> AeroMaster XP
Filippov
сообщение 9.8.2011, 8:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.4.2011
Пользователь №: 105258



Народ подскажите пожалуйста!!! Стоят 8 установок AeroMaster XP, блоки управления WebClima фирмы Remak.Вопросы заключаются в следующем:
1.Датчики наружного воздуха NS 120 на всех установках показывают разные значения.Они ограждены металической пластиной со светоотражением.Температура колеблется вплоть до 60 градусов. 8 датчиков находятся в одинаковых условиях но все показывают по разному.Датчики пробовали ставить другие, но бесполезно.Почему?
2.Когда частотник ставишь на 5 ступень и после небольшой продолжительности (около часа или 2) вылазиет ошибка Err 13.Почему?
3.Также вопрос ставлю уставку на 18 градусов но держит 23-25 (+-1С).Почем? Может холодильники не справляются (если да то как это узнать?) или же надо с ПИД регулятором повозиться потому что статическая ошибка регулирования большая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 9.8.2011, 8:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



1. Проверьте сопротивление датчиков, как я понимаю,это датчкики Ni1000. Измерьте сопротивление каждого датчика(непосредственно на клеммах датчика,отключив соединительные кабели). Если они одинаковые (в пределах погрешности), то скорее всего идет наводка на кабели, которые соединяют датчик с контроллером. Применяйте кабели с экраном и заземлите экран с одной стороны. проложите кабели отдельно от силовых (особенно от частотников) на расстоянии не менее 30см. Проверьте надежность электрического контакта в местах соединения кабеля.
2. Посмотрите в описании к ПЧ,что означает ошибка №13 и станет все ясно.
3. Проверить, справляется ли охладитель довольно просто. Понаблюдайте за регулирующим клапаном. Если он находится в полностью открытом состоянии, а температура воздуха не опускается ниже 23-25, то это означает, что охладитель не справляется. Если же клапан открыт не на полную и контроллер пытается постоянно шевелить его, то значит что-то с настройкой регулятора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 17:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных