> Пересечение теплотрассы с местным проездом
Андрей233
сообщение 20.6.2011, 20:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2008
Пользователь №: 17419



Есть существующая ППУ т/трасса 2д-273, которая пересекает придомовой проезд (проектируемый для проектируемого дома) на глубине 2м. Допустимо ли "игнорировать" п.9.11 СНиП 41-02-2003, а ссылаясь на п.4.26 СП 41-105-2002 не устраивать канал, а ограничиться разгрузочными плитами.
Есть другой "бюджетный" способ, основанный на НД, пересечь придомовы проезд (сам проезд перенести в другое место невозможно).
При этом, в настоящий момент владельцем трассы являюсь я сам (Застройщик), но планируется в ближайшее время все передать "городу" с визированием документации Теплосетевой организацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
January
сообщение 21.6.2011, 7:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 165
Регистрация: 3.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 23401



Допустимо ограничиться разгрузочными плитами. Разгруз. плиты - по сути тот же канал. Вопрос лишь в том, потребуется ли монолитное ж/б основание под разгруз. плиты...

"основанный на НД" - поясните, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LeftBear
сообщение 21.6.2011, 7:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 23.11.2006
Пользователь №: 4871



А что мешает сделать в футляре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 21.6.2011, 9:31
Сообщение #4


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8431
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



LeftBear
Видимо то, что теплосеть существующая....
Андрей233
При таком заглублении (2м) они и плиты-то особо не нужны... хотя можно и в них разумеется.
Цитата
планируется в ближайшее время все передать "городу" с визированием документации Теплосетевой организацией

Тепловая организация об этом видимо уже знает и "стелит мягко" для себя rolleyes.gif
Они вам предлагают проходной канал или просто канал?
Лучше послушать совета LeftBearа и сделать участок в футляре, если конечно по расчету нет "криминальных" перемещений и пр. Трассу в любом случае раскопать-остановить-заменить трубы на усиленную изоляцию-запихнуть в футляр.
Лучше бы картинку приложить... что бы, так сказать нагляно.
P.S.
Присоединюсь - "НД" - эт что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных