> Использование воздуха из тех. помещений
Fister
сообщение 25.5.2011, 14:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Доброго времени суток.
Имеется помещение с установленным телекоммуникационным оборудованием. Оборудование охлаждается наружным воздухом. Вследствие создания избыточного давления горячий воздух (забирается у потолка, температура 30-35 С) выбрасывается на улицу через обратные клапана.
Возникла идея врезаться из этого помещения в существующую систему вентиляции (в данный момент не используется) и по существующей сети воздуховодов отдавать теплый воздух в офисные помещения. Так сказать воздушное отопление.
Естественно основная цель - снизить расходы в холодное время на отопление (тепловой пункт современный с циркуляционными насосами, в помещения на однотрубке термостатические вентили). Т.е. ситуация располагает к экономии.
Но, проконсультировавшись с одним человеком, узнал, что такой воздух нельзя использовать для помещений с людьми. Можно только с него тепло рекуперировать, а непосредственно подавать в помещение нельзя. Мол воздух - грязный и главное озонированный. На самом деле в одном из помещений есть небольшой запах (как после грозы).
В тех. помещении людей нет. Углекислого газа в воздухе вообщем-то не больше, чем в наружном.

Пусть воздух озонирован - можно ли его использовать? А если подмешивать в него немного наружного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 26.5.2011, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Товарищи... ну хоть кто-нить. Помогите решить проблему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.5.2011, 16:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4004
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Озон - 1 класс опасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 26.5.2011, 18:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33343
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автор.
Ваш умный знакомый правильно вам подсказал- только рекуперацией (без забора воздуха).
Ибо и еще один из аспектов- а чего у вас в воздушном тракте воздухозабора какое то еще оборудование стоит постороннее, пусть даже и тепло выделяющее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 26.5.2011, 21:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Цитата(инж323 @ 26.5.2011, 19:46) *
Автор.
Ваш умный знакомый правильно вам подсказал- только рекуперацией (без забора воздуха).
Ибо и еще один из аспектов- а чего у вас в воздушном тракте воздухозабора какое то еще оборудование стоит постороннее, пусть даже и тепло выделяющее?


Не понял о каком вы тракте и постороннем оборудовании? Оборудование стоит на полу ). Есть воздуховоды и вентилятор канальный, который подает наружный воздух в помещение. В стояках дна нет, стоят на ножках, вентиляторы протягиваю воздух через стойку и охлаждают оборудование. Ну и не важно.... Речь о озоне... и вообще озон ли это? Озон же появляется при разрядах в воздухе (напрмер)... откуда в таких помещениях озон. Например, есть помещение с кучей компов (оффис), а откуда озон.
Если нет озона, а есть только теплывй воздух, значит отапливаемся им.
Подскажите нормативный документ, запрещающий/ограничавающий данный способ отопления.

Сообщение отредактировал Fister - 26.5.2011, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zee
сообщение 27.5.2011, 0:04
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 22
Регистрация: 9.2.2009
Пользователь №: 28877



Fister

давай, жги!!!! чем больше таких как Ты, тем ценнее профессионалы!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИванФ
сообщение 27.5.2011, 7:58
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262



Цитата(Fister @ 26.5.2011, 17:08) *
Товарищи... ну хоть кто-нить. Помогите решить проблему.

Я бы на Вашем месте начал с расчета тепловыделений, есть ли смысл повторного использования тепла (установка рекуператора, монтаж воздуховодов и т.д.). Может быть тепло от оборудования просто выбрасывать в атмосферу (при необходимости подобрать какой- то фильтр) и больше не заморачиваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tuguzak
сообщение 27.5.2011, 8:50
Сообщение #8


Freelance design of HVAC systems


Группа: Участники форума
Сообщений: 2629
Регистрация: 16.6.2006
Из: СПб
Пользователь №: 3166



Цитата(zaharov63 @ 26.5.2011, 17:32) *
Озон - 1 класс опасности.


И, помещение скорее всего категории "В4", если не выше; со всеми вытекающими...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.5.2011, 10:01
Сообщение #9


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Fister @ 26.5.2011, 18:52) *
Не понял о каком вы тракте и постороннем оборудовании? Оборудование стоит на полу ). Есть воздуховоды и вентилятор канальный, который подает наружный воздух в помещение. В стояках дна нет, стоят на ножках, вентиляторы протягиваю воздух через стойку и охлаждают оборудование. Ну и не важно.... Речь о озоне... и вообще озон ли это? Озон же появляется при разрядах в воздухе (напрмер)... откуда в таких помещениях озон. Например, есть помещение с кучей компов (оффис), а откуда озон.
Если нет озона, а есть только теплывй воздух, значит отапливаемся им.
Подскажите нормативный документ, запрещающий/ограничавающий данный способ отопления.

А вы нам по подробней расскажите как собираетесь рециркуляционным воздухом отапливать, и какие помещения?
Да и об оборудовании нужно побольше инфы. Тогда и пункты нормативки сами собой появятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fister
сообщение 27.5.2011, 10:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 19.2.2010
Пользователь №: 46971



Цитата(ИванФ @ 27.5.2011, 8:58) *
Я бы на Вашем месте начал с расчета тепловыделений, есть ли смысл повторного использования тепла (установка рекуператора, монтаж воздуховодов и т.д.). Может быть тепло от оборудования просто выбрасывать в атмосферу (при необходимости подобрать какой- то фильтр) и больше не заморачиваться.


Смысл есть. Расчет тепловыделений сделан. В зимнее время (отопительный период) имеем от 1000 до 3000 м3/ч воздуха с температурой от 35 до 40С. Тепло использовать смысл есть т.к. офисных помещений на этаже немного, площадь их небольшая (объем примерно 75 м3, количество - 10 не больше). Система отопления (как уже говорил) оптимизированная за счет внедрения современного ТП (с заменой гидроэлеватора на систему с насосом и подмесом через трехходовой) и термостатических вентилей на радиаторы в помещениях. Т.е. можно экономить без перетопа.

Цитата(tuguzak)
И, помещение скорее всего категории "В4", если не выше; со всеми вытекающими...


Если речь о пожаро-вызровобезопасности, то... в помещении при переходе через стены установлены п/п клапана. Отсечка вентиляции обеспечена. Да и дым повалит через двери, которые негерметичны. Вообщем не совсем понял причем тут В4. Речь, как мне видется о том, какой воздух и с какого помещения, а не о тлении/горении =)

Давайте так. Представляете типовую серверную с 19" стойками. Вот с нее тепло можно забирать без рекуператоров?

Пожалуйста только не личное мнение, а ссылочку на нормативы. Очень буду благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 27.5.2011, 11:08
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Извольте:
Цитата
7.4.5 Рециркуляция воздуха ограничивается: а) пределами одной квартиры, номера в гостинице или одноквартирного дома; б) пределами одного помещения в общественных зданиях;
в) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаково вредные вещества 1 -4-го классов опасности, кроме помещений, приведенных в 7.4.4.


Вопросы остались? Это СНиП 4.01-2003, раздел 7.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных