	 |  Нагрев топлива в подземном резервуаре , Как рассчитать змеевик, котел и изоляцию? |  |  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  27.7.2011, 9:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте!
 Задача: Необходимо в зимнее время в подземном горизонтальном резервуаре с ДТ поддерживать температуру порядка +15 градусов.
 Резервуар двухстенный, объём: 100 м3, диаметр: 2.9 м, длинна: 12 м.
 Зимой температура вливаемого в резервуар топлива опускается до -15, (соответственно разность температур 30 градусов).
 Планируется запустить в резервуаре два змеевика из нержавейки по боковым сторонам и гонять по ним воду.
 
 Необходимо рассчитать размеры змеевика, термоизоляцию, дабы не греть землю, и подобрать котел
 
 Тема для меня новая, поэтому спрашиваю у специалистов. Подскажите, пожалуйста, как все рассчитать, или толковую книгу.
 
 Заранее спасибо!
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Не надо греть дизтопливо в подземном резервуаре. У Вас неверная постановка задачи, отсюда и трудности с ее реализацией. Перекачивайте топливо с той температурой, которая есть в расходную емкость небольшого размера , а там уже можете нагревать ее до любой температуры не превышающей температуру вспышки. Второй вариант - использование теплообменника, совмещенного с насосной установкой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  27.7.2011, 11:07 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А почему нельзя греть в этой емкости?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 12:12 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 12:07)  А почему нельзя греть в этой емкости? А действительно, почему?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 12:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max17 @ 27.7.2011, 11:07)  А почему нельзя греть в этой емкости?  Можно, но это не оптимально. Следовательно так не делают. Топливо греете для качественного сжигания? Или есть другие причины?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  27.7.2011, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Топливо греется для перемешивания с антигелем в зимний период
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 12:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4289
 Регистрация: 10.1.2011
 Из: г.Саранск
 Пользователь №: 88830
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 27.7.2011, 11:57)  Второй вариант - использование теплообменника, совмещенного с насосной установкой. И не ищите других вариантов. Заодно и перемешается.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  27.7.2011, 13:02 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Я вот тоже уже склоняюсь к этому варианту.
 Только вопрос по теплообменнику. Какой выбрать? и какие подходят лучше?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 13:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 7297
 Регистрация: 27.5.2007
 Пользователь №: 8854
 
 
 
  
 | 
				В одной колхозной больнице встречал такое, но у них не было денег и цистерна была установлена на опоры, чтобы в котельную соляра самотеком подавалась. Снизу у цистерны был смонтирован и заизолирован снаружи контур из четырех 10 секционных М-90, задействованный от этой же котельной.Пипилакс такой.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 14:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 4373
 Регистрация: 4.12.2006
 Из: Klaipeda
 Пользователь №: 5034
 
 
 
  
 | 
				Цитата(испытатель @ 27.7.2011, 13:58)  Пипилакс такой. Гравицапы только не хватает     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.7.2011, 16:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Цитата(msi @ 27.7.2011, 13:12)  А действительно, почему? А зачем было создавать тему на форуме? Все же просто - загнул змеевик , засунул его в  стальной бак и зарыл его в землю. Как же никто не догадался до таких простых вещей?     Меня вот наоборот удивляет, почему человек, не будучи специалистом в данном вопросе, не ставит задачу более широко, а придумывает себе какое то решение (ложное) и просит помочь ему биться головой об стенку вместе. А мы должны догадываться с каким антигелем должна смешиваться солярка, какие там должны быть температурные режимы и т.д. и т.п.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  28.7.2011, 7:42 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Ошибку понял, исправлюсь.
 Тем не менее, спасибо за ответы!
 Помогли сойти с ложного пути.
 
 Если я правильно понят, то самое оптимальное это поставить что-то вроде бойлера с циркуляционным насосом, т. е. забирать солярку с одного конца бочки, греть и перегонять её в другой, пока не нагреется до нужной температуры.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2011, 8:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				Смешение с антигелем как у вас происходит?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  28.7.2011, 9:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Еще раз повторюсь, тема для нас новая, но мысль такая:Имеется 4 резервуара: 1- Антигель, 2 - ДТ, 3 - резервуар для смешивания, 4 - рабочий резервуар.
 Дизель с антигелем смешивается при температуре более 8С, поэтому необходимо его подогреть. в резервуар №3 попадает ДТ из р-ра №2 и Антигель из р-ра №1, там все это греется и перемешивается и попадает в р-р №4
 Изначально я думал греть резервуар №3, а насосом циркулировать топливо из одной части резервуара в другую.
 Сейчас я склоняюсь к варианту где нагрев и циркулирование происходит одновременно
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2011, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(zeman @ 27.7.2011, 17:42)  А зачем было создавать тему на форуме? Все же просто - загнул змеевик , засунул его в  стальной бак и зарыл его в землю. Как же никто не догадался до таких простых вещей?     Меня вот наоборот удивляет, почему человек, не будучи специалистом в данном вопросе, не ставит задачу более широко, а придумывает себе какое то решение (ложное) и просит помочь ему биться головой об стенку вместе. А мы должны догадываться с каким антигелем должна смешиваться солярка, какие там должны быть температурные режимы и т.д. и т.п.Ну, право создавать темы по интересующему человека вопросу не мне и не Вам отнимать. Это раз. В крутой мороз дизелька (якобы зимняя) вполне может запарафинить подающую магистраль еще до предпрогревной емкости при подаче на горелку, так что страховаться от такого - необходимо. Но это мое личное мнение. Цитата(Max17 @ 28.7.2011, 10:14)  Еще раз повторюсь, тема для нас новая, но мысль такая:Имеется 4 резервуара: 1- Антигель, 2 - ДТ, 3 - резервуар для смешивания, 4 - рабочий резервуар.
 Дизель с антигелем смешивается при температуре более 8С, поэтому необходимо его подогреть. в резервуар №3 попадает ДТ из р-ра №2 и Антигель из р-ра №1, там все это греется и перемешивается и попадает в р-р №4
 Изначально я думал греть резервуар №3, а насосом циркулировать топливо из одной части резервуара в другую.
 Сейчас я склоняюсь к варианту где нагрев и циркулирование происходит одновременно
 Макс, так я так понимаю, что Вы бодяжите зимнее дизтопливо?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  28.7.2011, 11:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Да, хотим для себя делать "зимнее" топливо
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2011, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 875
 Регистрация: 10.12.2010
 Пользователь №: 85268
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Max17 @ 28.7.2011, 12:14)  Да, хотим для себя делать "зимнее" топливо Ну тогда рециркуляция с подогревом - самое то.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Max17_* | 
				  28.7.2011, 11:43 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Осталось выбрать котел
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  28.7.2011, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 3016
 Регистрация: 30.9.2005
 Из: Москва
 Пользователь №: 1271
 
 
 
  
 | 
				А что мешает поставить теплообменник на ветке между резервуарами 2 и 3?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 