	 |  Теплый пол под морозильной камерой , защита от промерзания грунта |  |  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 13:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 31.7.2009
 Пользователь №: 36730
 
 
 
  
 | 
				Добрый день!  Помогите,пожалуйста разобраться с расчетом.  Под морозильными камерами для защиты от промерзания грунта  заказчик хочет сделать т.п. утилизируя тепло холод. машин. Я прикинула,что мне нужно 28 Вт/м2 ,чтобы т-ра грунта была не ниже +10 с. Т.е - т-ра мороз. камеры -25град. , пенополистирол толщиной -50 мм, после 100 мм бетонной подушки ,а потом мой теплый пол.  Вроде все понятно,но с шагом я никак не определюсь,да еще теплоноситель -35-30 град. По моим подсчетам -шага -300 мм будет  достаточно.НО, сомнения одолевают.    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 15:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1367
 Регистрация: 4.4.2010
 Из: СНГ!!!!!
 Пользователь №: 50549
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Biyou @ 22.6.2011, 13:59)  Добрый день! Помогите,пожалуйста разобраться с расчетом.
 Под морозильными камерами для защиты от промерзания грунта заказчик хочет сделать т.п. утилизируя тепло холод. машин. Я прикинула,что мне нужно 28 Вт/м2 ,чтобы т-ра грунта была не ниже +10 с. Т.е - т-ра мороз. камеры -25град. , пенополистирол толщиной -50 мм, после 100 мм бетонной подушки ,а потом мой теплый пол.
 Вроде все понятно,но с шагом я никак не определюсь,да еще теплоноситель -35-30 град. По моим подсчетам -шага -300 мм будет достаточно.НО, сомнения одолевают.
 Супер смелая идея (если не сказать хуже)"да еще теплоноситель -35-30 град ." Смелость - начало дела, но случай - хозяин конца.    Вы себе представляли объём и сложность ремонта в случае замерзания (насос выключился ,электричества не стало да ,много факторов случайных )воды на каком-либо участке трубопровода?   Сообщение отредактировал Anatol - 22.6.2011, 15:13 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 31.7.2009
 Пользователь №: 36730
 
 
 
  
 | 
				прокладываются по 2 контура -1 рабочий,2-й резервный, и это пока,что на стадии ком. предложения.Рассматривается и эл. обогрев
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 17:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				+10 много в грунте, +5 в самый раз.
 50 мм теплоизоляции мало, обычно кладут мин. 100 мм.
 
 когда кабель монтируем, шаг как раз минимум 300 мм.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 19:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1367
 Регистрация: 4.4.2010
 Из: СНГ!!!!!
 Пользователь №: 50549
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Biyou @ 22.6.2011, 16:55)  прокладываются по 2 контура -1 рабочий,2-й резервный, и это пока,что на стадии ком. предложения.Рассматривается и эл. обогрев А резервный это как ? Он что особенный (морозоустойчивый)или с другим теплоносителем?    Цитата(Yaushev @ 22.6.2011, 17:36)  50 мм теплоизоляции мало, обычно кладут мин. 100 мм. Вообще то в этой ситуации без нормального расчета толщины изоляции  (к бабке не ходи )чем больше тем лучше!  22.06.png  ( 9,9 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110 Цитата(Yaushev @ 22.6.2011, 17:36)  когда кабель монтируем, шаг как раз минимум 300 мм. Вообще то я только с водяным дружу, но интересно ,а шаг максимум тогда сколько в мм.   Сообщение отредактировал Anatol - 22.6.2011, 19:38 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.6.2011, 22:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 12
 Регистрация: 31.7.2009
 Пользователь №: 36730
 
 
 
  
 | 
				спасибо,за ответы. Да,забыла написать-теплоноситель-пропилен гликоль. НО,все же вернемся к нашим "баранам", я не уверена в расчете шага,допустим изоляцию я возьму -100 мм, какая теплоотдачи   трубы ду20 с теплоносителем 35-30 в окружающий грунт -+5???  Я тут насчитала.
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.6.2011, 13:27 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Anatol @ 22.6.2011, 20:36)  Вообще то я только с водяным дружу, но интересно ,а шаг максимум тогда сколько в мм.  макс. был 50 мм, когда камера была с хорошей теплоизоляцией и по расчетам нужно было примерно 15 Вт/м2. Положили все равно 20, с запасом. + резервная система конечно же.  В нашем случае (электроподогрев), существует ненулевая вероятность повреждения кабеля на стадии засыпки его песком. Поэтому всегда говорим про резервные системы, чтобы не вскрывать потом пол камеры в поисках места повреждения. на фото как раз шаг 45-55, рядом основной и резервный кабель.   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.6.2011, 21:23 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1367
 Регистрация: 4.4.2010
 Из: СНГ!!!!!
 Пользователь №: 50549
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Yaushev @ 23.6.2011, 13:27)  макс. был 50 мм, на фото как раз шаг 45-55, рядом основной и резервный кабель. Вроде глазомер еще не сбился , может Вы имели виду 50см,а не 50мм . Даже по картинки видно ;45-55см; Ну не как 50мм;45-55мм;    Между основным и резервным кабелем на картинке может и 50мм.  Или мы в городе Лондоне ,у них там и руль с другой стороны и см. -мм. наоборот .    Или я ошибаюсь и совсем ничего не понял?   Сообщение отредактировал Anatol - 23.6.2011, 21:27 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.6.2011, 9:26 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 524
 Регистрация: 22.5.2007
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 8664
 
 
 
  
 | 
				ну да, перепутал мм с см,межжу основным и резервным 2,5 см
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 