> Подъземные врезки
fish_bboy
сообщение 9.6.2011, 12:36
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193



Народ! Подскажите пожалуйста, можно ли по нормативке выполнять врезки под землей без установки колодцев на водопроводной сети?
И выполнять безколодезную задвижку в земле, например в коробе с выводом шибера на поверхность?
Нужно врезаться тройником без установки колодца и поставить пару задвижек на вводах, тоже без установки колодцев...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 9.6.2011, 12:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Можно.
Только про шибер не понял. Может штурвал? Выводится шток под ковер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish_bboy
сообщение 9.6.2011, 12:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193



ок! нужно просто нормативное обосноваие, что можно )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 9.6.2011, 13:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



не запрещено.
значит можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish_bboy
сообщение 9.6.2011, 13:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193



Нашёл в СНИПе Водопровод.Наружка - пункт 8.30 самая нижняя строчка...Бесколодезная установка запорной арматуры допускается при обосновании

Про врезки всё глухо ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.6.2011, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Позвоните организации, выдавшей ТУ и спросите - можно или нет.
А обоснованием бесколодезных врезок обычно являются стесненные условия, когда нет возможности поставить на сети камеру.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Nochnyha_*
сообщение 9.6.2011, 17:15
Сообщение #7





Guest Forum






Подъземный, безколодезная.
Не, а мне нравится: задвижку ставить бесколодезно, но в месте врезки строить колодец, потому что нет пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.6.2011, 18:03
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Цитата(Nochnyha @ 9.6.2011, 18:30) *
Подъземный, безколодезная.
Не, а мне нравится: задвижку ставить бесколодезно, но в месте врезки строить колодец, потому что нет пункта.


Если ставить колодец, то почему бы в него не поставить и задвижку? К тому же насколько я знаю фланцы в земле лучше не оставлять (по возможности конечно). А Вы наоборот - раструба в колодец, фланцы в грунт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.6.2011, 21:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Gab, вы не уловили иронию по поводу пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 9.6.2011, 21:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



И точно =)
Трудная неделька, соображалка уже подустала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish_bboy
сообщение 10.6.2011, 14:29
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193



Обоснование как раз нужно нормативное! Разумеется в ТУ ничё нет!!!!
Мосводоканал даже рекомендует это применять...но ссылок на разрешающие документы не даёт!
Просто по другому объекту возник такой вопрос!
Мы же все как привыкли - эксплуатация не против, значи лепим )) а нужно обосновать инспектору...и отмызы, типа стесненные условия, или СНиПом не запрещено, не прохоит...разумеется в каталогах есть и тройники и задвижки для безколодезного заложения и специальная защита фланцев предусмотрена!

но документа нет что можно )))))
вот и маюсь )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.6.2011, 15:27
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Во блин.
Нету документа, что можно на этом форуме писать про бесколодезные врезки, но Вы пишите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.6.2011, 15:42
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Какому инспектору? Даже если написано пером, он может нос отвернуть, во-вторых. Может, он и прав, и в вашем случае нежелательно делать бкз.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 10.6.2011, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fish_bboy
сообщение 10.6.2011, 15:53
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 1.4.2010
Пользователь №: 50193



Ситуация такая! Проектируем за бугром, но по контракту, по Российским нормам...переводим наши нормативы на язык страны-приёмщика...вот и есть потребность перевести наши норматив (если есть) на их язык ))) всё просто!
хочу найти где это есть ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_cinderellla_*
сообщение 18.6.2011, 22:09
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(fish_bboy @ 10.6.2011, 16:53) *
Ситуация такая! Проектируем за бугром, но по контракту, по Российским нормам...переводим наши нормативы на язык страны-приёмщика...вот и есть потребность перевести наши норматив (если есть) на их язык ))) всё просто!
хочу найти где это есть ))))

А не проще ли проектировать по нормам той страны, для которой проектируете? наши нормы от европейских, все равно, что сравнивать Мерседес и Запорожец. А в Европе только и бесколодезные и применяются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.6.2011, 7:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(cinderellla @ 18.6.2011, 23:09) *
наши нормы от европейских, все равно, что сравнивать Мерседес и Запорожец. А в Европе только и бесколодезные и применяются.

А вы знакомы с их нравами? Значит, они у вас могут быть? А дайте почитать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 19.6.2011, 7:56
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Nochnyha @ 9.6.2011, 18:15) *
Подъземный, безколодезная.
Не, а мне нравится: задвижку ставить бесколодезно, но в месте врезки строить колодец, потому что нет пункта.

Двойка!
(за "Ъ").
Да и за все прочее тоже.

Сообщение отредактировал msi - 19.6.2011, 7:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 19.6.2011, 18:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



msi, ночнухе двойка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 9:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Вопрос в тему. Каким образом в существующий водопровод диаметром 300мм врезать две трубы на ввод в здание диаметром 250мм, при этом исключая фланцевые соединения?
Смотрю регламент по монтажу и эксплуатации клиновых задвижек всеми известной фирмы "H...e" разработанный МВК.
Там четко написано пункт 1.1 "Задвижки устанавливаются в колодцах или в земле (бесколодезный вариант), присоединение к действующим трубопроводам - фланцевое (ГОСТ 12815-80, ГОСТ 12820-80).
Хотя сами МВК-шники пишут замечания: "Исключить фланцевые соединения при БКЗ в земле"
Как прокомментируют сие МатЁрые специалисты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 9:03
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Vitalij, регламент не покажете?
Послать "спеца" водоканала на. Можно ткнуть в их же ТУ в части арматуры и их же требования к зра. Ставьте неражвеющий крепеж, термоусадочную муфту.
Всегда согласовывали бкз с фланцами в земле.
ps: последнее время некоторые из бывшего осп мвк совсем отбились от рук, мягко говоря.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2011, 9:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 9:24
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Вот и мы всегда согласовывали с фланцами. Для меня подобное замечание новшество.
А можно про термоусадочную муфту поподробнее? Я обычно ставлю демонтажную вставку.
Ну а что делать? Кому жаловаться?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  353_big.jpg ( 13,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  ________________________________________Hawle.rar ( 6,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 10:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Термоусадочная муфта есть в гуглах: надевают или наматывают на фланец, греют, "усаживается". Темы на абоке по бкз.
Де/монтажная вставка в грунт? Хмм. Назначение-то разное
Записаться к Аксенову на приёме что ли; письмо Баранову с ответом на замечания от такого-то такого-то, может. Мне хочется одному из этих людей (М.С.Н.) насолить как-нибудь, честное слово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 10:59
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Если у Вас вновь прокладываемая сеть 300 и к ней ввод 2х250, то можно сделать без фланцев. Если врезаетесь в существующую, то никак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 11:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Аксенов разводит руками ка обычно. Мол я ни я и моя хата с краю.И вообще его любимый ответ на все вопросы: " Вы проектировщики, вы и думайте".

Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 11:37) *
Де/монтажная вставка в грунт? Хмм. Назначение-то разное

А что тут удивительного? Это также одно из требований МВК. В прошлый раз когда согласование по БКЗ проходили, мне замечание мол установите демонтажную вставку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 11:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 12:13) *
Аксенов разводит руками ка обычно. Мол я ни я и моя хата с краю.И вообще его любимый ответ на все вопросы: " Вы проектировщики, вы и думайте".
А что тут удивительного? Это также одно из требований МВК. В прошлый раз когда согласование по БКЗ проходили, мне замечание мол установите демонтажную вставку.

Демонтажные вставки от 400ки и выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 11:23
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 12:13) *
Аксенов разводит руками ка обычно.

Уже ходили, значит. Совсем в мвк от рук отбились, выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 11:28
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



С данным замечанием не ходил, только звонил. А исполнитель заболел.
Я к тому, что к аксенову ходить бесполезно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 11:33
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 12:23) *
Демонтажные вставки от 400ки и выше.

Это что значит? Т.е. они применяются только на таких трубопроводах что ли? А где это написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 11:42
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Нигде не написано.
Демонтажные вставки применяют для того, чтобы можно было снять зажатую между фланцев тяжелую задвижку, не раскручивая ПФРК, который стоит через тройник (если стоит). Трехсотка не очень тяжелая, поэтому можно убедить, что вставка там не нужна, если есть два пфрк. Скиньте узел посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 12:04
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Думаю вставка нужна. Так как целиком узел снимать как то не ГУД.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model__1_.pdf ( 29,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 12:13
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Я бы не ставил вставку. Очень уж много подвижных мест: два ПФРК и вставка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 21.9.2011, 12:14
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 16:42) *
Нигде не написано.
Демонтажные вставки применяют для того, чтобы можно было снять зажатую между фланцев тяжелую задвижку, не раскручивая ПФРК, который стоит через тройник (если стоит). Трехсотка не очень тяжелая, поэтому можно убедить, что вставка там не нужна, если есть два пфрк. Скиньте узел посмотреть.


а я то всегда считал что д.вставка для другого применяется ))) век живи, век учись, гы-гы )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 12:19
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(даниил @ 21.9.2011, 13:14) *
а я то всегда считал что д.вставка для другого применяется ))) век живи, век учись, гы-гы )))

У Вас какая версия? Я бы тоже поучился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 12:20
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Переходы лишние, и -> неэкономичные задвижки на 300 на вводах. Требования мвк?
И кстати, фасонку сейчас по гост на вчшг или по ту сокола - как кто применяет?

Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2011, 12:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 12:40
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Опять же замечание МВК. :"Из спецификации убрать завод изготовитель материала и оборудования на материалы указывать ГОСТ на ЗРА писать "Принимаемые на обьектах МВК"" smile.gif

Согласен лишние, но по схеме Мосинжа они стоят в камерах ВКН.

Я принимаю по ГОСТУ и всегда применял еще по старому 5525-88. Сейчас то новый уже вышел, но там такое ощущени как буд то чего то не хватает. А размеры задвижек всегда по ГОСТ 3706-93.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 12:41
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Тогда у вас тройники не по размеру: 300х250 - 800 по длине по госту. Больше не меньше.

Сообщение отредактировал aleksey_v - 21.9.2011, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 12:41
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:20) *
И кстати, фасонку сейчас по гост на вчшг или по ту сокола - как кто применяет?

Мы пишем ГОСТ, но смотрим ТУ Сокола, они более широкие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 12:51
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:20) *
Переходы лишние, и -> неэкономичные задвижки на 300 на вводах. Требования мвк?

Сейчас обьясню для чего это делается. Есть гостиница 9-ть этажей с кольцевой системой внутреннего водоснабжения. Кольцо должно как минимум 2-мя вводами подключаться к наружнему водопроводу. Эти два ввода должны быть расчитаны на пропуск пожарного и х-п расхода КАЖДЫЙ. Соответственно работает постоянно один из них.В случае поломки, включается второй, а первый перекрывается.

Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 13:41) *
Тогда у вас тройники не по размеру: 300х250 - 800 по длине по госту. Больше не меньше.

Ничего подобного 2-а по 300 = 600. таб.4 стр.11.

И вообще ЛМЗ делает по старому ГОСТУ можете сами позвонить туда и спросить.

Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 12:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 13:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 13:51) *
Соответственно работает постоянно один из них.В случае поломки, включается второй, а первый перекрывается.

У Вас ошибочные сведения. Работают они одновременно и оба нормально включены. А если один из вводов выходит из строя, то его перекрывают и работает один расчитанный на весь расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 13:11
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Ну даже если один работает - что не так - то зачем это? Дальше всё равно труба 250.
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 13:51) *
Ничего подобного 2-а по 300 = 600. таб.4 стр.11.
И вообще ЛМЗ делает по старому ГОСТУ можете сами позвонить туда и спросить.

Что насчет ГОСТ Р ИСО2531-2008? ЛМЗ может делать по своим ТУ. А если я найду фасонку по гост и не хватит места воткнуть в камеру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 13:19
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 14:02) *
У Вас ошибочные сведения. Работают они одновременно и оба нормально включены. А если один из вводов выходит из строя, то его перекрывают и работает один расчитанный на весь расход.

Спасибо. Тоже вариант smile.gif

Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 14:11) *
Что насчет ГОСТ Р ИСО2531-2008? ЛМЗ может делать по своим ТУ. А если я найду фасонку по гост и не хватит места воткнуть в камеру?

Китайскую что ли? smile.gif
ГОСТ вот этот вот ИСО который. Вот я его и вписываю в проекты что бы замечаний не писали в МВК.

Переходы лишние согласен. Можно взять тройник переходной.

Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 13:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 13:41
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Вписывать. А блюсти? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 13:55
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Так блюдём smile.gif Размеры совпадают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 14:10
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Хотя нет я не прав. Сравнил, не совпадают sad.gif
Считаю данный вопрос уместным.

Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 14:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 14:21
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Хорошо. Размеры я переделаю, но вопрос то все равно стоит ребром. Как бороться с замечанием насчет Исключения фланцевых соединений при БКЗ в земле? Может быть залить всё к чертовой бабушке бетоном?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 15:05
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 15:21) *
Как бороться с замечанием насчет Исключения фланцевых соединений при БКЗ в земле? Может быть залить всё к чертовой бабушке бетоном?

Можно. Чтобы потом отбойниками долбили в случае чего. Можно битумной мастикой. Но фланцы-то никуда не денутся, то есть формально вы "замечание" не закрываете. А вообще беспредел. Еще выше - к Баранову?
Можно нарисовать дурь: переложить метров 10 чугуна (чтобы не делать фланцев и вписаться в лежащую трубу), на него поставить раструбные тройники, секцию с гладкими концами, задвижки с гладкими концами на вводы и запереть их опять же раструбами ввода. Эксплуатация скажет спасибо при аварии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 21.9.2011, 15:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Хочите без фланцев? Пожалуйста:
http://ingazteh.ru/opisanie/zadvizhka-hawl...adkiy-patrubok/
http://ingazteh.ru/opisanie/zadvizhka-hawle-e2_rastrubnaya/

Ё-моё newconfus.gif
http://ingazteh.ru/opisanie/zadvizhki-hawle-e2-kombi-IV/

Сообщение отредактировал Сантех10 - 21.9.2011, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 21.9.2011, 16:00
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Насчет задвижек с гладкими концами я в курсе спасибо. Каталог Hawle не в первый раз вижу. А вот интересный вопрос, а где в новом госте найти размеры раструбов? Если строительные размеры всех фасонных частей меняются, то почему размеры раструбов не указаны? Или они указаны просто я их не увидел?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 21.9.2011, 16:41
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Там много что не указано smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 21.9.2011, 16:48
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(aleksey_v @ 21.9.2011, 17:41) *
Там много что не указано smile.gif

Вот поэтому я и сказал, что пишем ГОСТ, а смотрим в ТУ Сокола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.9.2011, 7:55
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 21.9.2011, 17:19) *
У Вас какая версия? Я бы тоже поучился.


версия - позволяет регулировать длину трубопровода при замене или монтаже фланцевых задвижек и поворотных затворов. а тяжелая или легкая неважно. т.к. в особенности тяжелая арматура на опоре своей стоять должна.

ваш же вариант - вторичный половой признак, когда все в узел монтажный собирают наверху, а потом с матами впендюривают. имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.9.2011, 10:06
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Так внимание. В ГОСТЕ 2531-2008 имеется таблица №4 "Отклонение длины соединительных частей".
Для примера беру тройник фланцевый по этому ГОСТУ и тройник фланцевый по ТУ "ЛМЗ" диаметром 100х100мм.
В ГОСТЕ длина тип А 360мм + 40мм (допустимое отклонение +50мм) = 400мм которые применяются у нас согласно ГОСТУ 5525 и ТУ "ЛМЗ" исполнение Б.
Вот так вот товарищи. ТАк что смотрим размеры в ГОСТе 5525 или в ТУ а пишем ГОСТ 2531-2008 smile.gif Все блюдем smile.gif

Сообщение отредактировал Vitalij - 22.9.2011, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.9.2011, 10:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(даниил @ 22.9.2011, 8:55) *
ваш же вариант - вторичный половой признак, когда все в узел монтажный собирают наверху, а потом с матами впендюривают. имхо.

Я имел ввиду другое.
Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.9.2011, 10:44
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Правда с раструбным тройником 300х250 так не получилось. Там получилось что тип Б по ГОСТУ соответсвует типу А по ТУ "ЛМЗ" sad.gif Вот что значит погоня за европейскими стандартами sad.gif Кому мешал тройник длиной 500мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 22.9.2011, 10:53
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



У вас одинаковая версия, господа. Но на сотку вставку ставить никто не будет, и так до 400.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.9.2011, 10:57
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 11:10) *
Я имел ввиду другое.
Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить.

Да и узлы на два ввода, при врезке в сущ. сеть, всегда наверху собирают, опресовывают, промывают, потом врезают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 22.9.2011, 11:18
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 15:10) *
Я имел ввиду другое.
Через тцать лет задвижку очень сильно зажимает между фланцами, и если нет элемента, который позволил бы раздвинуть фланцы - её не вытащить.


в качестве маленького оффтопика )
парочка, другая, ломиков-крокодильчиков всегда найдется. laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 22.9.2011, 14:48
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



А вот вам на закуску мой вариант безфланцевой врезки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Model__1_.pdf ( 39,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 69
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 22.9.2011, 17:07
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(даниил @ 22.9.2011, 12:18) *
в качестве маленького оффтопика )
парочка, другая, ломиков-крокодильчиков всегда найдется. laugh.gif

для стоки двухстоки да, а для 600-ки гидравлические ножницы нужны. И то не факт. Поэтому ИМХО она и называется ДЕмонтажная вставка.

Цитата(Vitalij @ 22.9.2011, 15:48) *
А вот вам на закуску мой вариант безфланцевой врезки.

С одной из сторон на 300-ке дрк надо, или пфрк с патрубком ПФГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.9.2011, 0:10
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 18:07) *
С одной из сторон на 300-ке дрк надо, или пфрк с патрубком ПФГ.

Опять же "фланцы" - болтовые соединения - получатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
даниил
сообщение 23.9.2011, 4:36
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 1553
Регистрация: 8.1.2008
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254



Цитата(lexa00 @ 22.9.2011, 22:07) *
Поэтому ИМХО она и называется ДЕмонтажная вставка.


велик и могуч русский язык )))
я про то что не надо себя обманывать ))
мало ли как она называется.
монтажно-демонтажная вставка - так правильней ее суть отражается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.9.2011, 7:38
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Да от фланецевых соединений мы уходим соответственно болтовые соединения так же не годятся что бы закрыть замечание. Как насчет на трехсотке вставить вместо ДРК - ДР?

Сообщение отредактировал Vitalij - 23.9.2011, 7:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.9.2011, 9:01
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



ДРК -> ДР, да. Но на 250, наверное, вы имели в виду?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.9.2011, 9:12
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Почему на 250? Там уже есть. ДРК ведь по другому обозначается. Тут уже речь идет о дрк на трехсотке, не понятно правда зачем она там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 23.9.2011, 9:37
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Vitalij @ 23.9.2011, 10:12) *
Тут уже речь идет о дрк на трехсотке, не понятно правда зачем она там.

Потому что без него никак.
Представьте как будет выглядеть процесс врезки. По этапам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 23.9.2011, 9:51
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Ок. Вставил. В понедельник повторная здача. ОТпишусь по результатам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitalij
сообщение 25.10.2011, 15:45
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 244
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



В итоге согласовали проект на фланцевых соединениях с применением термоусадочной муфты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 25.10.2011, 17:36
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



hallelujah
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 20:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных