Отсутствие документации - это плохо! Она нужна в любом случае! Котлы универсал не подлежат регистрации в РТН, т.к. не подпадают под определение опасного производственного объекта (по паспорту они рассчитаны на температуру менее 115С). Вы указываете, что мощность котла 500 квт. Поэтому, он в любом случае попадает по контроль энергонадзора ( не попадают котлы мощность менее 0,05 Гкал/час или 58 квт). С учетом этого Вам надо разработать проект на техническое перевооружение котельной. При этом проект может сделать любая организация, или сами, если есть специалист, имеющий необходимую квалификацию. Т.к. объект не относится к опасным производственным объектам, то проходить экспертизу в полном объеме не надо. В каждом регионе при департаменте ЖКХ есть соответствующая комиссия, которая должна согласовать проект. При выборе котла я бы рекомендовал что - то блочное типа КВр - 0,55. С ним не надо заморачиваться с обмуровкой, как зио 60. Возможно при монтаже придется разобрать часть стены, но оно этого стоит. ,
|