RamiL-83
сообщение 1.7.2011, 15:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



Добрый день. Возник вопрос и спор - можно ли устанавливать на крыше гостиницы котельную. У гостинице есть тех этаж...вроде как больше ничё не препятствует, но Ростехнадзор говорит вроде как нельзя так как гостиницы типа относятся к зданиям учреждений отдыха чтоли и кароче ставить нельзя (п.1.8 СНиП II-35-76). Подскажите пожалуйста??? может у кого были похожие вопросы? и Где прописано к какому типу зданий относится гостиница?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 1.7.2011, 15:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



СНиП 31-06-2009 приложение А гостиницы относит к общ. зданиям временного проживания, с примечанием что они могут оносится и к многофункциональным зданиям.
В той же группе зданий и спальные корпуса санаториев, которые обозначены в п.п 1.8 СНиП II-35-76 запрещающем крышные котельные на таких зданиях, не отмажитесь.

Сообщение отредактировал Fisher_dm - 1.7.2011, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 2.7.2011, 22:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



У вас новое проектирование и строительство гостиницы?
если да то однозначно объект пойдет только на Госэкспертизу,
экспертиза промышленной безопасности не требуется,
а орган Ростехнадзора пусть регистрирует положительное заключение Госэкспертизы.
есть множество примеров, что для гостиниц предусматривались крышные котельные.
и нету запрета.
на счет многофункциональных общественных зданий
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...37;êö
по торговому центру тоже были споры

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamiL-83
сообщение 4.7.2011, 7:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



У меня реконструкция старого здания под гостиницу, и заказчик хочет поставить блочку на крышу (даже заказали её уже) и тут возник вопрос - а можно ли??? Звонили в экспертизу вроде как если есть тех этаж, то ставьте, поехали в ростехнадзор - гиоворят не примем....буду сегодня разбираца дальше...спасибо за ответы и жду ещё предложений

Сообщение отредактировал RamiL-83 - 4.7.2011, 7:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RamiL-83
сообщение 4.7.2011, 14:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 116
Регистрация: 12.1.2011
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 89048



Позвонил сегодня пожарникам в экспертизу, сказали можно ставить, т.к. по пожарным нормам гостиница относится к классу пожарной опасности Ф1.2, а запрещено ставить только на зданиях класса Ф1.1 и Ф4.1, так что мы говорит не против..ставьте..поедем теперь с этим в ростехнадзор...посмотрим чё они скажут на это
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 19:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных