MargarittaRe
сообщение 3.8.2011, 9:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Ситуация: в приложении к договору о теплоснабжении помино расчетных максимальных нагрузок указаны расходы.
Нагрузки следующие: отопление 0,05 Гкал/ч, ГВС 0,389 Гкал/ч
расход зима 2,6 т/ч, расход зима 13,89 т/ч.
Вопрос в следующем: что за расход зима и лето? почему лето больше зимы, если летом только нагрузка гвс идет... или я что-то не так понимаю..
Заранее спасибо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dafnis
сообщение 3.8.2011, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829



Зимой расход меньше потому что гарфик 150-70 (дельта 80 градусов), летом график 70-40 (дельта 30 градусов)
Q=dT*G
PS Почему то в Вашими цифрами не сходиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 3.8.2011, 10:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



график 95-70, теплоснабжение от котельной, но все равно не сходится. Я озадачена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 3.8.2011, 22:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(MargarittaRe @ 3.8.2011, 9:19) *
....расход зима 2,6 т/ч, расход зима 13,89 т/ч. Вопрос в следующем: что за расход зима и лето?


-- зимний период года: Qo=0,05 Гкал/ч. график dt=95-:-70
G=Qo/(95-70)*1000
G=0,05/(95-70)*1000=2м3/час.

-- если учесть, что потери при транспортировке тепловой энергии в ТСО равно 30% , то ---
G=Qo/(95-70)*1000*1,3=2,6м3/час.

-- летний период года: Qгвс=0,389 Гкал/ч. график tг=55С, tлетн=27С, dt=55-27=28С

Gгвс=Qгвс/(55-27)*1000
Gгвс=0,389/(55-27)*1000=13,89м3/час.

Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 3.8.2011, 23:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 4.8.2011, 0:08
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 3.8.2011, 19:59) *
--
Gгвс=Qгвс/(55-27)*1000
Gгвс=0,389/(55-27)*1000=13,89м3/час.

Ну Вы даете - расход на ГВС по Т3 считать.

Сообщение отредактировал испытатель - 4.8.2011, 0:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ernestas
сообщение 4.8.2011, 6:52
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4373
Регистрация: 4.12.2006
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034



Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 0:08) *
Ну Вы даете - расход на ГВС по Т3 считать.

И температуру холодной воды приняли 27С ? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergey-k-pkbdgts
сообщение 4.8.2011, 10:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418



Цитата(Ernestas @ 4.8.2011, 6:52) *
И температуру холодной воды приняли 27С ? smile.gif

--путем подбора smile.gif -- в летний период, вполне реально, smile.gif -- иначе как обосновать, -эти цифры!, у каждой ТСО свои тараканы! Надо автору темы, разбираться с представителем ТСО в личной беседе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MargarittaRe
сообщение 4.8.2011, 10:46
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 22.7.2011
Пользователь №: 116183



Летний график разве не по 70-42 считается (по сетевой воде,а не нагреваемой)? Хотя та же дельта в 28 град. выходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 4.8.2011, 11:03
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Можно попутный вопрос?
У нас есть только отопительный (зимний) график в теплосети 150/70 и расход по нагрузке, а летнего нету... хотя циркуляция летом у большинства потребителей есть. И теперь летом происходит что попало и как получится...
Почему так? Система открытая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 17.8.2011, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



У Вас общий расход сетевой воды зимой, при ГВС макс. - 17,56 м3/ч.
Данные в договоре вероятно посчитаны неверно.
И далее можно морочиться очень долго.
Берете нагрузки, имеете установленную мощность котлов,
систему ГВС (какие подогреватели?) и вперед: считайте все остальное сами
и не заморачивайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 1:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных