> Процент расхода теплоносителя на циркуляцию ГВС, Каким документом регламентируется % расхода воды в Т4 от Т3?
Натка*27
сообщение 28.7.2011, 15:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативной литературе есть формулы для определения доли расхода теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС от расхода в подающем.
Делаю гидравлический расчет наружных 4-хтрубных сетей без полотенцесушителей. Есть нагрузка на ГВС, опеделила расход воды в тоннах в Т3.
В справочнике проектировщика под ред. Николаева (аж 1965г.!) указано 10%.
Есть еще формула (не знаю из какого она источника и можно ли на него ссылаться):
Gцирк. = 0,05Qmax*1000/(с*Δtцирк.),

где Qmax - максимальный часовой тепловой поток на ГВС, Гкал/ч;
с - теплоемкость теплоносителя, ккал/гк°С (для расчета принимаю с=1);
Δtцирк - расчетный перепад температуры воды в циркуляционном контуре местной системы ГВС (в моем случае Δtцирк = 15°С).

Если считать по этой формуле, то расход в Т4 = 18,35% от расхода в Т3. (Поскольку расход воды в Т3 считаю так: G = Qmax*1000/(с*Δt), где Δt=55°С).

Часто в проектах принимают также цифру 30%, и тоже неизвестно почему. Как правильно, кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2011, 9:07
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Натка*27 @ 28.7.2011, 16:52) *
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в какой нормативной литературе есть формулы для определения доли расхода теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС от расхода в подающем.
Делаю гидравлический расчет наружных 4-хтрубных сетей без полотенцесушителей. Есть нагрузка на ГВС, опеделила расход воды в тоннах в Т3.
В справочнике проектировщика под ред. Николаева (аж 1965г.!) указано 10%.
Есть еще формула (не знаю из какого она источника и можно ли на него ссылаться):
Gцирк. = 0,05Qmax*1000/(с*Δtцирк.),

где Qmax - максимальный часовой тепловой поток на ГВС, Гкал/ч;
с - теплоемкость теплоносителя, ккал/гк°С (для расчета принимаю с=1);
Δtцирк - расчетный перепад температуры воды в циркуляционном контуре местной системы ГВС (в моем случае Δtцирк = 15°С).

Если считать по этой формуле, то расход в Т4 = 18,35% от расхода в Т3. (Поскольку расход воды в Т3 считаю так: G = Qmax*1000/(с*Δt), где Δt=55°С).

Часто в проектах принимают также цифру 30%, и тоже неизвестно почему. Как правильно, кто знает?
Эта вилка 10-30% определяется только тепловыми потерями по контуру циркуляции, а поскольку одинаковых систем (и зданий) не бывает, то и потери в каждом конкретном случае свои.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 29.7.2011, 9:49
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
формулы для определения доли расхода теплоносителя в обратном трубопроводе ГВС от расхода в подающем.
как-то неудачно [для меня] (туманно) сформулирован вопрос. Буду наблюдать за развитием событий - может соображу о чём речь.

G = Qmax*1000/(с*Δt), где Δt=55°С). По схеме "открытое и закрытое" ГВ бывает = системы горячего и холодного водоснабжения делятся на открытые и закрытые.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 29.7.2011, 9:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка*27
сообщение 29.7.2011, 11:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



Может быть, вопрос сформулирован по-делитантски, я с ГВС недавно стала дело иметь. Попробую объяснить еще раз, что имею ввиду.
Расход воды (т/час) в обратном трубопроводе ГВС составляет какой-то процент от расхода в подающем. Система открытая. Хочу выяснить, в каких нормативных документах прописано, как высчитать расход в обратном (циркуляционном) трубопроводе ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.7.2011, 12:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Натка*27 @ 29.7.2011, 12:53) *
Система открытая. Хочу выяснить, в каких нормативных документах прописано, как высчитать расход в обратном (циркуляционном) трубопроводе ГВС.

Лучше схему приведите, и какой в ней расход Вас интересует. А то у Вас одновременно и 4-х трубн, и открытая. А так, согласен с Хит.

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.7.2011, 12:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка*27
сообщение 29.7.2011, 12:52
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



Я вообще-то не проектировщик, работаю в компании заказчика, проверяю гидравлические расчеты из проектов реконструкции котельных, от каждой реконструируемой котельной будут перекладываться абсолютно все сети. Схемы, соответственно, разные попадаются. Вот в данном случае 4-хтрубная система (то есть ГВС отдельно от теплосети и по ГВС - открытый водоразбор, одно другому не противоречит). До сих пор встречала проекты, где для расчта диаметра обратного трубопровода проектировщики брали расход по обратному =30% от расхода по подающему. Делала проверочный расчет так же - брала 30% и не мучилась. Но потом стали встречаться различные варианты, причем для аналогичных случаев, когда, казалось бы, все должно рассчитываться одинаково. В данный момент сижу с проектом, в котором взяли 18,35% (что выходит по формуле, которую я приводила в своем первоначальном вопросе). Получается, что каждый берет цифру в промежутке от 10 до 30% по своему усмотрению, безо всякого обоснования, ни на какие нормы не ссылаясь. Да я и сама найти не могу, чем это установлено.
HeatServ, не совсем Вас поняла, Вы пишете: "Эта вилка 10-30% определяется только тепловыми потерями по контуру циркуляции", то есть все зависит от температур? И где бы посмотреть формулы? (Я все про то же - на что можно ссылаться rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2011, 13:15
Сообщение #7


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Натка*27 @ 29.7.2011, 13:52) *
HeatServ, не совсем Вас поняла, Вы пишете: "Эта вилка 10-30% определяется только тепловыми потерями по контуру циркуляции", то есть все зависит от температур? И где бы посмотреть формулы? (Я все про то же - на что можно ссылаться rolleyes.gif )
У вас есть контур, у контура есть заданный температурный график (для открытого водоразбора он будет что-то вроде 65/40 или 70/40. Т.е. у Вас на подаче 60-75 (по требованию СНИП), а обратка 40 градусов. Для укрупнённого расчёта обычно берём процентов 20 от расчётного значения, потом по факту отлаживаем. Но у Вас четырёхтрубка, т.е. не только по зданию контур, ещё и магистрали по улице. Что-то я в ступоре, надо освежить память.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка*27
сообщение 29.7.2011, 13:51
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



Сбила я всех с толку своей 4-хтрубкой, пардон, господа! 2 трубы на отопление, 2 трубы на ГВС.
Меня интересуют только наружные сети на ГВС. 60°С в подающем, 45°С в обратном, температура холодной воды 5°С.
И опять же, HeatServ, говорите: "Для укрупнённого расчёта обычно берём процентов 20". А кому-то захотелось взять процентов 30... Но от этих процентов зависит диаметр зарытой в землю трубы, которая стоит денег. Поэтому хотелось бы иметь возможность в случае чего сказать, что я согласилась с данным расчетом проектировщиков, потому что они верно (по такой-то формуле из такого-то источника взятой) рассчитали расход. Но не могу пока найти, где это написано. Ссылаются иногда на СНиП 2.04.01-85*, но я в нем такой информации не нахожу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2011, 14:07
Сообщение #9


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Натка*27 @ 29.7.2011, 14:51) *
Сбила я всех с толку своей 4-хтрубкой, пардон, господа! 2 трубы на отопление, 2 трубы на ГВС.
Меня интересуют только наружные сети на ГВС. 60°С в подающем, 45°С в обратном, температура холодной воды 5°С.
Температура холодной воды тут откуда и зачем?
Почему интересуют только наружные сети? Тепла-то больше теряется в контуре циркуляции здания, соответственно и ориентироваться надо по этим потерям тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка*27
сообщение 29.7.2011, 14:17
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



А формулку не приведете? Как именно по ним надо ориентироваться? Возможно, температура холодной воды здесь и ни при чем. Повторюсь, я с ГВС пока на "Вы".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.7.2011, 14:31
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



См. ф-лу 3) п.2.4 СНиП, где, думаю, 1,2 - коэф учитывающий потери теплоты при передаче ГВС до точки отбора.
А далее при известных потерях и заданной дТ=15оС находим расход в контуре ГВ. Вычитая из него минимальный разбор(если данных нет, то принимаем =0), получим цирк расход во внешн т/сети.

Сообщение отредактировал KGP1 - 29.7.2011, 14:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 29.7.2011, 14:35
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50377
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Похоже на "так и есть".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Натка*27
сообщение 29.7.2011, 14:47
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 28.7.2011
Пользователь №: 116839



А какой СНиП-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 29.7.2011, 14:49
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

СНиП 2.04.07-86*

МИНСТРОЙ РОССИИ

МОСКВА 1994

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 10.3.2025, 10:36
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Добрый день.
Если имеется 4х трубная система Т1, Т2, Т3, Т4.
ГВС открытая, от котельной выходит Т3 = 65 градусов, Т4 - 40 градусов.
Подскажите, пожалуйста на какую разность температур рассчитывать расход воды открытой ГВС: (65-40) иил (65-5)?



Схему котельной прикладываю
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_10_103353.png ( 253,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2025, 10:42
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



А что именно Вы собираетесь проектировать - котельную, тепловую сеть или и ГВС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 11.3.2025, 11:28
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Цитата(ИОВ @ 11.3.2025, 10:42) *
А что именно Вы собираетесь проектировать - котельную, тепловую сеть или и ГВС?

Я собираюсь приектирвать наружную 4х трубную тепловую сеть.
Если с Т1, Т2 все понятно, то с Т3 и Т4 много вопросов.
С температурок вроде как разобралась и прнимаю 65-5.

У меня еще возник вопрос какой % от расхода взять циркляцию? 10% по Николаеув в соответствии с таблицей 9.9 ?
Надо ли к расходу на подающем трубопроводе ГВС (Т3) прибавлять расход на циркуляцию (Т4) для отпределения диаметров трубопровода?

Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 11:26) *
Я собираюсь приектирвать наружную 4х трубную тепловую сеть.
Если с Т1, Т2 все понятно, то с Т3 и Т4 много вопросов.
С температурок вроде как разобралась и прнимаю 65-5.

У меня еще возник вопрос какой % от расхода взять циркляцию? 10% по Николаеув в соответствии с таблицей 9.9 ?
Надо ли к расходу на подающем трубопроводе ГВС (Т3) прибавлять расход на циркуляцию (Т4) для отпределения диаметров трубопровода?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Таблица_9.9_Николаев.png ( 220,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 11.3.2025, 11:57
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 11:28) *
У меня еще возник вопрос какой % от расхода взять циркляцию? 10% по Николаеву в соответствии с таблицей 9.9 ?


На 10% точно не ориентировался бы. С увеличением нормативной температуры горячей воды этот процент заметно изменился в бОльшую сторону. Всё зависит от потребителей - жилой/производственный сектор, этажность. В маленьких городах с 3-, 5-этажными жилыми домами процент переваливает за 50))).

Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 11:28) *
Надо ли к расходу на подающем трубопроводе ГВС (Т3) прибавлять расход на циркуляцию (Т4) для определения диаметров трубопровода?


Не надо, циркуляционный расход - это просто минимальный расход, который должен поддерживаться в обоих трубопроводах при отсутствии разбора.

Сообщение отредактировал forrte - 11.3.2025, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2025, 14:09
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 11:28) *
Я собираюсь приектирвать наружную 4х трубную тепловую сеть.
Если с Т1, Т2 все понятно, то с Т3 и Т4 много вопросов.
С температурок вроде как разобралась и прнимаю 65-5.

У меня еще возник вопрос какой % от расхода взять циркляцию? 10% по Николаеув в соответствии с таблицей 9.9 ?
Надо ли к расходу на подающем трубопроводе ГВС (Т3) прибавлять расход на циркуляцию (Т4) для отпределения диаметров трубопровода?

Не понимаю Ваших вопросов ...
На приложенной Вами схеме котельной на границе проектирования проставлены расходы Т3 - 8,8 м3/ч, Т4 - 2,6 м3/ч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 11.3.2025, 14:33
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Цитата(forrte @ 11.3.2025, 11:57) *
На 10% точно не ориентировался бы. С увеличением нормативной температуры горячей воды этот процент заметно изменился в бОльшую сторону. Всё зависит от потребителей - жилой/производственный сектор, этажность. В маленьких городах с 3-, 5-этажными жилыми домами процент переваливает за 50))).



Не надо, циркуляционный расход - это просто минимальный расход, который должен поддерживаться в обоих трубопроводах при отсутствии разбора.



Спасибо за ответ!
Решила попробовать просчитать в программе ZuluThermo , программа определяет диаметр Т3 по расходу Т3+Т4, а Т4 берет 30% от расхода по Т3.
Теперь вопросы почему в расходе на Т3 добавлен еще расход на циркляцию?


Цитата(ИОВ @ 11.3.2025, 14:09) *
Не понимаю Ваших вопросов ...
На приложенной Вами схеме котельной на границе проектирования проставлены расходы Т3 - 8,8 м3/ч, Т4 - 2,6 м3/ч.


Получается, что циркуляция составляет 30%, верно?

Необходимо ли учитывать дополнительный расход воды на рециркуляцию в подающем трубопроводе Т3?

Сообщение отредактировал Ekaterina898 - 11.3.2025, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2025, 14:52
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 14:33) *
Получается, что циркуляция составляет 30%, верно?

Необходимо ли учитывать дополнительный расход воды на рециркуляцию в подающем трубопроводе Т3?

Т.е. Вы не понимаете, что все расходы (и другие параметры), указанные на границе проектирования д.б. приняты для проектирования тепловых сетей? Странно ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 11.3.2025, 15:55
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 14:33) *
Необходимо ли учитывать дополнительный расход воды на рециркуляцию в подающем трубопроводе Т3?


Посмотрите п.2 под приложенной Вами же таблицей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 11.3.2025, 16:17
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Цитата(forrte @ 11.3.2025, 15:55) *
Посмотрите п.2 под приложенной Вами же таблицей.


В п.2 рециркуляцию не учитывать.
Техподдержка ZuluThermo отвечает, что циркуляцию обязательно учитывать и программа добавляет расход на циркуляцию к подающему трубопроводу.

Цитата(ИОВ @ 11.3.2025, 14:52) *
Т.е. Вы не понимаете, что все расходы (и другие параметры), указанные на границе проектирования д.б. приняты для проектирования тепловых сетей? Странно ...

Странно отвечать вопросом на вопрос...

Сообщение отредактировал Ekaterina898 - 11.3.2025, 16:16
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2025_03_11_161216.png ( 72,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.3.2025, 16:32
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 12704
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Ekaterina898 @ 11.3.2025, 16:17) *
Странно отвечать вопросом на вопрос...

Вы пытаетесь высчитать расходы, уже указанные в проекте котельной на границе проектирования. Это совершенно бессмысленно.
При отличающихся расходах в проектах котельной и ТС первым же замечанием в обеих марках будет о несоответствии показателей в смежных разделах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 11.3.2025, 17:25
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Цитата(ИОВ @ 11.3.2025, 16:32) *
Вы пытаетесь высчитать расходы, уже указанные в проекте котельной на границе проектирования. Это совершенно бессмысленно.
При отличающихся расходах в проектах котельной и ТС первым же замечанием в обеих марках будет о несоответствии показателей в смежных разделах.


По расходу воды в котельной вопросов не позникало и вычислять их тоже не пыталась. Вопрос был в другом.

У меня цель просчитать разветвленые 4х трубные тепловые сети с разным расходом на участках.
С разностью температур разобралась.
Вопрос не учитывать расход на рециркуляцию в подающем трубопроводе тоже выяснили, только ГИП задает вопросы почему программа расход на рециркляцию добавляет к расходу на Т3.
У Вас какое мнение на это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
forrte
сообщение 11.3.2025, 19:42
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 23.12.2019
Из: Багдад, Эр-Рияд
Пользователь №: 370743



Если у Вас есть расходы в котельной, не так уж сложно узнать или посчитать, учтена там циркуляция при расчёте расхода в подающем трубопроводе или нет. И принять аналогичный подход.

А в принципе вот такое "подмётное письмо" нашлось в сети:
Прикрепленный файл  Методика_определения_максимальных_и_минимальных_расходов.pdf ( 185,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Краткое содержание:
Минимальный расход воды в подающем трубопроводе принимается равным циркуляционному расходу воды.

Для наглядности могу привести пример реальной работы квартальной котельной с 4-трубными тепловыми сетями, обеспечивающей отоплением и горячей водой 60+гр. посёлок с 5-этажными домами: расчётный расход - 48 м3/ч, расчётный циркуляционный расход - 20 м3/ч (определён пообъектным расчётом на перепад температур Т3-Т4 = 10 гр.). Итого по факту: максимально зафиксированный расход в подающем трубопроводе - 32 м3/ч (больше не берут), циркуляционный расход - 24 м3/ч (иначе начинаются жалобы жителей, т.к. начинают вставать отдельные циркуляционные стояки).

Сообщение отредактировал forrte - 11.3.2025, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dexter
сообщение 12.3.2025, 8:32
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 26.3.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17013



Здравствуйте, немного не в тему и тем не менее. Кто то может подсказать/объяснить что будет, если в проекте заложен расход на Т3 в кол-ве 4,5 м3/ч, при этом циркуляция согласно расчету тоже получается те же 4,5 м3/ч?

Что будет чисто физически с потребителями ГВС? Иными словами: не будет водоразбора при открытии крана, не будет работать циркуляция, циркуляционные насосы накроются и т. п.

Вопрос чисто теоретический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ekaterina898
сообщение 12.3.2025, 8:55
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.6.2013
Пользователь №: 195907



Цитата(forrte @ 11.3.2025, 19:42) *
Если у Вас есть расходы в котельной, не так уж сложно узнать или посчитать, учтена там циркуляция при расчёте расхода в подающем трубопроводе или нет. И принять аналогичный подход.

А в принципе вот такое "подмётное письмо" нашлось в сети:
Прикрепленный файл  Методика_определения_максимальных_и_минимальных_расходов.pdf ( 185,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25

Краткое содержание:
Минимальный расход воды в подающем трубопроводе принимается равным циркуляционному расходу воды.

Для наглядности могу привести пример реальной работы квартальной котельной с 4-трубными тепловыми сетями, обеспечивающей отоплением и горячей водой 60+гр. посёлок с 5-этажными домами: расчётный расход - 48 м3/ч, расчётный циркуляционный расход - 20 м3/ч (определён пообъектным расчётом на перепад температур Т3-Т4 = 10 гр.). Итого по факту: максимально зафиксированный расход в подающем трубопроводе - 32 м3/ч (больше не берут), циркуляционный расход - 24 м3/ч (иначе начинаются жалобы жителей, т.к. начинают вставать отдельные циркуляционные стояки).


Спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 5:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных