Управление DANFOSS ПЧ с ПК, Настройки |
|
|
Гость_navah_*
|
20.7.2011, 21:24
|
Guest Forum

|
Вобщем. Нужно управлять частотником (напр AQVA) с ПК, может подскажите софт для графичесского оформления задания и настройки для связи про Modbus. Есть конвертер adam 4561. Связать с TM6 не получилось. Может по пуктам подскажете?
|
|
|
|
|
21.7.2011, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
О! Присоединяюсь к вопросу!
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
Берите любую скаду-систему с поддержкой модбаса, или вообще любую скаду и опс-сервер модбас (есть бесплатные). Рисуте в них все что хотите
|
|
|
|
|
21.7.2011, 11:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 682
Регистрация: 1.11.2008
Из: СПб
Пользователь №: 24811

|
Спасибо конечно за ответ, но вот конкретный вопрос: Есть AQUA, есть ADAM4561, есть ТМ6 - связаться не получилось. У меня, кстати, та же проблема. Возможно не то делаем, возможно другие проблемы. Просьба откликнутся тем кто что-то реально делал: 1. Какой SCADой пользовались? 2. Какие настройки делали? 3. Может быть пример или кусок проекта...
|
|
|
|
Гость_navah_*
|
21.7.2011, 12:35
|
Guest Forum

|
Да это то понятно. Но вот так как с этим не сталкивался, то и подключить не могу. Т.е. куда какие настройки вводить, что в частотнике настроить. Проблема в том, что ни одна прога не видит частотник, кроме МСТ-10. Мне бы настроить хоть одну, чтоб видно было хоть один параметр ( ток напр.) и уже дальше легче будет.
|
|
|
|
|
21.7.2011, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
C Citect проблем не было. Как делать посмотрите здесь http://scada.ru/forum/viewtopic.php?t=7. Правда используем преобразователь модбас рту - модбас тсп http://www.moxa.ru/good/listAll/15801/Конкретно по поводу данфосовских ЧП ничего сказать не могу, т.к. не используем их. Возможно в не данфосовских программах вы используете не те настройки, не те функции и не те адреса что нужно. Советую эксперементировать с каким-нибудь опс сервером модбас+простой клиент для тестирования. Так будет легче и проще настроить, не нужно создавать графических страниц для отображения переменных. Правильные настройки потом перенести в скаду
|
|
|
|
|
21.7.2011, 23:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(gansales @ 21.7.2011, 11:54)  Спасибо конечно за ответ, но вот конкретный вопрос: Есть AQUA, есть ADAM4561, есть ТМ6 - связаться не получилось. У меня, кстати, та же проблема. Возможно не то делаем, возможно другие проблемы. Просьба откликнутся тем кто что-то реально делал: 1. Какой SCADой пользовались? 2. Какие настройки делали? 3. Может быть пример или кусок проекта... Кстате, таки да, присоединимся к вопросу: 1. Есть большой картонный ящик всяких Овен ПЛК150ІM со всякими овенскими приблудами, 2. Есть CodeSys, со своим ОРС, 3. Есть Овен АС-4, типо usb/rs485 4. Есть дофигища AQUA, 2800, 6000, HVAC, 5. А руки не доходят до экспериментов. 6. А надо уйти от управления по аналоговым/цифровым входам, бо уже ж задолбали помехи и наводки... Дополнительные вопросы: весь этот овенский хлам у нас работает исключительно по modbus-rtu, а встроенный в данфоссины протокол, насколько помницца - вотще-то profibus; а втычной переходник покупать просто лень, как бы вот запилить управление от овенских ящиков? Есть такое матерное слово - "надо"... (со СКАДой проблем как раз нет - самописная софтина на дельфе молотит лучче всяких там трейсов и прочих КДС-ов)
Сообщение отредактировал BROMBA - 21.7.2011, 23:30
|
|
|
|
|
22.7.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228

|
QUOTE (BROMBA @ 22.7.2011, 0:21)  ..... 6. А надо уйти от управления по аналоговым/цифровым входам, бо уже ж задолбали помехи и наводки... ..... Вы думаете, что помехи которые забивают дискретные сигналы на цифровой интерфейс действовать никак не будут?
|
|
|
|
|
22.7.2011, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(DmitriyN @ 22.7.2011, 13:56)  Вы думаете, что помехи которые забивают дискретные сигналы на цифровой интерфейс действовать никак не будут? "Думать" и "знать" - "две большие разницы", как говорят в Одессе
|
|
|
|
|
29.7.2011, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(BROMBA @ 21.7.2011, 23:21)  Кстате, таки да, присоединимся к вопросу: 1. Есть большой картонный ящик всяких Овен ПЛК150ІM со всякими овенскими приблудами, 2. Есть CodeSys, со своим ОРС, 3. Есть Овен АС-4, типо usb/rs485 4. Есть дофигища AQUA, 2800, 6000, HVAC, 5. А руки не доходят до экспериментов. 6. А надо уйти от управления по аналоговым/цифровым входам, бо уже ж задолбали помехи и наводки... Дополнительные вопросы: весь этот овенский хлам у нас работает исключительно по modbus-rtu, а встроенный в данфоссины протокол, насколько помницца - вотще-то profibus; а втычной переходник покупать просто лень, как бы вот запилить управление от овенских ящиков? Есть такое матерное слово - "надо"... (со СКАДой проблем как раз нет - самописная софтина на дельфе молотит лучче всяких там трейсов и прочих КДС-ов) Кстате, да, - неделю "пытошная" пустовала, под рукой была данфоссина VLT2855 с выдранным вентилятором (та, куда мыша залезла, где лопасти поотлетали), и ПЛК-150ИМ (тут должны были быть всякоразные матюки разобидные кудрявовычурные)... Ну, шо, из старой рухляди получилось по мудбасу вынуть практически всё, шо она у себя меряет, и все матерные слова состояния и управления... всё бэ хорошо, да вот железяка противная, управляцца с "овцы" (тут тоже должны были быть всякоразные матюки сложноподчиненные в сослагательном наклонении) ну никак не хочет - матюк управления изменяецца, а железяка упрямо игнорирует всё и вся - с усердием идиота вертит ржавый движок, командам собственного контроллера и клеммнечга под мордализацией подчиняясь... Можэ кто подскажет, где мы клювами прощелкали?
|
|
|
|
|
29.7.2011, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379

|
Попробуйте 805-1
|
|
|
|
|
29.7.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(gansales @ 21.7.2011, 11:54)  Спасибо конечно за ответ, но вот конкретный вопрос: Есть AQUA, есть ADAM4561, есть ТМ6 - связаться не получилось. У меня, кстати, та же проблема. Возможно не то делаем, возможно другие проблемы. Вот смотрите: у нас с ПЛК, данфоссиной и кодесисом тоже попервой не получалось; а потом взяли юсбишно-эрэсночетыреставосемсятпятную овенскую приблуду ас-4, впилили в модбасную сеть, и на "букашку" установили ком-сниффер... сразу стало ясно, что плк (мастер) исправно шлет 2855-ке телеграммки, а та модбасом да по меди отвечает - "да отстань ты, я тут несуществующие регистры читать пытаюсь, получи код ошибки, и отвали"... Ну, это кагбэ намек, шо проблемки-то разные бывают...
|
|
|
|
|
29.7.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4886
Регистрация: 20.9.2006
Пользователь №: 4070

|
Цитата(CHANt @ 29.7.2011, 16:01)  Попробуйте 805-1 Нет такой буквы в этом слове: последний параметер у 2800 - 678...
|
|
|
|
|
  |