> Превышение температуры обратки. Вопросы по теории.
теплотехникофф
сообщение 23.6.2011, 7:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Привет всем.

Вопрос: насколько "зло" превышение температуры обратного теплоносителя для ТСО? Я как понимаю, если в котельную приходит теплоноситель с завышенной температурой, значит меньше воды надо подогреть и пустить в подачу. Значит ТСО меньше энергии затратит на подогрев, значит это "добро"?

Просто наши ТСОшники пытаются "теоризировать" превышение обратки и всунуть в договор как штрафные санкции. И при этом говорят, что из-за превышение обратки у них увеличиваются тепловые потери(!). Формулы какие то приводят (сами придумывают).

Кто что думает и сталкивались ли с этим вопросом.

Найдем пути решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtNikaEnergetik
сообщение 23.6.2011, 8:05
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 6.8.2009
Пользователь №: 36984



Превышение графика обратки.в соответствии со СНиП, для котельных не регламентировано. Это правомочно только для ТЭЦ. Да преповышение обратки затраты на перекачку оды прежние. а фактические дохо меньше - ЗЛО. Поюзайте форум, уже не раз обсуждалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ekuzin
сообщение 23.6.2011, 11:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515



Однозначно для ТЭЦ, равно как и для крупной котельной - ЗЛО!. Во-первых ТСО совершенно правы что заявляют об увеличении тепловых потерь, во-вторых при меньшем перепаде температур для передачи того же количества тепла потребуется больший расход теплоносителя -а значит и расходы на перекачку этого теплоносителя возрастают, в-третих, для ТЭЦ снижается эффективность охлаждающего контура, а для нивелирования этого эффекта приходится подзагружать градирни и выбрасывать тепло в атмосферу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lentyai
сообщение 23.6.2011, 22:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 18.3.2008
Пользователь №: 16652



насколько я понимаю, если есть превышение температуры - значит перезаложились с теплоснабжением. для ТСО это действительно лишние потери: перерасход электроэнергии на перекачку излишнего количества теплоносителя и потери КПД водогрейных котлов. У котла чем меньше t воды в нем, тем меньше t дымовых газов, тем выше КПД. Например снижение t дымовых газов на 5 град дает увеличение КПД на ~0,2%. За отопительный период это выливается в осязаемые суммы.
Но мне кажется это не великая проблема: если есть превышение t - надо прижать расход воды балансировочным краном да и все rolleyes.gif

Сообщение отредактировал lentyai - 23.6.2011, 22:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Buharick
сообщение 23.6.2011, 23:15
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 357
Регистрация: 22.2.2011
Пользователь №: 95729



Во первых
+1
ArtNikaEnergetikД (Сегодня, 9:05), за "Поюзайте форум, уже не раз обсуждалось."

Во вторых. Надо понимать природу происхождения "завышения обратки". Одно дело, когда со стороны ТСО- перетоп, другое - недотоп. К примеру, в случаи - второго, однозначность lentyai
(Сегодня, 23:29), в части: "Но мне кажется это не великая проблема: если есть превышение t - надо прижать расход воды балансировочным краном да и все" не прокатывает.

Основное ЗЛО проявляется в котлах ТЭЦ (или паровых - в котельных). Форсированный режим работы граничной части зоны кипения воды перед зоной перегрева пара. Вплоть до "пережога части труб котла"(с).

ЗЫ. Когда ТСО "гонит" недотоп, можно и побазарить с "обходчиками", в рамках разумного

Сообщение отредактировал Buharick - 23.6.2011, 23:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cheleks
сообщение 24.6.2011, 6:10
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 20.1.2011
Пользователь №: 90253



Причинами завышения обратной температуры теплоносителя у потребителей могут быть: - повышенный против расчётного расход теплоносителя;
- заниженная против расчётной поверхность нагрева отопительных приборов (снижение теплопередачи в результате накипеобразования);
-несоответствие фактической тепловой нагрузки расчётной;
- перегрев подачи свыше температурного графика;
- комбинации перечисленных причин.
Для получения количественных характеристик при аудите или наладке системы теплоснабжения применяю маленькую программку. Может быть полезной.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _________________________________________.xls ( 32,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 238
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 24.6.2011, 6:35
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



всем спасибо. Поиск юзал - все не то. И конкретно в этом случае не ТЭЦ, а именно котельная в поселках.

Хорошо, почитал я СНИП п.7.3. что температура обратки не регламентируется. Отлично. На основании этого я могу завернуть все их расчеты. Спасибо.

Но они пытаются тут навязать свои взгляды и некоторым уже завязали. Мол потребитель должен отвечать за теплотехнические характеристики возвращаемого теплоносителя. И что заложенные в тарифе потери при транспортировке из-за повышенной обратки увеличиваются чуть ли не в 2 раза. Поэтому, чтобы компенсировать свои якобы потери они пытаются навязать потребителям штрафные санкции.

Просто при таком раскладе, если примут сторону ТСО, то будет так - бюджетная организация будет полностью оплачивать выставляемые штрафные санкции (а что деньги то бюджетные), ТСО будет ещё наглее гнать (увеличивать сетевой расход, чтобы обратка и штрафные санкции были ещё выше) и в итого получим - дефицит бюджета + перерасход теплоносителя + перерасход по топливу. Выигрывает одномоментно только ТСО. Игра в одни ворота.
В данном случае, как мне кажется, надо директивно заставлять ТСО снижать свои издержки. Пусть они занимаются регулированием своих же магистральных сетей! А то что потребитель мол не регулирует, так вы же специалисты, вы же получите экономию от правильной работы системы, вот и работайте. Не х*ен выдумывать проблемы на пустом месте и доить бюджет.

П.С.: и исчо по теме, штрафные санкции применяются только к тем потребителям, у кого имеется прибор учета. Маразм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 24.6.2011, 6:57
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



песочница переехала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 24.6.2011, 6:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(lentyai @ 23.6.2011, 23:29) *
насколько я понимаю, если есть превышение температуры - значит перезаложились с теплоснабжением. для ТСО это действительно лишние потери: перерасход электроэнергии на перекачку излишнего количества теплоносителя и потери КПД водогрейных котлов. У котла чем меньше t воды в нем, тем меньше t дымовых газов, тем выше КПД. Например снижение t дымовых газов на 5 град дает увеличение КПД на ~0,2%. За отопительный период это выливается в осязаемые суммы.
Но мне кажется это не великая проблема: если есть превышение t - надо прижать расход воды балансировочным краном да и все rolleyes.gif

Все это не более чем ля-ля на тему. Уважаемый, а кто мешает т/источнику снизить темп дым газов, обратка что-ли? Какие такие осязаемые суммы, Вы готовы привести пример расчета в реальной ситуации?
Учтите также, что большинство существующих обр трубопроводов расположены в тех же каналах вместе с подающими, температура которых существенно выше. Потери на перекачку теплоносителя в большей степени определяется температурным графиком и гидравлическими потерями и безусловно тепловой нагрузкой и ее гидр сопротивлением. Только расчет позволит сделать заключение о правильности выбора количественного регулирования с переменным расходом в тепловой сети, единственным преимуществом которого считается периодическое снижение Т обратки и расхода. При этом другие отрицательные факторы умышленно, либо по незнанию, умалчиваются.
Основная цель критики высокой обратки - снижение теплопотребления, аследовательно снижение прибыли ТСО из-за снижения сбыта тепла. Техническая сторона данного вопроса давно уже решена(градирни, 3-ход регулятор, разделяющий первичный и вторичный контур, а также модулирующие горелки в котельных и т.д.). Аналогичные темы не однократно сплывали на форуме, но потребитель и ТСО имеют противоположные экономические интересы, а потому обычно истина просто забалтывается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 25.6.2011, 17:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(KGP1 @ 24.6.2011, 9:57) *
Все это не более чем ля-ля на тему. Уважаемый, а кто мешает т/источнику снизить темп дым газов, обратка что-ли? Какие такие осязаемые суммы, Вы готовы привести пример расчета в реальной ситуации?
Учтите также, что большинство существующих обр трубопроводов расположены в тех же каналах вместе с подающими, температура которых существенно выше. Потери на перекачку теплоносителя в большей степени определяется температурным графиком и гидравлическими потерями и безусловно тепловой нагрузкой и ее гидр сопротивлением. Только расчет позволит сделать заключение о правильности выбора количественного регулирования с переменным расходом в тепловой сети, единственным преимуществом которого считается периодическое снижение Т обратки и расхода. При этом другие отрицательные факторы умышленно, либо по незнанию, умалчиваются.
Основная цель критики высокой обратки - снижение теплопотребления, аследовательно снижение прибыли ТСО из-за снижения сбыта тепла. Техническая сторона данного вопроса давно уже решена(градирни, 3-ход регулятор, разделяющий первичный и вторичный контур, а также модулирующие горелки в котельных и т.д.). Аналогичные темы не однократно сплывали на форуме, но потребитель и ТСО имеют противоположные экономические интересы, а потому обычно истина просто забалтывается.


2 вопроса:

1) Каким образом снизить температуру уходящих газов, если в расчетах котла заложено 70, а идет 80? Если Вам известны новые принципы котлостроения, то пожалуйста изложите. Может пересчитать котлы и новые конвективные пакеты натыкать? В принципе 1% КПД для бытового котла это фигня, а для КВ-ГМ-100?

2) Все базары (иначе не назовешь) про снижение теплопотребления за счет высокой обратки это псвевдонаучная ахинея. Снижение перепада температур в сети компенсируется увеличенным расходом и любой наладчик работающий с сетями это знает. А поскольку в нашей стране прокурор не может обязать ЖЭК следить за системой в ответ на вопли жильцов последних потребителей, о том что у них холодно, то он приходит в в ТСО и требует от нее принять меры. А за перерасход электроэнергии платит не потребитель и в тарифах на тепло 40% дополнительного расхода как-то не закладывают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 26.6.2011, 10:41
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(v-david @ 24.6.2011, 10:57) *
песочница переехала?


ну такие "песочные" темы почему то у нас до сих пор не решены. Тема очень актуальная, т.к. при реализации ФЗ-261 в скором времени все и вся будут оприборены и в среднем приборы (по теплу) показывают от 20-40% меньше договорных, а значит ТСО недополучат огромные средства. Вот поэтому ТСО всяческими способами пытаются саботировать установку приборов учета, или компенсировать свои якобы "потери" введением штрафных санкций. ТЕМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ актуальности.

Цитата(К.Д. @ 25.6.2011, 21:45) *
2 вопроса:

1) Каким образом снизить температуру уходящих газов, если в расчетах котла заложено 70, а идет 80? Если Вам известны новые принципы котлостроения, то пожалуйста изложите. Может пересчитать котлы и новые конвективные пакеты натыкать? В принципе 1% КПД для бытового котла это фигня, а для КВ-ГМ-100?

2) Все базары (иначе не назовешь) про снижение теплопотребления за счет высокой обратки это псвевдонаучная ахинея. Снижение перепада температур в сети компенсируется увеличенным расходом и любой наладчик работающий с сетями это знает. А поскольку в нашей стране прокурор не может обязать ЖЭК следить за системой в ответ на вопли жильцов последних потребителей, о том что у них холодно, то он приходит в в ТСО и требует от нее принять меры. А за перерасход электроэнергии платит не потребитель и в тарифах на тепло 40% дополнительного расхода как-то не закладывают.


А кто по вашему должен заниматся наладкой сетей? Потребитель что-ли? Ну вот скажите бюджетники много смыслят в гидравлике? А директор школы? Заведующий детсадом? Да на всех этих бюджетников квалифицированных кадров не оберешься. А есть ТСО, с ихними специалистами. Регулировка гидравлики - это их еда. Пусть занимаются. Почему чуть что сразу Потребитель крайний. Ну зажмите на вводе на границе балансовой принадлежности. Подавайте по расчетному объем сетевой воды.
А то ТСОшники горазды гнать на Потребителей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 26.6.2011, 11:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(теплотехникофф @ 26.6.2011, 7:41) *
Тема очень актуальная, т.к. при реализации ФЗ-261 в скором времени все и вся будут оприборены и в среднем приборы (по теплу) показывают от 20-40% меньше договорных, а значит ТСО недополучат огромные средства. Вот поэтому ТСО всяческими способами пытаются саботировать установку приборов учета, или компенсировать свои якобы "потери" введением штрафных санкций. ТЕМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ актуальности.

А что мешает при приборном учете брать повышенную оплату за превышение лимита расхода сетевой воды. Во всех современных тепловычислителях сейчас предусматривается функция переприсваивания при условии... Забабахают Вам в формулу расчета вместо измерения - присвоение, при превышении расчетного лимита G1 и будете платить по счетчику а не по доп. квитанции на протокол.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.6.2011, 11:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(теплотехникофф @ 26.6.2011, 13:41) *
А кто по вашему должен заниматся наладкой сетей? Потребитель что-ли? Ну вот скажите бюджетники много смыслят в гидравлике? А директор школы? Заведующий детсадом? Да на всех этих бюджетников квалифицированных кадров не оберешься. А есть ТСО, с ихними специалистами. Регулировка гидравлики - это их еда. Пусть занимаются. Почему чуть что сразу Потребитель крайний. Ну зажмите на вводе на границе балансовой принадлежности. Подавайте по расчетному объем сетевой воды.
А то ТСОшники горазды гнать на Потребителей.


Вопрос не в этом. Я говорю о том, что любой кто делал наладку сетей знает о проблеме перерасхода воды и знает откуда она растет. Я могу рассчитать шайбы как единственный вариант пригодный для установки в камере, но завтра сантехник дядя Вася ее в лучшем случае рассверлит, потому что у него вдруг похолодало до нормативных знчений, а не до +25-27 к которым он привык. И все повторится. Всех посадить на независимую схему и проблема отпадет, либо найти деньги на оснащение тепловых узлов регуляторами перепада и нещадно штрафовать за их нерабочее состояние. А падение нагрузки на 20-40% это вопрос интересный - у кого-то падает (конечные), а у кого-то растет (нешайбированные дятлы в начале сети). А деньги на наладку внутренних систем пусть бюджет ищет - ТСО не дойная корова чтобы за ее счет и рыбку съесть и обратку удержать.

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.6.2011, 11:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 11:52
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 12:41) *
....рыбку съесть и обратку удержать.


Ее надо "не удержать", а ополовинить... если мы хотим иметь конкурентную экономику... mad.gif

Или катать китайские тачки с грунтом...

Сообщение отредактировал Бойко - 26.6.2011, 11:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 26.6.2011, 12:12
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(теплотехникофф @ 26.6.2011, 11:41) *
ну такие "песочные" темы почему то у нас до сих пор не решены. Тема очень актуальная, т.к. при реализации ФЗ-261 в скором времени все и вся будут оприборены и в среднем приборы (по теплу) показывают от 20-40% меньше договорных, а значит ТСО недополучат огромные средства. Вот поэтому ТСО всяческими способами пытаются саботировать установку приборов учета, или компенсировать свои якобы "потери" введением штрафных санкций. ТЕМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ актуальности.



А кто по вашему должен заниматся наладкой сетей? Потребитель что-ли? Ну вот скажите бюджетники много смыслят в гидравлике? А директор школы? Заведующий детсадом? Да на всех этих бюджетников квалифицированных кадров не оберешься. А есть ТСО, с ихними специалистами. Регулировка гидравлики - это их еда. Пусть занимаются. Почему чуть что сразу Потребитель крайний. Ну зажмите на вводе на границе балансовой принадлежности. Подавайте по расчетному объем сетевой воды.
А то ТСОшники горазды гнать на Потребителей.

Это что, воинствующий дебилизм. Мало еще в теплосетях юристов и технарей грамотных. Вот потребители и оборзели. Десяток другой обанкротить, может остальные страх вспомнят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.6.2011, 14:23
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Const82 @ 26.6.2011, 15:12) *
Это что, воинствующий дебилизм. Мало еще в теплосетях юристов и технарей грамотных. Вот потребители и оборзели. Десяток другой обанкротить, может остальные страх вспомнят.


Точно! Жестко и единственно верно.
На самом деле там и и юристов и технарей в принципе достаточно, но дебилизм у нас во власти. Жильцов обидеть бояться штрафняками ЖЭКа

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.6.2011, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 15:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 15:23) *
Точно! Жестко и единственно верно.
На самом деле там и и юристов и технарей в принципе достаточно, но дебилизм у нас во власти. Жильцов обидеть бояться штрафняками ЖЭКа


Ну да.. прще гнобить народ... переваливать проблемы больной головы на нарот... не есть гут.. уж давно разработаны (в мире), реализованы и успешно действуют социальнооринтированные методы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 26.6.2011, 16:17
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(Бойко @ 26.6.2011, 16:25) *
Ну да.. прще гнобить народ... переваливать проблемы больной головы на нарот... не есть гут.. уж давно разработаны (в мире), реализованы и успешно действуют социальнооринтированные методы...

Ага действуют, вот представительно потребителей и хочет что бы на его сетях пришли ТСОшники и начали нахаляву наладку проводить.
И народом зачастую у нас управляющие компании и аналогичные структуры прикрываться любят. Так что в общем случае, я за тепловые сети. Ну а для частного тут информации нет. Почти в два раза поднять платеж за превышение обратки можно только у потребителя, где потери больше 50% отпуска, что маловероятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 16:38
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(Const82 @ 26.6.2011, 17:17) *
Ага действуют, вот представительно потребителей и хочет что бы на его сетях пришли ТСОшники и начали нахаляву наладку проводить....


ага... потом сотрудник ТСО ведет ребенка к врачу/бассен/школу... "дорого, блин!"... Как бы он с другой планеты...

Вон французы (операторы теплоснабжения) лезут на наш рынок... готовы ежегодно тарифы снижать... бабки, изрядные, вложить... дождемся... только они прибыль увезут/уже увозят своим детям... а пап из ТСО без работы оставят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.6.2011, 17:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Бойко @ 26.6.2011, 19:38) *
ага... потом сотрудник ТСО ведет ребенка к врачу/бассен/школу... "дорого, блин!"... Как бы он с другой планеты...

Вон французы (операторы теплоснабжения) лезут на наш рынок... готовы ежегодно тарифы снижать... бабки, изрядные, вложить... дождемся... только они прибыль увезут/уже увозят своим детям... а пап из ТСО без работы оставят.


У нас все дорого и во всех сферах, но почему-то именно ТСО должны все бесплатно сделать.
Первый раз вижу иностранца который посмотрев на наши системы готов снижать тариф. У нас в городе финны рулят, че-то тарифы пока ни разу не снизили. Деньги вкладывают, но в нашем теплоснабжении на уровне потребителей такой бардак, что последствия разгребать еще долго. Они всех новых потребителей в обязательном порядке на независимую схему сажают, видимо от качественного ТО внутренних систем и промывки, которую неделю после запуска систем отопления несет на источники.
Модернизацию источников и сетей кроме как за счет тарифа провести невозможно и при снижении затрат на эксплуатацию нового объекта появляется разница, которая идет на реконструкцию следующего. А вкладывать свои деньги за спасибо... я бы у них справку спросил от психиатра.

Сообщение отредактировал К.Д. - 26.6.2011, 17:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 17:38
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 18:01) *
У нас в городе финны рулят, че-то тарифы пока ни разу не снизили. Деньги вкладывают, но в нашем теплоснабжении на уровне потребителей такой бардак, что последствия разгребать еще долго.

.......

... А вкладывать свои деньги за спасибо... я бы у них справку спросил от психиатра.


Думаете фины психи? Тарифы не снижают? Значит число яхт растет...

Вы же теплотехник, надеюсь, понимаете... какие деньги "гуляют" в тепловых сетях..

Обидно! Было время когда в Челябинск со всей европы учиться теплоснабжению приезжали... и фины...
Одна из ведущих школ была (?) в вашем политехе...

Сообщение отредактировал Бойко - 26.6.2011, 17:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 26.6.2011, 18:25
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 6404
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(К.Д. @ 25.6.2011, 18:45) *
1. В принципе 1% КПД для бытового котла это фигня, а для КВ-ГМ-100?

2) Все базары (иначе не назовешь) про снижение теплопотребления за счет высокой обратки это псвевдонаучная ахинея.

1.То что для бытового фигня и для большого фигня. Напоминает, первый секретарь райкома на всех совещаниях говорил, что если бы снизить падеж скота на 1 % то получили бы много тонн говядины.
2. Согласен. Когда ТСО обслуживает внутрянку обратка в норме.

Сообщение отредактировал CNFHSQ - 26.6.2011, 18:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.6.2011, 19:27
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



А как все мирно начиналось... Человек теплотехникофф просто в сердцах воскликнул: "насколько "зло" превышение температуры обратного теплоносителя для ТСО?", прекрасно понимая что к чему! И понеслось...
и физика являения примитивна, и экономика детсадовская, и ежу понятно, что всем хочется бабла. Нет надо по сорок раз тереть. Заняться нечем. Молодежь лучше покритикуйте в "куда катимся".

Сообщение отредактировал v-david - 26.6.2011, 19:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 19:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(v-david @ 26.6.2011, 20:27) *
А как все мирно начиналось... Человек теплотехникофф просто в сердцах воскликнул: "насколько "зло" превышение температуры обратного теплоносителя для ТСО?", прекрасно понимая что к чему! И понеслось...
и физика являения примитивна, и экономика детсадовская, и ежу понятно, что всем хочется бабла. Нет надо по сорок раз тереть. Заняться нечем. Молодежь лучше покритикуйте в "куда катимся".


Но "пасть" заткнуть нашли время? Не так наивна эта простота...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.6.2011, 20:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Бойко @ 26.6.2011, 19:38) *
ага... потом сотрудник ТСО ведет ребенка к врачу/бассен/школу... "дорого, блин!"... Как бы он с другой планеты...

Вон французы (операторы теплоснабжения) лезут на наш рынок... готовы ежегодно тарифы снижать... бабки, изрядные, вложить... дождемся... только они прибыль увезут/уже увозят своим детям... а пап из ТСО без работы оставят.



Цитата(Бойко @ 26.6.2011, 20:38) *
Думаете фины психи? Тарифы не снижают? Значит число яхт растет...

Вы же теплотехник, надеюсь, понимаете... какие деньги "гуляют" в тепловых сетях..

Обидно! Было время когда в Челябинск со всей европы учиться теплоснабжению приезжали... и фины...
Одна из ведущих школ была (?) в вашем политехе...


Да знаю я какие там деньги и как их отбивать можно тоже представляю. Но на самом деле и это лечится, если наши власти перестанут думать о своем кармане и начнут действительно контролировать тарифы. Я в ПЗ пишу норму расхода топлива 153...154 кг.ут.т/Гкал, а мне экономисты говорят что не надо, электроэнергия вылетает, покрывать надо, хотя бы 155, а лучше 157.
Плюс крыша крупных ОГК сидит в Москве, в здании на Охотном ряду вот тарифы и растут. А завышенная обратка это действительно хреново, особенно для котельных с графиком 95/70*. При расчетной температуре в СО и в котле 95* ее выше из котельной не выдать, а затраты на перекачку дополнительного теплоносителя реально дикие. Я лично проект котельной делал, в которой менял Д315 на Wilo (в работе 2 насоса, а котельная 12 Гиг всего была с реконструкцией до 15). Мощности движков 90 против 55 кВт, что при наших тарифах с одного двигла 80 тысяч в месяц дает. А таких котельных и насосов сотни по России.
Фиг бы с ними с дополнительными потерями в сетях и КПД, но гидравлика-то в коммунальных сетях отвратительная.
С этим последствием превышения Вы же спорить не будете. Особенно актуально для первых потребителей сети, у которых расход непроектный, вот обратка и растет. ТСО в ответ начинают снижать график, поскольку за открытые форточки сверх норматива без счетчика платить никто не будет и в итоге получается порочный круг.

Кафедра была наверное ТГСВ на ИС, я ПТЭ на Энерго заканчивал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 26.6.2011, 20:46
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 21:23) *
Да знаю я какие там деньги и как их отбивать можно тоже представляю. Но на самом деле и это лечится, если наши власти перестанут думать о своем кармане ..


Ну хотя бы инстинкт самосохранения иметь им...


Цитата(К.Д. @ 26.6.2011, 21:23) *
...Фиг бы с ними с дополнительными потерями в сетях и КПД, но гидравлика-то в коммунальных сетях отвратительная.
С этим последствием превышения Вы же спорить не будете. Особенно актуально для первых потребителей сети, у которых расход непроектный, вот обратка и растет. ТСО в ответ начинают снижать график, поскольку за открытые форточки сверх норматива без счетчика платить никто не будет и в итоге получается порочный круг.


Спорить? Нет!... Хотя есть и относительно нормальные сети... в Москве - большинство...
Я в основном предприятиями занимаюсь... соваться в ЖКХ уже боюсь... только сильно знакомым mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 26.6.2011, 20:55
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Цитата(Бойко @ 26.6.2011, 23:46) *
Ну хотя бы инстинкт самосохранения иметь им...




Спорить? Нет!... Хотя есть и относительно нормальные сети... в Москве - большинство...
Я в основном предприятиями занимаюсь... соваться в ЖКХ уже боюсь... только сильно знакомым mad.gif


А я как раз коммунальными и их источниками, так что боюсь смотреть на манометры после запуска. Причем экономят и застройщики, ИТП наладить не могут, а прокуратура запрещает недопуск таким домам делать по осени.
У меня уже мысль есть зажимать ветки диаметрами (катушки маленького сечения в канал), чтобы ни одна сволочь не добралась, кроме как при ремонте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 27.6.2011, 7:37
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Господа ТСОшники сполошились smile.gif

Я не потребитель и не юрист. Я технарь. Как бы третейский судья у себя и хочу понять обе стороны спора.

ТСО и Потребителя. У нас как - ТСО вдруг проснулось в 2010 г. и ахнула - "КАРАУЛ! У НАС ЗАВЫШЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ!" А до этого у них как было? Все путем или с введением ФЗ 261 у них в "одном" месте зачесалось? И давай в договоре на 2011 г. какие то левые формулы забивать. Ни тебе ссылок на законодательные акты, ничего. Одна отсебятина. Мол, видите ли они где то у себя по приборам измерили и обана - повышенная циркуляция. Давайте штрафовать Потребителей с приборами учета за повышенную обратку.

Это что по Вашему правильно? Где обоснования?

и те кто "дебилы" - извольте привести нормальный обоснованный ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 27.6.2011, 9:27
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Цитата(теплотехникофф @ 27.6.2011, 8:37) *
Господа ТСОшники сполошились smile.gif

Я не потребитель и не юрист. Я технарь. Как бы третейский судья у себя и хочу понять обе стороны спора.

ТСО и Потребителя. У нас как - ТСО вдруг проснулось в 2010 г. и ахнула - "КАРАУЛ! У НАС ЗАВЫШЕННАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ!" А до этого у них как было? Все путем или с введением ФЗ 261 у них в "одном" месте зачесалось? И давай в договоре на 2011 г. какие то левые формулы забивать. Ни тебе ссылок на законодательные акты, ничего. Одна отсебятина. Мол, видите ли они где то у себя по приборам измерили и обана - повышенная циркуляция. Давайте штрафовать Потребителей с приборами учета за повышенную обратку.

Это что по Вашему правильно? Где обоснования?

и те кто "дебилы" - извольте привести нормальный обоснованный ответ.

Видать хреновый технарь, если для ответа на институтский вопрос требуется помощь форума. Хотя если технарь типа машиностроителя, то понятно.
Лучше поздно чем никогда.
А вот формулы можно было бы и указать, тогда дельнее разговор был бы.
И кстати они не обязаны формулы только с законодательства сдирать. Достаточно чтобы эти формулы не противоречили законодательству.
Так сложно понять почему штрафуют только потребителей с приборами учета? А судьи кто...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
теплотехникофф
сообщение 27.6.2011, 9:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 14.2.2011
Пользователь №: 94197



Цитата(Const82 @ 27.6.2011, 13:27) *
Видать хреновый технарь, если для ответа на институтский вопрос требуется помощь форума. Хотя если технарь типа машиностроителя, то понятно.
Лучше поздно чем никогда.
А вот формулы можно было бы и указать, тогда дельнее разговор был бы.
И кстати они не обязаны формулы только с законодательства сдирать. Достаточно чтобы эти формулы не противоречили законодательству.
Так сложно понять почему штрафуют только потребителей с приборами учета? А судьи кто...


а Вы у нас неХреновый технарь? И где же Вас учили на такие темы? Скудоумие прикрывать грубостью это Ваш конек?

Вопрос неИнститутский. Если вы знаете ответ приведите.

Формула как у Всех (вы же вУмный не знаете такую хреновину? А че тогда спорите? Не зная суть вопроса чего вы тут суетесь?)

Сообщение отредактировал теплотехникофф - 27.6.2011, 9:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

5 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 11:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных