> перевод приточек с пара на воду, калорифер подобрали, а скорость воды в наших трубопроводах нам не изве
Гость_SAS_*
сообщение 27.7.2006, 10:49
Сообщение #1





Guest Forum






Проблема такова. предприятие переводит все отопление с пара на воду, соответственно и приточки тоже. наша задача не только подобрать водяной калорифер, но и защитить его от разморозки, т.к. температура нашей горячей воды 90/60. Кроме того, в техн. характеристиках указывается расчетная скорость воды в трубках калорифера и расход воды. А как же мы подберем калорифер, если нам не известна скорость воды в трубопроводах, тем какой она будет в трубках калорифера? К примеру: производительность вентилятора 6000 куб.м/ч, температура наружного воздуха -30град, внутр. +18град., температура воды 90/60. Помогите подобрать калорифер и найти прибор для расчета скорости воды в трубопроводе!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 2.8.2006, 16:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Qкалорифера{кВт}=(1,2*1,005*Lколичество воздуха{м3/ч}*(tпритока{*С}-tнаружняя{*С}))/3600=(1,2*1,005*6000*(18-(-30)))/3600=96,5кВт,
для температуры теплоносителя 90/70, см прикрепленный расчет (на Ваши параметры) в XL 22кБт, табличка подробно расписана, формулы и описания можно посмотреть нажав на ячейку, длина трубопроводов и сумма местных сопротивлений указана как 1 - можете подставить свои значения и узнать сопротивление системы, справедливо для двухтрубной системы, варьируя диаметром трубопроводов ( в метрах) можно получить расчет скорости в трубопроводах, удачи.
Стоп.... а запросить у поставщика оборудования варианты не хотите????? Обычно поставщики по Вашим данным расчитывают и предлагают варианты, ваше дело выбирать, ну и проверять, если не доверяете.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Gidro.xls ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 111
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных