> Пожарная насосная станция, Надо ли насосную станцию заглублять?
Наталья2010
сообщение 25.7.2011, 19:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279



Добрый вечер! Подскажите пожулуйста, на расход 55л/с(594м3/ч) устанавливаем два резервуара по 600м3,т.к сейсмический район. Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять? Что означает "насосы должны быть под заливом"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 26.7.2011, 8:13
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Конструкция центробежного насоса такова, что если в рабочей полости не будет воды, то он не сможет с глубины (примерно 7 метров) забрать воду. Вот требование и появилось, что насосы должны быть под заливом, т.е. в нем должна быть всегда вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 26.7.2011, 11:20
Сообщение #3


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
Добрый вечер! Подскажите пожулуйста, на расход 55л/с(594м3/ч) устанавливаем два резервуара по 600м3,т.к сейсмический район. Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять?

Об определении отметки оси насосов почитайте п.7.4 СниП 2.04.02-84.

Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
Что означает "насосы должны быть под заливом"?

Во время пуска насоса всасывающий трубопровод и корпус насоса заполнен водой.

Цитата(дмитрий01 @ 26.7.2011, 8:13) *
Конструкция центробежного насоса такова, что если в рабочей полости не будет воды, то он не сможет с глубины (примерно 7 метров) забрать воду.

При отсутствии воды в рабочей полости центробежного насоса, он ни с какой глубины не сможет забрать воду.

Сообщение отредактировал Spok_only - 26.7.2011, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.7.2011, 11:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51)
Резервуары заглублены в землю. Надо ли насосную станцию заглублять?

http://nasosinfo.ru/taxonomy/term/2

Есть решение , когда насосную можно не заглублять
http://www.1nasos.ru/pages/nasos15-4.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2011, 11:48
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BTS @ 26.7.2011, 12:37) *
Есть решение , когда насосную можно не заглублять

Не можно, ибо СНиП не разрешает. Ну а полупогружные насосы один фиг ставятся в заглублённую емкость.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 26.7.2011, 12:03
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(andrey R @ 26.7.2011, 12:48) *
Не можно, ибо СНиП не разрешает. Ну а полупогружные насосы один фиг ставятся в заглублённую емкость.

Полупогружные насосы можно устанавливать в колодцы в насосной, соединенные с резервуаром. Это решение применяется в мире достаточно широко. Ув. andrey R, укажите ,пожалуйста, пункт СНиП, который Вы подразумеваете. У полупогружных сам насос всегда под заливом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 26.7.2011, 13:00
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(BTS @ 26.7.2011, 13:03) *
укажите ,пожалуйста, пункт СНиП, который Вы подразумеваете. У полупогружных сам насос всегда под заливом.

Указан выше. "Колодец в насосной" и есть заглубленный приемный резервуар насосной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья2010
сообщение 27.7.2011, 18:01
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279



В проекте заложена установка с насосами NB 80-200/222 .Т.е. получается что лучше опустить насосную станцию на тот же уровень на которой закопаны резервуары(если резервуары закопаны на 3,6 м,то насосы,если делать НС незаглубленной,получатся не "под заливом") или установить самовсасывающие насосы,согласно п. 12.25 СНип 2.04.01-85?
Как можно доказать руководству,что насосную надо заглублять? Им уж больно понравился типовой ТПР 901-2-0149с86,чтобы не разрабатывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 19:54
Сообщение #9


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Наталья2010 @ 27.7.2011, 18:01) *
В проекте заложена установка с насосами NB 80-200/222 .Т.е. получается что лучше опустить насосную станцию на тот же уровень на которой закопаны резервуары(если резервуары закопаны на 3,6 м,то насосы,если делать НС незаглубленной,получатся не "под заливом")

У вас отметка оси насоса должна совпадать с:
- отметкой верхнего уровня воды резервуара - при одном пожаре;
- отметкой среднего уровня воды резервуара - при двух и более пожарах.
Это требование п.7.4 СНиП 2.04.02-84 и его надо выполнять

Цитата(Наталья2010 @ 27.7.2011, 18:01) *
или установить самовсасывающие насосы,согласно п. 12.25 СНип 2.04.01-85?

Почитайте пункты 1.1 и 1.3 СНиП 2.04.01-85 и сами примите решение, можете ли вы им пользоваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 21:18
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 27.7.2011, 19:54) *
У вас отметка оси насоса должна совпадать с:
- отметкой верхнего уровня воды резервуара - при одном пожаре;
- отметкой среднего уровня воды резервуара - при двух и более пожарах.
Это требование п.7.4 СНиП 2.04.02-84 и его надо выполнять


Почитайте пункты 1.1 и 1.3 СНиП 2.04.01-85 и сами примите решение, можете ли вы им пользоваться.


на 0,3-0,5 м уровень воды в резервуаре выше оси насоса
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья2010
сообщение 27.7.2011, 21:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279



Что-то я немного запуталась...необходимый объем составляет 594 м3,принимаем 2 резервуара по ТП по 600м3(сейсмический район) 15х12х3,6(н),т.е она заглублена на 3,6 м+обваловка, верхний уровень воды будет где-то на 1,0 м от земли, а если принимать ось насоса,как верхний уровень, то получается что НС полузаглубленная,ось насоса где-то 1,0-1,3 от земли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 21:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



при одном пожаре отметка верхнего уровня воды резервуара на 0,3-0,5 м выше оси насоса.
потом насос будед всасывать сам воду, но нужно проверить на кавитационный запас еще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 27.7.2011, 22:20
Сообщение #13


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 21:18) *
на 0,3-0,5 м уровень воды в резервуаре выше оси насоса

Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 21:56) *
при одном пожаре отметка верхнего уровня воды резервуара на 0,3-0,5 м выше оси насоса.

При хранении в резервуаре только пожарного запаса с этим трудно не согласиться.
Но в каком документе эти цифры прописаны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 27.7.2011, 22:38
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



в учебниках rolleyes.gif

здесь в книгохранилище лежат они
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 9:40
Сообщение #15


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 27.7.2011, 22:38) *
в учебниках rolleyes.gif

Учебники - это "художественная" литература. Ее эксперту не покажешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 28.7.2011, 11:10
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Ну не все же должно прописываться в документах, какие то "житейские" вещи часто туда не попадают, согласен конечно, что удобно когда каждый чих прописан (как в зарубежных стандартах), но увы у нас пока не так. Эксперты тоже не роботы, меня например тыкали носом в того же Мешмана на заре моей инженерной деятельности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никитос
сообщение 28.7.2011, 11:57
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3065
Регистрация: 16.1.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480



Не "увы" а хорошо.Если нам будут алгоритмы писать в стандартах то проекты можно и не делать. Вон как турки строят - без проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 12:26
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Spok_only @ 27.7.2011, 23:20) *
При хранении в резервуаре только пожарного запаса с этим трудно не согласиться.
Но в каком документе эти цифры прописаны?

Цифра 0,5 была в давно заменённом СНиП 2.04.09-84 п.2.61.
Но если допускать, что отключение основного насоса и включение резервного могут происходить на любом этапе работы системы, а не только вначале, нужно предусматривать систему заполнения всасывающей трубы.

Сообщение отредактировал BTS - 28.7.2011, 12:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 14:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



А такой колхозный вариант подойдёт?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  zalivkolhoz.png ( 28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inPut
сообщение 28.7.2011, 14:49
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 468
Регистрация: 29.7.2009
Из: Москва
Пользователь №: 36665



Цитата(Никитос @ 28.7.2011, 12:57) *
Не "увы" а хорошо.Если нам будут алгоритмы писать в стандартах то проекты можно и не делать. Вон как турки строят - без проекта.

Не думаю, что у турков со стандартами замечательно все. smile.gif
Насчет алгоритмов все равно без проектировщиков никуда не денешься. А пробелы в нормах существенные имеются. С отношением контролирующих органов "если ни где не прописано что можно - значит нельзя" только на алгоритмы и надо полагаться.
Простой пример спринклерное тушение с ячеистыми потолками "грильято", в NFPS все четко прописано у нас городят как хотят, а эксперты только плечами пожимают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 14:50
Сообщение #21


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 14:12) *
А такой колхозный вариант подойдёт?

Для 1 категории не подойдет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 14:54
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(BTS @ 28.7.2011, 12:26) *
Цифра 0,5 была в давно заменённом СНиП 2.04.09-84 п.2.61.
Но если допускать, что отключение основного насоса и включение резервного могут происходить на любом этапе работы системы, а не только вначале, нужно предусматривать систему заполнения всасывающей трубы.



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 14:12) *
А такой колхозный вариант подойдёт?



Цитата(Spok_only @ 28.7.2011, 14:50) *
Для 1 категории не подойдет!


так что надо насосы ниже минимального уровня ставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 15:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Spok_only
Цитата
Для 1 категории не подойдет!

Почему нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 15:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



запрещено, СНиП 2.04.02-84 п.7.4, примечание 1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 15:10
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 16:06) *
Spok_only

Почему нет?

Больше подходит вариант, который был в ТП противопожарных насосных в семидесятые годы, и который описан в СЕА-4001
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________.dwg ( 66,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 214
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 28.7.2011, 15:25
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Dima_UA
Цитата
запрещено, СНиП 2.04.02-84 п.7.4, примечание 1

Везде фигурирует это "как правило" (в СП5 то же самое). Значит, можно и отступить при обосновании.

BTS
В вашем примере он изначально под заливом. Меня интересует вариант, когда и такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 15:26
Сообщение #27


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Sindarkon @ 28.7.2011, 15:06) *
Spok_only
Почему нет?

Все тот же п.7.4 СНиП 2.04.02-84, примечание 1 вообще читать не надо, ибо 1 категория
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 15:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Spok_only
прочтите сообщение 22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 15:43
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:54) *
так что надо насосы ниже минимального уровня ставить?

Самое милое дело!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 28.7.2011, 15:44
Сообщение #30


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



[quote name='Dima_UA' date='28.7.2011, 15:31' post='671396']
Spok_only
прочтите сообщение 22
[/quote
Установку насосов ниже минимального уровня - не понял! (возможные причины - отмечаю Владимира)!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 15:51
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 15:59
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 16:51) *
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать.

Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя" smile.gif

Сообщение отредактировал BTS - 28.7.2011, 16:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.7.2011, 16:12
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(BTS @ 28.7.2011, 15:59) *
Схема при сообщении 25 позволяет такую ситуацию избежать.

Но полупогружной насос лучше ,как тот "оленя" smile.gif


да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 16:21
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 17:12) *
да, но запрещается ставить приемные (обратные) клапана на всасывающие линии, при чем Ду200 тем болие, а всасивающие линии бывают и 250мм и 300мм и больше

Иногда чем-то приходится жертвовать... smile.gif
Но всегда законны варианты по сообщению 22 или 32-б)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Наталья2010
сообщение 28.7.2011, 17:18
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 19.7.2010
Пользователь №: 65279



А такой вариант как?
Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________________4_Layout1.pdf ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 216
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 28.7.2011, 18:07
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(Наталья2010 @ 28.7.2011, 18:18) *
А такой вариант как?
Да,подскажите где можно почитать нормы насколько необходимо делать обсыпку у резервуаров и насосных.

Стандарт NFPA-20 на всасывающей трубе насоса ограничивает применение затворов. Лучше ставить задвижки, хотя они и дороже. На всасывающей трубе в резервуаре надо бы сетки поставить. Можно скатать самопальный цилиндр из нерж. сетки с ячейкой 5мм длиной , скажем, 1м. У меня проходило.
Вопрос о полезном объеме резервуара, особенно без приямка-отдельная тема. В наших нормах не отражена. Хорошо представлена в СЕА-4001
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 10:52
Сообщение #37


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Наталья2010 @ 25.7.2011, 19:51) *
т.к сейсмический район

Посмотрел решение (сообщение 35).
1.Уж если вы заглубили НС, то выполняйте требования п.15.7;
2.Ваши резервуары я воспринимаю как один резервуар с перегородкой. В условиях сейсмики я бы так точно не делал.
3.На всасывающих линиях поставьте задвижки за пределами насосной. А то, могут быть случаи, что в насосную будут водолазов запускать.
4.Всас предусмотреть из дна резервуаров. Ваше решение может привести к тому, что около 140 куб.м (слой высотой 0,4м) так и останется в резервуаре не использованным. А это еще 15 минут тушения пожара.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 11:13
Сообщение #38


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51) *
например, согласно снипа установка пожарных насосов на момент пуска есть под залив.
прошло 2 часа работы насосов. случается авария, рабочий насос выходит с строя, должен включится резервный....но после двух часов уровень воды в резервуаре понизится значительно, резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

Такое возможно, если одновременно опорожнять оба резервуара, а если сначала один, а потом другой - проблем с запуском резервного насоса будет значительно меньше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 11:41
Сообщение #39


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 28.7.2011, 15:51) *
резервный насос в то время уже не будет по заливом...не запустится.

И все таки он останется под заливом, не зависимо от метода опорожнения резервуаров!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.7.2011, 11:56
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



как он останится под заливом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 15:40
Сообщение #41


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 11:56) *
как он останится под заливом?

При понижении уровня воды в резервуаре вода не уйдет из насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.7.2011, 15:58
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



это как?

если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас?

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.7.2011, 15:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 16:14
Сообщение #43


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 15:58) *
если вода не уходит назад, тогда зачем приемные клапана ставлят на всас?

Это ты, как мне кажется, глупость написал.
Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.7.2011, 16:47
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Spok_only @ 29.7.2011, 16:14) *
Дмитрий! Воду в насосе должен заместить воздух. Как воздуху попасть в насос (при условии, что изначально насос и всасывающая линия заполнены водой)?

я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка

Сообщение отредактировал Dima_UA - 29.7.2011, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 29.7.2011, 17:51
Сообщение #45


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Dima_UA @ 29.7.2011, 16:47) *
я тоже ГИПу раньше такое говорил, но он сказал ставь клапан и точка

На НС 1 категории?
Как говорил Высоцкий: «Жираф большой, ему видней»!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 29.7.2011, 19:07
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



нет, не на 1 категории.
резервуар хоз-пит запаса только, и пуск насосов под заливом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZIK
сообщение 30.7.2011, 13:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853



Приветствую всех инженеров форума, не хотелось создавать новую тему, поэтому пишу здесь. Какую максимальную скорость можно брать в системе В2 на участке от пожарных насосных до узлов управления спринлерных ороителей. Нужно для подбора диаметров труб. Узлы управления находятся на расстоянии 20 метров от пожарной насосной. Заранее благодарен за ответ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 1.8.2011, 6:12
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Доброго времени суток всем участников дискуссии!

Как вы смотрите на применение заглубленных пожарных насосных станций, но не из типовых проектов, а по типу КНС в стеклопластиковом корпусе, за исключением вида применяемых насосов - не канализационные, а скважинные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 1.8.2011, 11:10
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



GAZIK
СНиП 2.04.02-84* п.7.9.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GAZIK
сообщение 3.8.2011, 12:52
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 21.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20853



Sindarkon спасибо большое smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stas40
сообщение 12.8.2011, 9:09
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Цитата

Вот как раз я сейчас вынужден применить такую насосную станцию. Другого выхода нет - места мало! Правда глубокие заразы, более 10 метров в глубину. С насосами проблема, сертифицированных скважных (ССПБ.RU) на применение в системах пожаротушения не встретил пока, если найдете дайте знать. Встает вопрос с размещением узлов управления, шкафов и т.д. Возможно что надстройку делать придется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 15.8.2011, 11:57
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



А Вы кого цитировали, позвольте узнать?
Цитата(Stas40 @ 12.8.2011, 12:09) *
сертифицированных скважных (ССПБ.RU) на применение в системах пожаротушения не встретил пока, если найдете дайте знать.

чему они должны соответствовать? в регламенте видел только про пожарные мотопомпы. Ссылочку - цитату дадите?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
albrutt
сообщение 16.8.2011, 8:11
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 6.3.2008
Из: Иваново
Пользователь №: 16300



У меня в проекте тоже места мало - пожаротушение в СИЗО. И проект копеечный. Я резервуары подобрал - 2 по 100м3. Надо насосную проектировать. Главный инженер говорит поставить насосы погружные в резервуар. Я даже не знаю что ответить. Вроде понимаю, что так только газоны поливать, а обосновать никак не могу. Может у кого есть мнение на этот счет!?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 17.8.2011, 5:32
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Пара "коллажей" у меня есть, такие варианты возможны? Места много не занимают. Источник, честно, не скажу... Прикрепленный файл  20001.jpg ( 146,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 115
Прикрепленный файл  10001.jpg ( 587,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 17.8.2011, 7:42
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Цитата(нечто @ 17.8.2011, 8:32) *
Пара "коллажей" у меня есть, такие варианты возможны? Места много не занимают. Источник, честно, не скажу...

могу готовое что нибудь предложить изготовить, если интерес есть.

Сообщение отредактировал нечто - 17.8.2011, 7:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Stas40
сообщение 17.8.2011, 9:13
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 10.6.2010
Пользователь №: 60782



Цитата(нечто @ 15.8.2011, 12:57) *
А Вы кого цитировали, позвольте узнать?

чему они должны соответствовать? в регламенте видел только про пожарные мотопомпы. Ссылочку - цитату дадите?

Цитировал Вас. Подтверждению соответствия продукции требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Ссылка, пожалуйста...http://www.vniipo.ru/orders/services/reestr_SSPB.htm. Возможно чего-то вы там не найдете, так что спрашивайте сертификаты у поставщиков.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 17.8.2011, 10:48
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Stas40
Насосы не требуется сертифицировать. Только их шкафы управления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 11.10.2011, 14:18
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Тему внимательно прочитала.. но сомневаюсь, правильно-ли поняла.
Имею ГНС 3х200 кубов. Итого требуется кольцевой пож. водоповод высокого давления с гидрантами.
Q 54 куб/ч, Н где-то 50м
Закапываю два пож. резервуара по 100 кубов, делаю кольцо, 2 гидранта, с задвижками в колодцах с целью полкольца отрезать при необходимости (иначе зачем кольцо)...
а вот с насосной- я правильно поняла ? - (сообщение №4 от BTS) можно взять колодец Д 2000, сообщеющийся с резервуарами, и установить в нем 2 полупогружных насоса ХП-90/49 ??
Насколько эти насосы целесообразны в плане цены, эксплуатации и претензий пожарников и прочих экспертов к подобному типу насосов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 11.10.2011, 15:22
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(пользователь @ 11.10.2011, 15:18) *
а вот с насосной- я правильно поняла ? - (сообщение №4 от BTS) можно взять колодец Д 2000, сообщеющийся с резервуарами, и установить в нем 2 полупогружных насоса ХП-90/49 ??
Насколько эти насосы целесообразны в плане цены, эксплуатации и претензий пожарников и прочих экспертов к подобному типу насосов ?

При применении полупогружного насоса в колодце под заливом располагается насос, а его двигатель находится
в помещении, выше верхнего уровня воды в резервуаре. Все требоания к насосным станциям должны соблюдаться. В частности, задвижки на всасывающих линиях устанавливаются в отдельных колодцах.хотя возможны варианты. Решение целесообразно в случаях, когда нет возможности заглублять пол насосной. Стоимость можно узнать у производителя насоса. Там же можно уточнить требования к установке насосов данного типа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 12.10.2011, 6:57
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



спасибо. но я тут поразмыслила- не получаетсяуменя этот полупогружной насос. резервуар Д3300 а длина насоса 2000 погружная часть + 1300 двигатель. схему прикрепляю.
значит придется обычный консольный городить..
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____.dwg ( 306,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 12.10.2011, 11:41
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Вы не могли бы выложить схему в автокаде-2000?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 12.10.2011, 12:37
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



быстрее будет на словах объяснить ( нету в нашей деревне доступа в инет с рабочих компутеров):
резервуар закопан на 1200 от земли + диаметр 3300 - итого низ рез-ра на -4500. верхний уровень воды на -1300.
полупогружной насос имеет погружную часть 2000+ двигатель 1300. берем колодец сообщающийся с резервуаром, т.е. отметки воды в нем будут те же.
ставлю в колодце насос на -4400. тогда двигатель оказывается ниже уровня воды. если поставить насос двигателем выше макс. ур.воды, тогда 1300 мм воды в резервуаре останется нетронутым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
гидрант
сообщение 13.10.2011, 8:49
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 6.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19487



попробую помочь автору вопроса-чертеж из автокада
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1112.JPG ( 35,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
нечто
сообщение 13.10.2011, 10:43
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 22.4.2011
Пользователь №: 104896



Если привязались к такой схеме с полупогружными насосами, может подойдет Grundfos MTR 45-3/3 , или 64 - 3/3, если надо помощнее. Там и высоту погружной части можно увеличить до требуемой.

Хотя я бы поставил бустерные модули на базе насосов SP, и не боялся бы затопления заодно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 13.10.2011, 13:19
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2327
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(гидрант @ 13.10.2011, 9:49) *
попробую помочь автору вопроса-чертеж из автокада

Такая схема возможна, если а) Конструкция конкретного полупогружного насоса её допускает б)конструкция перекрытия допускает давление воды снизу.
За рубежом есть полупогружные насосы с длиной колонки более 2м. Да и у отечественного производителя стоило бы поинтересоваться, не могут ли они удлинить колонку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 2:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных