> Диспетчеризация газовых БМК, Организация процесса
Гость_olechka79_*
сообщение 25.5.2011, 11:05
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые господа!

Прошу поделиться опытом эксплуатации современных газовых БМК.

Имеется 7 современных автоматизированных газовых БМК с итальянскими котлами Rex. Мощность котельных от 2,75 МВт до 14,0 МВт. Котельные территориально расбросаны по области. Оборудовано централизованное рабочее место диспетчера с выводом параметров на АРМ. Котельные без постоянного присутствия персонала. Диспетчера - круглосуточно.

Поделитесь опытом организации системы диспетчеризации, а также подскажите какой перечень параметров процесса необходим для вывода на АРМ.

Понятно, что чем больше тем лучше (но цена вопроса!!!), интересует именно разумный перечень без которого не обойтись.

А также подскажите на что следует обратить особое внимание при организации данного процесса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexvital
сообщение 25.5.2011, 20:51
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2011
Пользователь №: 109353



http://www.radioavt.ru/sdkm03gsm.php
Посмотри здесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vaka66
сообщение 27.5.2011, 10:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168



Для надёжности надо пару уровней.
Уровень 1- ADSL модем, скидывающий параметры и аварийные сигналы с контроллера в котельной в АРМ диспетчера.
Уровень 2- отдельный охрано-пожарный контроллер с GSM, скидывающий аварии на телефон, например CCU6225.
Если на месте есть чел, то можно одним уровнем обойтись, просто гонять его в котельную раз-два в сутки. И при обрыыве связи с диспетчерской заставить дежурить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_olechka79_*
сообщение 27.5.2011, 11:02
Сообщение #4





Guest Forum






ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adriano
сообщение 27.5.2011, 14:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 14.12.2007
Из: СПб
Пользователь №: 13805



Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 12:02) *
нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


С технической точки зрения вывод дополнительных параметров не имеет смысла. Поскольку все эти параметры контролируются автоматикой и при возникновении нештатной ситуации диспетчер никак не сможет повлиять на процесс. А проверять работу систем достаточно при проведении плановых ТО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.5.2011, 20:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.

Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.

Цитата(olechka79 @ 27.5.2011, 14:02) *
ну примерно так и есть. вопрос об объеме параметров. Горелки работают в автоматическом режиме, т.е набирают нагрузку потом сбрасывают, интересен ли контроль в диспетчерском пукнте таких параметров как даление газа перед котлом, давление газа на горелку, давление воздуха на горелку. вывод дополнительных параметров стоит денег, вот и вопрос стоит ли овчинка выделки. В настоящий момент выведены только параметры давления и температуры по внутреннему и наружному контуру.

нужен ли контроль в диспетчерской температуры ух. газов? Что нам дает постоянный контроль давления в топке?


Я обычно передаю показания теплосчетчика (расходы, давления, температуры), расход газа на котельную, расход газа по котлам и расход воды на водотрубных по желанию.
На аварию СНиПовские обязательные, плюс температуру в котельной (замерзание) и аварию по давлению воды в водопроводе. Еще для сведения завожу уровень в подпиточном баке. Аварийные идут по Риф Стрингу, а технологические параметры по отдельному модему. GSM или радио зависит от характеристики местности и расстояний.

Давление воздуха и газа на ГРУ контролировать смысла нету, поскольку воздух с моноблока снимать проблемно, а газ если за пределы выйдет, то котельная просто встанет и смотреть на это смысла нету никакого.
Разрежение ничего не даст вообще да и котлы современные в БМК работают под наддувом как правило, уходящие - придет дежурный раз в смену и посмотрит. Повторную наладку котла и диагностику причины такого поведения он все равно сам не осилит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 22:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных