12:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Протянуть провод и подключить. Какие сложности то тут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hjvf301084
сообщение 19.5.2011, 12:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 19.10.2010
Пользователь №: 77069



Цитата(Kass @ 19.5.2011, 13:07) *
Протянуть провод и подключить. Какие сложности то тут?


Покажите как проложить... какой пульт управления поставить в диспетчерской......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sharikov
сообщение 24.5.2011, 8:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 148
Регистрация: 28.10.2010
Пользователь №: 78571



не ну если как проложить?... может и не браться?..

Определиться надо, какие сигналы и как и вытащить. Если сигналы в котельной собираются на контроллер или регистратор какой с каким-нить протоколом, типа MODBUS, то ставьте щиток (коробочку) врезайте контроллер и шину(витую пару) кидайте с контроллера котельной (смотря как у них иерархия отстроена master-slave). Если нет контроллеров, то вытаскивайте дискретные сигналы о работе насосов, срабатывании АВР, если есть, газовый клапан, пожар, охрана, проникновение это если есть, а лучше уточнить у заказчика что надо то и вытащить, можно вообще общую аварию вывести и все. Собрать ка коробку какю-нить клеммную в котельной (кроссовый шкаф) и кинуть кабель типа 19х1 жил. или более...
В котельной в гофре можно, а за пределы или в земле, эстакаде, фасаде и т.д.
можно позаморачиваться по беспроводному каналу (но не для 3-х метров))), лучше это спросить в разделе автоматика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 17:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных