Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Переключение двигателей насоссов, шаговый выключатель
kipa90
сообщение 19.7.2011, 17:43
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Нужна помощь опытных людей. Есть шкаф автоматики управления двумя насосами КНС. Состоит из частотника и плавного пуска. Схема работы: первый насос работает от частотника, меняя частоту в зависимости от датчика гидростатического давления, второй насос подключается когда первый не справляется. Нужно обеспечить примерное равенство моточасов насосов с помощью переключателя, т.е. первый насос должен "меняться местами" со вторым после каждой остановки. Посоветуйте какой нужен для этого переключатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.7.2011, 18:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Ну вы блин даете.При чем здесь шаговый переключатель?
Во первых, сколько видел насосных станций и ни разу не видел, чтобы менялись насосы местами. Не думаю, что наработка быдет сильно отличаться. Но если уж вам очень хочется сделать такой алгоритм, то два реверсивных контактора решат вашу проблему на уровне силовой коммутации. А вот для управления либо контроллер, либо реле,работающее в режиме триггера( такие используют для управления светом из разных мест. Каждый раз при подаче сигнала на включение,это реле будет менять свое состояние, а следовательно и переключать контакторы на разные устройства запуска.

Сообщение отредактировал Rus75 - 19.7.2011, 18:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.7.2011, 21:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Большенство современых частотников могут выполнять эту фунцию самостоятельно, ничего выдумывать не нужно.
Прикрепленный файл  chast.jpg ( 210,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comcan
сообщение 19.7.2011, 21:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 161
Регистрация: 5.7.2011
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272



Здравствуйте.
Делал несколько подобных станций. До меня правильно сказали, хотелось только добавить, что мне оказалось быстрее выполнить данную работу на частотнике без встроенного контроллера. Управление делал на Zelio Logic2, частотник - Altivar 31. Насосы были малой мощьности (3 КВт примерно). Для насосной с мощностью 50 КВт так же для скорости не стал разбираться с встроенным контроллером, тем более это доп. опция. Считаю что для большей гибкости установки лучше поставить отдельно контроллер. После к одной из установок добавлял модем GPS для отправки отчетов диспетчеру в виде СМС. Так же не составило труда это быстро добавить.
Вообщем смотря какие цели преследовать, а то можно и без контроллера релейной логикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kipa90
сообщение 20.7.2011, 9:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 21.3.2011
Из: калининград
Пользователь №: 99405



Вот список оборудования:
1.Погружной насосный агрегат S1.100.100.125.4.50M.C.256.G.N.D, номер продукта 95113710, тип рабочего колеса — одно канальный, максимальный гидростатический напор 26 м, максимальная производительность 324 м3\ч, рабочие характеристики - напор гидростатический 10,2 м, производительность 273 м3\ч, максимальная мощность 13 кВт. - 2 шт.
2. Преобразователь частоты INVERTEK OPTIDRIVE VTC
ODV-34150-IN 15 kW/30A ( Великобритания)для двигателей переменного тока - 1 шт.
3.Датчик Уровня Siemens, MPS серия (погружной прибор) - Датчики относительного, абсолютного и дифдавления - 1шт.
4. Устройство плавного пуска вигателя.
Проблема в том что колодец объемом примерно 18м3, даже один насос откачает его за несколько минут, а тут два. т.е. второй насос будет работать в очень редких случаях
ниже схема работы
Прикрепленный файл  Chema.pdf ( 58,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38


Сообщение отредактировал kipa90 - 20.7.2011, 9:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  optidrivevtc_usermanual_rus_nr.pdf ( 531,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 2:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных