> Водомерный узел, оцените
Гениальная
сообщение 11.8.2011, 16:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Коллеги, подскажите о правильности узла.
Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____.pdf ( 39,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 298
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лена
сообщение 11.8.2011, 16:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 264
Регистрация: 29.10.2007
Пользователь №: 12412



Задвижка с приводом не опломбируется,а открытие ее только на случай пожара в данном случае от кнопок у пожарных кранов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 11.8.2011, 16:36
Сообщение #3


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



две трубы 80 пришли, две должны выйти...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 12.8.2011, 9:45
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Зачем ставить фильтр Д80, если можно поставить Д15 перенеся переход диаметров сразу за задвижку? Как к трубе Ду15 приварить еще две трубы в месте где манометр и спускник? Вас же монтажники проклянут.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.8.2011, 10:03
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 16:01) *
1 Вторая перемычка после водомера действительно нужна?
2 При замене счетчика она нужна,
1 не нужна
2 водомер на 15 заменяется за 5 минут


Цитата(Young @ 12.8.2011, 9:45) *
Как к трубе Ду15 приварить еще две трубы в месте где манометр и спускник?
ставиться крестовина на резьбе...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 12.8.2011, 10:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Vict @ 12.8.2011, 11:03) *
1 не нужна
2 водомер на 15 заменяется за 5 минут


ставиться крестовина на резьбе...


По поводу 5 минут-а я думаю, что не все сантехники такие ответственные и быстрые. Где-то бывает и сутками возятся чтобы обновить водомерный узел, в том числе устаревшие ФММ, проржавевшую трубу и так далее. Это конечно критический случай-лет через цать может произойти, но думаю лучше сделать это и поставить кран на второй перемычке при этом, чтобы она не пугала пожарную сеть водой и последующей коррозией.

Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 17:01) *
Коллеги, подскажите о правильности узла.
Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы.



А еще лучше рекомендую сделать обводную линию на линии со счетчиком, минуя пожарную задвижку. После чего перемычка с пожарной системой точно не будет нужна. На обводной линии кран шаровой поставьте только ф25 тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.8.2011, 10:49
Сообщение #7


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 10:34) *
По поводу 5 минут-а я думаю, что не все сантехники такие ответственные и быстрые. Где-то бывает и сутками возятся чтобы обновить водомерный узел, в том числе устаревшие ФММ, проржавевшую трубу и так далее. Это конечно критический случай-лет через цать может произойти, но думаю лучше сделать это и поставить кран на второй перемычке при этом, чтобы она не пугала пожарную сеть водой и последующей коррозией.
перед тем как подобное писать - ознакомьтесь с нормативами, в т.ч. и по срокам и по процедурам...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гениальная
сообщение 12.8.2011, 12:00
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 11.1.2010
Пользователь №: 43981



Спасибо.
На перемычке поставила как раз кран 25, чтобы обводная пожарному расходу не мешала. А задвижку с приводом после перемычки поставила на линии "к насосам".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Koless
сообщение 12.8.2011, 12:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 123
Регистрация: 30.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 21100



Цитата(Vict @ 12.8.2011, 11:49) *
перед тем как подобное писать - ознакомьтесь с нормативами, в т.ч. и по срокам и по процедурам...

Это жизненный опыт, а то что в нормативах пишут-это невсегда выполняется на практике-ЖЕЛЕЗНО. Почему нормативы по пожарке ужесточают постоянно-да потому что предыдущие никто не выполняет-везде замки вешают на аварийных выходах и горят потом. Как тот случай в Сбербанке, помните? Вот и ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 12.8.2011, 15:12
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 12:42) *
Это жизненный опыт
Да ну...
вот я по своему жизненному опыту могу утверждать - счетчики на 15 вы не заменяли ни разу..

Прочтите внимательно первый пост, мой ответ на него... и вашу позицию
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
комунаровец
сообщение 13.8.2011, 9:17
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 11.12.2009
Из: Украина
Пользователь №: 42281



В вашем варианте предусмотрен сухотруб. Из практики скажу что трубы без воды ржавеют. Лучше так не делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.8.2011, 16:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Цитата(комунаровец @ 13.8.2011, 10:17) *
В вашем варианте предусмотрен сухотруб

Где?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 15.8.2011, 12:53
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Лена @ 11.8.2011, 17:08) *
Задвижка с приводом не опломбируется,а открытие ее только на случай пожара в данном случае от кнопок у пожарных кранов.

Почему же не пломбируется противопожарная задвижка? У нас водоканал пломбирует задвижки и обычные и с приводом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 15.8.2011, 13:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Koless @ 12.8.2011, 11:34) *
А еще лучше рекомендую сделать обводную линию на линии со счетчиком, минуя пожарную задвижку. После чего перемычка с пожарной системой точно не будет нужна. На обводной линии кран шаровой поставьте только ф25 тоже.

newconfus.gif Вы хоть раз узел водомерный сдавали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 15.8.2011, 14:30
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(Гениальная @ 11.8.2011, 17:01) *
Коллеги, подскажите о правильности узла.
Два ввода, перемычки, и раздельные выходы из узла в сеть хоз-пит. и противопожарную. Вторая перемычка после водомера действительно нужна? При замене счетчика она нужна, но задвижка ведь с приводом закрыта и опломбирована. как быть? открывать и как это объяснить, что пломба сорвана? и ведь при открытии задвижки сработают пожарные насосы.

Скажите а это водомерный узел для какого объекта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
водов
сообщение 15.8.2011, 16:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 20.1.2010
Пользователь №: 44687



Зачем изобретить велосипед, если есть серийные разработки? Зачем на пожар Ду=80, и если там кольцевая сеть, то и вводов д.б. 2.Счетчики Ду=15 мм устанавливаются обычно в поквартирном варианте, поскольку имеют большие потери и часто забиваются всякой окалиной. Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 15.8.2011, 19:36
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(водов @ 15.8.2011, 16:44) *
Ду=15 мм устанавливаются обычно в поквартирном варианте

Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20.
обычно приборы подбираются по расходу wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.8.2011, 19:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(водов @ 15.8.2011, 17:44) *
Обычно ставим счетчик Ду=25, на крайний случай Ду=20.

мммм.
а как же подбор счетчика? Расходы всякие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat888
сообщение 16.8.2011, 14:46
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 84365



Цитата(lexa00 @ 15.8.2011, 20:53) *
мммм.
а как же подбор счетчика? Расходы всякие?

А зачем господин "водов" на глазок рекомендует поставить 25 или 20.... rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 17.8.2011, 11:32
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



Схема полностью неверная для 2-х вводов и как я понял для двух раздельных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 17.8.2011, 15:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Добрый вечер! Дедавно проходила экспертизу (Ростов). И там подсказали интересное и на мой взгляд правильное решение по водомерным узлам (для объединенных систем). При условии, что у вас имеется внутренняя кольцевая сеть, сеть запитывается двумя вводами и счетчик расчитан на пропуск только хоз.-пит. расхода. Извиняюсь за качество - чертеж "на скорую руку".Прикрепленный файл  ________.jpg ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена ВК
сообщение 17.8.2011, 15:20
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 4.12.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 26256



Добрый вечер! Дедавно проходила экспертизу (Ростов). И там подсказали интересное и на мой взгляд правильное решение по водомерным узлам (для объединенных систем). При условии, что у вас имеется внутренняя кольцевая сеть, сеть запитывается двумя вводами и счетчик расчитан на пропуск только хоз.-пит. расхода. Извиняюсь за качество - чертеж "на скорую руку".Прикрепленный файл  ________.jpg ( 9,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 17.8.2011, 16:31
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



годится=) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 14:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных