регулирование в ИТП, регулирование температуры в Т2 при изменении нагрузки на вент |
|
|
|
3.8.2011, 9:34
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
Уважаемые господа! Тема такая. Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик). из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн). Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло. я поставила РТ после узла смешения после себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть. прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе. и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы .
Сообщение отредактировал Ледышка - 3.8.2011, 9:45
|
|
|
|
|
3.8.2011, 9:37
|
Не по вкусу пряник, не по чину мундир.
Группа: Участники форума
Сообщений: 50373
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666

|
Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34)  Уважаемые господа! Тема такая. Насосная станция смешения (так ее обозвал заказчик). из сети идет вода Т=150-70. стоит РПД. готовиться теплоноситель на О и В с Т=110-70 с помощью смесительных насосов с частотником (регулированием температуры на Т11 =110 град и Тн). Необходимо контролировать температуру обратного теплоносителя при ночном отсутствии нагрузки на вентиляцию. Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло. я поставила РТ после узла смешения до себя на Т2 (настроить на Т=70). он запрет и вода, пока не остынет с 110 до 70 не пойдет в обратную сеть. прошу подсказать мне возможные варианты схемы при переменном расходе на потребителе. и может быть при моем варианте необходимо еще добавить перемычку межде Т1 и Т2 для прохождения воды из обратки, с температурой превышающей 70 С, в подающую Т11 миную смесительные насосы . А как соотносятся нагрузки О/В?
|
|
|
|
|
3.8.2011, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Ледышка @ 3.8.2011, 10:34)  Т.е. тепло не снимается в необходимом количестве. и потребитель переплачивает за тепло. Это как понять? Поясните.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 4.2.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829

|
Схему покажите! ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе
Сообщение отредактировал Dafnis - 3.8.2011, 10:26
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
заказчик хочет смесительные насосы-однозначно. по поводу нагрузок: предпологается что (2 разные насосные. в одной 25% отопление, 75 вентиляция%. в другой наоборот 75% отопление и 25 вентиляция) Цитата(KGP1 @ 3.8.2011, 11:12)  Это как понять? Поясните. потребитель-это отопление и вентиляция. отопление круглосуточно. вентиляция условно только в рабочее время
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:31
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
Цитата(Dafnis @ 3.8.2011, 11:23)  Схему покажите! ИМХО установить обычный уезл смешения с регулирующим клапанам и конроллер с возможностью ограничения температуры в обратном трубопроводе роль регулирущего клапана у меня выполняют насосы с управлением. а может ли насос смесительный, помимо поддержания температуры на теплоносители на ОВ Т11 в 110 С после узла смешения, еще и ограничить поступление в сеть обратки Т2 с температурой превышающей 70 С.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
У Danfossa просто вычисляется разница между текущем значением обратки и значением заданным по температурному графику. Этой разницей, умноженной на коэффициент, подобранный наладкой, корректируется задание по Т11.
|
|
|
|
|
3.8.2011, 14:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Да,...
Сообщение отредактировал KGP1 - 3.8.2011, 14:57
|
|
|
|
|
4.8.2011, 7:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854

|
У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли?
|
|
|
|
|
4.8.2011, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
Цитата(испытатель @ 4.8.2011, 8:55)  У Вас что- сама приточка автоматикой не оборудована что ли? О конечных потребителях очень скудная информация. но мне она и не нужна. задача от Заказчика поставлена непосредственно на эту насосную. чтобы она работала в автоматическом режиме, невзирая на конечных потребителей. они хотят регулирование именно на этом этапе. задача Т11 t=110 С и Т2 t не более 70 С. а лучше и вообще t=40. что бы максимально увеличить съем тепла у потребителей. и повторюсь с вопросом. как мне не пустить в обратку воду Т2 с параметрами более 70С? (на данном этапе по факту у них доходит в обратке к ТЭЦ Т2 до 110 С)
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:29
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
как сообщил заказчик, они платят за отпущенное тепло на выходе, а не за потребленное. поэтому и затеяли все это
|
|
|
|
|
4.8.2011, 9:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Набросали бы схемку, а то путано излагаете условия и выбранное решение.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 10:32
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера
|
|
|
|
|
4.8.2011, 11:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата Когда в обратке температура равна или близка темп подачи, то потребительтепло не потребляет (не платит за тепло) и теплосьм в данном случае не увеличишь ни чем. практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот. PS вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже
Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 12:07
|
|
|
|
|
4.8.2011, 12:15
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55)  практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.
PS вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!!
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 11:32)  так я приложила схему в предыдущих сообщениях еще вчера У меня не открывается в этом формате, сервер блокирует. Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 13:15)  у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!! Выше тут советовали поставить автоматику на вентиляцию, но Вы что-то не среалировали.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате а вот и схемка в пдф
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Altelega @ 4.8.2011, 12:55)  практика обратное показывает... в соотношении расхода и перепада температур, чем выше расход и меньше перепад, тем больше нагрузка... и наоборот.
PS вероятно, связано с тем, что на отопительных приборах температура оказывается выше или ниже расчетной, и соответсвенно, теплосъем выше или ниже В данном случае рост обратки идет от снижения тепловой нагрузки вентиляции. При чем здесь отопительные приборы. А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка? Практики у Вас маловато будет.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
выкладывайте в PDF, не у всех автакады  Цитата у меня проблемма с переменной нагрузкой на вентиляцию!!!!!!!!!!! расход теплоносителя от ТЭЦ постоянный !!!! Так вы с ТЭЦ или ИТП? Что значить постоянный? На ИТП можно и уменьшать расход в это время...
|
|
|
|
|
4.8.2011, 13:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 14:52)  они не хотят пока реконструировать и автоматизировать потербителей тепла. им надо промежуточную регулировку. по опыту говорят очень экономично получается. но.....с заказчиком то не поспоришь....хотя многие спецы сомневаются в целессообразности промежуточного регулирования. ща скину схемку в другом формате
а вот и схемка в пдф Ок, скачалась.
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:06
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
схема такова: от ТЭц идет теплоноситель- заходит в данную проектируемую насосную-снижаются параметры теплоносителя с 150 до 110-потом идет к потребителям на ИТП. необходимо в этой насосной помимо получения теплоносителя с параметрами 110 необходимо, что бы в обратке теплоноситель был не более 70. на практике без насосной у них в обратке доходит иногда до 110вот что мне делать с обраткой? как не допустить превышения температуры? что надо сделать в этой насосной?
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
В Вашем случае, когда совмещенные нагрузки О и В, снижение обратки воможно только ограничением расхода отдельно на В, другое решение мне не известно. Если введете ограничение на насосной, то ограничите и О, что, естественно, не допустимо. И еще, по-моему трубка РПД в обратке должна быть вкл до рег "После себя".
Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 14:21
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:21
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
не понимаю. если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так?
|
|
|
|
|
4.8.2011, 14:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Действительно "насосная станция", две трубы, три насоса  При такой схеме не представляю как ограничить температуру и не задеть расход на отопление. Разделить нужно О и В... или у потребителей на калориферах термостаты-ограничителим поставить. Цитата если я пущу обратный теплоноситель с Т=110 в подающую по перемычке я же не ограничу подачу тепла на потребителя-отопление. просто она будет курсировать по контору насосная-потребитель, не возвращаясь в ТЭЦ....так? будет курсировать и через отопление, и через вентиляцию вхолостую... пока не остынет от теплопотерь в трассе до нужных 70  так всетаки расход в ТЭЦ можно "не возращать"?
Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 14:43
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:00
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
не возвращать на Тэц пока не остынет
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата А на практике бывает из СО обратка высокой из-за перемычки(например на лестничной клетке или самоврезка), но при этом последние по стояку ОП(однотрубка) имеют темп ниже требуемой, ну и где же сдесь большой теплосьем и повышенная тепл нагрузка? Мы о разных случаях. "Перемычка" это уже не система отопления. И не спорю, здесь не потребляют тепло, за исключением теплопотерь в этом кольце. Я же говорю об нормальной системе, когда через "радиатор" идет расход с повышенной температурой.
Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:11
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 3.8.2011
Пользователь №: 117357

|
короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423

|
Цитата(Ледышка @ 4.8.2011, 21:05)  короче получается бессмысленность установки насосной. а практически как выйти из ситуации мне так и не подсказали Разделить контуры от ТЭЦ и от потребителей теплообменниками, отдельно на О и на В. Расчитать на два режима работы, при постоянном расходе от ТЭЦ. Наверно, как-то так. ЗЫ но вы же не будете тянуть еще две трубы к потребителям?
Сообщение отредактировал Altelega - 4.8.2011, 15:20
|
|
|
|
|
4.8.2011, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233

|
Как это не подсказали? Автоматика на В у потребителя. Вашей схемой проблему высокой обратки не решить. Более того такая схема работает при пост гидр сопр. наргузки, а переменное сопр. при внедрении автоматики, может сделать данную схему регул в насосной неработоспособной.
Сообщение отредактировал KGP1 - 4.8.2011, 15:21
|
|
|
|