	 |  Узел обвязки воздухонагревателя , Подскажите, оптимальна ли схема |  |  |  
	
		|  | 
				  15.6.2011, 10:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 439
 Регистрация: 30.11.2008
 Из: г. Кемерово
 Пользователь №: 26048
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте. Выкладываю свою работу на обсуждение, интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки. Исходные данные: Т1 - 95 град. С Т2 - 70 град. С Т-ра на входе/выходе в калорифер 95-70 град. Давление: Р1 - 3,3 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Р2 - 2,5 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Рстат. 2,0 кгс/см2 (на вводе в ИТП) Потери давления в калорифере - 20,16 кПа Расход воды на теплоснабжение - 2,73 м3/ч Здание производственного назначения с администратовно-бытовыми помещениями, 2 этажа, Нзд.=11 м. Присоединение к системе теплоснабжения от ИТП по зависимой схеме. Требуется качественное регулирование (снижение) температуры теплоносителя в переходные периоды года, а также обеспечить защиту от замерзания (при т-ре нар. возд. -39град С) Основной момент-в правильности установки трехходового клапана, предполагается, будет от Danfoss VRB3. Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления.   ____________.dwg  ( 100,91 килобайт )
Кол-во скачиваний: 358 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2011, 18:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 399
 Регистрация: 6.7.2007
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 9862
 
 
 
  
 | 
				Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и после шарового клапана не нужны - оставьте только одно из них.
 Стоит прикинуть, что дешевле:
 1. Поставить 4 термоманометра
 2. Как у вас 2 манометра, 4 (или 5) шаровых кранов и 4 термометра + труба нужной длинны
 
 У воздухонагревателя есть в конструкции выпуск воздуха и слив? Если нет прикрутите свои.
 
 Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем.
 
 Сообщение отредактировал nedrok - 6.7.2011, 18:43
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.7.2011, 20:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1274
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14772
 
 
 
  
 | 
				Обратный клапан неправильно стоит!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2011, 6:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 439
 Регистрация: 30.11.2008
 Из: г. Кемерово
 Пользователь №: 26048
 
 
 
  
 | 
				Цитата Мне кажется на подаче ответвления на манометр до и после шарового клапана не нужны Это требование СП 41-101-95 (думаю, применительно и к оборудованию обвязки воздухонагревателей) Цитата 8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:8.10 В тепловых пунктах с расходом теплоты до 2,3 МВт должны предусматриваться:б) штуцеры для манометров
 до и после грязевиков, фильтров и водомеров
 до запорной арматуры на вводе
 Цитата У воздухонагревателя есть в конструкции выпуск воздуха и слив? Есть. Цитата Стоит прикинуть, что дешевле: 1. Поставить 4 термоманометра
 Необходимые КИП (термометры, манометры, трехходовые краны, и т.д.) у заказчика уже есть. Кроме термоманометров. Цитата Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем Оборудование - Danfoss Цитата Обратный клапан неправильно стоит! Перевернул      ____________.dwg  ( 99,56 килобайт )
Кол-во скачиваний: 205
				Сообщение отредактировал FonViZZin - 8.7.2011, 7:02 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2011, 9:12 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 1551
 Регистрация: 20.12.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 13959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(nedrok @ 6.7.2011, 18:43)  Вместо ECL я бы поставил щит автоматики предназначенный для вашей установки её производителем. Цитата(FonViZZin @ 8.7.2011, 6:55)  Оборудование - Danfoss Мне вот что не совсем понятно - это у Вас реальный проект или просто Вам хочется знать как делать обвязку калорифера правильно? Я к тому, что у Вас есть некая приточная установка, и раз Вы делаете обвязку на базе данфоссовских  девайсов, следовательно планируется, что Зак будет приобретать приточную установку без родной автоматики и автоматчикам надо будет собирать шкаф управления самим . Вопрос - зачем это всё?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.7.2011, 10:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 439
 Регистрация: 30.11.2008
 Из: г. Кемерово
 Пользователь №: 26048
 
 
 
  
 | 
				Да, это реальный проект, но и само собой хочется разобраться.  Дело в том, что сама приточная установка собирается из оборудования различных производителей, а обвязку решили взять на основе оборудования Данфосс. Опять же по той причине, что у заказчика что-то для приточки уже имеется в наличии, и по-мелочи для самой обвязки (шаровые краны, манометры, термометры и т.д.) То есть зачем пропадать добру, если все это можно задействовать в объекте. Вот и получается кашка     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  9.7.2011, 22:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Многие годы обсуждается эта тема на форуме. Ну Вы хотя бы потрудились пошарить по нему, прежде чем свои, извините, глупости выкладывать. Ну нельзя же так, уважаемый!
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 11:06 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 1551
 Регистрация: 20.12.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 13959
 
 
 
  
 | 
				Уважаемый v-david, автор темы выложил своё понимание обвязки в данной ветке именно для обсуждения, и если у Вас есть желание помочь человеку разобраться - пожалуйста включайтесь в диалог,  чтобы обосновать, что по вашему мнению тут глупость, а что нет... вот тогда это будет похоже на диалог специалистов, а не просто флуд по теме
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 11:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Да я бы не против, только пусть для начала автор прочтет аналогичные темы, чтобы хотя бы не на разных языках разговаривать и не повторять снова и снова прописные истины. И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем? Для того, чтоб состоялся "диалог специалистов" надо хотя бы самому стремиться к этому.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 12:35 |  
		| 
 МОДЕРАТОР
 
 
 Группа: Модераторы
 Сообщений: 1551
 Регистрация: 20.12.2007
 Из: Россия
 Пользователь №: 13959
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 10.7.2011, 12:33)  Да я бы не против...... И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться? Это что, имеется ввиду узел управления этим самым несчастным воздухонагревателем? Нет конечно.  Цитата Помимо теплоснабжения от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления Речь об узле управления в ИТП, думаю это очевидно     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 16:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				А! Нужно догадываться! Инженерия и хиромантия разные по точности дисциплины. Кратко: обозначения элементов на схеме неправильно, спускник обозначен как воздушник, подвод горячей воды в калорифер сверху, нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 19:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1274
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14772
 
 
 
  
 | 
				Цитата(v-david @ 10.7.2011, 19:41)  ...нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах, а значит насос будет работать то на калорифер, то на сеть. Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой. Ну и так далее И как это понимать? Какой перемычки? FonViZZin. Ести и городить огород с трубками и кранами для измерения давления, то я бы поставил один манометр на все точки, а не два
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 20:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 |  |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 20:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1274
 Регистрация: 24.1.2008
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 14772
 
 
 
  
 | 
				И что?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  10.7.2011, 21:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4344
 Регистрация: 10.3.2010
 Из: Зеленоград
 Пользователь №: 48108
 
 
 
  
 | 
				Sapienti sat
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.7.2011, 11:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 439
 Регистрация: 30.11.2008
 Из: г. Кемерово
 Пользователь №: 26048
 
 
 
  
 | 
				Цитата спускник обозначен как воздушник Из СТО НП АВОК 1.05-2006 коды 2.7.14-2.7.19. На выпуск воздуха явно не тянет. Единственное-подставил кран шаровой из ГОСТ 21.205-93, т.к. там более понятное обозначение, ведь ГОСТ не отменен.  Цитата Непонятно, зачем при таких входных перепадах вообще нужен 3-хходовой Вот с этим ещё точно не определился-двух,- или трехходовой, т.к. изменились параметры.  Теперь:  P1=3.3 кгс/см2 P2=1.7 кгс/см2 Соответственно перепад =1.7 кгс/см2 Цитата И определения: "от узла управления имеются ответвления на ГВС с циркуляцией и систему отопления". К этому как относиться?  Пропустите. Хотелось описать полную картину системы, похоже, перестарался. Уважаемый v-david , Цитата интересует правильно ли подобрана схема обвязки воздухонагревателя приточной установки не заостряйте, пожалуйста, слишком много внимания на оформлении-рисовать правильно и грамотно умею, но здесь ведь не нормоконтроль, и просьбы подобной не было. Я бы хотел не только критики, а помощи, форум, естесственно, читаю и не только форум и не только этот. Если эта тема многие годы обсуждается, почему же нельзя придти к "общему знаменателю"? Вот и я запутался. И, думаю, ничего страшного не произойдет, если появится ещё одна тема с обвязкой воздухонагревателя. Теперь к главному: если оставить трехходовой клапан, то как правильно провести его расчет, чтобы при его помощи обеспечивалось качественное регулирование теплоносителя (снижение t-ры в Т1 по команде от ECL), и как рассчитать диаметр перемычки. Цитата нет перемычки ни в первичном, ни во вторичном контурах Какой перемычки? Цитата я бы поставил один манометр на все точки, а не два Заказчик желает чтобы была возможность одновременного отбора давления на Т1 и на Т2. Да и пусть будет, каши маслом не испортить...
				Сообщение отредактировал FonViZZin - 12.7.2011, 12:11 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |