> Системы К1,К3 в спецификации можно ли объединить?, Проверяющий предрался к тому что я материал учел под одним заголовком.
ert_radiz
сообщение 23.6.2011, 4:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Возник вопрос, посчитал материал систем канализации К1,К3 в спецификации под одним общим заголовком, написал "СИСТЕМЫ К1,К3" и расписал весь материал...
проверяющий зацепился за это, требует разделить на разные заголовки системы и каждую сеть расписать по одельности. т.е. материал К1, и материал К3
не где не запрещается -по крайне мере не встречал... спорим.
кто может встречал что где-то говрится что надо расписать по отдельности, и как вы сами расписываете??? helpsmilie.gif
[/b]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2011, 9:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Есть такой очень интересный документ: "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

(с учетом новых требований стандартов СПДС)"

МР 21.01-95
посмотрите его, ну ей-Богу не пожалеете, там ну очень интересно,ну просто дух захватывает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Timur_BB
сообщение 23.6.2011, 12:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592



Цитата
с учетом новых требований стандартов СПДС

а что за новые требования?

Цитата
там ну очень интересно,ну просто дух захватывает

как-то ничего особенного. все норм с виду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 23.6.2011, 14:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(Timur_BB @ 23.6.2011, 13:29) *
а что за новые требования?


как-то ничего особенного. все норм с виду

Документ так называется потому, что написан, относительно скоро после введения в действие системы СПДС, очевидно потому так и назвалиsmile.gif, название конечно немного смешноеsmile.gif
А увлекательное потому, что его было бы полезно почитать автору, смешивающему в кучу все системы, может быть найдёт там много нового smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ert_radiz
сообщение 24.6.2011, 7:16
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 16.9.2010
Из: Хабаровск
Пользователь №: 72321



Цитата(Евгений Николаевич @ 23.6.2011, 17:21) *
Есть такой очень интересный документ: "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ

(с учетом новых требований стандартов СПДС)"

МР 21.01-95
посмотрите его, ну ей-Богу не пожалеете, там ну очень интересно,ну просто дух захватывает smile.gif




спасибо за инфо..будем читать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
twiggy
сообщение 24.6.2011, 7:46
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 5.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26308



ГОСТ 21.110-95 "Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений Николаев...
сообщение 24.6.2011, 9:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 203
Регистрация: 2.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17254



Цитата(twiggy @ 24.6.2011, 8:46) *
ГОСТ 21.110-95 "Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов.

Ну это уж святое, прежде чем начать набивать спецификацию надо хотя бы посмотреть этот ГОСТ.
Хотя, относительно недавно я видел мадам, просидевшую около 20 лет в одном из Моспроектов, и заявившую мне со смехом:"Это ж надо такое придумать, где ты видел, чтобы на спецификацию был ГОСТ".....

Цитата(ert_radiz @ 23.6.2011, 5:14) *
Возник вопрос, посчитал материал систем канализации К1,К3 в спецификации под одним общим заголовком, написал "СИСТЕМЫ К1,К3" и расписал весь материал...
проверяющий зацепился за это, требует разделить на разные заголовки системы и каждую сеть расписать по одельности. т.е. материал К1, и материал К3
не где не запрещается -по крайне мере не встречал... спорим.
кто может встречал что где-то говрится что надо расписать по отдельности, и как вы сами расписываете??? helpsmilie.gif
[/b]

НУ а если серьёзно, подумайте сам, у Вас разные системы, а Вы всё собираете в одну кучу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 19:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных