Добрый день всем.
Помогите пож. найти предварительный требуемый расход воды на спринклерное пожаротушение автомобильной стоянки для получения ТУ на подключение.
Автостоянка трехэтажная, площадь одного этажа 4000 м2. Первый этаж цокольный.
Заранее большие спасибки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ups
сообщение 17.6.2011, 8:58
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17898



28,8л/с+1л/с х 1м проемов между отсеками(на дренчерные завесы) и не забудте про ПК 5,4л/с х 2 струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.6.2011, 9:57
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



А почему 5.4 л/с. Я тут посмотрела по СНиПу по внутрянке дак там 2 струи по 5 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ups
сообщение 17.6.2011, 10:03
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17898



5- это номинал, а реальное значение берется из таблицы 3 СНиПа 2.04.01, м.б. 5,2 л/с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.6.2011, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



каким образом мне поделить здание на отсеки не подскажете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ups
сообщение 17.6.2011, 10:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17898



Вам нужно уточнить у архитектора, хотя скорее всего: этаж-отсек..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 17.6.2011, 10:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



Я хоть и пожаркой почти не занимаюсь, но знаю, что СНиП уже давно не котируется.
Смотрим СП 8 и СП 5.
на ПК 2х5 л/с.
На спринклеры 30 л/с.
+ 1 дренчер на 1метр проема. Скорее всего 4 дренчера.
Итого 30+2х5+4 л/с.
АПТ работает 60мин.
ПК при условии отдельнйо системы 3 часа.
Кто поправит? rolleyes.gif
Кстати, стоянки бывают еще и открытого типа и там тогда вроде бы достаточно только установки ПК.

Сообщение отредактировал SAN255 - 17.6.2011, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ups
сообщение 17.6.2011, 10:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.4.2008
Пользователь №: 17898



В новых СП те же значения расходов, что и в СНиПах и НПБ и округлять их не принято
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SAN255
сообщение 17.6.2011, 10:53
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 11.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17654



на вскидку, не смотря СП и НПБ, точно могу сказать, что расход на наружное пожаротушения при числе жителей более 1млн увеличился со 100 до 110 л/с.
В СП 5 помнится поменялись площади.
Но щас речь все-таки не об этом.
Откуда из СП берется цифра в 28,8 л/с?

В моем предыдущем посте следует заменить СП 8 на СП 10 - перепутал.

Сообщение отредактировал SAN255 - 17.6.2011, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.6.2011, 12:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Цифра 28.8 л/сек это интенсивность орошения одного спринклера 0,12 л/сек умноженная на расчетную площадь данного помещения 240м2. Я правильно поняла? А вот откуда берется цифра 30 л/сек не понятно. И почему 4 дренчера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 17.6.2011, 12:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



30 л/с - это минимальный расход для 2-й группы помещений (к коим относится и парковка) по табл. 5.1 в СП5.
Поддерживаю предварительные расходы, указанные выше SAN255.
Перемножение площади тушения на интенсивность НИКОГДА не давало правильного результата. И было примерно в 1,5 раза меньше гидравлического расчета.

Сообщение отредактировал denver 22 - 17.6.2011, 12:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.6.2011, 12:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Понятно. А по дренчерам объясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marusa
сообщение 17.6.2011, 15:26
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 4.3.2011
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 97004



Понятно что таким образом не получить правильного результата. Хотя и 30 далеко не правильный результат. Я же говорю - предварительный расход, без выполнения гидравлического расчета. По дренчерам кто-нить подскажет? К чему и зачем они там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 13:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных