> Склад алкогольной продукции
pusha87
сообщение 1.8.2011, 9:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24318



Здравствуйте дорогие форумчане! Помогите пожалуйста с таким вопросом. Есть склад алкогольной продукции F=1190м2, V=5600м3. Кратность я принимаю 1 крат.
А вопрос в том что возможно ли использование в этом помещении установки с роторным теплоутилизатором?
Необходимо ли предусмотреть аварийную противодымную вентиляцию 8 крат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 1.8.2011, 11:33
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Почему кратность 1, а не 0,5? Задание от технологов есть?
Противодымную - см. СП 7.13130 п. 7.2
Установки в складах - см. п. 6.4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pusha87
сообщение 1.8.2011, 12:04
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24318



Кратность брал согласно ВНТП 02-85 "ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБЩЕТОВАРНЫХ СКЛАДОВ". Согласно этого же ВСН, если рассматривать алкогольный напитки легковоспламеняющейся жидкостью, следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
Lalla Вы уже делали склад алкогольной продукции, проходящий для лицензии росалкогольрегулированию? Какие требование к Вам предъявлялись? Технологи сами не знают что они хотят! (
этот склад можно рассматривать как склад относящийся к категории В?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 1.8.2011, 12:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Я не делала проект склада алколгольной продукции. К сожалению, опытом поделиться не смогу.
А посовременнее этого ВНТП норм нет? Честно говоря, не вижу смысла гонять 8 крат воздуха для общеобменной вентиляции, никаких вредностей же нет. И почему вы 8крат отнесли на противодымную? Цитата из ВНТП:Для складов легковоспламеняющихся жидкостей и аэрозолей следует предусматривать приточно-вытяжную вентиляцию с восьмикратным обменом воздуха в час с механическим притоком и вытяжкой.
Дымоудаление по расчету делается. Может, у Вас там автоматическое пожаротушение есть.
Категорию пускай посчитают технологи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.8.2011, 13:11
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не буду оригинальна. Поиском (по слову алкоголь) можно найти массу интересного. Там не всё для вас, но 3-4 темы подойдут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.8.2011, 4:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Lalla,
За последние два года сдали больше десятка складов.
Делали кратность по притоку и вытяжке - 1, схемы самые простейшие - чтобы Росалкогольрегулирование приняло.
Для складов алкоголя вентиляция - лишняя трата денег: они ее просто не включают. Ворота днем стоят нараспашку, постоянно кто-то выгружается-загружается, ездит погрузчик. Воздушно-тепловых завес, естественно, нет - помещения в аренде, зачем им лишние траты?
По аварийной вентиляции - есть опасение, что разобьется ящик водки и алкоголь будет испаряться. Правда, для зимы это не критично - испарение мало.

Острой необходимости в вентиляции таких складов, с разумной и человеческой точки зрения - нет. В половине случаев, это сарай, продуваемый всеми ветрами.

Задание технологов, к сожалению, скорее исключение, чем правило.
А склады зашевелились, потому что в правилах Росалкогольрегулирования добавился новый пункт - про вентиляцию, описанный довольно размыто.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pusha87
сообщение 2.8.2011, 9:45
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24318



Почитал аналогичные темы, ничего конкретного для себя не нашел!
На мой изначальный вопрос про использование роторного теплоутилизатора так и не ответили! =( я приму 1 крат.
Дайте пожалуйста ссылку где можно найти обоснование того, что если в складе предусмотрено порошковое пожаротушение, противодымная вентиляция не нужна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 2.8.2011, 18:55
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если заказчику по деньгам - можете ставить теплоутилизатор.

по порошковому: СНиП 41-01-2003 ,п 8.3 б, и СП 7.13130.2009, 7.3. б
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Draiko
сообщение 3.8.2011, 7:43
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 23.5.2008
Из: Смоленск
Пользователь №: 19023



А в складах разве не нуно ставить еще систему загазованности на горючие газы, и при ЧП производить аварийную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 3.8.2011, 14:33
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Можно, но не ставим, поскольку четко прописанного требования нет. Но если заказчик хочет - почему бы и нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pusha87
сообщение 5.8.2011, 6:25
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 22.10.2008
Пользователь №: 24318



Спасибо большое всем! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 7:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных