> Теплопотери, Вопросы и ответы
Гость_niko_*
сообщение 13.9.2005, 15:44
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите, следует ли учитывать добавки к основным теплопотерям через наружные ворота в гараже. Хотелось бы создать в гараже плюсовую (+5) температуру, но если учитывать добавку на двери по СНиП "отопл. вент и кондиционирование", то такая цифра теплопотерь получается........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.9.2005, 6:16
Сообщение #2





Guest Forum






А как же. Ворота-то есть. В зависимости от технологии они могут быть еще и с завесой - это гораздо больше надбавки "на дверь". А еще больше тепла будет на нагрев автомобилей - они же зимой холодные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buks_*
сообщение 14.3.2007, 14:00
Сообщение #3





Guest Forum






Добрый день Всем,
Помогите разобраться неспециалисту, везде где только можно встречал рекомендации принимать теплопотери хорошо утепленного дома приблизительно (для упрощения расчетов) как 100 Вт/м2 отапливаемой площади, в то же время по СНИПАМ вроде как считаются теплопотери на 1 м2 ограждающей конструкции, т.е. например наружной стены.
Вот читал тут http://www.kolodec.ru/ot/teplopoteri.html?print=yes&
вроде все логично и понятно, только опять же в Примерах считают теплопотери на 1м2 огражд. констр. , никак не связывают с площадью помещения и в последних двух предожениях перед ВЫВОДАМИ пишут:
Так, в одно- и двухэтажных не сильно утепленных домах при наружной температуре –25 °С требуется 213 Вт на один квадратный метр общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – это: при –25 °С – 173 Вт на кв.м. общей площади, а при –30 °С – 177 Вт.

Так как же все таки считать или оценить теплопотери , что-то цифры какие-то разные получаются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 14.3.2007, 14:42
Сообщение #4


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



100Вт на м2, 200 или 300, дом хорошо утепленый или не сильно утепленных домах (что это значит стены что ли бумажные) и тд это манагерский подход.
Верьте СНИПам и расчетам котрые приводятся там. И всегда надо считать теплопотери
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buks_*
сообщение 14.3.2007, 15:31
Сообщение #5





Guest Forum






Да я хочу верить СНИПАМ biggrin.gif , но в руководствах по выбору котлов, радиаторов отопления -везде исходят из площади помещения , а теплопотери считаем для наружной стены.
Правильно ли я понимаю, что считаем теплопотери для наружной стены (допустим сверху и снизу находятся отапливаемые помещения -для простоты), получаем например 2000 Вт, делим на площадь комнаты -например 50 м2( вот такая вот вытянутая комната) , получаем 40 Вт/м2. Для обеспечения восполнения утечек тепла надо обеспечить поступление этих 2000 Вт, например от батареи водяного отопления ,мощностью 200 Вт/секция, итого ставим 10 секций и ВСЕ В АЖУРЕ, нам тепло и уютно
так вот хочу спросить-такой подход правильный Это "по СНИПУ"??
Или что-то не так здесь..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 14.3.2007, 16:19
Сообщение #6





Guest Forum






Теплопотери помещения нужно считать исключительно по нормам. исходя из этого расчета подбирать оборудование.
а этот манагерский подход sport_boxing.gif ...
Кроме наружной стены неплохо было бы еще учесть теплопотери через окна). как, в общем, и через все остальные ограждающие конструции.
эти преславутые 100 Вт/м2 взялись из СНиПа 2.04.07. нормы эти не просто устаревшие, а очень устаревшие. если взять предположем Петербургский ТСН, так там указана годовая норма потребления тепла, которую если перевести в максимально часовую для 5 этажного дома получается примеро 43 Вт/м2.
тут буквально на днях столкнулась с такими манагерами, которые заказчику втюхивали настенные котлы со словами 28 кВт на квартиру 100-150 м2 - это много. надо 15 кВт. а вот только как они 15 кВт будут воду греть - это никому неизвестно (наверное кипятильниками). bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buks_*
сообщение 14.3.2007, 16:40
Сообщение #7





Guest Forum






hydrotehnik

-Кроме наружной стены неплохо было бы еще учесть теплопотери через окна). как, в общем, и через все остальные ограждающие конструции.

Ну в своем примере я предположил, что окно есть и теплопотери посчитаны с его учетом по всем нормам и получен результат 2000 Вт.
И какие еще могут быть огр.констр., я же предположил, что сверху-снизу теплые помещения , по соседству на этом же уровне-тоже ??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 14.3.2007, 16:47
Сообщение #8





Guest Forum






это я имею ввиду вообще.
еще например могут быть за стенкой помещения не отапливаемые.
а еще инфильтрация. а еще нагрев санитарной нормы воздуха для жилых помещений в размере 3 м3 на 1 м2 пола.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bueva
сообщение 14.3.2007, 16:51
Сообщение #9


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854



Есть еще добавки например на стороны света, есть нагрев на компенсацию вытяжки, а котлы и радиаторы подбираются тоже не по площади, это все ориентировочно, а по вашим теплопотерям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.3.2007, 17:08
Сообщение #10





Guest Forum






100 Вт с м2 это прикидочный расчет для приблизительного определения теплопотерь, он справедлив для зданий с высотой потолков не более 3-х метров. А делать тепловой расчет надо обязательно. И руководствоваться надо нормативной литературой (в т.ч. и СНиПами) они для этого и созданы.
При отсутствии проектной информации тепловую нагрузку отопления здания можно определить по укрупненным показателям :
Q = a*V*qо*(tв - tн.р)*(1+Кн.р)*10^-6
где
a - поправочный коэффициент, учитывающий отличие расчетной температуры наружного воздуха для проектирования отопления в местности, где расположено рассматриваемое здание, от -30оС, при которой определено соответствующее значение qо;
V - объем здания по наружному обмеру, м3;
qо - удельная отопительная характеристика здания при tН.Р= -30оС, ккал/м3*ч*оС.

Кн.р - расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленной тепловым и ветровым напором при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования отопления.

Более подробно это можно посмотреть в МДС 41-4.2000, там даны все данные.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _41_4.2000.zip ( 0 байт ) Кол-во скачиваний: 4772
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_buks_*
сообщение 14.3.2007, 17:09
Сообщение #11





Guest Forum






Ну вот как считать?? Ссылке указанной выше можно верить??
Допустим имеем наружную стену из бревен диаметром 20 см, окон нет.
Далее надо искать где-то R-сопротивление теплопередаче такой стены в каких нибудь справочниках ?? или считать по формуле (4) в СНиП II-3-79*??
Что-то цифры разные получаются, если взять R из статьи по ссылке равной 0,44 м2*град С/Вт или посчитать по формуле (4)из СНИП ( получается где-то 1,3)

В чем прикол-то ,не пойму, как правильно??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_hydrotehnik_*
сообщение 14.3.2007, 17:30
Сообщение #12





Guest Forum






Свод правил по проектированию и строительству
СП 23-101-2004
"Проектирование тепловой защиты зданий"


Строительные нормы и правила РФ
СНиП 23-02-2003
"Тепловая защита зданий"


Учебник "Отоплени" Сканави
Справочник проектировщика под ред. Староверова.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 16.3.2007, 16:56
Сообщение #13





Guest Forum






Взял здание 100 кубов 1 этаж (3 метра высота) температуры +18 и -26 ветер 2,8 метра ( это для расчета Кнр) постройки после 1958 года отопительная характеристика 0,92 а=1,08
посчитал получил 0,0044 вот и думаю теперь что эт такое bang.gif
или где ошибка
Кнр = 10 ^ -2 * Корень [ 2*g*L*{1- (273+tн)/(273+tвн) }+w^2]
g-ускорение свободного падения
w - средняя скорость ветра в отопительный период
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 19.3.2007, 18:33
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



Намана получилось : 0,0044 Гкал/ч это и есть тепловая нагрузка.
100 Вт/м2 - это не манагерский подход, а практика (как СНиП)! В новых многоэтажках действительно может быть и 43 Вт/м2 и 20.
А в Вашем примере удельное потребление теплоэнергии на 1 кв. м будет конечно не 100, а все 200 (чем меньше V и отапливаемая S - тем больше потребление).
Если нагрузку считать точно, то необходимо учитывать теплопотери через все наружные ограждающие (стены, крыша, пол/подвал, окна, ворота, двери + материал, толщина конструкции), учитывать этажность, прилегает/нет к другому зданию и еще куча ньюансов. Оно Вам надо? Или таки надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GREEN
сообщение 20.3.2007, 10:42
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 12.3.2007
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 6496



((При отсутствии проектной информации тепловую нагрузку отопления здания можно определить по укрупненным показателям :
Q = a*V*qо*(tв - tн.р)*(1+Кн.р)*10^-6))

по справочнику мистера Манюк "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей" (подробнее в файле) сделал расчет (Excel).

если есть такой справочник, то с коэффициентами все ясно. Если нет, а нужно - пишите: вылью сканер нужных таблиц.

НО!!! пользоваться такими методами нужно очень осторожно: лучше всего, конечно, сделать полноценный расчет. Сам прибегаю к "укрупненке" только в тех случаях, когда нет необходимой информации, а нагрузки нужно выдать срочно.

Добавлено - 10:43
простите, не выложил вес файла: 32 кБ
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ukrupnennie.xls ( 31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4799
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.6.2007, 20:24
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Строители входные тамбуры покрывают изоляцией, так-что я в таких случаях внутреннюю стенку тамбур/помещение считаю как наружную с соответствующим R.

Или-же как вариант - считть как наружную, но с коэффициентом ~0.7 (фонарный коэффициент выведенный интуитивно инженерным мыслением основанный на предположении о том, что в тамбуре все-равно теплее чем на улице).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 5.6.2007, 22:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



Сначала считается температура в неотапливаемом помещении (тамбуре), согласно теплового баланса Спр. Староверова 1990 часть 1 "отопление" стр. 34. Потом считаются теплопотери из отапливаемых помещений в тамбур tв-tн (за tн принимается температура в тамбуре)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 19.12.2008, 11:54
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671





Подскажите, товарищи, такой вопрос. К теплопотерям помещения с более высокой температурой добавляются теплопотери через внутренние ограждения, если за этими ограждениями находится помещение с температурой на 4 градуса ниже чем в данном. Это понятно. Но можно ли теплопотери через эту стену вычесть из теплопотерь более холодного помещения? Вроде как происходит передача тепла через стену, в одном месте стало меньше, в другом, следовательно больше. Стоит ли вычитать эти теплопритоки при рассчете потерь тепла и прописано ли это где-нибудь в нормативке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vip_artur
сообщение 19.12.2008, 17:28
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765



Цитата(Axel @ 19.12.2008, 11:54) [snapback]330627[/snapback]
Подскажите, товарищи, такой вопрос. К теплопотерям помещения с более высокой температурой добавляются теплопотери через внутренние ограждения, если за этими ограждениями находится помещение с температурой на 4 градуса ниже чем в данном. Это понятно. Но можно ли теплопотери через эту стену вычесть из теплопотерь более холодного помещения? Вроде как происходит передача тепла через стену, в одном месте стало меньше, в другом, следовательно больше. Стоит ли вычитать эти теплопритоки при рассчете потерь тепла и прописано ли это где-нибудь в нормативке?

позволяется не учитывать теплопотери при разницы температур 3 и менее градусов! => в вашем случаи нужно! но на практике это будет очень незначительная цифра в размере (максимум) пару десятков Вт... следовательно какие будут теплопоетри, такие у вас и будут теплопритоки! а стоит ли изза этого сильно заморачиваться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 19.12.2008, 19:17
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(vip_artur @ 19.12.2008, 16:28) [snapback]330830[/snapback]
позволяется не учитывать теплопотери при разницы температур 3 и менее градусов! => в вашем случаи нужно! но на практике это будет очень незначительная цифра в размере (максимум) пару десятков Вт... следовательно какие будут теплопоетри, такие у вас и будут теплопритоки! а стоит ли изза этого сильно заморачиваться?

Спасибо за ответ. В моем случае заморочиться приходится. Имею душевую с Твн=25С и через стенку кладовку с Твн=12. В кладовке Одна стена наружная утепленная длиной 3м, две смежные с душевой (6м) и последняя смежная с помещением Твн=16С. Если считать теплопритоки через внутренние стены для кладовки, то они с головой перекрывают потери черз наружную стену. Если же их не учитывать, то нужно отапливать. Понятно что здравый смысл говорит что топить это помещение не надо, но что сказать проверяющему, который понимает только язык нормативной биллетристики?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vip_artur
сообщение 20.12.2008, 14:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765



Цитата(Axel @ 19.12.2008, 19:17) [snapback]330878[/snapback]
Спасибо за ответ. В моем случае заморочиться приходится. Имею душевую с Твн=25С и через стенку кладовку с Твн=12. В кладовке Одна стена наружная утепленная длиной 3м, две смежные с душевой (6м) и последняя смежная с помещением Твн=16С. Если считать теплопритоки через внутренние стены для кладовки, то они с головой перекрывают потери черз наружную стену. Если же их не учитывать, то нужно отапливать. Понятно что здравый смысл говорит что топить это помещение не надо, но что сказать проверяющему, который понимает только язык нормативной биллетристики?

интересная ситуация! никогда с такой не сталкивался!
если смотреть в теорию, то вам не нужно отопливать кладовку! я бы поступил так: расчитал кол-во теплопотерь уходящих сквозь стену из душевой в кладовку, и учел их при расчете отопительных приборов, еще поставил бы один из приборов у этой стены (если конечно позволяет, где то в СНиПе написано что в душевой на проходе, там где мокрые люди по мокрому полу ходить будут, приборы ставить нельзя, а если нет выхода то ставить надо регистры)
а проверяющего можно показать расчет, не тыкать же приборы где попало, лиж бы были...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 21.12.2008, 15:47
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(vip_artur @ 20.12.2008, 13:14) [snapback]331049[/snapback]
если смотреть в теорию, то вам не нужно отопливать кладовку!

Вот и хотелось бы узнать где это псмотреть. В нормативке ничего не говорится про теплопоступления через внутренние стены, только про теплопотери. Показать такой расчет - скажет не по СНиПу. В какой пункт какого документа послать такого проверяющего? Ну или в какой абзац какой книжки его ткнуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.12.2008, 16:02
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Считаете К перегородки (W/m2K) при Т в помещении и Т кладовки. Определяете количество передаваемого тепла от помещения через перегородку К*F*dT. Сравниваете полученное кол.тепла с теплопотерями кладовки. Если передаваемого тепла достаточно - радиатор не нужен. В помещении мощность отопления нужно увеличить на величину передаваемого тепла через перегородку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vip_artur
сообщение 22.12.2008, 0:33
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 16.12.2008
Из: Москва
Пользователь №: 26765



далее размышляя на эту тему возник вопрос: а какой принимать температуру в кладовке?
ведь если мы там не ставим прибор отопления, там будет температура улицы и теплопотери будут максимальны! но если же считать дельта Т=13 (25-12) то теплопотери будут гораздо меньше!
как поступить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 22.12.2008, 2:00
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) [snapback]331459[/snapback]
а какой принимать температуру в кладовке?
ведь если мы там не ставим прибор отопления, там будет температура улицы

Почему улицы? Между улицей и кладовкой наружная стена. Это можно установить, зная сопротивление нар. стены простым интерполированием потерь, задаваясь Т в кладовке. Принимайте на 5*-7*С ниже чем в комнате. Единственное, что бы меня остановило и я бы крепко подумал об отоплении - это возможность конденсации на наружной стене с последующим развитием плесени. Но это можно решить вентилированием хоть и естественным. Кстати, тепло вносимое с воздухом тоже надо учитывать

Сообщение отредактировал jota - 22.12.2008, 2:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 22.12.2008, 10:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



Цитата(vip_artur @ 21.12.2008, 23:33) [snapback]331459[/snapback]
далее размышляя на эту тему возник вопрос: а какой принимать температуру в кладовке?

Это можно выяснить подгоняя температуру в кладовке так, чтобы теплопотери в ней были равны нулю. Чем ниже температура в помещении, тем больше теплопоступления из соседних помещений и тем меньше теплопотери через наружную стену. При какой-то температуре теплопоступления перекроют теплопотери, это и будет Т помещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Улан
сообщение 23.12.2008, 17:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 22.11.2008
Из: Улан-Удэ
Пользователь №: 25705



Цитата(Axel @ 21.12.2008, 20:47) [snapback]331287[/snapback]
Вот и хотелось бы узнать где это псмотреть.

В "Справочнике проектировщика. Отопление" под ред.Староверова. Там в разделе расчет теплопотерь разобран случай когда нужно определить температуру в неотапливаемом помещении, кот-ое между отапливаемго помещения и наружной стены.

А вот уменя другой случай. По сейсмике здание разбито на три блока деформационными швами. Стенки, образующие деформ. швы, не утеплены, а утеплены только пространство между ними со стороны фасада. Как считать теплопотери через стены, образующие деформационные швы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 17:50
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 33571
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Как наружную стену .Там в шве между стенками -улица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 14.1.2009, 18:06
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



поделитесь опытом в таких случаях:
- дома стоят друг к другу в плотную, потери стены =0??? (если вн. температура одинаковая)
- нужно ли учитывать потери от инфильтрации, если есть приточно-вытяжная вентиляция (Lпр = Lвыт)? Ночью вентиляция работает?
- в офисе нужно ли учитывать теплопритоки от комп. и людей, ведь ночью они не работают??

Сообщение отредактировал Roma - 14.1.2009, 18:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ОВ_*
сообщение 16.1.2009, 17:25
Сообщение #30





Guest Forum






Вообще, я такого рода теплопритоков - "бытовые теплопоступления в помещения", учитываю очень редко, эта величина очень сомнительна, в процессе работы данного помещения может быть все что угодно. И недогрев помещения не желателен. Поправки на отопление и подбор радиаторов в результате сглатывают эту величину. Такая точность в учете этих притоков теряется... wink.gif Может кто думает по другому НАПИШИТЕ...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 18.1.2009, 16:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1308
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Roma @ 14.1.2009, 18:06) [snapback]338871[/snapback]
поделитесь опытом в таких случаях:
- дома стоят друг к другу в плотную, потери стены =0??? (если вн. температура одинаковая)
- нужно ли учитывать потери от инфильтрации, если есть приточно-вытяжная вентиляция (Lпр = Lвыт)? Ночью вентиляция работает?
- в офисе нужно ли учитывать теплопритоки от комп. и людей, ведь ночью они не работают??

- равно 0;
- если Lпр=Lвыт, и приточная вентиляция работает и в ночное время, то расход тепла на инфильрацию не учитывается;
- тут вопросс интересный, ситуацию надо по подробней расписывать: если у вас в офисе есть и приточная и вытяжная вентиляция - вам в любом случаи не надо учитывать теплопритоки от людей и оборудования ни днём ни ночью. Такое чувство по вашему вопросу что приточная вентиляция не организованна: тогда - да следует учесть.

Сообщение отредактировал А.В. - 18.1.2009, 16:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 19.1.2009, 9:54
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Но ведь, как правило, вентиляцию на ночь отключают, тогда появляется инфильтрация!!!
А если вентиляция работает постоянно, то Твыт = Тприт + 2...5 гр. - теплопритоки учитывать не надо!!! ( Q=C*m*(2...5), Вт )
Тут вопрос в том, делать по теории или по практике.... Ведь ночью на пару градусов температуру можно и понизить в помещении....
Некоторые и дежурное ключают smile.gif

Сообщение отредактировал Roma - 19.1.2009, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Finaster
сообщение 19.1.2009, 11:12
Сообщение #33





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2008
Пользователь №: 24907



Раз уж начали тему, то хотел уточнить: 8-этажное здание (реконструкция идёт), естественная вентиляция - потери на вентиляцию в расчёте теплопотерь учитываются инфильтрацией?
У меня тут просто небольшой ступор: инфильтрация - величина определённая зависящая от исполнения уплотнений и перепадом давлений. А когда считается вентиляция - то она считается на необходимый расход воздуха. И как провести соответствие? Откуда возьмётся недостающий, к примеру, воздух? И если возьмётся, то тогда его греть надо ... Вообщем как посчитать нагрузку на оттопление по инфильтрации или посчитать вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей ОВ_*
сообщение 19.1.2009, 11:38
Сообщение #34





Guest Forum






Добавочные потери теплоты на нагревание инфильтрующегося наружного воздуха и внутренних поверхностей ограждений необходтмо определять для двух случаев: при естенственной вытяжной вентиляции, не компенсируемой притоком подогретого воздуха Qи.в. Вт; при действии теплового и ветрового давления Qи.тв., Вт. Что больше то и выбираем.

СНиП 2.04.05-91*, Приложение10: РАСХОД ТЕПЛОТЫ НА НАГРЕВАНИЕ ИНФИЛЬТРУЮЩЕГОСЯ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ.

cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 19.1.2009, 14:45
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



А если делать в помещении 5% превышение притока???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 19.1.2009, 17:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1308
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(Roma @ 19.1.2009, 14:45) [snapback]340906[/snapback]
А если делать в помещении 5% превышение притока???

Я думаю вам не надо рассматривать помещение в отдельности, а надо рассматривать здание целиком - баланс или дисбаланс (в пользу притока или вытяжки). А то получается уже приточная вентиляция совмещенная с воздушным отоплением.

Цитата(Finaster @ 19.1.2009, 11:12) [snapback]340749[/snapback]
Откуда возьмётся недостающий, к примеру, воздух?

Неоходимый вздухообмен в жилых помещениях (не оборудованных приточной вентиляцией) достигается путём - открытия форточек, этот воздух и следует нагревать, т.е. учитывать его в тепловом балансе помещения как расход тепла на обогрев естественной вентиляции.

Цитата(Finaster @ 19.1.2009, 11:12) [snapback]340749[/snapback]
Вообщем как посчитать нагрузку на оттопление по инфильтрации или посчитать вентиляцию?

Считается и то и то (посмотрите Махова Отопление) принимается больший показатель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 9.2.2009, 12:54
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



Помогите расчитать теплопотери для данного помещения.
Помещение - административное. Помещение - угловое. Твн = 20 или 18 градусам? Надо +2 добавлять или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MishGUN
сообщение 9.2.2009, 12:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 21.2.2008
Из: спб
Пользователь №: 15861



Добавляют только в жилых угловых помещениях.если это офис,тогда +20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 9.2.2009, 15:14
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



У меня получилось 2164 Вт. Это при том, что вентшахту я учел, как наружную стену и не учел половину толщины стены, которая справа. Перекрытие взял 0,3м.
Теплопоступления, вентиляция, инфильтрация не учтены.
[attachment=23556:теплопотери.xls]

+2С добавляю на угол в жилье, в административных добавляю 0,05 (по Староверову стр36)

З.Ы. Ради интереса добавил 2С и убрал добавку 0,05. Результат - 2163 Вт

Сообщение отредактировал СерОВ - 9.2.2009, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roma
сообщение 9.2.2009, 16:40
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 678
Регистрация: 14.4.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 17754



2 СерОВ, ты для окна 1.27 взял smile.gif, а не 1.67!!!
Q=2430Вт
---
меня больше инфильтрация интересует!!! в этом расчете все просто...

Сообщение отредактировал Roma - 9.2.2009, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 9.2.2009, 17:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



1.67-0.4=1.27 - Вычитаем коэффициенты, чтобы не мучаться с вычитанием площадей окон из площади стены smile.gif
Не только я, но и г-н Староверов также делает. biggrin.gif

Сообщение отредактировал СерОВ - 9.2.2009, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 9.2.2009, 17:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цепляю по новой расчетПрикрепленный файл  теплопотери.xls ( 22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1711



Сообщение отредактировал СерОВ - 9.2.2009, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey-U
сообщение 16.3.2009, 14:10
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30567



Уважаемые коллеги. Вопрос следующего характера: есть помещение дизельной электростанции расположеной на глубине 7 метров. На перекрытии (кровли) насыпь высотой 800 мм. Необходимо подсчитать теплопотери помещения, правильно ли я выбрал метод, пол и стены считаю по зонам, а перекрытие (кровлю) как наружную стену. Есть ли какие либо "подводные камни".
P.S. температура наружного воздуха -24 град.
Всем откликнувшимся заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 16.3.2009, 14:44
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Да, все верно. "Камней" пока не видно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey-U
сообщение 16.3.2009, 15:24
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30567



Глубина промерзания грунта в данной области =1,5 м; т.е. соответственно и темпиратуру на поверхности перекрытия(кровли) я принимаю -24 град, а вот ведя рассчёт пола и стен температура какова она будет? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 16.3.2009, 15:43
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Такая же: -24С.
В стандартных термических сопротивлениях зон I-IV (2,1; 4,3; 8,6; 14,2) все учтено.
Вот если у вас пол на лагах smile.gif или с утеплителем - тогда да, нюансы есть.

Сообщение отредактировал СерОВ - 16.3.2009, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey-U
сообщение 16.3.2009, 15:59
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 16.3.2009
Пользователь №: 30567



Спасибо. Приятно общаться со знающими людьми. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 18.3.2009, 12:26
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



температура пола в этом помещении всегда будет выше 0, вот пример - простой гараж с погребом глубиной 3м, глубина промерзания грунта 1,8-2м, так вот в -39 в этом гараже -10-15, а вот в 7м яме при наличии диз. агрегатов сомнительно что нужно отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 18.3.2009, 13:53
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(vovan08 @ 18.3.2009, 12:26) [snapback]365390[/snapback]
сомнительно что нужно отопление

И что, в проекте так и писать "сомнительно"? И при этом сослаться на "гараж с погребом"? smile.gif
Здесь речь идет о том, как посчитать теплопотери. Естественно, что потом нужно учесть теплопоступления (свести баланс) и принять какие-то проектные решения по отоплению.
Вы предложите что-то дельное: методику расчета, например, заглубленных сооружений и покажите разницу со стандартным расчетом при заданной глубине в 7м. А то - "сомнительно" wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 18.3.2009, 14:44
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



расчетами здесь не я занимаюсь, ну вот если просто прикинуть, стена из бетона(а скорее всего она из бетона) высота 4-5 м, при Тн-24 во сколько раз теплопотери будут выше чем при 0?(не в 24?) и куда девать потом эти избытки?

глубина промерзания это и есть расстояние до грунта где уже температура не отрицательная. на этой глубине и водопровод и канализация не замерзает, или вы думаете что там ниже будет холоднее?
конечно можно сделать "как всегда" и не ломать себе голову, а если хочется поразмятся можно начать вот с этого http://www.c-o-k.com.ua/content/view/811/

Сообщение отредактировал vovan08 - 18.3.2009, 15:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 18.3.2009, 15:44
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Ссылка интересная, спасибо. Первый раз вижу хоть какую-то методику расчета. Есть еще чем-то похожая тема "температурные поля грунта".
Но в данном случае, повторяюсь, заморачиваться бы не стал.
vovan08 возьмем к примеру здание 75х75м, заглубление 3м. Под зданием практически всегда больше 0. Вы IV зону как считать будете? Через стандартное термическое сопротивление 14,2 и Tрасч-24С или учитывая "кривизну температурной линии в грунте"? ИМХО В стандартных термических сопротивлениях зон I-IV (2,1; 4,3; 8,6; 14,2) все учтено с погрешностью, достаточной для проектирования ОВ. А вот до какой глубины не спрашивайте - не знаю, но думаю для ПГС достаточной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovan08
сообщение 19.3.2009, 7:41
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 710
Регистрация: 11.2.2009
Пользователь №: 28987



я согласен,все учтено. Но вот в овощехранилище (на практике строил) отопления небыло, глубина примерно те же 7м. там всегда выше 0. здесь нужно озадачиться проблемами со влагой. Будет сильно влажно там, влагу надо удалять и если не будет организованного притока то воздух придется нагревать. Не знаю какая температура должна быть в этом конкретном помещении помещении, ведь нужно еще знать какой мощности генераторы стоят, чтоб знать сколько тепла они дадут, какого объема двигатели, чтоб знать сколько приточного воздуха нужно для них и т.д. спорим на пустом месте, т.к. у нас видимо разное представление об этом здании.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 19.3.2009, 8:12
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



1) Определить теплопотери;
2) определить теплопоступления;
3) определить необходимый воздухообмен;
4) свести воздушно-тепловой баланс;
5) принять проектные решения по отоплению и вентиляции;
Мы с Вами vovan08 не на пустом месте спорим, а вопрос п.1 решаем (см. название темы) - для него данных достаточно. О пп. 2-5 речи не было - по умолчанию об этом должен знать каждый, кто садиться проектировать ОВ.
Еще раз vovan08 спасибо - ваши вопросы заставляют думать.

Сообщение отредактировал СерОВ - 19.3.2009, 8:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mairon
сообщение 25.3.2009, 14:01
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 10.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11886



Существует методика расчета котлованных сооружений, методика расчета заглубленных сооружений. К сожалению применяются эти методики в военном строительстве, потому доступ к ним закрыт. Ваша дизельная в принципе попадает под определение "котлованного" сооружения. Можно обойтись и без отопления, но как будете бороться с влажностью?
Для экспертизы лучше считайте через стандартные формулы СНиПа. Лично мое мнение, проще будет защитить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СерОВ
сообщение 25.3.2009, 15:05
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 23.8.2008
Из: Перми
Пользователь №: 21777



Цитата(Mairon @ 25.3.2009, 14:01) [snapback]369630[/snapback]
Ваша дизельная в принципе попадает под определение "котлованного" сооружения.

Во-о-от, наконец-то увидим определение. А то не понятно до какой глубины работают формулы СНиПа.
2 Mairon просветите плиз... и где ж вы раньше были?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Hatavi_*
сообщение 29.4.2009, 21:02
Сообщение #56





Guest Forum






Подскажите, как рассчитать добавочные теплопотери для углового помещения, если угол не 90град, а 30 или 60? И где почитать можно про такие рассчеты?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хитрый Лис
сообщение 30.4.2009, 16:25
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 609
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132



А какая разница?
Цитата
если угол не 90град, а 30 или 60

Берете температуру внутреннего воздуха на 2 градуса (кажется так согласно ГОСТа) выше чем для обычного (не углового) помещения, а градусы влияют только на длину стены. Её то вы уже измерите по планировкам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 30.4.2009, 16:29
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Hatavi @ 29.4.2009, 22:02) [snapback]383673[/snapback]
Подскажите, как рассчитать добавочные теплопотери для углового помещения, если угол не 90град, а 30 или 60? И где почитать можно про такие расчеты?

"Угловое помещение" - неверное толкование. Эта поправка на два и более наружных ограждения (две и более наружных стен) в помещении. Градусы не причем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 5.5.2009, 13:02
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Как сами понимаете глубина промерзания грунта определяет толщину слоя грунта имеющая отрицательную температуру.. и в этой толщине температура будет неоднородна а изменяться от tн до 0оС. Что бы не связываться с вычислением интеграла теплопотерь с изменением глубины и температуры и блаблабла. (сюда лучше не лезть нам такая точно абсолютно ни к чему) мы принимаем температуру грунта -35оС, но!!! ниже глубины промерзация это делать нельзя.. это в корне неверно. Расчитывать по зонам нада безусловно но при глубине 7 метров нужно делить не тока на зоны но и учесть глубину промерзания, а температуру грунта ниже глубины промерзания принять+5оС (принимаю так но нормативом обосновать не могу, в любом случае положительная но маленькая… естькакие то данные со времен СССР числа подобные. Точнее нада узнать у конструкторов... они фундаменты считают ). А это выдержки и нормативной литературы из которых можно эту логику проследить. Неважно что не относится конкретно к отоплению, теплотехника все же наука.
СНиП 41-03-2003.
6.1.5 За расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового
г) для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода.

При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.
Тоже самое (соответственно) написано в СП 41-103-2000 п. 2.3.2 Подземная прокладка в непроходных каналах и в СНиП 41-02-2003 П. 11.12


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fruit
сообщение 5.5.2009, 14:12
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 22.7.2008
Пользователь №: 20875



Цитата(Хитрый Лис @ 30.4.2009, 19:25) [snapback]383996[/snapback]
А какая разница?

Берете температуру внутреннего воздуха на 2 градуса (кажется так согласно ГОСТа) выше чем для обычного (не углового) помещения, а градусы влияют только на длину стены. Её то вы уже измерите по планировкам.



Ну что же вы... В снипе же четко написано
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Обязательное
2.* Добавочные потери теплоты (бэта) через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:
а) в помещениях любого назначения через наружные вертикальные и наклонные (вертикальная проекция) стены, двери и окна, обращенные на север, восток, северо-восток и северо-запад в размере 0,1, на юго-восток и запад— в размере 0,05; в угловых помещениях дополнительно — по 0,05 на каждую стену, дверь и окно, если одно из ограждений обращено на север, восток, северо-восток и северо-запад и 0,1 —в других случаях;

а в СНиП 2.08.01-89* ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Обязательное
Жилая комната квартир или общежитий 18(20)
То же, в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) минус 31 °С и ниже 20(22)
Примечания: 1. В угловых помещениях квартир и общежитий расчетную температуру воздуха следует принимать на 2 °С выше указанной в таблице.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swetlana632008
сообщение 26.4.2010, 8:02
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231



Здравствуте, уважаемые специалисты! Оформляю расчет теплопотерь для Энерго и не могу найти формулы телопотерь в действующих СНиПах. Последие в СНиП 2.04.05-91. Но в Энерго говорят "Он заменен, ссылаться нельзя"!!! Подскажите, пожалуйста, а на что можно теперь ссылаться?
И о коэффициентах теплопередачи через двери. Кроме справочника под редакцией Щекина ничего не видела. Но он уже должен в этом отношении устареть... А гдебы найти современные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 26.4.2010, 15:55
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Какой-то вопрос странный - поставил в тупик.

СНиП 41-01-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 26.4.2010, 16:33
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



В Украине ДБН "Теплова ізоляція будівель"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swetlana632008
сообщение 27.4.2010, 5:06
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231



Уважаемый Wizlck! Меня этот вопрос очень озадачил, почти поставил в тупик. Задачка-то на самом деле не простая. Может, по доброте душевной, какой пунктик подскажете? Что-то не обнаруживаю в данном СНиПе ни формул, ни коэффициентов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 27.4.2010, 7:32
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Я Вам СНиП указал, который вышел взамен 2.04.05-91. Если Вам нужен СНиП для расчета теплопотерь, так это СНиП 23-02-2003, который лучше всего просматривать совместно со старым СНиПом II-3-79*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
swetlana632008
сообщение 27.4.2010, 7:37
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.4.2010
Из: Новосибирск
Пользователь №: 50231



Но в том СНиПе не формулы на теплопотери! Только на расчет коэффициентов теплопередачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wizlock
сообщение 27.4.2010, 7:57
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 21.9.2009
Из: Москва
Пользователь №: 38700



Конкретно если ищете Q=kFdt(1+B ) n такой формулы не найдете в СНиПах, она есть в справочнике проектировщика, в учебниках.

Сообщение отредактировал Wizlock - 27.4.2010, 7:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.4.2010, 11:52
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий, взамен СНиПа II-3-79*. нужно рассматривать совместно со СНиП 23-02-2003
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 11.5.2010, 14:22
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Про двери пишу обычно так:
Расчет сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций выполнен на основании СНиП 23-02-2003.
Нормируемые сопротивления теплопередаче определяются по формулам:
Для дверей входных:
Rreq= 0,6* (n*( Твн- text ))/(Dtn *aint). м2*С/Вт
Сопротивление двери принимаю равным нормируемому сопротивлению двери.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
-BuTeK-
сообщение 11.5.2010, 14:59
Сообщение #70


Инженер ОВК


Группа: Участники Форума2
Сообщений: 988
Регистрация: 2.6.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 835



Цитата(swetlana632008 @ 26.4.2010, 9:02) *
Но в Энерго говорят "Он заменен, ссылаться нельзя"!!! Подскажите, пожалуйста, а на что можно теперь ссылаться?
И о коэффициентах теплопередачи через двери. Кроме справочника под редакцией Щекина ничего не видела. Но он уже должен в этом отношении устареть... А гдебы найти современные?

Ну укажите ссылку на эту формулу в справичнике проектировщика. Эту формулу утверждает не снип, он просто указывает как ее применять, повторяя то, что написано в справочниках. И ничего нового вроде не придумали за это время.

Про коэффициенты (точнее сопротивления теплопередаче) вам уже правильно ответил SNiP.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Xomyak
сообщение 12.5.2010, 11:28
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 20.11.2009
Пользователь №: 41090



Возможно, это Вам поможет.
Пособие по проктированию систем отопления (к СНиП 2.04.05-91)

Прикрепленный файл  Пособие_по_проктированию_систем_отопления__к_СНиП_2.04.05_91_.DOC ( 736,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7114


Украина

Сообщение отредактировал Xomyak - 12.5.2010, 11:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 7:42
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Начальство поставило задачу определить, нужно ли топить подземную стоянку, учитывая, что её по контуру опоясывают отапливаемые помещения, где +20. Из холодных ограждений: покрытие стоянки (1000 м2), которое хорошо утеплено и пол (1000 м2). Я посчитал для условий, что стены тёплых помещений не утеплены, чтобы была теплопередача. И получил, что в помещении будет +10. Расчёт температуры в неотапл. помещении я делал согласно теплового баланса Спр. Староверова 1990 часть 1 "отопление" стр. 34. Стоит ли верить расчёту или он годится только для какого-нибудь тамбура?
Потому что товарищ мой без всяких расчётов мне сказал, что без вариантов надо делать отопление, раз есть такое большое по площади холодное ограждение как перекрытие.

Подвопрос: если отопление всё же нужно, то обязательно ли утеплять стены смежных со стоянкой (+10) помещений (+20) или лучше учесть доп. теплопотери?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________________.xls ( 27,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 686
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.5.2011, 10:30
Сообщение #73





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



Цитата(Незнайка @ 26.5.2011, 7:42) *
нужно ли топить подземную стоянку

какая требуется температура внутреннего воздуха в стоянке?

Цитата(Незнайка @ 26.5.2011, 7:42) *
Я посчитал для условий, что стены тёплых помещений не утеплены

здание не существующее? что за стены, какое сопротивление теплопередаче?

Цитата(Незнайка @ 26.5.2011, 7:42) *
обязательно ли утеплять стены смежных со стоянкой (+10) помещений (+20) или лучше учесть доп. теплопотери?

существует нормированный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции. если расчетный перепад окажется меньше нормируемого - то нужно утеплять
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 12:44
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Егор @ 26.5.2011, 11:30) *
какая требуется температура внутреннего воздуха в стоянке?

Как по СНиП 21-02-99: 6.10 В отапливаемых автостоянках расчетную температуру воздуха в помещениях для хранения автомобилей следует принимать 5°С.

Цитата(Егор @ 26.5.2011, 11:30) *
здание не существующее? что за стены, какое сопротивление теплопередаче?

строящееся. Стены, за которыми +20 бетонные толщиной 200

Цитата(Егор @ 26.5.2011, 11:30) *
если расчетный перепад окажется меньше нормируемого - то нужно утеплять

наверно, не меньше, а больше нормируемого? в любом случае, большое спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 13:08
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Ещё хочу соображениями поделиться. Вот я посчитал, что у меня без отопления в помещении +10. Если я на всякий случай всё равно воздушное сделаю на 5 градусов, то результирующая температура с учётом поступлений из тёплых помещений уж точно 10 даст. А если смотреть температурное поле для стены, у которой внутренняя +20, наружная +10, то перепад как раз в пределы нормативного =4 для жилых укладывается и утеплять не надо. Правда, я такую стенку считаю, что у меня коэффициент теплоотдачи наружной и внутренней поверхности оба = 8,7. Тогда всё проходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егор
сообщение 26.5.2011, 14:03
Сообщение #76





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721



да, точно, больше нормируемого
полы надо считать на tнар = -28
отопление помещений в которых 20 градусов рассчитаны на то, что часть тепла будет переходить в стоянку?
звукоизоляция стен не нужна?
ещё надо учесть теплопотери на инфильтрацию (если она будет) и на нагрев врывающегося через ворота стоянки наружного воздуха (если ВТЗ нет)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 26.5.2011, 14:16
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Егор @ 26.5.2011, 15:03) *
отопление помещений, в которых 20 градусов рассчитаны на то, что часть тепла будет переходить в стоянку?

Ага. И я эти же теплопотери могу учесть как теплопоступления в стоянку.

Цитата(Егор @ 26.5.2011, 15:03) *
(если ВТЗ нет)

Есть, но хочу сделать без нагрева шиберную.

Цитата(Егор @ 26.5.2011, 15:03) *
звукоизоляция стен не нужна?

Про этот довод в пользу изоляции я забыл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 26.5.2011, 14:28
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 1308
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Стена между помещениями и стоянкой должна соответствовать СНиП 23-02-2003 пунк 5.5. Соглашусь с товарищем - делать отопление расчитанное на +5.

Сообщение отредактировал А.В. - 26.5.2011, 14:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 9.8.2011, 21:06
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Всем доброго времени суток Считаю теплопотери в жилом доме с естественной вентиляцией. Подскажите пожалуйста как определить теплопотери через балконную дверь?
Через входную дверь подъезда?

Подскажите пожалуйста нужно при расчете теплопотерь учитывать тепло на нагрев воздуха? Например согласно МГСН 3.01-96 приложение 7 из кухни с электроплитами должна быть предусмотрена вытяжка не менее 60 м3/ч. Значит в кухню снаружи поступит воздух в объеме 60 м3/ч и его нужно будет догреть? Это так? Как посчитать количество теплоты, которое необходимо для догрева воздуха и перевести его в Вт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.8.2011, 21:33
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Q= 0.335*dT*L (W)
L -м3/ч
dT= Тнар - Твн
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 9.8.2011, 22:21
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



jota, а откуда вы взяли эту формулу Q= 0.335*dT*L (W)
L -м3/ч
dT= Тнар - Твн
Что за цифра 0,335?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.8.2011, 23:05
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Лень искать. Получена эта формула пересчётом и подставкой....
см здесь, (Справочное пособие к СНиП 2.08.01—89 "Отопление и вентиляция жилых зданий"), получите тоже самое....
http://www.progressenergo.ru/snip/P_20801-89/R2.html

Сообщение отредактировал jota - 9.8.2011, 23:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.8.2011, 23:29
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



См http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54407
0,335 или чаще берут 0,336 это 0,28*1,2, т.е. уже плотность воздуха учтена
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 10.8.2011, 0:07
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Значит нужно при расчете теплопотерь учитывать тепло на нагрев воздуха? тепло на нагрев воздуха обозначается Qвен или как-то по другому?
Jota 0.278х1,2 0,28 - это 1005/3600, а 1,2 - это плотность наружного или внутреннего воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.8.2011, 0:33
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 0:07) *
Значит нужно при расчете теплопотерь учитывать тепло на нагрев воздуха? тепло на нагрев воздуха обозначается Qвен или как-то по другому?
Jota 0.278х1,2 0,28 - это 1005/3600, а 1,2 - это плотность наружного или внутреннего воздуха?

Да!
Я не знаю как у вас обозначается, но тепло при натуральном притоке должно компенсировать отопление того помещения, куда поступает наружный воздух. Но воздух на кухню необязательно поступает через окно кухни, может и из смежных помещений. Поэтому надо выбрать схему вентилирования помещений - воздух на компенсацию вытяжки из кухни может по пути провентилировать жилые комнаты. Там где будет приток, там и нужно увеличить мощность. Можно приток разделить по комнатам, а вытяжку распределить между кухней и санузлом.

Сообщение отредактировал jota - 10.8.2011, 0:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 10.8.2011, 0:46
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



jota, а 1,2 - это плотность наружного или внутреннего воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.8.2011, 9:45
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



при 20*C
а Вы кто по специальности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 10.8.2011, 9:50
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(frolovA @ 9.8.2011, 22:06) *
Всем доброго времени суток Считаю теплопотери в жилом доме с естественной вентиляцией. Подскажите пожалуйста как определить теплопотери через балконную дверь?
Через входную дверь подъезда?

Подскажите пожалуйста нужно при расчете теплопотерь учитывать тепло на нагрев воздуха? Например согласно МГСН 3.01-96 приложение 7 из кухни с электроплитами должна быть предусмотрена вытяжка не менее 60 м3/ч. Значит в кухню снаружи поступит воздух в объеме 60 м3/ч и его нужно будет догреть? Это так? Как посчитать количество теплоты, которое необходимо для догрева воздуха и перевести его в Вт?

1. Какая связь между естественной вентиляцией и потерями через двери?
2. Да прочтите же, наконец, СНиП и СП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 10.8.2011, 18:01
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



msi я читал СНиП и СП. Не до конца все понял и решил спросить на форуме.
msi где вы увидели что я написал про связь между естественной вентиляцией и потрери через двери? Я просто написал что проектирую отопление в жилом доме с естественной вентиляцией.
В наших нормах особенно дейс твующих давольно все расплывчато написано.

Jota в формуле Q= 0.278х1,2*dT*L (W) 1,2 - это плотность внутреннего воздуха в помещении откуда осуществляется вытяжка? Т.е. если t помещения +18 градусов, то и плотность воздуха нужно брать при +18 градусов Так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AleksejCher
сообщение 10.8.2011, 18:26
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 1124
Регистрация: 20.7.2009
Из: Тула
Пользователь №: 36265



В СНиП 2.04.05-91* в приложении 9, 10 подробно расписана методика расчета теплопотерь. На форуме в разделе программы, расчеты есть много программ в Exel для расчета теплопотерь. Еще более подробная методика изложена в книге Крупнов Б.А., Шарафадинов Н.С. Руководство по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которая находится в свободном доступе в интернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 10.8.2011, 18:31
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 19:01) *
Т.е. если t помещения +18 градусов, то и плотность воздуха нужно брать при +18 градусов Так?
Здесь всегда были споры. B СНИПах разных лет тоже "скачки" - tопр для формулы плотности кто-то берёт по tвн, кто, как среднюю, а кто-то как tнар воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.8.2011, 19:32
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 20930
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 18:01) *
Т.е. если t помещения +18 градусов, то и плотность воздуха нужно брать при +18 градусов Так?

В расчётах теплопотерь берётся 1,2 - всё!
Разница плотности в несколько градусов в процессе теплопередачи смешения с внутренним воздухом вне пределов точности расчёта
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 10.8.2011, 20:43
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Я спрашивал как определить теплопотери через балконную дверь? Через входную дверь подъезда?
Общие формулы я и так знаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 10.8.2011, 22:03
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 21:43) *
Я спрашивал как определить теплопотери через балконную дверь? Через входную дверь подъезда?
Об этом не написано в этой книге Общие формулы я и так знаю

Обычно определяют теплопотери через светопрозрачные ограждения, включая сюда балконные двери. Сопротивление теплопередаче принимают равным сопротивлению остекления. Так же считают инфильтрацию.
Для входных дверей - смотрите старый СНиП, который Вам рекомендовали выше.
Ваша регистрация на этом форуме была четыре года назад. Неужели ничему так и не научились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.8.2011, 23:00
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Зачем Вы все усложняете Дверь на улицу- считать как дверь. Балконные двери - как окна, тем боле, что пластиковые двери и их систему уплотнений делают (у нас сегодня) по оконной технологии. Потери с естественной вентиляцией - добавки процентные на инфильтрацию. Вы думаете что все учтете, включая косяки строителей?
Возможно и это не совсем корректно, но придерживаюсь в своей работе принципа - лучше немного перезаложиться, чем искать и теоретически обосновывать вину кого-то, после того как мощностей отопления не будет хватать, чтобы обеспечить комфортные режимы. Сейчас без автоматики проекты не подписывают, а она (автоматика) небольшую излишнюю мощность ОП легко выправит в процессе эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 10.8.2011, 23:26
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Испытатель как найти R для наружной двери по действующим нормам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.8.2011, 8:36
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(frolovA @ 10.8.2011, 20:26) *
Испытатель как найти R для наружной двери по действующим нормам?

А давайте Вы сами найдете. Вот Вам в помощь. Тут, по моему, всего достаточно!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  25_2.04_02_2002.doc ( 892,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5533
Прикрепленный файл  ________________________________________.PDF ( 729,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28382
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 11.8.2011, 9:35
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 10.8.2011, 20:32) *
Разница плотности в несколько градусов в процессе теплопередачи смешения с внутренним воздухом вне пределов точности расчёта
Понимание "сути погрешностей" приходит с собственным опытом. Ну, а в начале пути если ..

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 11.8.2011, 9:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frolovA
сообщение 11.8.2011, 9:56
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 4.6.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9200



Испытатель огромное Вам спасибо. Буду разбираться.
Не могли бы Вы загрузить еще раз из руководства pdf страницы 13, 21, 27 и 28? На этих страницах сбиты или сами формулы или коэффициенты в формулах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 11.8.2011, 10:29
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



К сожалению - это ошибка конвертирования в pdf с первоисточника, которого у меня нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

10 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 17:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных