> Мощная котельная на СУГ
Гость_NskPokep_*
сообщение 2.8.2011, 9:57
Сообщение #1





Guest Forum






Проектируем мощную газовую котельную на СУГ.

СП 62.13330.2011 (актуализир. СНиП 42-01-2002):
8.1.4. Общая вместимость резервуарной установки и

вместимость одного резервуара - не более указанных в таблице

6, а именно - Общая вместимость резервуарной установки не

более 300 м3.

Котельная на 16,0 МВт, 300 м3 будет хватать не более, чем на

4 суток. Что делать в подобной ситуации?
Проектировать несколько РУ СУГ рядом?
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими

групповыми резервуарными установками.

з.ы. не нужно писать о нецелесообразности такой котельной на

СУГ - это госзаказ, в средствах нас не ограничивают.

Заказчик хочет СУГ - значит нужно проектировать СУГ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 2.8.2011, 16:25
Сообщение #2


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



Цитата(NskPokep @ 2.8.2011, 10:57) *
Ни в одних нормах не нашел min расстотяний между несколькими

групповыми резервуарными установками.


?
или резервуарами? если резервуарами - то по расчету с учетом теплопроводности грунта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pokep
сообщение 2.8.2011, 17:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.1.2010
Пользователь №: 45347



Нет, проблема именно в том, что котельная ОЧЕНЬ мощная!
По нормам нельзя делать склад топлива объемом более 300 м3.
Два рядом вроде как тоже нельзя.
В то же время в нормах есть упоминание, что топлива должен быть запас 7-30 суток.
В данном случае 300 кубов хватит на 4 дня.

Внимание вопрос: как же все-таки соблюсти нормы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 2.8.2011, 17:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Pokep @ 2.8.2011, 18:29) *
Внимание вопрос: как же все-таки соблюсти нормы?

Внимание ответ: никак
У вас уникальный объект. Я по крайней мере не слышал о котельных такой мощности на СУГ. Поэтому ничего не будет удивительного в том, что на этот объект нужно будет получать специальные техусловия от РТН.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maximys99
сообщение 2.8.2011, 20:57
Сообщение #5


ВСЕГДА!


Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17561



специальные технические условия светят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 4.8.2011, 7:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



Могу конешно ошибаться, но по-моему резервуарная установка более 300м3 - это уже станция регазификации, которая согласно нормам проектируется по требованиям для ГНС.
А далее - раздел 9 всеми любимого СП 62.13330, там всё есть и всё понятно и про расстояния (9.3.1) и про всё остальное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 4.8.2011, 9:22
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



И по запасу: его можно проектировать меньше в случае когда допускаются перебои с поставкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.8.2011, 12:22
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Vorona @ 4.8.2011, 10:22) *
И по запасу: его можно проектировать меньше в случае когда допускаются перебои с поставкой.

в смысле не допускаются ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vorona
сообщение 4.8.2011, 12:27
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 27.10.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 78372



zeman, я правильно написала.
Когда допускаются перебои с поставкой газа запас можно проектировать меньше положенного. Если перебои не допускаются то запас на 4 дня ну никак не прокатит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.8.2011, 13:42
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Эээ... ну ладно спишем на женскую логику rolleyes.gif
Я бы написал - когда допускаются перебои с поставкой тепла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных