Соленоид с "мягким" включением, хочу найти |
|
|
|
|
30.5.2011, 8:26
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Хочется найти соленоидный клапан, с Kvs порядка 0,5--1,5--2,0 и с "мягкой" характеристикой включения. Чтоб его отк/закр ни прикаких обстоятельствах не вызывало бы гидроударов.
где-то когда-то инфа попадалась на глаза, но вспомнить и найти "в лоб" успеха не принесли.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 9:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568

|
Попадались Данфосовские с прямым токовым управлением, правда их вроде уже не делают.. Можно видимо взять любой постоянного тока и приспособить к нему блок токового управления (такие делают для промышленной гидравлики)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 9:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 6.4.2008
Из: Люберцы
Пользователь №: 17422

|
поворотный затвор не подойдет того же данфоса? http://www.danfoss-rus.ru/catalog/_item2272.htmlквс конечно выше требуемого, но это поправимо...
Сообщение отредактировал limite - 30.5.2011, 9:40
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 10:30
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
если брать клапаны, в которых производится сброс давления при переключении, то можно на сбросную линию поставить ограничитель потока, тогда вкл/откл происходит медленнее, без гидроудара.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 10:35
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
нужен именно соленоид т.к. работать он будет в ключевом режиме с частотой около 5-10 циклов в час. никакой поворотник такого режима не выдержит.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 11:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(nick2 @ 30.5.2011, 11:30)  если брать клапаны, в которых производится сброс давления при переключении, то можно на сбросную линию поставить ограничитель потока, тогда вкл/откл происходит медленнее, без гидроудара. В Данфоссовском РЭ клапанов косвенного действия это называют "выравнивающее отверстие": "Для демпфирования гидравлического удара следует применять выравнивающие отверстия меньших диаметров" Но, вопрос - сколько выдержит клапан косвенного действия ? Первая разборка - при первой же пылинке, попавшей в перепускной канал. Да и по ресурсу резиновой мембраны как-то сомнительно... Вот интересный вариант - использование пАры клапанов - "большой" и "маленький": Клапан позволяет избежать гидроудара...Так можно и прямого действия пАру поставить (с двумя реле времени).
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 16:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Экспериментировать с электризмом для катушки, можно и на дребизг собств. клапанчука нарваться.
Компиляционное предложение. У шарового крана "отшибить" ограничители поворотв, и водрузить, на онный мотор-редуктор одностороннего вращения. Поводок (крестовина), горсть митриков (концевиков) и кибернетический блок, по умолчанию.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 18:23
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vadim999 @ 30.5.2011, 17:11)  Компиляционное предложение. У шарового крана "отшибить" Так ведь вопрос в ресурсе... Цитата(LordN @ 30.5.2011, 11:35)  нужен именно соленоид т.к. работать он будет в ключевом режиме с частотой около 5-10 циклов в час. никакой поворотник такого режима не выдержит. Без учёта сервопривода и "микриков" шаровой кран может 10 000 раз "крутнуться" до выхода из строя (это будет где-то 3 месяца), а соленоидный клапан - порядка 1 000 000 срабатываний.
Сообщение отредактировал tiptop - 30.5.2011, 18:29
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 18:30
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата шаровой кран может 10 000 раз "крутнуться" до выхода из строя (это будет где-то 3 месяца), а соленоидный клапан - порядка 1 000 000 срабатываний. о том и речь
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 18:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499

|
Цитата(LordN @ 30.5.2011, 9:26)  Хочется найти соленоидный клапан, с Kvs порядка 0,5--1,5--2,0 и с "мягкой" характеристикой включения. Чтоб его отк/закр ни прикаких обстоятельствах не вызывало бы гидроударов.
где-то когда-то инфа попадалась на глаза, но вспомнить и найти "в лоб" успеха не принесли. Регулируемые дросселя на включение и сброс поставить? Есть клапана с неполным запиранием седла -для отвода конденсата. Может чего не уловил?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 18:46
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50465
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Пропускная способность нужна небольшая, может просто "гаситель потенциального гидроудара" предусмотреть в конструкцию? Всё, что связано в интернете с "плавным соленоидом" относится или к системе орошения или к горелкам. Или имеет типоразмер порядка Ду 80 и фланцевое исполнение.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 19:15
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
можно уточнить рабочую среду или область использования. (газ/воздух, жидкость/вода, температура, давление)
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2011, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
поставьте мебранный бак на литров 5-6 и дело в шляпе
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 5:14
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата можно уточнить рабочую среду или область использования вода, тепловая сеть, т.е. грязная, давление от 8 до 3, т.е. клапан будет работать на перепаде около 5ти бар. задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ. возможно я перегнул с частотой в 10/час, но не на порядок точно.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 6:54
|
Универсал
Группа: Участники форума
Сообщений: 5244
Регистрация: 5.12.2008
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323

|
клапан соленоидный будет заростать, так как имеет отверстия малого диаметра (командные). я бы поставил поворотный шаровый с электроприводом. Мы используем краны со скоростью закрытия/открытия 30 сек. Мягкое включение, правда , не гарантирую. имеют два положения (позиционный клапан), полностью открыт и полностью закрыт. поворот на 90 град туда-обратно. Ду 15-20-25-32. Kvs - как нужно вот этиможет сделать линейку параллельно включенных клапанов неольшого диаметра с регулирующими шайбами, открывать и закр. их последовательно. Логика организуется на контроллере. есть вариант использования в качестве регулирующих шайб регулирующие вентили того же производителя.
Сообщение отредактировал nick2 - 31.5.2011, 6:55
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 7:58
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 9:14)  вода, тепловая сеть, т.е. грязная, давление от 8 до 3, т.е. клапан будет работать на перепаде около 5ти бар. задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ. возможно я перегнул с частотой в 10/час, но не на порядок точно. И как ж Вам такое в тепловых сетях согласуют??  Тех.условия на реконструкцию наверно ещё не получали? Неужели зависимую оставят??!! И как приборы учёта "отреагируют" - мне тоже непонятно...Расходомер он ведь тоже интегрирует... Соленоид "зарастать" будет - но очень долго. Т.к. обязательно перед ним фильтр ставят. А при работе мелкая грязь с него "слетает", также как и с клапана. Т.к. расход и перепад на седле переменный. Это не проблема. Цитата(vladun @ 31.5.2011, 2:59)  поставьте мебранный бак на литров 5-6 и дело в шляпе  При зависимой, то схеме?? С подачей в 8бар??
Сообщение отредактировал LordN - 31.5.2011, 14:00
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
какая разница какая схема ? гидроудар - следствие мгновенной остановки жидкости, следовательно ставим перед "быстрым" тормозом компенсатор и получаем результат. баки бывают и на 12 бар и на 16, нужно только поискать
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 9:07
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
Да я к тому, что сеть "играет" плюс/минус метров 10 в течении суток. На что настраивать, то...Да и давление всё таки большое...Как бы золотым "бочонок" не стал...
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 14:07
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата клапан вроде MXG не подойдет? http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=1253Правда, он не отсечной. наработка на отказ в циклах on-off ?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Почти не по теме........ У меня,да и не только у меня, стоят дома смесители: верх вниз-количество воды,влево вправо-температура. Управляется одним рычагом. Хочется найти то же самое,но управление не рычаг,а 0-10 В.на количество и 0-10В на температуру. А вдруг?!
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2011, 16:49
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 17:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Рекуператор @ 31.5.2011, 17:47)  управление не рычаг,а 0-10 В.на количество и 0-10В на температуру. Из-за чего это требуется совместить в одном приборе ? Для личного вертолёта предполагается?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 18:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(tiptop @ 31.5.2011, 18:58)  Для личного вертолёта предполагается?  ага
Сообщение отредактировал Рекуператор - 31.5.2011, 18:20
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 19:16
|
дважды крещёный пионер
Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580

|
отберите у соседского ребёнка джойстик, возмите в руки паяльник и тряхните мозг....ээ...сединой.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 22:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738

|
Цитата(Usach @ 31.5.2011, 20:16)  отберите у соседского ребёнка джойстик, возмите в руки паяльник и тряхните мозг....ээ...сединой.  это я могу........отобрать,тряхнуть.Но может кто уже дотрёс до серии.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 23:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Купите термостатный смеситель себе..... А насчёт плавного закрытия, то ничего лучше чем гидравлический привод в технике ещё не придумано.....
Сообщение отредактировал jota - 31.5.2011, 23:15
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 497
Регистрация: 15.5.2010
Из: Тула
Пользователь №: 56817

|
Может не в тему и не по делу.  Как, например, такие? http://www.norgren-imi.ru/buschjost/motorized/index.htmlМы применяли 82880, правда не в таких приложениях.
Сообщение отредактировал kulagin - 31.5.2011, 23:33
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2011, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(Usach @ 31.5.2011, 8:07)  Да я к тому, что сеть "играет" плюс/минус метров 10 в течении суток. На что настраивать, то...Да и давление всё таки большое...Как бы золотым "бочонок" не стал... 60 Евро за 8-ми литровый бак на 16 бар Reflex, главное - пружина/демпфер, а бак будет работать при любом давлении, главное чтобы в нем газ был. PS: сам я считаю, что это крайний вариант - запасной т.с.  PPS: ишо ньюанс - температура ТС не более 70 гр
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 5:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата ничего лучше чем гидравлический привод в технике ещё не придумано речь о "радиаторных" приводах?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 6:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040

|
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 14:07)  наработка на отказ в циклах on-off ? Не могу привести цифр, но мы обычно ставим такие на ГВС. Как понимаете, клапан ГВС почти никогда не стоит на месте. Работают годами, т.к. там, в принципе, ломаться нечему. Шестеренок нет, электродвигателя нет. Управление за счет электромагнитного поля катушки. По сути - тот же соленоид, только с аналоговым управлением. По ссылке, которую приводил выше есть технические описания (см. справа под баннерами) или сюда: http://www.sbt.siemens.ru/files/13708.pdfhttp://www.sbt.siemens.ru/files/13710.pdfhttp://www.sbt.siemens.ru/files/13712.pdf
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 1.6.2011, 5:44)  речь о "радиаторных" приводах? Это идея от Вас! И хорошая идея - термоэлектрический привод плавный, долговечный и дешёвый..... Я же имел ввиду гидростанцию и гидравлические приводы на клапана. Такие системы, по-моему, у Samson....это надёжный, но не очень дешёвый вариант. Сам с ними не работал. Просто принцип плавного закрытия-открытия лучше всего решается гидравлической системой, на что и обратил Ваше внимание.....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(LordN @ 1.6.2011, 6:44)  речь о "радиаторных" приводах? А что это за зверины таки? Чтоль, микроТЭН в "колбе" с жижей?
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 14:21
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата микроТЭН в "колбе" с жижей с парафином скорейвсего Цитата термоэлектрический привод плавный, долговечный и дешёвый нет под рукой наробтки на отказ в циклах? и для привода и для клапана..
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(LordN @ 1.6.2011, 15:21)  с парафином скорейвсего Тогда пошукайте у "TROX"a или "SAUTER"a (автоматика), у других просто не встечал. Стоят более 5 лет на автоматики теплоснабжения VAV-боксов, без замечаний.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 1.6.2011, 14:21)  нет под рукой наробтки на отказ в циклах? и для привода и для клапана.. http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/1067...476_SIT130.htmlПро циклы надо копать в тех.характеристиках
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 17:41
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vadim999 @ 1.6.2011, 16:55)  Тогда пошукайте у "TROX"a А вот у TORK'а (  ) есть "топливные соленоидные клапаны" прямого действия. До 45 бар, до 160*С. Kv, правда, невелик...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 1.6.2011, 14:21)  нет под рукой наробтки на отказ в циклах? и для привода и для клапана.. Ставятся обычно на фанкойлы и, как правило, фанкойлы "вылетают" раньше чем клапаны и приводы....
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 19:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(tiptop @ 1.6.2011, 18:41)  Kv, правда, невелик... ...Зато они открываются и закрываются не по 3 минуты.
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(tiptop @ 1.6.2011, 19:24)  ...Зато они открываются и закрываются не по 3 минуты.  Сами себя цитируете - это знак!...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6.2011, 19:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 1.6.2011, 20:25)  Сами себя цитируете - это знак!...  Да. Это значит - приятно поговорить с умным человеком.
Сообщение отредактировал tiptop - 1.6.2011, 19:41
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2011, 18:11
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Ставятся обычно на фанкойлы и, как правило, фанкойлы "вылетают" раньше чем клапаны и приводы это не показатель, да и у меня есть иная статистика, по клапанам правда..
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 0:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Я не знаю правельно понял или нет.... Ссылка
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 15:44
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Коллега, есть "непрямые" соленоиды (о них вроде упоминали уже), которые работают по принципу золотника, запирающего канал, идущий в надмембранное пространство. Так вот, они не дают эффекта удара. насколько я помню/копенгаген.
Сообщение отредактировал vladun - 3.6.2011, 20:02
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 21:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 3.6.2011, 15:44)  не, эт не то.. Да Вы всё равно выберете чё-то своё..... Мини опрос вроде как проверка на вшивость обчества.....
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2011, 21:35
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(jota @ 3.6.2011, 22:10)  Мини опрос вроде как проверка на вшивость обчества..... Зачем уж так ? Вопрос-то был "простой"  : Цитата(LordN @ 30.5.2011, 9:26)  где-то когда-то инфа попадалась на глаза, но вспомнить и найти "в лоб" успеха не принесли. Думаю, что на глаза могла попасть инфа про газовые клапаны или задвижки с "гидравликой"...
Сообщение отредактировал tiptop - 3.6.2011, 21:53
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2011, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 249
Регистрация: 14.2.2009
Пользователь №: 29168

|
Дома лежат NENUTEC - подпружиненный моторизированный клапан на 3/4. Остались от АВО VOLCANO, устанавливаемых на обогрев кортельных, ИТП- не стали перекрывать рсход воды через АВО, обошлись отключением вентилятора.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2011, 8:58
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата(vladun @ 4.6.2011, 0:01)  Коллега, есть "непрямые" соленоиды (о них вроде упоминали уже), которые работают по принципу золотника, запирающего канал, идущий в надмембранное пространство. Так вот, они не дают эффекта удара. насколько я помню/копенгаген. может вспомните какие-нить термины, определения, ключевые слова - чтоб поискать более предметное описание... Цитата(tiptop @ 4.6.2011, 1:35)  Зачем уж так ? Вопрос-то был "простой"  : Думаю, что на глаза могла попасть инфа про газовые клапаны или задвижки с "гидравликой"... еще помнится что там были какие-то демпферы гасящие "щелчок". про гидравлику не помню... Цитата(jota @ 4.6.2011, 1:10)  Да Вы всё равно выберете чё-то своё..... Мини опрос вроде как проверка на вшивость обчества..... конечно, если не найду своего "идеала", то буду лепить из того, что есть под руками. пока первым кандидатом "батарейный" с термоприводом. но, порылся немного и неглубоко - ресурсных данных нету. ни на сам привод, ни на вентиль. не хочется встрять на ежемесячную замену в разгар отопительного сезона  плюс ко всему, условия эксплуатации будут далеко за пределами "обычных". перепад в пять очей, температура под и за сотню. как поведет себя привод, как поведет себя клапан? тоже никто не ответит.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.6.2011, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(LordN @ 4.6.2011, 8:58)  перепад в пять очей, температура под и за сотню...... Cразу надо было писать...., а то зря думал.....
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 0:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата(LordN @ 4.6.2011, 7:58)  может вспомните какие-нить термины, определения, ключевые слова - чтоб поискать более предметное описание... ... В'уаля :Цитата Может быть нормально закрытым (NC) или нормально открытым (NO). Соединение от 1/2" до 2", рабочее давление до 16 бар, температура среды до 140 C° (для пара низкого давления). Корпус может быть изготовлен из латуни, DZR латуни (с защитой от селективной коррозии) или нержавеющей стали, что обеспечивает широкую область применения клапана.
Встроенный предварительный фильтр клапана, регулируемое время закрытия, класс защиты корпуса до IP67 обеспечивают качественное функционирование даже при работе в критических условиях окружающей среды..  PS: Тут больше.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 6:39
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10982
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
благодарю! кажется это имено то что я искал.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Обязательно гляньте всю таблицу в приведенной сЦылке, т.к. могут быть существенные "шатания" цен в зависимости от рабочих среды, Р и Т.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 15:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Одной из особенностей приведенного мною клапана, есть : Цитата 2/2-ходовой клапан с сервоприводом Проходное сечение 15 - 50 мм Корпус может быть из латуни, бронзы или нержавеющей стали Существует вариант из DZR латуни (с защитой от селективной коррозии) Может быть нормально закрытым (NC) или нормально открытым (NO) ISO 228/1 или NPT резьбовое соединение Встроенный фильтр пилотной системы Защита от гидравлических ударов Возможность регулирования времени закрытия так, чтА, разборка в ближайшие годы не грозит PS: я, кстати, на вас и ссылался : Цитата (о них вроде упоминали уже)
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 16:13
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 6:14)  задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ Если нагрузка - система отопления, то не забудьте поставить насос, поддерживающий в ней циркуляцию в те интервалы времени, когда элеватор "выключен".
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
это получится, такой себе "байпасс" с обратным клапаном ?
|
|
|
|
|
|
|
|
5.6.2011, 19:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(vladun @ 5.6.2011, 20:46)  это получится, такой себе "байпасс" с обратным клапаном ? Да, типа того... В принципе "байпасом" можно любую ветку обозвать.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(vladun @ 5.6.2011, 1:35)  Дык, то "лягушки" - полусамодействующие под управлением микропилотного клапанчука. "Защита от гидравлических ударов" (не Данфосс) не по детски колбасила трубы холодной воды. ЗЫ. То LordN Ни как, "Булаву" решили до ума довести.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849

|
Приветствую всех! Вот тоже начинаю искать такие клапана на линию байпаса, чтобы вода пробегала мимо пластинчатого теплообменника. Думал такие клапана ставить или все же трехходовые. Что посоветуете?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 19:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
такие , наверное, вряд ли получится поставить - сопротивление слишком велико, а у ТО малое... Наверно, таки, трехходовые
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 19:58
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HellHound @ 6.6.2011, 16:17)  Вот тоже начинаю искать такие клапана на линию байпаса, чтобы вода пробегала мимо пластинчатого теплообменника Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 21:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50465
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Никак не могу найти статью, где описывалась схема вот такого-же плавного регулирования, правда исполнительным органом был регулятор перепада, один из импульсов которого перекрывался соленоидным клапаном небольшого диаметра. Смысл в том, что регулятор в таком случае работает именно плавно, избегая гидроудара. Может если кто помнит кинет ссылку, возникла мысль на одном из объектов попробовать в деле. Нашёл, http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=65схема "в" на рисунке. Весьма и весьма безболезненный метод, майнер майнунг нах.
Сообщение отредактировал HeatServ - 6.6.2011, 21:34
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 21:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22)  схема "в" на рисунке. Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект": "При закрывании электромагнитного клапана, управляемого контроллером 8, клапан 5 мягко садится на седло" В мембране есть отверстие ?
|
|
|
|
|
|
|
|
6.6.2011, 22:22
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50465
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:59)  Давно читал эту статью... Так и не понял, из-за чего "эффект":
"При закрывании электромагнитного клапана, управляемого контроллером 8, клапан 5 мягко садится на седло"
В мембране есть отверстие ? Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.6.2011, 3:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 10.10.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849

|
Цитата(tiptop @ 6.6.2011, 22:58)  Тоже "открыт-закрыт" по 10 раз в час ? нет, максимум 2 раза в час, как только объем воды не потребуется больше охлаждать
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2011, 17:39
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50465
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(HeatServ @ 6.6.2011, 22:22)  Тоже не совсем понял этот момент. Т.е. чтобы клапан закрылся, необходимо давление от соленоида до клапана стало равным атмосферному? Так и произойдёт, но вот время-то это недокументированное получается. Ну, как и говорил, время недокументированное, настолько недокументированное, что ни в какие ворота не лезет, пришлось в импульсную линию подключать ещё один соленоид, уже нормально открытый, всё работает, но вот не нравится мне связь с атмосферой, и пока не совсем понятно как к этому отнесётся однажды регулятор... вроде он для этого и создан, но вот не слишком ли велика скорость изменения давления...?
|
|
|
|
|
|
|
|
8.11.2011, 19:32
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50465
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(HeatServ @ 8.11.2011, 17:39)  Может на эту линию экспанзомат небольшой воткнуть? Накачать в него пару килограммов...
|
|
|
|
|
|
|
|
15.11.2011, 19:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.10.2011
Пользователь №: 124963

|
Попробуйте байпас с балансировочником Ду15 параллельно клапану. И нечего голову ломать. Шумно будет(балансировочник шуметь будет).
Или еще вариант. Три клапана меньшего сечения закрывающихся с задержкой времени относительно друг друга впараллель.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.9.2012, 21:22
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(LordN @ 31.5.2011, 6:14)  вода, тепловая сеть, т.е. грязная, давление от 8 до 3, т.е. клапан будет работать на перепаде около 5ти бар. задумано управление элеваторным узлом по ЧШИМ. возможно я перегнул с частотой в 10/час, но не на порядок точно. Сейчас наткнулся на электромагнитные клапаны, у которых "Надёжность – минимум 20 миллионов рабочих циклов". Китайские, наверное...
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2016, 15:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(vladun @ 31.5.2011, 8:13)  гидроудар - следствие мгновенной остановки жидкости Если говорить об ИТП. Возможно, двухступенчатое открывание и закрывание сетевой воды позволило бы уменьшить это явление? Другими словами, можно сделать вначале "слабое" открывание, а через секунду - полное, потом обратно: "слабое" открывание, полное закрывание. Здесь прорисовывается два варианта. Это применение пары соленоидных клапанов со значительно различающимися величинами Kvs и применение двух идентичных соленоидных клапанов, но с дроссельной диафрагмой, например Kv0,5:
ITP_valves.png ( 614 байт )
Кол-во скачиваний: 1Недавно в широко известном китайском интернет-магазине я купил многофункциональное реле времени DHC19M:
AC_DC_24_240V_DHC19_M_Multif.jpg ( 8,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2 Глядя на временные диаграммы его возможного функционирования, я подумал о том, что DHC19M вполне подойдёт для управления этими двумя клапанами. Для этого нужно выбрать диаграмму "I" (задержка импульса):
DHC19M.png ( 8,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2
DHC19M__valves.png ( 2,98 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2Питание этой схемы можно осуществить и постоянным напряжением 24 В.
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 15:59
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2016, 18:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
При использовании 2ТРМ1 для "погодного регулирования" можно первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой" (задействовать задержку включения). У насоса системы отопления, работающего при выключенных соленоидных клапанах и обеспечивающего циркуляцию вместо элеватора, желательно сделать его "мягкий" запуск и "мягкую" остановку. Для уменьшения его гидравлического сопротивления можно выбрать насос завышенного типоразмера и не ставить обратный клапан.
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 18:52
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2016, 19:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Кстати, в данном случае целью "погодного регулирования" является поддержание температуры обратной воды системы отопления (по отопительному температурному графику). Ещё один интересный момент. Vasyko тут выложил фотографию ИТП с соленоидным клапаном и элеватором:
_________.___________Vasyko_.jpg ( 283,25 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7Похоже, там ещё стоит клапан-регулятор давления "до себя"? У его штока есть какое-то уплотнение?
Сообщение отредактировал Смит - 23.10.2016, 19:32
|
|
|
|
|
|
|
|
23.10.2016, 20:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 654
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959

|
Цитата(Смит @ 23.10.2016, 18:42)  первой ступенью сделать "малый" соленоидный клапан, а второй ступенью - "Большой" Очень желательно рассмотреть возможность создания ещё одной ветви - "неуправляемой", с каким-то небольшим постоянным Kv, например, с трёхходовым краном под манометр 11б38бк (Kv порядка 0,5).
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)