Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> толщина стенки газопровода при бестраншейной прокладке
тсс
сообщение 25.7.2011, 9:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 12.6.2007
Пользователь №: 9473



Добрый день! Подскажите чем руководствоваться при проектировании ГНБ? (СНип, СП) Проектирую трассу газорповода ГНБ Д=160 мм. (низкое давление). СНип 42-01-2002 п. 5.4.3 говорит о применении труб с запасом прочности не менее 2,5. (я золожил ПЭ 80, SDR 17,6). СП 42-101-2003 п. 10.124 говорит о применении труб с SDR не более 11. Как быть? (труба куплена)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 25.7.2011, 14:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



По-хорошему конечно нужно для ННБ применять SDR не более 11. Но на практике по другому. Проектировщик проектирует открытую прокладку газопровода н.д. SDR17,6, а строители выбирают метод ННБ и прокладывают ту же трубу с SDR 17,6!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 25.7.2011, 22:54
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



СП 42-101-2003 много чего говорит это рекомендательная справочная литература
статус НИКАКОЙ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_polimergaz_*
сообщение 26.7.2011, 13:00
Сообщение #4





Guest Forum






Совет от разработчика СНиП Тхая Виталия Сергеевича, ЗАО "Полимергаз":
1) Использовать футляр, если прокладка ННБ
2) На территории поселений тр. ПЭ80,SDR17,6 для давления до 0ю3 МПА имеют коэфф. запаса 3.2, а СП допускает коэфф. запаса >=2.6


Кстати, вышел новый СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002». http://www.polimergaz.ru/newlit.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Илюха
сообщение 12.8.2011, 10:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 12.8.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 37188



Цитата(Илюха @ 25.7.2011, 15:16) *
По-хорошему конечно нужно для ННБ применять SDR не более 11. Но на практике по другому. Проектировщик проектирует открытую прокладку газопровода н.д. SDR17,6, а строители выбирают метод ННБ и прокладывают ту же трубу с SDR 17,6!


Вот и возникла у нас проблема с методом ННБ, как я и писал. Газовая служба придралась к строителям, что прокладывали бурением трубу SDR17,6. В проекте тоже SDR17,6, но прокладка открытым способом. Как можно уйти от этой нормы? Я понимаю, что СП носит рекомендательный характер, но все-таки надо его придерживаться. Может надо сделать какой-то расчет? Может буровой канал надо делать больше, чтобы уменьшить тяговое усилие на трубу SDR17,6?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kadusha
сообщение 12.8.2011, 12:13
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 30.8.2010
Пользователь №: 70131



Вообще, при ННБ только SDR11, расчет СП 42-101-2003 приложение Л.
17,6 слишком тонкостенная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 6:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных