> Расчет внутреннего противопожарного водопровода, Вопрос по расчету В2
Natal"a
сообщение 25.5.2011, 10:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



Здравствуйте! Имеется здание, состоящее из блоков, разделенных противопож. стенами: 1 блок-6 этажей(адм. назначение), 2 блок-одноэтажный актовый зал, 3 блок-3-х этажный (адм.назначения). Расход на пожаротушение по СНиПу приняла 1 блок-2х2,5; 2 блок-2х5; 3 блок-1х2,5. Диктующим получается 2 блок, принимаю кран д65, диаметр спрыска 19мм с произв. 5,2 л/с. Вопрос: для гидравлического расчета системы мне необходимо в каждом блоке принимать расход 10,4л/с или можно брать 3,4 л/с (минимальный для 65крана)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natal"a
сообщение 25.5.2011, 12:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



ап
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 25.5.2011, 12:58
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



почему 3,4 л/с? если вам нужно для тушения 5,2л/с, то такой и принимайте.

ну и для гидр. расчета системы смотрите схему, смотрите куда какие расходы надо подать.
если 1х2,5 л/с....зачем тогда туда тянуть трубы на пасход 10 л/с? но все зависит от вашей схемы

Сообщение отредактировал Dima_UA - 25.5.2011, 12:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natal"a
сообщение 27.5.2011, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 23.2.2010
Пользователь №: 47188



Согласно п. 6,14 СНиПа я должна применить во всем здании одинаковые диаметры спрысков, стволов и пож. кранов. Так как больший расход 10л/с у меня приходиться на 3 блок, я выбрала для всего здания диаметр пож. крана 65мм и диаметр спрыска 19мм. А у этого диаметра минимальный расход струи 3,4л/с, так что в 1 блоке, где мне нужно было 2,5х2л/с, получается 3,4х2 струи. При гидр. расчете стояки 1-го блока я расчитывала на пропуск 6,8л/с, а после присоединения стояка от 3-го блока с расходом 10,4л/с в магистралб в подвале-я уже брала больший расход (10,4л/с). Правильно ли я поступила в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.5.2011, 9:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



гдето была тема на форуме про краны и рукава одного диаметра.....
это только относится к 1 пож.отсеку. у вас 3 пож отсеки со своими расходами....вот по них(по расходах) и подбирайте пож.оборудование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.5.2011, 9:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



У Вас в здании 1 пожар, расчётный расход 2х5л/с во всём здании (согласно п. 6.6 СНиПа 2.04.01-85*), т.о. на 1 стояк приходится 5,2л/с. Я бы так посчитал.

Сообщение отредактировал Сантех10 - 27.5.2011, 9:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARAUL
сообщение 27.5.2011, 10:31
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 4.6.2009
Пользователь №: 34435



Почему у вас в одноэтажном здании которое является актовым залом две струи по 5 л/с???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 1:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных