> Вент.шахта с воздуховодами в холодном тамбуре
Lalla
сообщение 18.8.2011, 10:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Подскажите. Есть транзитные воздуховоды ВЕ в огнезащите из тех.помещений подвала. Можно ли их проложить в шахте по тамбуру перед переходной лоджией жилого дома?
Шахту утеплить, температуру арх-ры в таких тамбурах принимают +5 в расчетах, в подвале тоже в основном +5. Огнезащита тоже, наверное, играет роль теплоизоляции в данном случае?.
Есть ли запреты на такое решение? Я вот не нашла.
Или все равно воздух будет остывать, конденсироватся, опрокидываться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 19.8.2011, 7:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



Эмм, все в отпусках до сих пор, или нечего сказать по данному поводу? sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.8.2011, 18:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



По идее, тамбур - путь пожарной эвакуации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lalla
сообщение 22.8.2011, 10:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 159
Регистрация: 16.11.2009
Пользователь №: 40896



И? Архи не возражают, нормируемая ширина пути эвакуации обеспечивается (это их нормы, в них не лезу). По СП 1.13130 на путях эвакуации не должно быть оборудования, выступающего от плоскости стен ниже 2м.
Шахту можно считать перегородкой в тамбуре, та же самая стена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 22.8.2011, 18:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(Lalla @ 18.8.2011, 11:13) *
Подскажите. Есть транзитные воздуховоды ВЕ в огнезащите из тех.помещений подвала. Можно ли их проложить в шахте по тамбуру перед переходной лоджией жилого дома?
Шахту утеплить, температуру арх-ры в таких тамбурах принимают +5 в расчетах, в подвале тоже в основном +5. Огнезащита тоже, наверное, играет роль теплоизоляции в данном случае?.
Есть ли запреты на такое решение? Я вот не нашла.
Или все равно воздух будет остывать, конденсироватся, опрокидываться?

Вообще-то есть прямой запрет на прокладку транзитных воздуховодов через лестничные клетки.
Не имея плана, сказать что-то трудно. Вот Вам и не отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.8.2011, 16:02
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Как говаривал незабвенный дед Щукарь: "Был у меня случАй..." Экспертиза зарубила прохождение воздуховода ВЕ из подвала через холодный тамбур 1-го этажа (Все, как положено, - воздуховод выгорожен перегородкой в полкирпича, утеплен снаружи внутри этой шахты, расположен в углу у наружной стены, т.е. не на пути эвакуации). Никакой внятной аргументации, почему нельзя, не было. Снаружи здания можно? Можно. А почему с соблюдением мероприятий через тамбур нельзя? Нельзя и все! Попытки выяснить где написано привели к диалогу типа: "Ну не могу же я все замечания полностью снять! Тогда я не соглашусь с тем, о чем мы договорились по этому, этому и этому". А т.к. мне удалось договориться по более важным для себя моментам, - спорить и доказывать, что умнее всех, не стал! Так что реально, если соблюдены пределы огнестойкости транзита, воздуховод утеплен и не находится на пути эвакуации - Вы правы. А холодный тамбур не есть лестничная клетка! Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных