> Сплиты с низкотемпературным комплектом
Тухман
сообщение 4.6.2011, 22:06
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Столкнулся с такой проблемой. Нигде не могу найти сплиты большой мощности (порядка 30 кВт) с низкотемпературным комплектом. Расчётная температура -35. Есть вариант установить прецизионный кондиционер или сделать систему фанкойлы- чиллер-драйкулер. Но хотелось бы что то по проще, т.к данная система будет работать на пром. предприятии. Буду рад любому совету.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 5.6.2011, 3:52
Сообщение #2





Guest Forum






сплита наверное ненайдеш можно попробовать канальник высоконапорный Канальный кондиционер McQuay MDB125CR/MMC125BR производительность 33,5 кВт или Канальный кондиционер McQuay MDB150BR2/MMC075CR производительность 43,4 кВт. если че то у меня в прайсах много всякого есть

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2011, 6:36
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



30 = 2*15 = 3*10 = и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 5.6.2011, 8:14
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(polyus @ 5.6.2011, 4:52) *
сплита наверное ненайдеш можно попробовать канальник высоконапорный Канальный кондиционер McQuay MDB125CR/MMC125BR производительность 33,5 кВт или Канальный кондиционер McQuay MDB150BR2/MMC075CR производительность 43,4 кВт. если че то у меня в прайсах много всякого есть

Можно такой вариант попробовать. Но нужен хоть какой то документ, что оборудование сможет работать при такой температуре. Так как проект пойдет на соглосование к экспертам

Цитата(LordN @ 5.6.2011, 7:36) *
30 = 2*15 = 3*10 = и т.д. и т.п.

Хотелось бы не более двух систем. 2*15 вполне устроит. Что за марка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2011, 8:39
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Хотелось бы не более двух систем. 2*15 вполне устроит. Что за марка?
14-15kW сплиты есть практически у любого производителя, даж у кетайцев. тот же Маквей, МЕ, МХИ, Дайкин, Гри и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 5.6.2011, 10:21
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(LordN @ 5.6.2011, 9:39) *
14-15kW сплиты есть практически у любого производителя, даж у кетайцев. тот же Маквей, МЕ, МХИ, Дайкин, Гри и т.д.

Согласен с Вами, что обычные сплиты (без зимнего комплекта) есть большой мощности. Искал в инэте, но на такую мощность с ЗИМНИМ КОМПЛЕКТОМ ничего найти не удалось. Предлагают или Дайкины или митсубиши, но до 8 кВт. Если кто то находил, что мне требуется, дайте ссылочку. Буду благодарен. Или может есть фирмы, которые смогут предоставить такой комплект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polyus_*
сообщение 5.6.2011, 12:33
Сообщение #7





Guest Forum






те модели идут адаптированые к низким температурам в принципе можно и два потолочника воткнуть типа 50-х но по деньгам выдет дороже чем один канальник плюс на потолочниках установлен только подогрев картера а вариатора нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.6.2011, 12:39
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10893
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
на такую мощность с ЗИМНИМ КОМПЛЕКТОМ ничего найти не удалось.
обратиесь к профи в своем городе, они найдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тухман
сообщение 5.6.2011, 13:26
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.11.2010
Пользователь №: 80202



Цитата(LordN @ 5.6.2011, 13:39) *
обратиесь к профи в своем городе, они найдут.

профи Москвы, жду вашей помощи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 6.6.2011, 8:56
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



Посмотрите Carrier 38CKC 17 кВт. Вот ссылка Правда гарантированная минимальная температура наружного воздуха -28 гр. С. На серверные такие часто ставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 8.7.2011, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(Тухман @ 5.6.2011, 14:26) *
профи Москвы, жду вашей помощи.

Рекомендую Вам не "заморачиваться" и поставить простой фреоновый прецизионник (а лучше два: основной+резерв) на 30кВт (будет надежно все работать и спать будете спокойно).
Если очень хочется, чтобы был фрикулинг, то поставить два прецизионника с фрикулингом по 30кВт. Будет схема: "сухая" градирня+прецизионник. Летом он будет работать как прецизионник с водоохлаждаемым конденсатором, а зимой за счет дополнительного теплообменника, встроенного в него, будет фрикулинг. При этом, зимой кондиционер превратится в обычный фанкойл. rolleyes.gif

Сообщение отредактировал Volander - 8.7.2011, 10:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных