Здраствуйте! Я молодой специалист, закончивший в этом году университет по специальности: "Автоматизация производственных процессов" в КубГТУ в Краснодаре. Имею небольшой опыт программирования контроллера siemens S7-200 (в рамках учебного курса). Задался вопросом программирования контроллеров Carel! До этого момента с ними никак не сталкивался.. Скачал собственно сам 1tool, + все, что было на carelrussia по этому поводу! Это и все! Больше никакой информации по программированию в 1tool в интернете я не нашел! Подскажите, может есть у кого-нибудь обучающая литература и описания работы в данной программе. И с чего вообще начать, учитывая, что опыта у меня мало, соответственно и знаний!

P.S. Есть возможность пройти обучающие курсы в Carel или United Elements, но пока набора участников не предвидится, а сидеть и ждать не хочется, пытаюсь сам пока разобраться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 18.8.2011, 11:25
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(DukeZed @ 18.8.2011, 12:20) *
Здраствуйте! Я молодой специалист, закончивший в этом году университет по специальности: "Автоматизация производственных процессов" в КубГТУ в Краснодаре. Имею небольшой опыт программирования контроллера siemens S7-200 (в рамках учебного курса). Задался вопросом программирования контроллеров Carel! До этого момента с ними никак не сталкивался.. Скачал собственно сам 1tool, + все, что было на carelrussia по этому поводу! Это и все! Больше никакой информации по программированию в 1tool в интернете я не нашел! Подскажите, может есть у кого-нибудь обучающая литература и описания работы в данной программе. И с чего вообще начать, учитывая, что опыта у меня мало, соответственно и знаний!

P.S. Есть возможность пройти обучающие курсы в Carel или United Elements, но пока набора участников не предвидится, а сидеть и ждать не хочется, пытаюсь сам пока разобраться)


Начать надо с того, что придумать себе задачу и пытаться её решить. Не получается - звонить в техподдержку и пинать их. А лучше всего найти коллегу, способного чему-либо обучить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 19.8.2011, 12:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Посмотрите небольшой видеокурс. Это даст начальные знания.
http://www.carelrussia.com/modellines.asp?id=20
В дистрибутиве 1Tool есть документация и примеры.

При желании можно самому разобраться. Либо дождаться семинаров по Carel/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zlob-Com_*
сообщение 12.9.2011, 13:01
Сообщение #4





Guest Forum






Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли с контроллера Carel PCO "слить" программу для ее дальнейшего редактирования?
з.ы. Буду рад если кто скажет по поводу причины сообщения NO LINK на подключенной к контроллеру панели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 13.9.2011, 9:24
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(Zlob-Com @ 12.9.2011, 14:01) *
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, возможно ли с контроллера Carel PCO "слить" программу для ее дальнейшего редактирования?
з.ы. Буду рад если кто скажет по поводу причины сообщения NO LINK на подключенной к контроллеру панели.


Программ у можно слить с контроллера чтобы загрузить ее в другой контроллер. Но редактировать ее нельзя. Для этого нужен исходник программы.

Сообщение NO LINK означает что нет связи между контроллером и панелью, не настроена сеть. Выставьте на дисплее адрес - 0. Тогда будет работать (по умолчанию у дисплея адрес - 32). Как выставлять адреса можете прочитать здесь http://www.carelrussia.com/downloads/%D0%9...D0%BB%D1%8F.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zlob-Com_*
сообщение 14.9.2011, 15:06
Сообщение #6





Guest Forum






Igorchello, спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anbruk_*
сообщение 10.10.2011, 10:44
Сообщение #7





Guest Forum






Ближайший семинар по обучению 1Tool пройдет в СПб в представительстве CAREL 2 и 3 ноября 2011 года. Участие в семинаре бесплатное. С собой нужен нотик с правами администратора.
Желающих прошу отписаться на почту andrey.bruk@carel.com заблаговременно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 8.12.2011, 20:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(DukeZed @ 18.8.2011, 12:20) *
Подскажите, может есть у кого-нибудь обучающая литература и описания работы в данной программе. И с чего вообще начать, учитывая, что опыта у меня мало, соответственно и знаний!


Доброе время суток! около 4 лет разрабатываю программы для контроллеров Carel. Решил поделиться опытом со всеми желающими. заходите. http://www.carelguru.info/



Сообщение отредактировал rainproof - 8.12.2011, 20:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anbruk_*
сообщение 20.12.2011, 18:59
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(rainproof @ 8.12.2011, 21:31) *
Доброе время суток! около 4 лет разрабатываю программы для контроллеров Carel. Решил поделиться опытом со всеми желающими. заходите. http://www.carelguru.info/



Кто Вы, прекрасная незнакомка? В Представительстве CAREL в России с нетерпением ждут применения Вашему опыту и знаниям!
Пишите на andrey.bruk@carel.com. будем рады посотрудничать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.12.2011, 21:37
Сообщение #10





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Напиши, там тепло примут, смирительную рубашку наденут.
А пока туда не съездил, отпиши сюда, сколько макроблоков может переварить РСО теперь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 23.12.2011, 13:40
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(Ludvig @ 20.12.2011, 22:37) *
Напиши, там тепло примут, смирительную рубашку наденут.
А пока туда не съездил, отпиши сюда, сколько макроблоков может переварить РСО теперь.

Да я вроде им дорогу нигде не переходил, чтобы теплый прием заработать biggrin.gif
Переварить PCO может практически неограниченное количество макроблоков. Проверял на практике - писал очень тяжеловесные программы и многоязычные, с графическим дисплеем PGD3. картинки там, и все такое. Все равно и 50% памяти (4 мб) не загрузил... Техника хорошая...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 23.12.2011, 18:10
Сообщение #12





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



отлично! лет пять назад, 2-3 блока и свободен! даже Ю-элементс не в восторге был. Как я с РСО бился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rainproof
сообщение 24.12.2011, 10:52
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 20.8.2008
Из: г.Николаев
Пользователь №: 21661



Цитата(Ludvig @ 23.12.2011, 20:10) *
отлично! лет пять назад, 2-3 блока и свободен! даже Ю-элементс не в восторге был. Как я с РСО бился.

если лет пять назад, то это был рСО2. памяти у него на борту было 2мб (1+1), если мне память не изменяет. я вставлял в программу для такого контроллера больше, чем 2-3 макроблока - все было нормально... не буду спорить, может Вам глючный контроллер по железу попался - и такое бывает, и не только у Carel. Хотя, если это был рСО1, то с ними я не работал, поэтому сказать ничего не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.12.2011, 17:12
Сообщение #14





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



rainproof, отвязывай софт от хвостика и выкладывай. Сделаешь всем очень хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pbkuban
сообщение 23.1.2012, 18:41
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137134



Господа, подскажите где разжиться дистрибютивчиком 1tool или Easytool?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.1.2012, 13:52
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(pbkuban @ 23.1.2012, 19:41) *
Господа, подскажите где разжиться дистрибютивчиком 1tool или Easytool?


На сайте карела
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pbkuban
сообщение 24.1.2012, 13:56
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137134



нет ууу там, было бы не спрашивал.

Мож у кого комплектик ненабный есть, прикупил бы по сходной цене.

Нету у бедного студента 1,5к эвро. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_anbruk_*
сообщение 3.2.2012, 17:02
Сообщение #18





Guest Forum






Поставьте бесплатную дему и за 90 суток ее жизни сделайте проект, получите за него денежку и купите лицензионный ключ. Если 90 суток мало - сносите Винду и ставьте по-новой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
stalker83r
сообщение 5.5.2012, 18:22
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.5.2012
Из: Челябинск
Пользователь №: 149692



пожалуйста помогите разжиться дистрибутивом 1tool, сроки горят, на сайте carel нет, у кого есть отправьте пожалуйста на электронный ящик stalker83r@yandex.ru буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
igscada
сообщение 6.5.2012, 20:19
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 19.11.2011
Из: Krasnodar
Пользователь №: 129963



Цитата(stalker83r @ 5.5.2012, 19:22) *
пожалуйста помогите разжиться дистрибутивом 1tool, сроки горят, на сайте carel нет, у кого есть отправьте пожалуйста на электронный ящик stalker83r@yandex.ru буду очень признателен.

Лови 2.4.21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 6.5.2012, 21:31
Сообщение #21





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Лечить от триальности надо?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lionid
сообщение 7.5.2012, 10:20
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120757



не обязательно, работает без каких либо ограничений 3 месяца
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.5.2012, 10:46
Сообщение #23





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



значит надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 7.5.2012, 14:33
Сообщение #24


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Ludvig
А что, есть лекарство? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 7.5.2012, 14:57
Сообщение #25





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Есть. В инете навалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGB_boss
сообщение 13.5.2012, 14:53
Сообщение #26





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150351



Доброго времени суток специалистам по автоматизации !

Судьба 3 дня назад подкинула мне проект автоматизации на МК Carel pCO3 BL, с панелью pGD0 и платой расширения
PCOE004850. Раньше я о Carel даже не слышал (как и все мои знакомые, занимающиеся автоматизацией :-) ).
Начал делать проект в 1Tool ver. 2.4.21. Большая часть -- понятна, но появилась пара вопросов, ответить на которые "в лоб" не получилось...

1) где в проекте 1Tool указать, что контроллер используется с платой расширения PCOE004850 ?
Логично вроде бы в окне Network-->pLAN-->Layout-->Worksheet..., но в окне выбора элементов для него (Network Library) платы расширения вообще отсутствуют... :-(

Прошу посильно помочь квалифицированной подсказкой !

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 14.5.2012, 9:21
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(AGB_boss @ 13.5.2012, 15:53) *
Доброго времени суток специалистам по автоматизации !

Судьба 3 дня назад подкинула мне проект автоматизации на МК Carel pCO3 BL, с панелью pGD0 и платой расширения
PCOE004850. Раньше я о Carel даже не слышал (как и все мои знакомые, занимающиеся автоматизацией :-) ).
Начал делать проект в 1Tool ver. 2.4.21. Большая часть -- понятна, но появилась пара вопросов, ответить на которые "в лоб" не получилось...

1) где в проекте 1Tool указать, что контроллер используется с платой расширения PCOE004850 ?
Логично вроде бы в окне Network-->pLAN-->Layout-->Worksheet..., но в окне выбора элементов для него (Network Library) платы расширения вообще отсутствуют... :-(

Прошу посильно помочь квалифицированной подсказкой !


Для связи с платой расширения PCOE004850 можете использовать стандартный модуль Mod_pCOe из библиотеки Modstd. Посмотрите help к этому модулю там все понятно расписано. Не забудьте сконфигурировать порт контроллера к которому будет подключаться плата расширения. Об этом в help тоже написано.

Network Editor нужен для конфигурации и насторойки обмена переменными между контроллерами по сети pLan. Это не тот случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGB_boss
сообщение 14.5.2012, 10:31
Сообщение #28





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150351



Большое спасибо, попробую !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 17.5.2012, 11:51
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Добрый день.
Планируем автоматизировать управление чиллером RHOSS, установив плату связи - Lon.
фото бирки и платы управлениия в приложении.
документации никакой у Заказчика нет.
У нас используется сеть Lon. знаю что Лон карточки для этих чиллеров существуют.
Интересует дока по подключению и вытягиванию переменных в общую систему диспетчеризации здания,
кто сталкивался с такими чиллерами?

главное интересует - *.xif файл этой платы.

ггуугл скуден на инфу такого плана, на сайте лонмарка в библиотеке ксифов, не фирму не плату не нашел.
Заранее благодарен.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMAGE_595.jpg ( 802,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  IMAGE_608.jpg ( 694,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGB_boss
сообщение 20.5.2012, 14:52
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150351



Доброго времени суток !
Подскажите, пожалуйста, как УДАЛИТЬ залитую в Carel pCO3 (BIOS V 5.17, AUG 02 2011; BOOT V 4.03, JUL 03 2006) программу (*.iup, *.bin, *.dev), чтобы ролучить доступ к служебным экранам конфигурирования контроллера ?
И, заодно, где найти файл BOOT поновее ? Новый BIOS для pCO нашёл сразу на ksa.carel, а вот поиски нового BOOTа результата не дали ...
Заранее спасибо !
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 21.5.2012, 12:25
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(AGB_boss @ 20.5.2012, 15:52) *
Доброго времени суток !
Подскажите, пожалуйста, как УДАЛИТЬ залитую в Carel pCO3 (BIOS V 5.17, AUG 02 2011; BOOT V 4.03, JUL 03 2006) программу (*.iup, *.bin, *.dev), чтобы ролучить доступ к служебным экранам конфигурирования контроллера ?
И, заодно, где найти файл BOOT поновее ? Новый BIOS для pCO нашёл сразу на ksa.carel, а вот поиски нового BOOTа результата не дали ...
Заранее спасибо !


Удалить программу с контроллера pCO можно только записав новую программу или bios.
Если под служебными экранами подразумевается то, с чем контроллер поставляется по умолчанию, то это тоже программа только залитая на заводе.
Программу прилагаю.
Прикрепленный файл  bin_TestFunzionale_pCOx_5.816B41_121208.zip ( 37,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 665

4.03 - последняя версия BOOT для контроллера pCO3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGB_boss
сообщение 21.5.2012, 18:59
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 13.5.2012
Пользователь №: 150351



Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 21.5.2012, 19:34
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(AGB_boss @ 21.5.2012, 19:59) *
Спасибо за помощь, в голове прояснилось... Только приложенный архив не открывается :-( Нельзя ли продублировать ?

Дублирую архив
Прикрепленный файл  bin_TestFunzionale_pCOx_5.816B41_121208.zip ( 37,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 19.6.2012, 14:21
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 19.6.2012, 15:47
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(bashka @ 19.6.2012, 15:21) *
всем доброго времени суток. Первый раз столкнулся с контроллерами Corel pCO3-s, шкаф управления заводской, контроллер постоянно выдает температуру приточного воздуха -99,9 и соответственно выдаёт ошибку "температура за пределами возможности датчика" по аглицки конечно, датчик 10кОм, сначало грешил на датчик. Подкинул другой - такойже, тот же самый результат. -99,9 , что может быть, подскажите кто знает.

Температура -99,9 однозначно указывает, что данный датчик в обрыве (не подключен). Проследите цепь. Возможно Вы не к тому входу контроллера подключаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 20.6.2012, 0:25
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



Дело в том, что сам щит заводской сборки со схемой подключения всей перефирии, всё подключено согласно указаниям завода изготовителя, по схеме датчик подключен к универсальному аналоговому выходу В1. Спасибо за наводку, буду искать косяк в самом шкафу, заводы тоже не безгрешны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 20.6.2012, 12:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Проверьте дип-свичи на плате контроллера. Вход В1 должен быть настроен под датчик NTC.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bashka
сообщение 20.6.2012, 13:18
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.5.2009
Пользователь №: 34143



Спасибо, господа. Разобрался, оказывается завод-изготовитель предусмотрел установку датчика температуры воздуха в помещении, а умные дяди в проектном институте, которые разрабатывали схемы внешних подключений решили, что температуру в помещении мерить не обязательно, и этот датчик упразднили. Хорошо что случайно попался паспорт на модуль управления именно завода-изготовителя, монтажники же пользовались документацией проектировщиков. И ещё сказали, что паспорт завода-изготовителя на не-русском языке и там всякая чушь написана. Родной мануал от ЧП VLT HVAC Drive вообще выкинули, тоже не по-русски написано, скачали с и-нета для VLT FC-51 страшно рады были. Вобщем проблема была решена установкой резистора 10кОм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Никита_H
сообщение 23.10.2012, 0:39
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167577



господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 31.10.2012, 9:38
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(igscada @ 6.5.2012, 21:19) *
Лови 2.4.21

Цитата(Никита_H @ 23.10.2012, 1:39) *
господа специалисты, дайте пожалуйста снова ссылку на программу 1tool, не могу найти где скачать


Перезалейте, пожалуйста. Будем очень признательны.

А то нигде нет, на Вас одна надежда осталась.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 5.2.2013, 11:21
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 6.2.2013, 0:03
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(MASTAK @ 5.2.2013, 12:21) *
Бля поделитесь пожалуйста примерами програм на карел для приточно вытяжных и приточным установок. Желательно если кому не жалко и исходники. Хочу постигнуть это буржуйское отродие))))))))))))))


свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность

готовые решения карел для изучения бесполезны smile.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScanRef
сообщение 12.2.2013, 12:48
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 12.2.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 181230



Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем...
Причина редактирования: Указание контактных данных
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 12.2.2013, 16:32
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Цитата(olg2004 @ 6.2.2013, 1:03) *
свободно-программируемый контроллер, исходники=интелектуальная собственность

готовые решения карел для изучения бесполезны smile.gif

И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью.

Цитата(ScanRef @ 12.2.2013, 13:48) *
Посмотрите на сайте, там есть программа для управления приточно-вытяжной установкой. программа универсальная, подходит почти всем...

В личку киньте ссылки. То что то затёрли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 26.2.2013, 13:58
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32) *
В личку киньте ссылки. То что то затёрли.


У меня завялалась demo_solution, скачанная с сайта Carel еще года 3 назад.
А в личку Вам сообщения не отправляются, ибо Ваш ящик переполнен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.2.2013, 21:18
Сообщение #46





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MASTAK
сообщение 27.2.2013, 10:48
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 28.1.2008
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 14900



Спасибо. Карел поделился свежей версией.

Цитата(Ludvig @ 26.2.2013, 22:18) *
Нашлась триальная версия здесь как и все прочее для работы.

Эту версию они и дали. Со всеми обновками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CrazyScientist
сообщение 29.3.2013, 8:35
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.3.2013
Пользователь №: 187304



Добрый день. Имеется кондиционер под управлением контроллера Carel PCO. По глупой случайности, был сделан "erase permanent memory".
Я правильно понимаю, что после этого была стёрта управляющая программа и её настройки из памяти? И необходимо её обратно в контроллер "залить"?
Поддержка утверждает, что если контроллер выдаёт ошибки, то значит ничего не стёрлось и программа на месте. Хотя из беглого прочтения документации по контроллеру
сделал вывод, что ошибки могут возникать из-за неправильных данных в контроллере.
Подскажите пожалуйста, первый раз с таким столкнулся. Заранее спасибо.

Сообщение отредактировал CrazyScientist - 29.3.2013, 8:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pustogolov
сообщение 1.4.2013, 20:13
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 12.9.2012
Пользователь №: 163036



Господа имеются работающие кондиционеры и чилеры на карелах , в резерве есть 10 контроллеров со старых установок , задача : скачать БИОС и программу с работающих контроллеров и залить в старые чтобы они были в резерве. Скажите какой софт для этого нужен , и сколько это будет стоить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 2.4.2013, 7:16
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Перенос программы возможен только в одинаковые по "железу" контроллеры следующими способами:
1. Используя ключ от Карел (Programming Key)
2. Используя недокументированные возможности WinLoad
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 10.4.2013, 13:09
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Как соединиться с контроллером!?
Ключа нет......по второму варианту что сделать надо?
Как я понял нужен преобразователь 232-485(любой или нет? тут я не понял, кто то говорит что только тот который карел сертифицировал). нужно вытащить прогу с контроллера под бэкАП..помогите плз...С Карелом вообще не работал, онли Симатик wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 10.4.2013, 13:32
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



если с микросхемой RTDI - то любой. Если другая микросхема, то возможно, но нужно будет повозиться. Рекомендую обратиться в представительство к Антону Головину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 11.4.2013, 14:43
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Ну с преобразователем то я что нить придумаю...А как дальше действовать?Через какой порт, на самом контроллере? И как там далее по действиям!? ВинЛоад качнул и установил уже...На дисплее надо что нибудь делать?
Если я не по адресу или дублирую тему какую то, то перенаправьте новичка smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 12.4.2013, 14:06
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Попробовал. залил программу в контроллер, winload-ом считывает T и P память, обратно залить их в контроллер Winload отказывается... ерунда какая-то

На контроллере порт - 3пин J-11 или 6пин J-10. На дисплее нужно выяснить адрес контроллера в сети plan, если дисплей выносной, то зажать вверх+вниз+ентер. Если он локальный, то в верхней части будет его адрес=0 (и адрес контроллера соответственно = 0), если сетевой, то какой-то другой. Если какой-то другой, то ниже или на следующей странице будет перечень адресов контроллеров. Эти адреса Вам и нужны.

Программулина PCOManager считала файлик с настройками по умолчанию и обратно залила без проблем. Файлики с масками (IUP, то что видим на дисплее) и стратегией (BLB/BIN/BLX, сама программа) - не считала и соответственно не залила обратно. PCOManager сама нашла адрес контроллера в сети plan.

В общем сдаюсь, не знаю что делать. Вы позвонили бы в представительство

Ну или еще вариант - попросить у поставщика/производителя чиллеров скомпилированные файлы прошивки. Исходники скорее всего не отдадут.

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 12.4.2013, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 29.4.2013, 10:12
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Ну вообщем ситуация такая!
Связался с Карелом, по вопросу БэкАпа...Все что посоветовали это купить их СмартКей и выкачивать им(ну в принципе другого варианта я от них и не ждал)...Так вот сказали программу выкачать им можно, но скинуть на комп и редактировать там что то это Анриал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 29.4.2013, 10:25
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Собственно задача стояла сделать БэкАп wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 29.4.2013, 10:49
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



Будем пробовать.
Хочу еще съездить на их Семинар в Питере...Был в апреле 17-18, но я на него не попал так как не владел информацией такой mellow.gif печально, буду ждать следующего. Семинар кстати бесплатный rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 29.4.2013, 14:49
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(MASTAK @ 12.2.2013, 17:32) *
И как его изучать тогда? И что с этого я же не собираюсь пользоваться этой собственностью.


В личку киньте ссылки. То что то затёрли.



сьездить на семинар или убить пару недель на изучение библиотеки, делофф то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gund88
сообщение 30.4.2013, 9:19
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2013
Пользователь №: 188710



А кто ездил на семинар?
Как там вообще?Материала достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rancatto
сообщение 30.4.2013, 10:11
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.7.2010
Из: Москва
Пользователь №: 63451



Там дают базовые навыки работы со средой 1tool, показывая все на примере разработки простенькой программы для управления системой вентиляции (простенькой). Конечно все премудрости там вам не покажут, но общее понимание что такое pCO и 1tool есть и можно начать свои практические опыты. Если есть опыт работы в других средах на основе FBD, то вся информация полученная на семинаре будет понятна.

Сообщение отредактировал rancatto - 30.4.2013, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 18.6.2013, 14:33
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Доброго времени суток!
Возникла следующая задачка:
Контроллер pCO5.
Необходимо считать сигналы от импульсного выхода счетчика электро энергии, и хранить их в течении года.
Решил подключать счетчик к быстрым входам контроллера, в мане к контроллеру написано что это B4, B5.
Начал ваять, и впал в ступор.

В 1tool (2.6.57), для работы с ними ничего нет. Хотя в мануале написано:
Цитата
Если входы В4 и В5 сконфигурированы как быстрые цифровые входы, они измеряют сигнал с максимальной частотой 2 кГц,
разрешение ±1 Гц. Для этой цели в BIOS содержится две пары системных переменных, доступных прикладной программе.
Эти переменные показывают, сколько раз сигнал прошел через ноль, и соответствующую частоту в герцах.
Таким образом, получается что они могут работать только как частотомеры, а как же простой подсчет импульсов?

Зато в 1tool, есть быстрый вход ID1 (про который в мане к контроллеру ничего не написано).
И есть к нему (входу этому) замечательная системная переменная PULSE_COUNTER_FAST_ID1.
Но загвоздка в том, что в симуляторе, при дерганье этим входом (ID1) эта переменная никак не меняется.
Посему и вопрос, надо что-то еще дополнительно инициализировать, или глюк симулятора, или будет работать только в железе?

В общем объясните, люди добрые, где на самом деле находятся быстрые входа и как с ними правильно работать.

Заранее огромное спасибо!

З.Ы. в процессе ковыряния наткнулся на косяк в библиотеке. При установке на лист атома Din_Count,
проект не компилится и вываливается с ошибкой(External Compiler>E20800-BLB - The "DIN_COUNT" atom not found. - .......)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 20.6.2013, 13:46
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Если можете, скиньте исходник в версии 1tool 2.6.46 или ниже для pco3 на почту polyakov.mo@mail.ru - посмотрю в железе. Завтра отпишусь. По идее больших отличий быть не должно между pco5 и 3

Хотя может не получиться... PULSE_COUNTER_FAST_ID1 для supernode и pco5, у меня только pco3 под рукой есть

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 20.6.2013, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 21.6.2013, 11:17
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Надеюсь что уже на следующей неделе ко мне железе приедет.
Буду сам проверять.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 28.6.2013, 15:18
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Вчера пол дня промучался с подключением графического тача, только уже поздней ночью удалось победить.

Сегодня первым делом проверил эти быстрые входа.
Оказалось, что это все-таки B5. Но инкрементируется переменная PULSE_COUNTER_FAST_ID1.

А теперь самый интересный вопрос:
- может кто-нибудь подсказать как наладить связь с теплосчетчиком ВЗЛЕТ ТСРВ-024М?
Мне бы хоть на каком-нибудь примере подсмотреть как там этот самый обмен происходит.
Где, что и как настроить, и каким макаром читать данные.
А то сколько с этими контроллерами работаю, а такого еще делать не приходилось.

Заранее большое спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 1.7.2013, 9:06
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



вот это может помочь, а еще на CD c дистрибутивом 1tool есть пример подключения устройства по modbus. там пошагово, в виде показа слайдов, все нарисовано.

Carel сделали все, чтобы упростить нам жизнь

С ч/п проблем не возникло. ч/п, счетчик, ..., все что угодно - адрес, регистр

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 1.7.2013, 9:09
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Docs_ModbusMaster.zip ( 4,37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 702
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 11:01
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Огромное Вам человеческое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 16:28
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Связь наладилась, все хорошо!

Но в процессе нашелся еще один камень:
В теплосчетчике есть регистры выше 0x8000(32768), а в 1tool таких больших типов не предусмотрено.
Если подключить напрямую константу, то ругается на слишком большое значение.
Пробовал с отрицательными числами, выскакивает ошибка недопустимого адреса.

Кто может подсказать, как в этом случае поступить?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 1.7.2013, 17:06
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



попробуйте найти ответ на стр.9 показа слайдов. Отпишитесь потом, я так далеко не заходил )))

Есть вариант в представительство позвонить - у них может быть готовый макроблок для Вашего счетчика...

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 1.7.2013, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 17:12
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Это немного не из этой оперы.
Там просто рассказывается про ограничения различных протоколов.

А в моём случае я уперся в ограничения 1tool. А именно:
- Не возможно создать переменную больше 32767;
- Да и сам макроблок (MB_Sublist_Mng_Offline) не принимает значения выше.

А ведь, к сожалению, все нужные мне регистры находятся именно выше.

Ладно, будем думать....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 1.7.2013, 17:58
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Странно, в среде разработки не предусмотрено использование беззнаковых переменных, 1 знаковый бит при этом теряется и переменная становится 15 бит, отчего половина регистров стороннего устройства стали недоступными.
непорядок.

А если взять макроблок writebit16, адрес нужного регистра разложить по битам и подать на вход mb_sublist_mng_offline...

Это к чему я - в среде разработки есть баги, Вы уже нашли штуки 3

PS
А. Головин говорил на семинаре про баг - если в маске дать доступ на запись переменной current_day ее можно будет менять из этой маски без присвоения переменным new_day нового дня, а set_day "1"

Сообщение отредактировал polyakov.mo - 1.7.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 18:20
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Уж сколько я этих багов всяких разных переловил....
Бывало что при вычислениях текущего номера дня недели мне выдавался 0 (нулевой день недели).
Бывало что при вычислениях дробных чисел контроллер "падал" при первом же вычислении (хотя в симуляторе все ОК).
Недавно обновился до последней версии, но багов стало только еще больше.
Один из последних я тут уже выше описал.

Сейчас разобрал я этот макроблок, сижу ковыряю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 1.7.2013, 18:24
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



С Башорга:

В году 12 месяцев. Вы все еще присваиваете январь-февраль...декабрь числа 1-2..12 ? переходите на новую систему Нулябрь-Январь-Февраль
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 1.7.2013, 21:04
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(DimanVIP @ 1.7.2013, 18:12) *
Это немного не из этой оперы.
Там просто рассказывается про ограничения различных протоколов.

А в моём случае я уперся в ограничения 1tool. А именно:
- Не возможно создать переменную больше 32767;
- Да и сам макроблок (MB_Sublist_Mng_Offline) не принимает значения выше.

А ведь, к сожалению, все нужные мне регистры находятся именно выше.

Ладно, будем думать....


Здесь 1tool можно обмануть. Подаете на вход макроблока не константу, а сумму 32767 + .... Вроде так должно заработать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 21:18
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(Igorchello @ 1.7.2013, 22:04) *
Здесь 1tool можно обмануть. Подаете на вход макроблока не константу, а сумму 32767 + .... Вроде так должно заработать.


Пробовал.
И сумму и объединение разных чисел.
После этого знак все-равно меняется и на выходе имеет ошибку недопустимого адреса.

Поковырявшись во внутренних "потрохах" макроблоках, ничего интересного не нашел.
Весь обмен у них происходит путем записи в массив, который конечно же int.
После этого, из него же выгребаются ошибки связи.
И, как и следовало ожидать, ни побитная запись, ни другие извращения ничего не дают.

Весь остальной "фарш" зарыт где-то очень глубоко, и где его искать и как достать хз. Да и сомневаюсь что это вообще возможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 1.7.2013, 22:56
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(DimanVIP @ 1.7.2013, 22:18) *
Пробовал.
И сумму и объединение разных чисел.
После этого знак все-равно меняется и на выходе имеет ошибку недопустимого адреса.


Извиняюсь за дезу, был неправ.
В пылу своих безуспешных попыток, упустил момент важности порядка модулей.
В общем, удалось запустить, при использовании атома сложения.

За что Igorchello, огромнейшее спасибо!

Но опять же, есть свои нюансы. Пока полностью всё не облазил, но уже заметил особенность:
- нельзя использовать подряд 2 макроблока MB_Reg_RW. Начинаются глюки с прыгающими регистрами и появлением ошибки недопустимого адреса.
Если же использовать всего 1, а для чтения второго регистра юзать простой читатель массива Array_Read то всё норм.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 2.7.2013, 9:48
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(DimanVIP @ 1.7.2013, 23:56) *
Но опять же, есть свои нюансы. Пока полностью всё не облазил, но уже заметил особенность:
- нельзя использовать подряд 2 макроблока MB_Reg_RW. Начинаются глюки с прыгающими регистрами и появлением ошибки недопустимого адреса.
Если же использовать всего 1, а для чтения второго регистра юзать простой читатель массива Array_Read то всё норм.


Возможно ошибка в порядке блоков. Не знаю есть ли у Вас такой документ. Посмотрите там все очень подробно расписано.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ModBus_Master_Protocol_EN.ppt ( 2,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 342
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 2.7.2013, 10:20
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Igorchello @ 1.7.2013, 22:04) *


Мне предстоит в щитке ставить 2 контроллера PCO3. ПО в стадии написания алгоритма, до сетевого обмена еще не дошел. Один из контроллеров как модуль расширения. Есть какие-либо особенности по использованию обмена данными по plan?

PS нужно записать в книжку про чтение переменных с адресами выше 32767
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Crl Anton
сообщение 2.7.2013, 10:32
Сообщение #78





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147640



Коллеги, то что вы в данном случае называете багом, на самом деле, скорее, особенность. В 1tool изначально заявлен определенный набор типов данных и диапазоны значений, с которыми она может работать. Проблема с регистрами, имеющими адреса больше, чем 32767 при работе с Modbus Master 2.0 (на макроблоках) без проблем обходится методом сложения на атоме add.
Я же рекомендую установить 1tool 2.6.57 и пользоваться новыми возможностями для организации обмена по протоколу Modbus. В данной версии конфигурирование портов и выделение переменных для обмена коренным образом улучшено: теперь нет необходимости использовать макроблоки и следить за очередностью их исполнения; необходимо просто заполнить таблицу и задать параметры протокола и порта, при необходимости можно расставить приоритеты для отдельных переменных. В прикрепленном документе весь процесс достаточно доходчиво описан. Особое внимание хочу обратить на то, что для работы новой версии протокола необходимо использовать БИОС 6.20. Обновленные версии 1tool и БИОС доступны на ресурсе ksa.carel.com для зарегистрированных и имеющих соответствующий доступ пользователей.
Что касается неправильных вычислений дня недели, то DimanVIP первый человек, от которого я это слышу. Так же абсолютно непонятно, что значит контроллер "падал". В контроллерах рСО отсутствует операционная система, соответственно падать там попросту нечему. Разумеется, как и во всех других программных продуктах, в 1tool есть баги и некоторые, я бы сказал, особенности smile.gif.
Если у вас, господа разработчики, появятся вопросы, требующие развернутого ответа, или есть сомнения в том, что все работает правильно (например, если Вы обнаружили баг) прошу обращаться в Представительство Carel. Телефоны есть на сайте Представительства.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  NewModbusMaster3.0_pCO.pdf ( 1,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 405
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 2.7.2013, 10:38
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(polyakov.mo @ 2.7.2013, 11:20) *
Мне предстоит в щитке ставить 2 контроллера PCO3. ПО в стадии написания алгоритма, до сетевого обмена еще не дошел. Один из контроллеров как модуль расширения. Есть какие-либо особенности по использованию обмена данными по plan?

PS нужно записать в книжку про чтение переменных с адресами выше 32767


Каких-то особенностей нет. Для организации обмена используется ПО NetworkEditor, входящее в состав 1tool. Там все интуитивно понятно.
Для кого-то делал небольшой документик по этой теме. Во вложении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___________________pLan.zip ( 151,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 261
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 2.7.2013, 10:53
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Цитата(Igorchello @ 2.7.2013, 11:38) *


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 2.7.2013, 18:32
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Цитата(Crl Anton @ 2.7.2013, 11:32) *
Так же абсолютно непонятно, что значит контроллер "падал".
Прикрепленный файл  DSC_0050.jpg ( 378,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49

Хорошо что в новой версии 2.6.57 добавили фишку, когда 1tool падает - предлагается отправить отчет об ошибке.
Теперь то я им отомщу ]: В день по 3-4 репорта к ним улетает.

polyakov.mo, мне бывало и до 3-х контроллеров приходилось объединять. Никаких особых особенностей не нашел. Скоро придется объединять 2 контроллера и 4 модуля расширения, должно пройти без изысков.
Мне запись в теплосчетчик не нужна, поэтому все блоки сделал на чтение - полет нормальный.

Еще раз всем спасибо, за помощь! Буду учиться, разбираться.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
polyakov.mo
сообщение 3.7.2013, 9:43
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 549
Регистрация: 17.12.2009
Пользователь №: 42702



Igorchello, DimanVIP, Спасибо!

Сделал, проверил, работает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 19.9.2013, 19:35
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Доброго всем времени суток!

Снова прошу помощи:
- Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при долгом удержании кнопок вверх/вниз происходило увеличение скорости приращения переменной.
Поясню на примере:
В меню контроллера надо увеличить переменную.
Нажимаем кнопку вверх, увеличивается десятыми.
Держим дальше, начинает увеличиваться единицами.
Еще держим - десятками и т.д.

Знаю что так (или на подобие) сделать можно. Но сколько не пытался, так и не нашел каким макаром.

Заранее большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanik
сообщение 20.9.2013, 9:50
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2013
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530



Цитата(DimanVIP @ 19.9.2013, 19:35) *
Доброго всем времени суток!

Снова прошу помощи:
- Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при долгом удержании кнопок вверх/вниз происходило увеличение скорости приращения переменной.

У меня по умолчанию так происходит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanik
сообщение 20.9.2013, 10:58
Сообщение #85





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2013
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530



Цитата(Crl Anton @ 2.7.2013, 10:32) *
в 1tool есть баги и некоторые, я бы сказал, особенности smile.gif.

Багу с буквой "В" на русской раслкадке уже не один год smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 20.9.2013, 14:52
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Можете скинуть какой-нибудь свой проект, где это происходит по-умолчанию.
Глянуть, поковырять и сравнить.

А эту "фичу" с буквой я как-то обходил (забыл уже). Сейчас новый проект делаю, если вспомню поделюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 20.9.2013, 15:36
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(DimanVIP @ 19.9.2013, 20:35) *
Доброго всем времени суток!

Снова прошу помощи:
- Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при долгом удержании кнопок вверх/вниз происходило увеличение скорости приращения переменной.
Поясню на примере:
В меню контроллера надо увеличить переменную.
Нажимаем кнопку вверх, увеличивается десятыми.
Держим дальше, начинает увеличиваться единицами.
Еще держим - десятками и т.д.

Знаю что так (или на подобие) сделать можно. Но сколько не пытался, так и не нашел каким макаром.

Заранее большое спасибо!

Для кнопки Up глобально должен быть прописан следующий код:

Incr_var(SysVarList.KEY_COUNTER);

Для Down:

Decr_var(SysVarList.KEY_COUNTER);

Увеличивает/уменьшает перемеренную пропорционально времени нажатия клавиши.

Этот код прописан по умолчанию. Либо Вы его удалили, либо прописали для конкретного поля другой код.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimanVIP
сообщение 20.9.2013, 16:47
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 21.1.2012
Пользователь №: 136945



Igorchello, спасибо большое!
Если использовать код, который вы предлагаете, то всё прекрасно работает!

Но простите за назойливость, если уж начали разбираться, так до победного:
А где этот код прописывается глобально?

Стандартно у меня всё это безобразие выглядит так:
Прикрепленный файл  __________.png ( 43,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175


UPD: Нашел этот глобальный уровень, и там действительно написано то, о чем Вы говорите.
У меня меняются определения для трех кнопок, вверх/вниз/ентер.
Если убрать код для, например, клавиши вверх, то переменная не инкрементируется.


Сообщение отредактировал DimanVIP - 20.9.2013, 17:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igorchello
сообщение 23.9.2013, 13:18
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 84
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48554



Цитата(DimanVIP @ 20.9.2013, 17:47) *
Igorchello, спасибо большое!
Если использовать код, который вы предлагаете, то всё прекрасно работает!

Но простите за назойливость, если уж начали разбираться, так до победного:
А где этот код прописывается глобально?

Стандартно у меня всё это безобразие выглядит так:
Прикрепленный файл  __________.png ( 43,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175


UPD: Нашел этот глобальный уровень, и там действительно написано то, о чем Вы говорите.
У меня меняются определения для трех кнопок, вверх/вниз/ентер.
Если убрать код для, например, клавиши вверх, то переменная не инкрементируется.


Глобально значит этот код используется для всех масок.
Если выбрать в MaskEditor не маску, общее пространство и прописать для кнопок код, то он будет актуальным для всех масок.
Это если локально не прописан код кнопок для отдельных масок и циклов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanik
сообщение 23.9.2013, 13:29
Сообщение #90





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2013
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530



Цитата(DimanVIP @ 20.9.2013, 14:52) *
эту "фичу" с буквой я как-то обходил (забыл уже). Сейчас новый проект делаю, если вспомню поделюсь.

Обход с буквой "В" производится путем переключения на английскую раскладку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanik
сообщение 23.9.2013, 13:37
Сообщение #91





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2013
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530



Цитата(DimanVIP @ 20.9.2013, 16:47) *
Нашел этот глобальный уровень, и там действительно написано то, о чем Вы говорите.
У меня меняются определения для трех кнопок, вверх/вниз/ентер.
Если убрать код для, например, клавиши вверх, то переменная не инкрементируется.

Поставить значения по умолчанию на глобальном уровне, на остальных уровнях значения UP|DOWN оставить пустыми, тогда будет работать с "заводскими" настройками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksey 26
сообщение 20.3.2014, 16:37
Сообщение #92





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.3.2014
Пользователь №: 227606



Добрый день! Помогите, пожалуйста! Очень нужен исходник ПО на вентиляцию. Если у кого есть. Заранее спасибо!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svintus
сообщение 20.3.2014, 18:37
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 390
Регистрация: 29.1.2010
Из: Днiпро
Пользователь №: 45399



Познавательное. Случайно в проекте оказалась, что название одной переменной совпадает с именем маски. Так вот, если эта переменная присутствует в коде, прописанном в другой маске для другой переменной, имеем следующее: при смене имени маски меняется название прописанной в коде переменной, если имя маски и название переменной совпадали. Для любопытных - в примере: смотрим код для переменной VAR_1 для клавиши Enter в маске "work", затем меняем имя маски "alarm" на другое и возвращаемся назад к коду. Не пойму, это баг или я недочитал где-то? Ясное дело, три года уже избегаю давать похожие названия, но все-же.

Прикрепленный файл  Bug.7z ( 23,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nip
сообщение 25.3.2014, 14:09
Сообщение #94





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.3.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 226971



Всем доброго времени суток. Не подскажите возможно ли заливать стратегию на контроллер (pCO5) через pLAN порт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Romanik
сообщение 26.3.2014, 5:08
Сообщение #95





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.4.2013
Из: ХМАО
Пользователь №: 187530



Цитата(nip @ 25.3.2014, 14:09) *
Всем доброго времени суток. Не подскажите возможно ли заливать стратегию на контроллер (pCO5) через pLAN порт?

Обычно так и заливаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nip
сообщение 26.3.2014, 20:16
Сообщение #96





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.3.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 226971



Пробовал это сделать при помощи конвертера ICP CON i7561, pCO Mnager видел контроллер, даже констатировал успешную загрузку стратегии на железяку,но эффекта не было. . . Сегодня пришел оригинальный конвертер (Carel - кий) и все прошло как по маслу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 28.3.2014, 19:34
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Надо было использовать Winload. Эта прога работает с любым конвертером.
"Стратегия" это что-то из Тренда biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nip
сообщение 1.4.2014, 8:53
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.3.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 226971



Ага, именно )) Раньше с Трендом работал, очень похожи они с Carelom. Есть такой вопрос - где найти таблицу соответствия входов выходов Carel'а и их Modbus адресам и какого типа создавать переменные,чтобы их можно было видеть по Modbus'у с других устройств?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 1.4.2014, 12:50
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 478
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Здесь скачиваете описание стандартной прошивки
http://www.carel.com/carelcom/web/eng/cata...mp;id_mercato=1

В конце есть искомая таблица.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nip
сообщение 1.4.2014, 13:03
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 16.3.2014
Из: Тюмень
Пользователь №: 226971



Спасибо!!!Читая эту темку наткнулся на сообщение о том,что pCOXS нельзя читать Modbus через pLAN порт. . . Это действительно так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

11 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 17:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных