Z13
сообщение 9.6.2011, 10:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67109



Заказчик решил заменить существующее нансосное оборудование (развалилось от старости) на мазутонасоной, предназначенной для подачи мазута М-100 в отдельно стоящую котельную.
Центробежные насосы ТКА 63/200 было решено заменить на винтовые А1 3В 16/25 Б (есть в наличие у него на складе).
Проблема заключается в том, что в ПБ 09-560-03 указано:
"2.9.17. Подача мазута в котельные отделения должна производиться центробежными насосами. В системе мазутного хозяйства теплоэлектростанций допускается применение винтовых, ротационных и поршневых насосов."

Кто может что-то присоветовать (желательно аргументированно и с указанием ГОСТов и СНиПов) как можно обойти ограницечение на центробежные насосы, тем более есть печальный опыт работы с ними на мазуте....

Заранее благодарю!! smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timmy
сообщение 9.6.2011, 10:48
Сообщение #2


инженер... оболтус :P


Группа: Участники форума
Сообщений: 9774
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597



а какой есть "печальный опыт" если оборудование "развалилось от старости"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 9.6.2011, 12:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Z13 @ 9.6.2011, 11:25) *
Заказчик решил заменить существующее нансосное оборудование (развалилось от старости) на мазутонасоной, предназначенной для подачи мазута М-100 в отдельно стоящую котельную.
Центробежные насосы ТКА 63/200 было решено заменить на винтовые А1 3В 16/25 Б (есть в наличие у него на складе).
Проблема заключается в том, что в ПБ 09-560-03 указано:
"2.9.17. Подача мазута в котельные отделения должна производиться центробежными насосами. В системе мазутного хозяйства теплоэлектростанций допускается применение винтовых, ротационных и поршневых насосов."

Кто может что-то присоветовать (желательно аргументированно и с указанием ГОСТов и СНиПов) как можно обойти ограницечение на центробежные насосы, тем более есть печальный опыт работы с ними на мазуте....

Заранее благодарю!! smile.gif

У меня беспрерывно в течение года работал шестеренный насос. Останов был лишь из-за того, что в него попала доскаsmile.gif
Порвало вал. Через день все запустили.
Винтовые насосы - видел на нескольких хозяйствах. Работают хорошо. Очень хорошо. Но дорого.
Видел паровые поршневые насосы.
Центробежных насосов не видел в мазутных хозяйствах ни разу. Возможно, они и были по проекту, но были заменены на более надежные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z13
сообщение 9.6.2011, 14:59
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67109



нужно ПБ или РД на которое можно сослаться....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 9.6.2011, 17:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Z13 @ 9.6.2011, 16:14) *
нужно ПБ или РД на которое можно сослаться....

Но для этого существует гугл, кажется.
В гугле есть все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Z13
сообщение 20.6.2011, 8:11
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 4.8.2010
Пользователь №: 67109



гугл конечно хорошо, спору нет.. но даже он не может мне помочь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tolant
сообщение 21.6.2011, 12:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415



Выполнял проекты реконструкции на мазутных хозяйствах. Мазут М-100. Расход мазута - две- три железнодорожных цистерны в день
Там установлены только центробежные насосы.

Обеспечить отсутствие мелких включений в мазуте перед насосом очень тяжело, а на практике невозможно. Для большинства объемных насосов (шестернчатых, винтовых) включения приводят в быстрому износу или поломке.

Для шестеренчатых, винтовых (когда винты и втулка стальные) насосов запрещен пуск всухую. Загубить насос - дело быстрое.

Делал проект мазутного хозяйства совместно с крупными институтом. Институт специализировался на мазутных хозяйствах для ТЭС. Они категорически отказались ставить объемные (винтовые, шестеренчатые) насосы на мазут.

Часто к горелкам на диз. топливо идут винтовые насосы (ходят в комплект поставки горелки), на моей памяти на всех объектах, где нерадивая служба эксплуатации, заменяли насосы. (Объекты могу назвать)

С центробежными насосами проблем никогда не было.

Сообщение отредактировал tolant - 21.6.2011, 13:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Director_Of_Zoo
сообщение 30.6.2011, 15:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 18.2.2008
Пользователь №: 15689



Цитата(tolant @ 21.6.2011, 13:57) *
Выполнял проекты реконструкции на мазутных хозяйствах. Мазут М-100. Расход мазута - две- три железнодорожных цистерны в день
Там установлены только центробежные насосы.

Обеспечить отсутствие мелких включений в мазуте перед насосом очень тяжело, а на практике невозможно. Для большинства объемных насосов (шестернчатых, винтовых) включения приводят в быстрому износу или поломке.

Для шестеренчатых, винтовых (когда винты и втулка стальные) насосов запрещен пуск всухую. Загубить насос - дело быстрое.

Делал проект мазутного хозяйства совместно с крупными институтом. Институт специализировался на мазутных хозяйствах для ТЭС. Они категорически отказались ставить объемные (винтовые, шестеренчатые) насосы на мазут.

Часто к горелкам на диз. топливо идут винтовые насосы (ходят в комплект поставки горелки), на моей памяти на всех объектах, где нерадивая служба эксплуатации, заменяли насосы. (Объекты могу назвать)

С центробежными насосами проблем никогда не было.


Не соглашусь с Вами, центробежным насосам тяжело будет с мазутом, конечно мазут разогретый, с ним спрявятся центробежные насосы, но в это же время это вязкотекучий продукт и если постоит долго может чуть упасть температура и увеличится вязкость, вот тогда лопасти насоса поднапрягутся. Я тдаю предпочтение винтовым компрессорам, с мазутом не подводили они. Засосут слабо разогретый мазут на раз и никаких проблем не будет. А вообщем тут наверное основной показатель это стоимость насосов. Был на двух крупных перевалочных (мазута 40/100, ВГО) терминалах, на обоих используются насосы винтовые - Борнеман / Хаутайн (не пожалели денег). Никаких проблем за продолжительное время работы не выявлено. В фильтре перед насосами находили кошмар технолога - доски, фуфайки, электроды и даже мобильные телефоны. Причем сито в фильтре довольно большое, окалина всякая попадет на винты насоса, но это негативно на работе не сказалось, эксплуатанционщики довольные как удавы. Личное мнение и не претендует на объективность.

Цитата
нужно ПБ или РД на которое можно сослаться.....


Насчет ПБ или РД - врядли что найдете полезное, выбор насоса можно лишь рекомендовать, а все необходимые параметры прописывайте в опросном листе на выбор насоса, выберут винтовой - отлично, центробежный - не плохо, главное чтобы опросник был грамотно составлен.

Сообщение отредактировал Director_Of_Zoo - 30.6.2011, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 20:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных