> Расстояние между ПЧ и управляемым насосом
power_factor
сообщение 16.8.2011, 21:37
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?

Заранее благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 17.8.2011, 8:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(power_factor @ 16.8.2011, 22:37) *
Заказчик хочет поставить шкаф управления насосами с ПЧ в помещении, находящемся на расстоянии около 500 м от управляемых насосов. Понятно, что кабели экранированные, линии проверяются по потере напряжения (насосы 2 шт. по 2,2 кВт) и КЗ в конце. Интересует: можно ли прокладывать кабели с модулированным по частоте напряжением на такие расстояния, какие проблемы могут возникнуть, будут ли насосы правильно работать?

Заранее благодарен!

Откройте описание к ПЧ. Там прописаны допустимые длины кабелей с экраном и без. Например для Danfoss FC302 максимальная длина экранированного кабеля до двигателя 150м, не экранированного 300м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 17.8.2011, 10:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 24.8.2011, 23:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(Pzotov @ 17.8.2011, 11:21) *
Можно еще подумать об установке синусных фильтров на выходе ПЧ, только цена вопроса сразу возрастает..
Ну и конечно все зависит от типа применяемого инвертора


Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SiberiaN
сообщение 25.8.2011, 8:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 18.7.2010
Из: Николаев
Пользователь №: 65161



2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 25.8.2011, 9:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(SiberiaN @ 25.8.2011, 9:34) *
2 шт по 2.2 кВт, пару релюшек на цепи управления влезут в небольшой ящик, почему бы их не повесить возле двигателей?


Там, где стоят насосы обслуживающий персонал бывает 1-2 раза в сутки, к тому же там зона В-Iг - это основные аргументы Заказчика. Я бы и сам рад рад поставить ПЧ рядом с насосами, но Заказчика не переубедить. Вот я и хочу ему доказать, что установка насосов на таком расстоянии хорошим не закончится ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 25.8.2011, 9:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Для начала не плохо бы посмотреть планировки вашего производства. В1-г это пространства у наружных технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, у наземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами, у эстакад для слива и налива ЛВЖ, у открытых нефтеловушек, прудов-отстойников и др.
Максимальная ширина такой зоны 20 м - от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ. Возможно получится найти место вне этой зоны, но на допустимом для частотника расстоянии и установить часотники там.
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
power_factor
сообщение 25.8.2011, 9:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 22.3.2011
Из: Москва
Пользователь №: 99557



Цитата(Rus75 @ 25.8.2011, 10:29) *
Можно установить частотники и в самой зоне. Например у Данфоса есть насосы со встроенным частотником и во взрывобезопасном исполнении.


Разве Danfoss делает насосы???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 25.8.2011, 10:51
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 26.8.2011, 15:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.8.2011, 11:51) *
Это типа наездники на насосы, есть IP66, но вот взрывобезопасного исполнения не видел...

Прошу прощения, действительно не совем правильно выразился, речь действительно о "наездниках".
Вот здесь упоминается о компонентах децентрализованного электропривода во взрывобезопасном исполнении http://www.danfos.info/

Есть и отечественные разработки http://www.cortem.ru/cortemqfm000r08u82433.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ufito
сообщение 26.8.2011, 17:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 27.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 16027



например вот до 500 метров по инструкции...
главное кабель с запасом по сечению возьми. по хорошему бы реактор по выходу поставить. и следить чтобы сеть питания не была просажена.

Сообщение отредактировал ufito - 26.8.2011, 17:47
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20110826183922210.pdf ( 48,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pzotov
сообщение 29.8.2011, 11:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1153
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 15568



Цитата
Общался с производителями на эту тему. Грят, что син-фильтры на такую мощность (2,2 кВт) будут в разу дороже самого ПЧ. Вот и думаю теперь: чО делать blink.gif ?


Ну не в разы.. (что за фирма?)
У дельты вроде как 50-70% от стоимости частотника на такую мощность, и потом может быть хватит реакторов на выходе..
Надо просто инвертор выбирать который допускает такое подключение, что не все фирмы гарантируют...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 15:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных