Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Порошковое пожаротушение, МПП Тунгус
Tiger_ne@
сообщение 30.6.2011, 19:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Добрый день!
Будте добры, не откажите в любезности, просветите несведущего.
На крытой автостоянке стоят МПП Тунгус потолочного исполнения, а вот в небольшом адменистративном помещении рядом, стоят те же Тунгусы, только СПРЯТАННЫЕ ЗА ПОДВЕСНЫМ ПОТОЛКОМ!!! Те кто ставил, утвержают, что модули при срабатывании сломают армстронг и порошок так или иначе попадет в зону тушения. Вопрос - так ли это? или их нужно опускать ниже фальш-потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.7.2011, 10:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Неужели набрать номер телефона производителя сложнее, чем задавать вопрос на форуме и неизвестно сколько ждать ответа?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 1.7.2011, 19:52
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Утверждения, что сработавший модуль сломает подвесной потолок и при этом потушит пожар, полный абсурд. Я конечно не утверждаю со 100% гарантией (я не видел Вашего подвесного потолка), но давление вскрытия мембраны у "Тунгусов" где-то около 2,0 МПа, а это грубо 20кг/см кв, и это у самого раструба, а чем дальше от МПП тем меньше давление, а действие модуля всего 1 сек. Даже если пластины подв. потолока и улетят (в случае если МПП установлен над серединой пластины, а не над крестовиной), но всё равно конфигурация распыла будет не соответствовать паспортной и никто (самое главное и производитель тем более) не даст гарантии того , что порошок достигнет места возгорания. Посмотрите в паспорте на МПП тех.характеристики и всё сразу будет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 2.7.2011, 5:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



СИД, спасибо огромного за внятный ответ. Мы уже заставили строителей опускать МПП на шпильках. А что касаемо ответа предъидущего оратора, то мне кажеться его укусила какая-то особо зловредная муха за энное место. Вообще-то я думала форум для этого и созданы чтобы задавать вопросы и получать ответы от специалистов. Ну, а если мои вопросы кажуться глупыми, извольтес, я в этом деле новичок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 2.7.2011, 12:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



Я тоже думаю, что пустых вопросов не бывает (чаще бывают пустые ответы), иногда просто хочется увидеть серьёзные (достойные хорошего специалиста) вопросы, чтобы выдать хороший ответ. Но последнее время форумы ПБ и слаботочки в целом, ранее активные, затихают, может спецы на лето разъезжаются по югам (и северам), а может просто у людей нет работы и потому нет вопросов. И от этого, я думаю, у постоянных участников форумов возникает некоторое раздражение и иногда хочется сбросить этот негатив на кого нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tiger_ne@
сообщение 8.7.2011, 15:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 30.6.2011
Из: Москва
Пользователь №: 113830



Оказывается, там стоят Бураны-2, а не Тунгусы. Но не это самое "задорное". На днях один из таких сработал. Надо сказать, что нами была недооценена мощность модуля. Этот заразенышь разнес 3 кв.м. "армстронга" и в оправдании своего имени засыпал искусственным снежком все вокруг. Так что теперь помещение в порошке, а попа в мыле...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИД
сообщение 9.7.2011, 12:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 17.4.2009
Из: Центральный район
Пользователь №: 32321



"Бураны" наверное 2,5, а 2. Ну а вода разлитая по всей квартире, из не закрытого крана, и залившая соседа снизу, вероятнее всего не потушит пожар в этой квартире. И по поводу "Буранов", размещённых за подвесным потолком, есть пункт в руководстве по эксплуатации на них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 5:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных