Вентилятор высокого давления, Определение расхода вентилятора |
|
|
|
23.5.2011, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Здравствуйте, форумчане! Окажите, пожалуйста помощь и содействие в такой проблеме: С технологическим оборудованием был поставлен итальянский вентилятор, с которого пропала бирка. В схеме он был предусмотрен один, что повело за собой неудобства в работе и сейчас встала проблема установки резервного вентилятора. Мне поставили задачу определить его технические характеристики. Технической информации на него не сохранилось. В архиве только удалось найти предположительно его декларацию о соответствии нормативам ЕС с указанием фирмы F.A.D. AEROIMPIANTI и марки АР 1000/180. По внешнему виду вентилятор высокого давления, что подтвердилось на сайте марка АР 1000 (1000 мм вод ст). Но вот проблема на сайте нет типа 180 с характеристиками. Наверное, он специального изготовления. Есть полностью характеристика двигателя 180МХА204. 22кВт, 2950 об/мин, 380 В. С аналогичным двигателем у других изготовителей идут вентиляторы с расходом от 2200-3800. Подскажите, пожалуйста, как можно еще определить расход вентилятора, не привлекая сторонние вент. организации (наши ЦЗЛовцы не имеют аппаратуры на такое давление). Резервный вентилятор хотим купить нашего изготовления. Я отправляла запрос в Донвентилятор на расход 3000м3/час, напор 10000 Па и они прислали вентилятор ВР 131-12-8-1. Но он имеет 18,5 кВТ, что насторожило. Может не хватить расхода. Послала неофициальный запрос на фирму в Италию, пока молчат. Помогите, пожалуйста!!!!!!!!!!
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262

|
Параметры резервного вентилятора должны совпадать с параметрами Вашего вентилятора. Так, что по любому Вам необходимо установить основной вентилятор в сеть, сделать замеры параметров вентилятора и только потом принимать решение о покупке резервного вентилятора. Если у Вас предприятие, то проще купить дифманометр с универсальной трубкой для дальнейшей работы, если нет прибора - пригласите наладочную организацию.
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Оборудование уже давно смонтировано и работает несколько лет. Но со временем рабочий вентилятор выходит из строя все чаще, остро стала необходимость его замены. Конечно резервный должен быть с такими же характеристиками. Диф. манометр вроде меряет только давление, а как быть с расходом. Наши лаборанты пробовали померять динамическое давление , так не смогли даже прибор завести в лючок - бил сильный поток воздуха. Из динамического давления есть формулы пересчета на скорость и расход, но не получилось....
|
|
|
|
|
23.5.2011, 14:23
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Цитата(Nat_ty @ 23.5.2011, 14:13)  Наши лаборанты пробовали померять динамическое давление , так не смогли даже прибор завести в лючок - бил сильный поток воздуха. Из динамического давления есть формулы пересчета на скорость и расход, но не получилось.... Вставьте дифманометр с пережатыми трубками, потом, уже в потоке, одновременно отпустите трубки.
|
|
|
|
|
24.5.2011, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
А может можно определить как-то конструктивно: по диаметру рабочего колеса, лопаткам?
|
|
|
|
|
24.5.2011, 16:02
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Вы, если есть технолог, можете повторить расчёт соответствующего технологического оборудования, и установить требуемые параметры вентилятора. Но, конечно, настоящую точность даёт только правильный замер. В остальных случаях вероятность ошибки повышается.
|
|
|
|
|
25.5.2011, 18:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
А что показывает манометр, статическое давление или динамическое или полное? Он там стоит
|
|
|
|
|
26.5.2011, 4:11
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3809
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
Смотра как импульсная трубка стоит: в 90% статическое.
|
|
|
|
|
29.5.2011, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 211
Регистрация: 2.2.2010
Пользователь №: 45710

|
"рабочий вентилятор выходит из строя все чаще"
Не пробовали регулярно менять подшипники в моторе и вентиляторе ? (А также правильно установить необходимые защиты).
|
|
|
|
|
30.5.2011, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Ваш вентилятор при полном давлении 10000 Па и установочной мощности 22 кВт сможет выдавать производительность не более 3400 куб.м/час. Рабочее колесо, скорее всего, диаметром 1000 мм. 180 - это скорее всего, ширина рабочего колеса. Для конкретных вариантов замены надо знать форму рабочего колеса, а именно, как выглядят лопатки колеса на входе и выходе. Сделайте фото и выложите для просмотра. Тогда можно будет что-то сказать конкретно. Т какой технологии используется вентилятор, какую иметт вент систему?
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
31.5.2011, 13:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
Уважаемые пользователи форума! Всем спасибо за ответы!!!! С вашей помощью я бы точно определила параметры вентилятора. Но... механическая служба завода нашла бирку на вентиляторе!!!!!)))))( со второй попытки правда) в очень труднодоступном месте. Напор, как я и думала, 1000 мм.вод ст. Расход, как и сказал ув. Караджи В.Г., 3400 м3/час. Всем спасибо за участие
|
|
|
|
|
1.6.2011, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Хочу обратить Ваше внимание на то, что такие вентиляторы, как правило, не делают по первой схеме. Делают с узлом вала и с ременной передачей, чтобы защитить электродвигатель от проблем. Это повышает надежность оборудования. Кроме того, потребляемая вентилятором мощность возрастает (и довольно существенно) с увеличением производительности. Чтобы не было проблем с приводом, следует контролировать токи потребления электродвигателя и устанавливать вентилятор на заданную производительность.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 15.11.2009
Из: Украина
Пользователь №: 40887

|
По запросу в "Донвентилятор" они согласились изготовить по 1 схеме (рабочее колесо вентилятора посажено непосредственно на вал электродвигателя. У меня вопрос к ув. Караджи В.Г., как Вы так точно определили расход 3400, по какой-то формуле? Поделитесь, пожалуйста.
Сообщение отредактировал Nat_ty - 3.6.2011, 15:44
|
|
|
|
|
6.6.2011, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 130
Регистрация: 6.7.2007
Пользователь №: 9861

|
Рабочее колесо, скорее всего, с радиально оканчивающимися или вперед загнутыми лопатками. Значит, мощность монотонно возрастает с увеличением производительности и максимальной производительности соответствует максимальная мощность. Для такого вентилятора на режиме максимальной мощности в рабочей зоне можно ожидать КПД 40...45%. Установочная мощность электродвигателя 22 кВт. Мощность вентилятора равна произведению полного давления (10000Па) на производительность, деленным на КПД (0,4...0,45, примем 0,43). Отсюда можно найти максимальную производительность.
С уважением, В.Г.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)