Прошу посоветовать оптимальное решение для управления приточной вентиляционной установкой (вентилятор и канальный нагреватель). Вентилятор с EC-мотором, скорость регулируется сигналом 1-10V. Нагреватель воздушный 3 кВт, желательно иметь возможность управлять температурой подаваемого воздуха через KNX. Шкаф рядом с вентиляционной установкой.

Идеальный вариант - реализовать управление на одном устройстве, а если таких вообще нет, тогда на минимальном наборе, с учетом того, что в этом проекте управление 1-10V нигде больше не используется. Есть свободный ABB 6138/11, можно применить.

Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Штурм
сообщение 2.6.2011, 12:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 29.4.2010
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 54810



Имхо, на KNX это криво решается - лучше соседние форумы посмотреть. Там как раз люди вентиляцией-кондиционированием занимаются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 2.6.2011, 13:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



EC-мотор, если он фирмы EBM Papst, помимо управления 0-10В, поддерживает ШИМ-управление.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lev4ik
сообщение 2.6.2011, 22:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 7.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26382



Если собрать на knx, то мне кажется дороговато получиться! Проще собрать схему на простой электрике (можно привязать какой нибудь стандартный контроллер для управления приточками) и подвесить на knx только вкл/выкл (например по таймеру или просто с клавиши)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 8:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных