				Уважаемые проектировщики, доброго вам дня. С отцом производим ремонт в доме бабушки   . Одноэтажная деревянная избушка-пятистенка. Постройки 50х годов прошлого века.  В настоящий момент у нее такая система отопления: прямая труба диаметром 100 мм, обратка - 75. Закольцована по периметру дома. Зимой тепла хватает с избытком. Хотим убрать это чудо  отопительной мысли и поставить обыкновенные радиаторы отопления. И вот после слова хотим начинаются трудности   1. Какую систему отопления выбрать? Одно или двух- трубную. Как я понял, двухтрубная более удобна в настройках тепла но и стоит дороже на ряд обратных труб 2. Как посчитать колличество радиаторов отопления? По наитию хочу определить мощьность существующей системы отопления, и собрать из новых радиаторов систему аналогичной мощности. В теме "Расчет регистров из гладкоствольных труб" нашел программу в екселе, методом подбора определил примерные теплопотери дома. (Грубо, дом 10х10, теплопотери по таблицам 20 000 Вт.) После этого, по каталогу выбираю радиатор, определяю его мощьность, делю теплопотери на мощьность и получаю общее количество радиаторов? Или я не правильно думаю?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.6.2011, 23:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				двухтрубку попутку, с верхним розливом и обраткой по полу Dy 32-25. Под наружным окном радиатор от 1000 до 1500 Вт, можете, кстати ,прикинуть по площади трубы мощность вашей сущ. системы отопления. Ралиаторы МС-140 (из-за низкого гидравл. сорпротивления, если циркуляция естественная; термоголовки и прочие рег приблуды при естественной циркуляции тоже забудьте)Котел какой будет? циркуляция пр помощи насоса или естественная?
 
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.6.2011, 23:25
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.6.2011, 23:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlaius @ 3.6.2011, 23:17)  Зимой тепла хватает с избытком.Хотим убрать это чудо  отопительной мысли и поставить обыкновенные радиаторы отопления.
 Зачем портить то, что работает хорошо?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  4.6.2011, 8:06 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 4.6.2011, 0:24)  двухтрубку попутку, с верхним розливом и обраткой по полу Dy 32-25. Под наружным окном радиатор от 1000 до 1500 Вт, Спасибо! Что такое "двухтрубку попутку, с верхним розливом и обраткой по полу"? Все мои познания про количествотрубность из интрента Цитата(alexius_sev @ 4.6.2011, 0:24)  можете, кстати ,прикинуть по площади трубы мощность вашей сущ. системы отопления. Уже прикинул, у существующей системы производительность 20 кВт. Вот и думал, что нужно набирать радиаторов на такую-же производительность. Цитата(alexius_sev @ 4.6.2011, 0:24)  Котел какой будет? циркуляция пр помощи насоса или естественная? Дом подключен к центальному отоплению. Цитата(jota @ 4.6.2011, 0:30)  Зачем портить то, что работает хорошо? Если женщина захотела, то подобные аргументы как-то мало работают     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.6.2011, 11:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				если есть центральное отопление, тогда можно сделать любую систему. Радиаторы тоже ставить любые, и терморегуляторы можно ставить. сколько наружных окон в отапливаемых помещениях? где находится дом? скиньте план дома.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  4.6.2011, 12:55 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Дом находится в Новосибирске. Ориентация - дверьми на север. В настоящий момент длинное помещение между несущими стенами не отапливается. В планах сделать отапливаемым. Тут тоже вопрос. В данном помещении 2 оргомных окна размером примерно 1,5 Х 2,5 метра. По плану их убираем, проем зашиваем пеноблоками толщиной 100 мм, сверху - УРСУ, и потом - гипсокартон. Будет ли достаточно такого утепления окна? На схеме данное помещение с уже заделанным одним окном и уменьшенным другим. Остекление всего дома - двухслойный стеклопакет.
				
				
				
 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.6.2011, 13:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				делать надо наоборо по утеплению, с внутри, гибсокартон, штукатурка (или нет ее) пепноблоки, жеская теплоизоляция облицовка наружняя... ну короче точку конденсации что бы была не в мин вате)....под окна ставьте 1500-2000 Вт батареи, в угловом помещении справа верху около стены без окон поставить 1 кВт. Я бы принял систему двухтрубку попутку , подающая и обратная магистраль по полу, закрытая спец. отопительным плинтусом (можете у herz посмотреть, а можете его сами сделать, если руки есть) Если у вас в дом заходят трубы от тепловой сети , то там шарики поставить, косой фильтр, манометры и термометры на трубопроводах, потом при наладке пригодится)
 На каждый радиатор повесли бы Rtd-N (без термоголовок_) или аналоги (их много) Самое хорошее в двухтребке попутке что можно перекрыть 1 радиатор полностью, а система будет работать , в отличии от двухтрубки тупиковой)
 
 Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.6.2011, 13:27
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  4.6.2011, 15:24 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Если я правильно понял, то предлогается решение по такой схеме: Или я ошибаюсь?
				
				
				
 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.6.2011, 15:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				априблизительно, нарисуйте, где у вас входит тепловая сеть, завтра, если время найду, скину план.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  4.6.2011, 15:45 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 4.6.2011, 16:29)  априблизительно, нарисуйте, где у вас входит тепловая сеть, завтра, если время найду, скину план. Нарисовал    
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.6.2011, 9:30 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 280
 Регистрация: 14.2.2005
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 456
 
 
 
  
 | 
				подачу с обраткой разъедените, работать не будет.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  5.6.2011, 12:26 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Allar @ 5.6.2011, 10:30)  подачу с обраткой разъедените, работать не будет. Да, Вы правы... всетепло будет на прямую уходить в обратку... Нужно так :
				Сообщение отредактировал vlaius - 5.6.2011, 12:38 
	Эскизы прикрепленных изображений
	
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.6.2011, 17:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  5.6.2011, 21:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 5.6.2011, 18:34)  Вот приблизительно так Спасибо! А по расположению мощьностей радиаторов я правильно решил?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.6.2011, 22:11 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlaius @ 5.6.2011, 22:13)  Спасибо! А по расположению мощьностей радиаторов я правильно решил? да, но вам надо бы узнать какой перепад на системе отопления по давлению у вас в доме, какой график дает вам котельная, скорее всего 95-70 (80-70 или же 80-60), но все же. И ту систему, которую я вам скинул, не так уж и сильно надо увязывать радиаторы в гидравлике, нежели при двухтрубке тупиковой...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  6.6.2011, 19:22 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 5.6.2011, 23:11)  да, но вам надо бы узнать какой перепад на системе отопления по давлению у вас в доме, какой график дает вам котельная, скорее всего 95-70 (80-70 или же 80-60), но все же. И ту систему, которую я вам скинул, не так уж и сильно надо увязывать радиаторы в гидравлике, нежели при двухтрубке тупиковой... Соседи поставили себе манометр, говорят, в прошлую зиму постоянно было завление 3 атм. У них однотрубная система и нам подобую советуют. Ссылаясь на экономию трубы. Про температуру  ничего не скажу. Кстати, а какие трубы лучше использовать? Металлопрастиковые или полипропиленовые?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.6.2011, 21:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				полипропилен до 80 градусов в подаче, металлопласти до 95 (И ЗАВИСИТ ЕЩЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ)...дешевле полипропилен, чем металлопластик. Однотрубку в экономичном "РЕЖИМЕ" (по монтажу) потом не регулировать по мощности теплоотдачи отдельного прибора, либо покупать спец трубки для нижнего подключения, регулируя тем самым коэффициент затекания воды в прибор....но нам гемор не нужен же, однотрубку используют больше в производственных и больших помещениях, где теплоотдача отдельного прибора не важна...а важно как прогревает группа приборов....я за двухтрубку попутку...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  7.6.2011, 8:31 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 6.6.2011, 22:44)  полипропилен до 80 градусов в подаче, металлопласти до 95 (И ЗАВИСИТ ЕЩЕ ОТ ДАВЛЕНИЯ)...дешевле полипропилен, чем металлопластик. Я не уверен, что наши производители тепла выдают воду больше 80 градусов... Цитата(alexius_sev @ 6.6.2011, 22:44)  я за двухтрубку попутку... Я тоже за... Но бюджет как-то против. Ладно, будем посмотреть... Спасибо!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  7.6.2011, 9:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlaius @ 7.6.2011, 9:31)  Я не уверен, что наши производители тепла выдают воду больше 80 градусов...
 
 
 Я тоже за... Но бюджет как-то против.
 Ладно, будем посмотреть...
 
 Спасибо!
 если дадут, то потом вините себя посчитайте сначала во сколько обойдется однотрубка и двухтрубка, тогда ясно станет, намного ли вы сэкономите!!!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_vlaius_* | 
				  7.6.2011, 21:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 7.6.2011, 10:27)  посчитайте сначала во сколько обойдется однотрубка и двухтрубка, тогда ясно станет, намного ли вы сэкономите!!! Ну так и занимаемся. Завтра посчитаю все длины + 10% на обрезки и узнаю.
				Сообщение отредактировал Gemini - 9.6.2011, 17:56 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2011, 9:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 4.6.2011, 0:45)  Зачем портить то, что работает хорошо? Согласен.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2011, 10:07 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(msi @ 9.6.2011, 11:06)  Согласен. ну....если вы решили в доме сделать нормальный современный декор. ремонт? и у вас деньги есть. И тепловая сеть. неужели вы бы оставили эту трубу по всему периметру здания? со стороны эстетики...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2011, 13:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 9.6.2011, 11:22)  ну....если вы решили в доме сделать нормальный современный декор. ремонт? и у вас деньги есть. И тепловая сеть. неужели вы бы оставили эту трубу по всему периметру здания? со стороны эстетики... И эту трубу можно оформить тип-топ.  Двухтрубка в таком доме - сомнительное удовольствие. Балансировать нужно, считать гидравлику, чтобы хватило естественной составляющей. Однотрубка - та же подающая труба диаметром минимум Ду40. Плюс отопительные приборы, плюс подводки, плюс обратка минимум Ду 32.... Нет, честно, если б у меня в избушке стояла бы такая надежная система отопления - ни в жисть не стал бы менять. Любой АГВ потянет. И никакого электричества. ................... Мы с Йота, наверное, ретрограды  Сообщение отредактировал msi - 9.6.2011, 13:08 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2011, 13:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1997
 Регистрация: 4.11.2010
 Из: Москва
 Пользователь №: 79559
 
 
 
  
 | 
				Цитата(msi @ 9.6.2011, 14:20)  И эту трубу можно оформить тип-топ.  Двухтрубка в таком доме - сомнительное удовольствие. Балансировать нужно, считать гидравлику, чтобы хватило естественной составляющей. Однотрубка - та же подающая труба диаметром минимум Ду40. Плюс отопительные приборы, плюс подводки, плюс обратка минимум Ду 32.... Нет, честно, если б у меня в избушке стояла бы такая надежная система отопления - ни в жисть не стал бы менять. Любой АГВ потянет. И никакого электричества. ................... Мы с Йота, наверное, ретрограды балансировка при двухтрубке попутке практически не нужна(одно кольцо), естественную составляющую при присоединении к ТС думаю вообще учитывать не надо. И скажите как вы будете в помещении температуру регулировать при такой трубе по периметру всего дома? мне нравится похолоднее, а другому в соседней комнате пожарче ночью?
				Сообщение отредактировал alexius_sev - 9.6.2011, 13:57 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.6.2011, 17:29 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(alexius_sev @ 9.6.2011, 15:09)  балансировка при двухтрубке попутке практически не нужна(одно кольцо), естественную составляющую при присоединении к ТС думаю вообще учитывать не надо. И скажите как вы будете в помещении температуру регулировать при такой трубе по периметру всего дома? мне нравится похолоднее, а другому в соседней комнате пожарче ночью? Да, при спутной системе балансировка действительно выполняется автоматически. Так дом, оказывается, присоединен к тепловой сети... Тоды ой   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.6.2011, 9:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 19.10.2009
 Пользователь №: 39768
 
 
 
  
 | 
				Цитата(vlaius @ 5.6.2011, 13:41)  Да, Вы правы... всетепло будет на прямую уходить в обратку... Нужно так : Я бы убрали два прибора по 1кВт. И не забудьте про уклон системы, что бы была возможность ее слить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.6.2011, 7:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники Форума2
 Сообщений: 286
 Регистрация: 29.11.2006
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 4964
 
 
 
  
 | 
				1. что-то очень мощные радиаторы поставили. по-хорошему бы надо проверять такие решения нормальными расчётами.2. попутка - это хорошо, но пускать одну ветку через все приборы неэкономично (по левой стене труба идет впустую, и еще под дверью). я бы сделал в две ветки 4 и 5 приборов. Тогда и трубы будут поменьше - в каждую сторону Ду20 (определил "на вскидку", но не более Ду25), на приборах Ду20. Т.е. можно обойтись на весь дом трубой одного типоразмера. Только на вводе будет Ду25 или Ду32.
 3. в данном случае однотрубка будет ненамного дешевле двухтрубки (примерно 10 м трубы), а комфорт с двухтрубкой можно создать проще и лучше, чем с однотрубкой.
 4. терморегуляторы с чугуниной работают плохо, т.к. из-за большого объема радиаторы долго остывают и долго нагреваются. Лучше поставить обычные вентили, если хочется регулировать - будет намного дешевле.
 5. трубы только сталь. Все полимерные трубы годятся только для независимых (через теплообменник) систем отопления. И все полимерные трубы боятся высоких температур, высокого давления, солнечного света - они от этих параметров быстро выходят из строя (5-7 лет). Сталь же простоит 15-20 лет и никогда неожиданно не лопнет (если конечно не разморозить её).
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |