Дыхание резервуаров чистой воды, Дыхание резервуаров чистой воды |
|
|
|
Гость_Гость_Оля_*
|
28.7.2006, 8:05
|
Guest Forum

|
Добрый день!Помогите пожалуйста!У меня 2 резервуара чистой воды во 80 м3 каждый.Предусмотрена вентиляция через трубу 160 мм с дифлектором, и все.А заказчик требует,чтобы я предусмотрела дыхание резервуара.Может на эту трубу(160 мм) поставить фильтр,но какой я не знаю.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 11:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дыхание, это когда "входит и выходит", как сказал бы Пяточек. Фильтр при этом обязателен.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
17.8.2006, 14:52
|
Guest Forum

|
А какой фильтр,как его ставить,помогите
|
|
|
|
|
|
|
Гость_AlexReal_*
|
17.8.2006, 15:58
|
Guest Forum

|
Т.п. 901-4-63.83 - там приведены фильтры-поглотители
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
27.10.2006, 10:11
|
Guest Forum

|
А где взять этот Т.П. 901-4-63.83?Может выложите что-нибудь.Спасибо заранее
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 10:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нету. Сам ищу Народ, у кого есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 10:25
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.10.2006, 14:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ Oct 27 2006, 11:25 ) Может и правда кто подсуетится? Есть интересный формат DJWU печатный лист в этом графическом формате весит 15-30 кбайт. Сам пользуюсь справочниками и альбомами в этом формате. А как в него сканировать?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да сами изобретите- два фланца, между ним зажать медную/капроновую сетку от насекомых...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 10:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают  СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 13:30
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 10:35 ) Сергей, два фланца с капроновой сеткой в Первопристольной не канают  СЭС всё же у нас кое что понимает, да и водоканал это не пропустит. Подумаеш... А у нас вон вантузы на водопроводе в колодцах на проезжей части экспертиза неразрешала. Засасывают, мол выхлопные газы...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 15:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
О-о-о, это здорово! А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... .
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 15:20
|
Guest Forum

|
 А может механическую вентиляцию тогда предусмотреть?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 16:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Вентиляцию чего? Напорной водопроводной трубы? Эт здорово. Три очка в Вашу пользу
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 16:14
|
Guest Forum

|
Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 16:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Oct 30 2006, 15:04 ) О-о-о, это здорово! А как это возможно, не объясняли? Там вроде как эжектора нет... . А зачем экспертизе эжектор? Ей эжектор не нужен- при опорожнении сети, говорит, вантуз засасывает воздух из колодца, а над колодцем автомобили туда-сюда, туда сюда... Потравите народ тетраэтилсвинцом говорит. Ну, и отвели воздушную трубу от вантуза в колодец на газоне. Возник вопрос, что будет если в эту трубу залезет мышка и издохнет. Вот тогда и родилась идея поставить между фланцами на конце этой трубы сеточку.  Дама грамотная, но ей за 70.. Не стали расстраивать спорами. Добавлено - 16:43 Цитата(оля @ Oct 30 2006, 16:14 ) Ну почему же напорной водопроводной трубы.У меня резервуар,да, на 80 м/re,/(4.4x8.4).Он в земле.Вентиляционная труба выходит на 2 м вверх.Заканчивается она дефлектором.Может вместо дефлектора и поставить приточно-вытяжную вентиляцию.Про это я и говорила.  У Вас получится искусственное дыхание - чистой воды..
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
30.10.2006, 16:49
|
Guest Forum

|
А что ,искуственного дыхания нельзя? Я тоже предлагала отверстие на трубе до дефлектора затянуть сеткой.Но заказчик требует и требует.А что сделать не знаю. Вообще,точно не помню где читала, но про вентиляцию резервуаров так и было написано:"Вентиляцию резервуара предусмотреть естественную,посредством трубопровода с дефлектором". И все.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 17:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
"Резервуары для хранения воды должны иметь естественную вентиляцию, осуществляемую через вентиляционные трубы, устанавливаемые на перекрытии резервуара. Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200 (гост 3689-70) заводского изготовления." Справочник монтажника. ОБОРУДОВНИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ. ред. Москвитина
|
|
|
|
|
|
|
|
30.10.2006, 22:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Делала однажды фильтр-поглотитель для резевуара на базе отдыха, решение было подсмотрено в архивном проекте пионерского лагеря  там такая ж/б емкость и в ней слоями песок и гравий разной крупности, отверстие с пробкой для слива конденсата, воздух через фильтр проходит только в одном направлении и регулируется это дело спец.клапаном. Это был один из первых самостоятельных проектов... Теперь вот думаю может проще фильтры для бомбоубежищ применять
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2006, 10:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
ПВ-200 выпускается серийно для нефтерезервуаров - гуглите(гугольте)..  Вокруг резервуаров чистой воды должна быть охраняемая санитарная зона 30м. Не заморачиваетесь ерундой. Сошлитесь на справочник.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2006, 11:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это не мы заморачиваемся, это СЭС с водоканалом напрягают. Угольные фильтры требуют.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
31.10.2006, 12:02
|
Guest Forum

|
Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2006, 12:41
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(оля @ Oct 31 2006, 12:02 ) Вы правы,санитарная зона есть,но только 15 метров,по соглосованию. Так я не пойму-можно или нельзя ставить ПВ-200. Тогда их надо 2,так как 1-на приток,а 1-на вытяжку.Не так ли? Чувствуется, что по специальности Вы ОВшница Написано "Воздух входит и выходит через специальный вентиляционный патрубок ПВ-200", входит-выходит, входит-выходит  через один. Кратность воздухообмена там не требуется. Только для того чтоб не было ваккуума/подпора при опорожнении/наполнении. Там требуется кратность водообмена по СНиПу и все будет в порядке. Что касается особых требований Ваших СЭС/Водоканалов, то они должны иметь под собой письменные основания. Например официальное письмо СЭС или Водоканала. Это в конце концов деньги. А на словах каждый может такое потребовать, что и сам не знает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_andreyRR_*
|
31.10.2006, 12:46
|
Guest Forum

|
Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2006, 12:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andreyRR @ Oct 31 2006, 12:46 ) Хи-хи! Делай, что велят, или - пошёл вон со своим проектом Счас, они всё бросят и пойдут нам письма писать  Так пусть объяснят, что они велят- какая фирма сними делится - той и фильтр. Но это пагубный путь, лучше один раз поругаться, вплоть до независимой тех.экспертизы- потом уважать будут. Ну да Вам на месте виднее...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_andreyRR_*
|
31.10.2006, 12:59
|
Guest Forum

|
Именно так я и поступаю  По одним заморочкам (бесколодезные задвижки) иду в ту фирму, на которую показывают. По другим - ругаюсь и спорю. А для независимой экспертизы нужно, как минимум, согласие заказчика. А ему эти проблемы совсем не нужны. Ему строить нужно, а не по экспертизам мотаться.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_оля_*
|
31.10.2006, 13:18
|
Guest Forum

|
Я как раз ВКашница.  А приходится разбираться и в вентиляции.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.10.2006, 13:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хи-хи! Клапана эти всю жизнь ВКшники ставили ОВшники к ним не касаются - технологическое оборудование, говорят, сами ставьте, что хотите.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Vodoley_*
|
4.11.2006, 15:40
|
Guest Forum

|
А что, старый добрый СНиП 2.04.02-84 отменили? В нем говорится о необходимости устройства для очистки поступающего воздуха. (см пп 9.12 и 9.18). С соблюдением требований СНиП была выпущена масса типовых проектов, в том числе и резервуаров чистой воды. Там и надо подсмотреть требуемое решение. Может быть, эти типовые проекты отменены, но решение по вентиляции и очистке поступающего воздуха осталось. В архиве любого крупного института наверняка найдется такой типовой проект, привязанный к какому-нибудь объекту. Указать № тип. проекта не могу - сижу дома давно на пенсии. Если что сказал не так - не судите строго. Vodoley.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.11.2006, 21:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Водолей, Вы абсолютно правы. Мы вот и ищем один из этих типовых проектов А номерок его нам ни к чему - проектик надобно, дабы было что на завод отдать для изготовления. Давно на пенсии? В крупных институтах (в тех, что живы) в архивах то есть, да денег просят, так не дают. Вот мы и шукаем по окрестностям - вдруг кто найдётся, у кого есть и кто не жлоб
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Если кого-то заинтересует даю проект на фильтры поглотители по типовому размер 1,39М
Сообщение отредактировал e.o.l. - 27.11.2006, 9:04
Прикрепленные файлы
kfp.rar ( 1,4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1215
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(katmandu @ Nov 24 2006, 12:56 ) Если кого-то заинтересует даю проект на фильтры поглотители по типовому katmandu, не могу скачать Ваш файл, почему-то. Пытаюсь взять файл, а там какие-то значки непонятные и все. Это только у меня или у всех проблемы? У меня сегодня не работал форум полдня, причину не знаю. Жаль, хочу эту информацию! Кто-нибудь пробовал скачивать сегодня вечером?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 20:16
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
У меня сегодня тоже с этим проблема. Давай мыло. скину
|
|
|
|
|
|
|
|
24.11.2006, 23:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сегодня у всех были проблемы. Надеюсь, что они позади
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2006, 17:44
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Повторяю чертежи камеры фильтров поглотителей. Многие жаловались что предыдущий файл испорчен размер 1,39М
Сообщение отредактировал e.o.l. - 27.11.2006, 9:03
Прикрепленные файлы
kfp.rar ( 1,4 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 857
|
|
|
|
|
|
|
|
25.11.2006, 18:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это не файл испорчен, а технические проблемы сервера.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2006, 10:26
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Елена всё наладила. Большой ей сэнкс за непосильный труд в выходные. Прилепленные файлы теперь открываются.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2006, 10:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
katmandu, передавайте привет Гене Жмакову
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
26.11.2006, 11:24
|
Guest Forum

|
откуда знаешь Жмакова?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.11.2006, 16:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ещё с институтских времён. С начала восьмидесятых. А откуда, уже и не припомню. У него работаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 11:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Да...  Круто наворочено! Это чтож на воздухе водяные задвижки и обратные клапаны стоят?  Это какое ж давление воздуха надо что б он открылся? И какая скорость потока воздуха чтоб закрылся? Воздух он всё-таки в 800 раз менее плотный чем вода... ИМХО, сон разума ВК...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 11:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Этот "сон разума" навоял преподаватель ВК Бедные, бедные студенты....
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 11:26
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Перемудрили товарисчи. :wacko: Да и размеры - с резервуар... Нет, вентиляцией должны заниматься ОВэшники!
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Это не препод намудрил. Это типовой проект такой. Просто взяли оттуда нужные данные и срисовали. Никто ничего не придумал.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 11:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
О! А что за типовой? Название, номер, авторы? И почему препод не смотрит, что применяет?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(katmandu @ Nov 24 2006, 20:16 ) У меня сегодня тоже с этим проблема. Давай мыло. скину Спасибо большое за беспокойство, смогла скачать, уже все поправили на форуме.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 15:59
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Смотреть надо внимательней проект, который скачиваете. Нам написано, что это сделано по типовому 0901-9.15.1-87 "Камеры фильтров поглотителей для резервуаров чистой воды". И между прочим, это единственный проект, котрый следует указаниям СНиПа "Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях". Почитайте. Много интересного для себя узнаете.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 16:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сэнкс, почитаю. Я его только бегло просмотрел, может чего полезного не заметил
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 16:11
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
А вообще то кому надо тот разберется. Потому что вряд ли смогут найти еще такой проект. Может он и убогий, а смысл понять можно.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(katmandu @ Nov 27 2006, 15:59 ) И между прочим, это единственный проект, котрый следует указаниям СНиПа "Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях". Почитайте. katmandu, подскажите, пожалуйста, номер этого СНиПа. Честно признаться, не знала, что такой есть.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 17:52
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Это я условно назвала, что это СНиП. Это тоже нормативный документ ВСН ВК 4-90. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И РАБОТЕ СИСТЕМ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 18:12
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Nov 27 2006, 16:51 ) Да нормальный проект, не переживайте. В любом проекте есть ляпы, не без этого. Я бы тоже огорчился, если бы повесил какой проект здесь, а всякие умники стали бы на счёт задвижек приставать Сами то не больно, чтоб чего показали обчеству, а выступают  Хе-хе.. А не получится ли у Вас, господа инженеры, как в том рассказе - http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9490&st=0 Предположим для открытия обратного клапана нужно давление 0,05ати (0,5м водного столба). Приржавел маненько. Для воды- пустяк. А для воздуха- см. далее по тексту того рассказа. "Иная простота - хуже воровства" (С)
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 19:26
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 24.11.2006
Пользователь №: 4881

|
Так сами предложите что нибудь, а потом осуждайте. Выкладывайте сво Добавлено - 19:27 Выкладывайте свой проект. Посмотрим, чего ВЫ напроектировали
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2006, 20:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
С клапанами - и правда недоработочка у авторов вышла.  Так с этим никто и не спорит. А для тех, кто вообще не знает, с какого боку подойти к проекту - явная от него польза. Кстати, Сергей, а чем бы Вы предложили заменить водопроводные задвижки и клапана?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 11:24
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(katmandu @ Nov 27 2006, 15:59 ) Смотреть надо внимательней проект, который скачиваете. Нам написано, что это сделано по типовому 0901-9.15.1-87 "Камеры фильтров поглотителей для резервуаров чистой воды". И между прочим, это единственный проект, котрый следует указаниям СНиПа "Водоснабжение в чрезвычайных ситуациях". Почитайте. Много интересного для себя узнаете. Да уж, действительно много интересного и печального узнал..  В многие мудрости - много печали (С) И.Х. Например из Общих указаний узнал, что максимально допустимое разрежение в резервуаре 70-80 мм вод.ст. И то что -"На подающем воздуховоде устанавливаются всасывающий КИД - клапан избыточного давления на 196 Па (20 мм вод. ст.)" и всё было бы замечательно. Но из спецификации узнаём, что на воздуховод заложен в проекте не КИД клапан, а чугунный 16ч6р весом 35кг, на хрен знает скоко метров водного столба. Который в принципе НЕ МОЖЕТ СРАБОТАТЬ при 70-80мм-100мм вод.ст. Это давление просто не поднимет чугунную тарель клапана- см. рис. А поскольку этот клапан является ключевым элементом проекта ( без него воздух во всас как видно из схемы не пойдет), то и весь проект теряет смысл. Аналогичная ситуация с выпуском. Весь проект сводится к открытой трубе да еще и с электрозадвижкой управляемой от датчика с сигналом тревоги. Что видимо и делалось на практике-только без задвижки и тревоги. Это пример как уважаемые, знающии свою специальность (ВК) люди взявшись за другую (ОВ) попадают в неловкое положение. Всё что надо было - выдать грамотное задание ОВ на вентиляцию и добиться его исполнения. ОВшники все знают про движение воздуха. У них есть клапаны, воздуховоды и т.п. Уж они то (надеюсь!) не стали бы закладывать на воздуховод напорные полиэтиленовые трубы (хорошо что не чугунину!) и городить целое подземное сооружение для оборудования, которое ИМХО, можно и нужно на крыше резервуара разместить. Ну к счастью, черезвычайных ситуаций не было. Авторов не расстреляют перед строем проектировщиков.  И лесоповал по нынешним временам не грозит
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 11:27
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(andrey R @ Nov 27 2006, 20:02 ) С клапанами - и правда недоработочка у авторов вышла.  Так с этим никто и не спорит. А для тех, кто вообще не знает, с какого боку подойти к проекту - явная от него польза. Кстати, Сергей, а чем бы Вы предложили заменить водопроводные задвижки и клапана? То, что написано в Общих указаниях - КИД. См. рис. - он с противовесом. А вообще- к ОВэшникам, господа, к ОВэшникам...
Прикрепленные файлы
klapan.gif ( 14,67 килобайт )
Кол-во скачиваний: 27
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 11:29
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сергей, "уважаемые, знающии свою специальность (ВК) люди" не любят делится. Всё сами норовят сделать. Причём, руками вчерашних студентов, а не профессиональных ОВшников. От того и косяки в проектах.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 11:37
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
P.S. Для резервуара от 50м3 до 300м3 заложить помещение для вентиляции строительным объёмом в 75м3- это... Ну просто немного крутовато, Вам не кажется?
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так ведь не умом поразить тчились  Больше строймонтаж - больше смета! А несогласным можно сказать, что это последнее слово в инженерии с учётом последних веяний ВСН ВК 4-90. И типового проекта Корифеи.... . А проект - полезный всё же. Продолжаю на этом настаивать  Как пример
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 12:11
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
О-о-о!  Они воздух фильтруют через песчано-гравийный фильтр.  Вы бы смогли дышать через 40см мокрого от конденсата (есть отвод!) песка? А ведь лёгкие человека могут создать разрежение больше чем 100мм вод.ст. Кто плавал в маске с трубкой- подтвердят.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_GGU_*
|
28.11.2006, 21:13
|
Guest Forum

|
Господа-товарищи, а ведь гость Оля (и все интересующиеся с ней) остались без практического ответа  Что же применить на практике? Понятно, что приводящиеся выше ТПР расчитаны на защиту от ядерного взрыва, не менее того. Пункт же СНиПа о необходимости фильтрации воздуха в резервуарах питьевой воды никто не отменял. Лично мне, будем говорить, удалось выпустить несколько проектов водоснабжения сёл, где применены такие же небольшие ёмкости. Вопрос вентиляции действительно относится скорее к вопросу дегерметизации. Просто дефлектор с решёткой из арматурных прутков (чтобы живность не завелась) и всё. Каждый раз при согласовании с СЭС жду зацепки и пока не знаю как с ними бороться
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2006, 22:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Почему же без практического? Совет был. Или ставить по старому (союзному ещё) типовому, или (если СЭС возбухнет) по тому, что они рекомендуют. Ничего другого я не знаю. Если работаешь с водоканалом, они свои фильтры ставят. Какие, я не знаю, поскольку этим у них занимаются другие люди. И особо афишировать своё изделие они не спешат. Да и мне это было ни к чему, а то бы выяснил. Для подмосковных посёлков я ставлю именно по старому типовому. Пока прокатывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 10:49
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Сейчас есть в продаже вентиляционные насадки с дефлектором и капроновой сеткой на полипропиленовые безнапорные трубы DN110. Или их - дёшево и сердито, или задание на вентиляцию резервуара для ОВ, с указанием допустимого разрежения/подпора воздуха в резервуаре и максимального расхода при его опорожнении/наполнении и требований по фильтрации воздуха(?).
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 10:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Второй вариант грамотнее, однако Кстати, а как с этим делом у наших зарубежных друзей? Что применяете?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Вот к Вам заглянул от ОВ. У нас (ОВ) фильтры делятся по классам фильтрации уловно говоря грубой средней тонкой очитки. Есть специальные фильтры для операционных - вам кокой фильтр то нужен, что говорят нормы? Что должно не проходить через фильтр - лягушки, комары, или пыль или еще что? Есть канальные фильтры - которые устанавливаются на круглый воздуховод диаметром 100,125,160,200 мм. Для данной задачи они подойдут, есть на складе у поставщиков, врезаются в трубу, относительно песчаных фильтров меньшая цена, сопротивление и габариты.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 12:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Нам надобно тонкой, дабы пыль с бактериями в резервуар не попадала и они там не плодились и не портили качество питьевой воды. Вано, а как должно выглядеть задание ОВшнику на это дело? Какие данные нужны. Насколько я понимаю, нужно эдакий грибочек-фильтр в перекрытии резервуара. Чтобы он через него дышал в обе стороны. Инфу по канальным можете сбросить? Или ссылочку?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 13:28
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 12:28 ) Нам надобно тонкой, дабы пыль с бактериями в резервуар не попадала и они там не плодились и не портили качество питьевой воды. Вано, а как должно выглядеть задание ОВшнику на это дело? Какие данные нужны. Насколько я понимаю, нужно эдакий грибочек-фильтр в перекрытии резервуара. Чтобы он через него дышал в обе стороны. Инфу по канальным можете сбросить? Или ссылочку? Во если Вам надо очищать от бактерий, то это усложняет задачу - точно оно это Вам надо. По логике я понимаю, что надо, а в нормах что нибудь прописанно? есть определенная классификация фильров вот наш ГОСТ: 51251-99вот здесь более популярно тутздесь дано описание размеров частиц пыли, бактерий и прочее, см раздел фильтрыВыходит из этого (на самом деле я не специалист по бактериям и вирусам, могу ошибаться), что если чистить воздух от пыли вам хватит фильтра класса EU 4-7 они есть канальные выглядят вот так, если точно надо очищать от бактерий то класс должен быть EU9-EU13 они уже не канальные, их надо ставить в корпус и перед ними с обеих сторон ставить фильтры более грубой очистки EU3-5 наверное. Выглядят они вот так, но думаю это уже перебор. Чтобы выдать задание ОВ надо указать класс фильтра, диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 13:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Сэнкс, поизучаю. В нашем СНиПе сказано только, что "должно быть устройство для очистки поступающего в ёмкость воздуха". И что устройство должно исключать возможность образования вакуума, превышающего 80 мм вод.ст. Про бактерии это СЭСники выкрутасничают
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 14:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 13:28 ) выглядят вот так Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7 Где нибудь ещё можно глянуть на них? А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе. "диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости". А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку? Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды. Вроде всё срастается? Чё скажете, коллеги?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 15:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9679
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Верной дорогой идёте, товарищи! (с) Осталось запросить письмом у СЭС класс очистки воздуха для резервуара х/п воды.  Пущай попаряться...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 15:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Хто запрос пишет?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 14:34 ) Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 13:28 ) выглядят вот так Вано, чё то одна табличка открывается, но судя по описанию, нужны именно они, класса EU 4-7 Где нибудь ещё можно глянуть на них? А вот если такого класса есть с углём - вообще все довольны будут. СЭС в том числе. "диаметр воздуховода ориентировочный, допустимый перепад давления между атмосферой и емкостью, и максимально возможное количество воздуха, которое пройдет через фильтр за единицу времени -ь например при наполнении, опорожнении емкости". А если просто указать, что он устанавливается на перекрытии резервуара? ОВшник сможет задать дырку для него в перекрытии? То бишь - задание дать строителям на его установку? Перепад известен (см. выше). Расход воздуха по расходу воды. Вроде всё срастается? Чё скажете, коллеги? Не знаю у меня нормально открывается, есть еще попроще фильтры, они вот так выглядят класс EU3. С углем это уже серьезные фильтры сверхтонкой очистки это уже поищите поиском есть и такие, но класс у них уже за десятый. Канальные фильтры устанавливаются в сам воздуховод - соединение нипельное - воздуховод как бы на него надевается - как у Вас в чугунине раструбы. Поэтому если ставить фильтр EU3-7 то на перекрытие ставить ничего не надо - просто вывести воздуховод. Другое дело более серьезный фильтр надо будет ставить на перекрытие - корпусной фильтр.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Это у меня Мазила бастует почему то. Открыл эксплоэром. Сэнкс. А где я тот воздуховод возьму то? Есть резервуар в обсыпке. Я думал сделать дырку в перекрытии, в неё воткнуть воздуховод с этим фильтром. Чтоб он на улице торчал. Так можно? Или пусть об этом беспокоятся конкретные ОВшники? Подскажите, дабы не оконфузится
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:38
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 16:31 ) Это у меня Мазила бастует почему то. Открыл эксплоэром. Сэнкс. А где я тот воздуховод возьму то? Есть резервуар в обсыпке. Я думал сделать дырку в перекрытии, в неё воткнуть воздуховод с этим фильтром. Чтоб он на улице торчал. Так можно? Или пусть об этом беспокоятся конкретные ОВшники? Подскажите, дабы не оконфузится  Все правильно - воздуховод такого диаметра стальной оцинкованный складская позиция - можете сами заказать, можете ОВ на откуп отдать, также под заказ воздуховод можно из нержавейки сделать или из полипропилена. Через перекрытие воздуховод проходит через специальный узел прохода типа гильзы стальной есть типовая серия, или КМ щики сами разрабатывают узел прохода через перекрытие., но если это возможно я бы фильтр внутри поставил ( может так сделать и не возможно) зимой думаю обмерзать будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Внутри там особо негде, вода почти под перекрытие. Может фонарь какой измыслить? Но его греть тогда придётся. Кривовато получается
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 16:59
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 16:42 ) Внутри там особо негде, вода почти под перекрытие. Может фонарь какой измыслить? Но его греть тогда придётся. Кривовато получается  Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать. Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:06
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 16:59 ) Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать.
Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем. Эт точно! Улицу топить? Может, всё же будочку и тэн на пару киловат? Хотя, он же дышать должен. А как в будке то? А если его в обсыпке резервуара установить. Сразу над перекрытием? А на волю только воздуховод высунуть с колпаком каким нибудь? От дождя и снега? Прокатит? Обсыпка там - метр.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:12
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 17:06 ) Цитата(Vano @ Nov 29 2006, 16:59 ) Ну не кривее -чем отдельный этаж под песочные фильтры делать.
Снаружи - но тогда надо первое что приходит в голову обмотать фильтр греющим кабелем. Эт точно! Улицу топить? Может, всё же будочку и тэн на пару киловат? Хотя, он же дышать должен. А как в будке то? А если его в обсыпке резервуара установить. Сразу над перекрытием? А на волю только воздуховод высунуть с колпаком каким нибудь? От дождя и снега? Прокатит? Обсыпка там - метр. Если обсыпки метр, то можно камеру для него сделать в этой обсыпке (выше перекрытия) так как фильтр рано или поздно засорится и надо будет его сменить, камера ну типа бочки 200 литровой - чтобы можно было подлезть сменить. Ну не зная ну просто чем больше класс филтрации тем больше вероятность - что он зобмерзать будет.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.11.2006, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ясно. Думаю, что с классом горячиться не нужно, и без уголька можно. А то переборчик будет. Спасибо, Вано! Что то остальные молчат? Одному мне интересно? ВКшники, ау-у-у!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2006, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ Nov 29 2006, 17:20 ) Что то остальные молчат? Одному мне интересно? ВКшники, ау-у-у! Мы "слушаем" ваш разговор! Интересно, а по типовому наверняка ведь построены фильтры! Что ж, за столько лет никто поправить не мог, если это все ерунда? Вещь специфичная, надо бы поузнавать, как делают на практике. Может быть кто-нибудь видел рабочие фильтры на питье? Поделитесь? А то "велосипед" как-то не хотелось бы изобретать!
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2006, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата а по типовому наверняка ведь построены фильтры Построены. Лично знаю 2 - в пионерском лагере, и в небольшом поселке для базы отдыха. Отдельно стоящие резервуары с песчано-гравийной засыпкой. В работе не наблюдала. Да и Андрей ведь пишет, что применяет типовой... Цитата Что ж, за столько лет никто поправить не мог а все ждали Serga...
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2006, 11:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я не с песчаными фильтрами типовой применяю, а тот наболдашник, картинку которого тут вешали. В последнее время СЭС на него ругается, требует "прогрессивных решений" и кучу сертификатов на его начинку. Вот и изгаляемся. А построено у нас много чего, что не работает, сами знаете
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
28.7.2007, 20:05
|
Guest Forum

|
Оживляю тему. OlgaO. (только о своем регионе) Во всех райцентрах, где они были ранее построены – не работают. В большинстве случаев – вообще отсутствуют. Из серии “ужасы нашего коммунального хозяйства”: во время командировки с главным инженером Водоканала минут 15 искали проход в дикорастущем кустарнике к РЧВ объемом 400 куб.м. Предварительно он сам сознался, что уже более года сюда не показывался. Ограждение, даже элементарное сеточное, отсутствует. Обсыпки на перекрытии – нет. Но самое главное – отсутствие люка там, где должна бы быть камера лаза. Т.е. дыхание резервуара – легкое и свободное. Теперь по существу. В теме никто не упомянул о существовании еще одного альбома, а именно: ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967, с размещение фильтра-поглотителя непосредственно на перекрытии резервуара. Так вот, этот типовой (естественно с внесением изменений) сегодня с успехом применяют в соседней области. Имеется в наличии от них (по дружественному обмену) один экземпляр ТК, но это только альб.II “Чертежи”. Качество его - ниже среднего, объем - более 60 листов фА2, так что вряд ли смогу отсканировать. Однако фрагмент установки ФП, из которого спецам все станет ясно, размещаю здесь.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
28.7.2007, 20:10
|
Guest Forum

|
Извиняюсь,здесь.
Прикрепленные файлы
УФП.rar ( 20,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1038
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2007, 20:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41723
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(nalim2 @ 28.7.2007, 21:05) [snapback]150501[/snapback] “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967 А чё тут извиняться, хоть такую картинку людям. А то ведь не знают истории отрасли, всё им вавины с, не к ночи будь помянутыми, вилами подавай... Оно конечно лучше дырки в перекрытии, но не везде проходит. У нас ведь как? Дырку можно, а хоть какой фильтр - низ-зя...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2007, 22:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571

|
Цитата(Гость_Оля @ 28.7.2006, 5:05) [snapback]40060[/snapback] Может на эту трубу(160 мм) поставить фильтр,но какой я не знаю. Фильтры класса EU3 из металлической рамки и фильтрующего стекловолоконного материала для очистки воздуха на притоке или вытяжке.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2007, 0:21
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 45052
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
А почему не EU2 или EU4?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ulka_*
|
3.10.2007, 11:53
|
Guest Forum

|
В теме никто не упомянул о существовании еще одного альбома, а именно: ТИПОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТС-4 “Упрощенный фильтр-поглотитель УФП из подручных материалов для резервуаров чистой воды”, разработан “Гипрокоммунводоканалом”, Москва-1967, с размещение фильтра-поглотителя непосредственно на перекрытии резервуара. Так вот, этот типовой (естественно с внесением изменений) сегодня с успехом применяют в соседней области. Имеется в наличии от них (по дружественному обмену) один экземпляр ТК, но это только альб.II “Чертежи”. Качество его - ниже среднего, объем - более 60 листов фА2, так что вряд ли смогу отсканировать. Однако фрагмент установки ФП, из которого спецам все станет ясно, размещаю здесь. [/quote]
Никто не упомянул, т.к. эту штуковину никуто нигде найти не может..... А безумно в ней нуждаются.... Кстати, такой вопрос, можно ли использовать данную разработку, она же 1967г.? И где ее можно раздобыть, в часности все о фильтрах поглатителях, а то реализовать идею отдельного здания не очень хочется.... Если в ваших силах еще что-то отсканировать и выложить, то вам просто цены не будет..... Искренне на вас надеюсь....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_nalim2_*
|
3.10.2007, 18:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Ulka @ 3.10.2007, 11:53) [snapback]172092[/snapback] Никто не упомянул, т.к. эту штуковину никуто нигде найти не может..... А безумно в ней нуждаются.... Кстати, такой вопрос, можно ли использовать данную разработку, она же 1967г.? И где ее можно раздобыть, в часности все о фильтрах поглатителях, а то реализовать идею отдельного здания не очень хочется.... Если в ваших силах еще что-то отсканировать и выложить, то вам просто цены не будет..... Искренне на вас надеюсь.... Вчера в 10.36 Вам на e…………t@mail.ru было отправлено сообщение (тема: УФП). Или это не Ваш e-mail?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Ulka_*
|
12.10.2007, 15:12
|
Guest Forum

|
Нашлась вот такая вещица.... посмотрите... как вам такой вариант
|
|
|
|
|
|
|
|
1.9.2008, 13:42
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
И всё-таки, из всего обсуждения неясно - почему уважаемые диспутанты не приняли в расчёт имеющиеся решения по ФПУ-200 или 300. Уж кеуда лучше подходит, по описанию: "Фильтр - поглотитель ФПУ -300 ГО предназначен для очистки воздуха, подаваемого в защитные сооружения ГО, от радиоактивной пыли, отравляющих веществ и бактериальных аэрозолей. Он входит в состав фильтро-вентиляционного оборудования защитных сооружений с автономным энергопитанием." Расход воздуха - 300 м куб/час. Вот готовое решение для ГОЧС, тем более, что оно ещё и дешёвое, и вполне работоспособное. или все зациклились на старинных ВСН с типовыми фильтрами-поглотителями? Сравните: стомиость СМР типового фильтра (миллионы рублей) и стоимость готового изделия, пусть даже с подготовкой закладных в РЧВ - порядка 50-70 тыс.руб.
Был ли у кого-то опыт замены старых типовых решений новыми? Очень важен именно опыт согласования с ГОЧС и Потребнадзором. Спасибо
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2008, 11:34
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Неужели всё так грустно? и никто не может посоветовать правильное решение проблемы? Ведь тупик выходит: есть древняя разработка, упомянутая в ВСН. Неужели только её и можно применять?
Отказываюсь верить, что надо на резервуар объёмом 500 куб.м городить почти 100 куб.м бетонного сооружения.
Если есть обычный фильтр-поглотитель для бомбоубежищ стоиомтью 20900 рублей за штуку...
Помогите, пожалуйста, реально нужно доказать, что замена возможна. С кем согласовать? Заказчик говорит, что сам решения не прмет, и что нам надо обращаться в управление ГОиЧС - пусть они ответят. ГОиЧС, как я понимаю, думать не будет - посмотрит в ВСН и скажет, что в ВСН написано "люминий" - значит "люминий". И как здесь быть?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
4.9.2008, 13:17
|
Guest Forum

|
ГОиЧС в данном случае согласует применение фильтра-поглотителя как продукции двойного назначения. По сути, согласование ГОиЧС является разрешением заводу изготовить и продать этот фильтр, без согласования завод Вам его просто не продаст, именно как продукцию двойного (военного) назначения. Пишете письмо в районный ГОиЧС, они вам согласовывают применение, дальше никаких проблем. Или не согласовывают. Фильтр для РЧВ годится.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.9.2008, 14:24
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Здесь просто вопрос возникает: как доказать ГОиЧС, и, главное, заказичку, что вместо "Типового проекта..." можно применить современные решения. Уже просто невмоготу стало! Заказчик нас обвиняет в том, что мы неправы, ногами топает... А простые решения обосновать мы неможем, ввиду отсутствия опыта. Помогите, специалисты. Действительно ситуация ХЭЛПовая. Спасибо всем, кто поможет советом
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2008, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22020

|
Такое впечатление, что кроме BUFF никто не сталкивался с необходимостью удешевления объекта
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
26.9.2008, 16:36
|
Guest Forum

|
бедного BUFFа периодически дружжат добрые заки... причем, норовят без вазелина - на за каждую копейку... и говорят все ласково и добро, а смотрют - волками лютыми кстати, вот фото ФП-300 с расходом где-то на 600 м3/час. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30754коллега малька приукрасил действительность - думается, их ставили после войны.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2008, 20:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(BUFF @ 26.9.2008, 15:36) [snapback]296368[/snapback] бедного BUFFа периодически дружжат добрые заки... Мы их забаним! Но толку с того если Вас все нет, и нет на форуме.... Давайте мы Вам для них вазелин купим...
|
|
|
|
|
|
|
  |