> Сервисное обслуживание автоматики, Сколько стоит и нужно ли?
МитричЪ
сообщение 20.8.2011, 21:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Обращаюсь как зак)))) мне моя эксплуатационная контора впаривает необходимость обслуживание системы диспетчеризации в здании 55 000 кв.м.... система построена на JC (шайки прошу в меня не бросать - не я делал) обслуживает 25 вентустановок, 6 систем дымоудаления, 5 систем подпора воздуха, крышную котельную на 5 МВт, систему отопления, теплоснабжения и холодоснабжения...вроде все...и вот вопрос в чем заключется обслуживание этой системы?... и как адекватно оценить цену этих работ? т чего зависит цена?... я не специалист... просто представитель собственника...... прошу простить если вопрос глупый...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.8.2011, 22:26
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50366
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(МитричЪ @ 20.8.2011, 22:53) *
Обращаюсь как зак)))) мне моя эксплуатационная контора впаривает необходимость обслуживание системы диспетчеризации в здании 55 000 кв.м.... система построена на JC (шайки прошу в меня не бросать - не я делал) обслуживает 25 вентустановок, 6 систем дымоудаления, 5 систем подпора воздуха, крышную котельную на 5 МВт, систему отопления, теплоснабжения и холодоснабжения...вроде все...и вот вопрос в чем заключется обслуживание этой системы?... и как адекватно оценить цену этих работ? т чего зависит цена?... я не специалист... просто представитель собственника...... прошу простить если вопрос глупый...
Митрич, Вы не в том месте спрашиваете, тут половина (если не все) кормится с сервиса, они своих сдавать не будут. А вообще сервис он и есть сервис, при таком хозяйстве конечно нужен, а цена - от региона. Можно нанять конечно одного спеца и платить хорошо, но один в поле не воин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 20.8.2011, 22:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Ну вот цену то обосноваь надо...просто мне приносят хрень (приложение к договору) и что там: осмотр клемнных соединений, проверка ошибок (ну на дисплее контроллера это я и сам прочитаю), отчистка контроллеров от пыли -грязи... еще то что за что я бабалобля платить буду!....написать-то можно чего угодно.....какие физические действия от обслуживающего персонала будет требовать система?короче скажите какого обслуживания требует система диспетчеризации? по пунктам желательно....

P/S? Если бы был форум заказчиков- я бы там спрашивал))))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.8.2011, 22:56
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



1. поддержание системы в исправном состоянии.
2. своевременный ремонт системы из поставки заказчика в срок оговоренный договором.
3. достоверность информации передаваемой заказчиком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 20.8.2011, 23:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Так запросите у них полную программу обслуживания: что именно делают, столько раз в год. А потом запросите предложения согласно этой программе у других фирм.

Обслуживание в принципе нужно. 90% всех работ (чистка, подкручивание) может сделать обычный техник. Но всегда могут вылезти специфические проблемы или нюансы, о которых знают только специально обученные люди.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 20.8.2011, 23:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Я с ними встречу назначил на вторник... вот и думаю каие вопросы задавать....))))) насколько я знаю - сечас контроллеры на установках обслуживают вентиляционщики... ну там режимы переставляют, уставки меняют по просьбе арендаторов...получается что диспетчеризация у меня это пучок проводов до исполнительных устройств, сетевой конроллер и программа визуализации....я честно говоря даже не знаю на каком уровне они могут влезть в сетевой контроллер...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 20.8.2011, 23:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Ludvig @ 20.8.2011, 23:56) *
1. поддержание системы в исправном состоянии.
2. своевременный ремонт системы из поставки заказчика в срок оговоренный договором.
3. достоверность информации передаваемой заказчиком.

1.Подержание системы в исправном состоянии...хм...это что значит? она или работает или не работает...я так понимаю....
2.Ремонт чего? сетевого контроллера?...
3. а как достоверность информации проверить? информацию поставляют датчики в контроллер- по моему так.... показания датчиков с показанием контроллеров исполнительных сравнивать?

Куча вопросов...

Цитата(shylock @ 21.8.2011, 0:00) *
Так запросите у них полную программу обслуживания: что именно делают, столько раз в год. А потом запросите предложения согласно этой программе у других фирм.

Обслуживание в принципе нужно. 90% всех работ (чистка, подкручивание) может сделать обычный техник. Но всегда могут вылезти специфические проблемы или нюансы, о которых знают только специально обученные люди.

Программу ясно дело запрошу....
а вот каие специфические проблемы могут вылезти?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.8.2011, 23:41
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50366
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 0:29) *
а вот каие специфические проблемы могут вылезти?
Любые, абсолютно любые и в любой момент в любой части любой системы и когда в такой момент некому позвонить - это худо и по большому счёту за это и платятся деньги - возможность в любой момент решить проблему, просто риски порой очень большие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 20.8.2011, 23:52
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(HeatServ @ 21.8.2011, 0:41) *
Любые, абсолютно любые и в любой момент в любой части любой системы и когда в такой момент некому позвонить - это худо и по большому счёту за это и платятся деньги - возможность в любой момент решить проблему, просто риски порой очень большие.

Ну вот тока туману напускаете..... С моей точки зрения дилетанта система диспетчеризации поставляет информацию на центральный пульт, где человек - инженер принимет некое решение и по обратной связи доводит его до точки где требуется вмешательство- все... на этом функция системы заканчивается ....ну вот где там могут быть проблемы?.... информация пришла- человекоинженер послал ответ- система(вентиляции, теплоснабжения, хладоснабжения ит.п.) отработала...... я не беру в рассмотрение ситемы противопожарной защиты- они живут своей жизнью и паралельно с человекоинженером управляют домом в ЭКСТРЕННЫХ случаях
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 21.8.2011, 1:19
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



отработала........а если нет,то?


сколько? это да..... вопрос.

Сообщение отредактировал Рекуператор - 21.8.2011, 1:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 21.8.2011, 6:53
Сообщение #11


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Уважаемый МитричЪ!
Вы позвонили на форум профессионалов автоматики и диспетчеризации! Поэтому не ждите внятных и понятных ответов на ваши простые и, с точки зрения профессионалов, "детские" вопросы! rolleyes.gif
Я то же профессионал, поэтому от меня Вы их то же не дождетесь. laugh.gif Просто небольшая ремарка.
Вы абсолютно правы - если они спецы, то напишут любое приложение к договору. (А если даже этого не могут - гоните в шею!!). Цена услуги определяется только рынком. Т.е. наличием конкуренции, реальных денег у реальных Зака и издержками их фирмы. Будьте проще - если это стоит 100р, то просто поищите подешевле. Если не найдёте - не трепите ни себе ни им нервы - либо да, либо пусть по-старинке выкручиваются.В первом случае всё будет хорошо. Во втором Вы подписываетесь под все издержки, связанные с авариями в результате Вашей жадности. Поэтому, лично я бы, просто поискал другую фирму, которая смогла бы "потянуть" эти объёмы без диспетчеризации. Как - это уже их дело.Но, соответственно и их ответственность.
У Вас автомобиль есть? У меня есть. Ну так вот - если мне мой автомеханик рекомендует, ну, например не заливать 80 бензин, а 95. То у меня та же ситуация, что и у Вас - я могу найти другого автомеханика, который согласен обслуживать меня на моих условиях, либо согласится с доводами действующего автомеханика и сделать так как он сказал, либо всё оставить как есть. Но тогда, соответственно, автомеханик не виноват, если я автомобиль угроблю, да ещё не дай Бог, вместе с собой. И согласитесь - будет натуральным идиотизм требовать от автомеханика "обоснования" его решения, перечень реальных причин, почему нельзя на 80-ом ездить - в виде приложения к договору, да и вообще чего то ему обьяснять, при этом пытаясь параллельно понять самому...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 21.8.2011, 7:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Уважаемый МитричЪ!
По-моему, Вы сами туману напускаете. Относитесь ко всему этому, как к общению со страховой компанией. Где кончаются их проблемы и начинаются Ваши есть суть переговоров. Я, лично, выступал с обоих сторон. По своему опыту могу сказать - никого не интересует КАК, главное - ЧТО. Поясню. Если ребята берут деньги за профилактику, это-нормально, но ни к чему их не обязывает. Если они обязуются устранить за свой счет поломку, не выходящую за какую-то сумму - это здорово. Если говорят. что "любой ремонт за Ваши деньги" - гоните их в шею. Главный вопрос - сколько Вы готовы платить за отсутствие "головной боли", при условии, что Вам реально обеспечат обезболивание. Все остальное - это детали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 13:23
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Sergey_12345 @ 21.8.2011, 8:48) *
Уважаемый МитричЪ!
Если они обязуются устранить за свой счет поломку, не выходящую за какую-то сумму - это здорово.

Хорошо...спрошу по другому : ЧТО может сломаться в системе диспетчеризации?... кроме обрыва кабеля мне ничего в голову не приходит.... наверное специалисты могут добавить еще что-то...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 13:28
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 14:23) *
Хорошо...спрошу по другому : ЧТО может сломаться в системе диспетчеризации?... кроме обрыва кабеля мне ничего в голову не приходит.... наверное специалисты могут добавить еще что-то...
А из чего она у Вас состоит? Только поконкретней: центральный пульт и пучок проводов - это слишком расплывчато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 21.8.2011, 13:46
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Щас забросают гнилыми помидорами, но мое ИМХО - если автоматика смонтирована грамотно и отработала пару сезонов без проблем, то надо там ничего обслуживать, так что Вас просто разводят на деньги. Из всей системы автоматика ломается в самую последнюю очередь или не ломается никогда, так как в вентиляции всегда выходит из строя механика - двигатели, шкивы, привода и т.п. Теплообменники иногда лопаются. Все поломки, которые мне приходилось устранять в автоматике, были в основном из-за действя обслуживающего персонала. Например в последний раз на 5 контроллеров, для отключения их при пожаре, подали 220В вместо сухого контакта. 5 контроллеров под замену, все остальное оборудование в щитах (пускатели, частотники) никак не пострадали. Не пострадали и привода заслонок и регулирующих клапанов.
В случае серьезной поломки (выгорания модуля, контроллера), Ваши обслуживальщики ничего не сделают - софта у них нет, исходников проекта то же, так что все равно придется звать JC. А клеммы подкручивать и пускатели менять может штатный электрик. Частотник то же вполне возможно менять самостоятельно, только денек с инструкцией по настройке посидеть и вдумчиво проанализировать каждый параметр.

Сообщение отредактировал Abysmo - 21.8.2011, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 14:22
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Abysmo @ 21.8.2011, 14:46) *
если автоматика смонтирована грамотно и отработала пару сезонов без проблем, то надо там ничего обслуживать, так что Вас просто разводят на деньги.

Вопрос даже не всей автоматики, а только системы диспетчеризации- как я понимаю это просто система для передачи информации от системы человекоинженеру... автоматику систем обслуживают другие в рамках своих договоров....причем я больше скажу сетевой контроллер может работать абсолютно автономно - датчиками и исполнительными контроллерами весь дом утыкан! по большому счету диспетчеризация- это информационная система сообщающая человекоинженеру все ли в порядке и корректно ли все работает.... правда мои йети- диспетчера пытаются в ручном режиме чем-то порулить... но я у них постепенно эти желания отбиваю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 15:41
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Рекуператор @ 21.8.2011, 2:19) *
отработала........а если нет,то?

Вызывется организация обслуживающая данную систему... и задается вопрос- почему ВАША автоматика не отработала сигнал с диспетчерского пункта...

Сообщение отредактировал МитричЪ - 21.8.2011, 15:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 16:11
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Я так понимаю, ответа на вопрос о составе системы не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 16:20
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(cauto @ 21.8.2011, 17:11) *
Я так понимаю, ответа на вопрос о составе системы не будет?

Будет..... просто мне надо проект смотреть, чтоб корректно расписать все))) а сегодня воскресенье....
Здесь еще такой вопрос: автоматика инженерных систем и система диспетчеризации в моем понимании суть разные системы.... или я не прав?....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 16:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 17:20) *
Будет..... просто мне надо проект смотреть, чтоб корректно расписать все))) а сегодня воскресенье....
Здесь еще такой вопрос: автоматика инженерных систем и система диспетчеризации в моем понимании суть разные системы.... или я не прав?....
Управлять оборудованием с Вашего "центрального пульта" можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 16:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(cauto @ 21.8.2011, 17:23) *
Управлять оборудованием с Вашего "центрального пульта" можно?

Да... но конечные устройства (контроллеры управления в щитах, да и сами щиты) обслуживают те конторы у которых на обслуживании стоит инженерная система управляемая этим щитом....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 16:41
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Тогда Вы не правы. Это разные уровни одной системы.

Сообщение отредактировал cauto - 21.8.2011, 16:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 16:51
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Тогда по хорошему мне нужно отдать в обслуживание и щиты управления системами одной специализированной лавке... я правильно понимаю? т.е. все автоматику на всех уровнях вплоть до датчиков и приводов управления?

Сообщение отредактировал МитричЪ - 21.8.2011, 17:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 16:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 17:51) *
Тогда по хорошему мне нужно отдать в обслуживание и щиты управления системами... я правильно понимаю? т.е. все автоматику на всех уровнях вплоть до датчиков и приводов управления?
Совсем даже не нужно. rolleyes.gif Пусть нижний уровень обслуживают те же, кто и раньше, если у Вас к ним претензий нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DmitriyN
сообщение 21.8.2011, 16:59
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 1.4.2008
Пользователь №: 17228



Полностью согласен с Abysmo. А вообще обслуживание автоматки сводится к периодичекому протягиванию клемм и удалению пыли. Вермя от времени нужно контроллировать погрешность датчиков давления и температуры. Со всем этим отлично справится ваша местная служба эксплуатации. Заменить неисправные элементы они тоже в силах.
В диспетчеризации и этого делать не нужно. Я не представляю в чем заключается сервис системы диспетчеризации. Требуйте регламент работ, список нештатных ситуаций и список ЗИПа. Очень интересно, что они вам понапишут

Сообщение отредактировал DmitriyN - 21.8.2011, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 17:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 17:20) *
Будет..... просто мне надо проект смотреть, чтоб корректно расписать все))) а сегодня воскресенье....
Из последних ответов оно вроде как нарисовывается. rolleyes.gif Если я правильно Вас понял, то к системе диспетчеризации Вы относите АРМ оператора (диспетчера), т.е. ПК с установленной SCADA и сеть связи между АРМ и управляющими контроллерами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 17:18
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(cauto @ 21.8.2011, 18:06) *
Из последних ответов оно вроде как нарисовывается. rolleyes.gif Если я правильно Вас понял, то к системе диспетчеризации Вы относите АРМ оператора (диспетчера), т.е. ПК с установленной SCADA и сеть связи между АРМ и управляющими контроллерами?

Точно так...ну плюс еще сетевой контроллер, который Вы по видимому относите к сетям связи))))... но это мне и предлагают обслуживать...

Сообщение отредактировал МитричЪ - 21.8.2011, 17:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cauto
сообщение 21.8.2011, 17:24
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1854
Регистрация: 23.6.2009
Пользователь №: 35184



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 18:18) *
Точно так.... но это мне и предлагают обслуживать...
Ну так вот и ответ на Ваши вопросы, что обслуживать и что может сломаться. 1) Сеть связи (а кроме кабелей там могут присутствовать коммутаторы, преобразователи интерфейсов и т.п.)
2) АРМ оператора (оперативная система, резервное копирование данных, антивирусная защита, разнообразные глюки SCADA и т.д.). Полный список работ Вам представять. А уж Ваше дело решать нужны они или нет.
Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 18:18) *
плюс еще сетевой контроллер, который Вы по видимому относите к сетям связи)
Да.


Сообщение отредактировал cauto - 21.8.2011, 17:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 21.8.2011, 18:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(cauto @ 21.8.2011, 18:24) *
Ну так вот и ответ на Ваши вопросы, что обслуживать и что может сломаться. 1) Сеть связи (а кроме кабелей там могут присутствовать коммутаторы, преобразователи интерфейсов и т.п.)
2) АРМ оператора (оперативная система, резервное копирование данных, антивирусная защита, разнообразные глюки SCADA и т.д.). Полный список работ Вам представять. А уж Ваше дело решать нужны они или нет.Да.

Ну вот уже есть предмет для разговора с моими йети- эксплуатационщиками)))) спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 21.8.2011, 18:39
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Любое тех.обслуживание начинается с составления калькуляции, а потом и локальной сметы. В не входят трудозатраты, зип, и транспортные расходы. С транспортными расходами всё вроде бы понятно, зип можно взять из руководства эксплуатации Вашего сетевого контроллера (через какое время менять аккумуляторы, калибровать каналы ит.д.) Трудозатраты можно взять из того же руководства эксплуатации на контроллер и «Межотраслевых типовых норм времени на работы по сервисному обслуживанию персональных электронно-вычислительных машин и организационной техники и сопровождения программных средств». А вообще диспетчеризацию и автоматику обычно одна фирма делает, они обычно после монтажа и наладки всё и монтируют.
Ну а если серьёзно, то за наладкой такой системы обычно стоят1-2 человека. Пообщайтесь с ними – возможно, они возьмутся обслуживать Вашу систему в частном порядке.

ЗЫ: К стати, многие наладчики этим грешат biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.8.2011, 1:43
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 16:41) *
Вызывется организация обслуживающая данную систему... и задается вопрос- почему ВАША автоматика не отработала сигнал с диспетчерского пункта...


значит нужна. Сколько это вопрос.......судя по количеству техники не дёшево.Взять ответственность при вызове понять и разрешить проблему.Простой электрик наврят ли осилит.......откуда у него эти знания(принципы,алгоритмы),а если есть..... ,то это уже не простой электрик,а золотой)))

Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.8.2011, 1:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.8.2011, 7:28
Сообщение #32


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 1:53) *
Обращаюсь как зак)))) мне моя эксплуатационная контора впаривает необходимость обслуживание системы диспетчеризации в здании 55 000 кв.м.... система построена на JC (шайки прошу в меня не бросать - не я делал) обслуживает 25 вентустановок, 6 систем дымоудаления, 5 систем подпора воздуха, крышную котельную на 5 МВт, систему отопления, теплоснабжения и холодоснабжения...вроде все...и вот вопрос в чем заключется обслуживание этой системы?... и как адекватно оценить цену этих работ? т чего зависит цена?... я не специалист... просто представитель собственника...... прошу простить если вопрос глупый...


Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 20:36) *
Да... но конечные устройства (контроллеры управления в щитах, да и сами щиты) обслуживают те конторы у которых на обслуживании стоит инженерная система управляемая этим щитом....

Поневоле в тупик встанешь.Так сколько кантор и что конкретно "обслуживает"?? И чем на самом деле занимается эта самая "моя эксплуатационная контора"?? А то я так понял - сервисом тепловых установок и котельной занимаются те кто их монтировал и запускал в эксплуатацию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 22.8.2011, 9:32
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Usach @ 22.8.2011, 8:28) *
Поневоле в тупик встанешь.Так сколько кантор и что конкретно "обслуживает"?? И чем на самом деле занимается эта самая "моя эксплуатационная контора"?? А то я так понял - сервисом тепловых установок и котельной занимаются те кто их монтировал и запускал в эксплуатацию...

Вентустановки и холодоснабжение - одна контора ( от щита до вентрешетки)
Подпор воздухи и дымоудаление - другая контора (занимается всеми противопожарными системами)
Котельную - третья контора (занималась монтажем)
ИТП, отопление, теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение- собственные силы эксплуатационной лавки...
СКУД- еще одна лавка...


Но следует отметить, что по договору всем (кроме СКУДа и пожарки) занимается нанятая эксплуатационная лавка (все остальные у нее на субподряде), так же она поставляет эксплуатирующий персонал.... полных йети...

На самом деле полный барадак- но к сожалению, такое наследство я получил в управление от собственника... теперь разгребаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.8.2011, 10:40
Сообщение #34


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Ну вот. Всё и прояснилось. А в том самом договоре как прописано: если эксплуатирующей организации, для выполнения договорных обязательств ключи гаечные потребуются, лён, перфоратор, автомобиль, СКАДА система, другое какое оборудование (для той же диспетчеризации), то это должен Заказчик поставить или Подрядчик "своими силами"?? rolleyes.gif
А то я недопонял кому кто должен денег, а кому кто работу...

Сообщение отредактировал Usach - 22.8.2011, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 22.8.2011, 10:58
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Usach @ 22.8.2011, 11:40) *
Ну вот. Всё и прояснилось. А в том самом договоре как прописано: если эксплуатирующей организации, для выполнения договорных обязательств ключи гаечные потребуются, лён, перфоратор, автомобиль, СКАДА система, другое какое оборудование (для той же диспетчеризации), то это должен Заказчик поставить или Подрядчик "своими силами"?? rolleyes.gif
А то я недопонял кому кто должен денег, а кому кто работу...

Схема такая Зак (т.е. теперь я) заключает договор с "эксплуатационной" компанией на комплексное обслуживание всех систем дома. "Эксплуатационная" компания по договору предоставляет Заку (т.е. мне) персонал и услуги по комплексному обслуживанию всех инженерных систем, при этом "эксплуатационная" компания может заключать договора на обслуживание систем с субподрядчиками (что она и делает не считаясь с мнением Зака (т.е. меня)). Субподрядчики обслуживают системыв границах определенных договором (от этой вентрешетки до этого щита управления включительно). Расходные материалы входят в стоимость договора обслуживания....до опеределенной суммы. Все что требуется для капитального ремонта систем покупается за дополнительные деньги Зака (т.е. меня).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 22.8.2011, 11:06
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



По поводу проекта диспетчеризации- переписываю из проекта (орфография оригинала сохранена):
Элементы системы диспетчеризации:
- различные датчики и реле сигнализации, которые установлены на переферийном оборудовании и необходимые для получения информации о работе АСУ ИТС
-щиты автоматики и комбинированные щиты автоматики и управления, с утановленными в них контроллерами FX-15 и/или модулями расширения XT/XP, служащими для управления переферийным оборудованием;
- Магистраль интерфейса N2-Bus
-Магистраль интерфейса N1- Bus
-Сетевой контроллер
-Рабочая станция диспетчера, оборудованная персональным компьютером с автоматизированной системой управления М5
Вообщем все...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.8.2011, 12:14
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Получается ответственность от пульта до контроллера включительно в щите.(к примеру приточной вентиляции)
В случае проблемы,например на пульте работает-по факту нет.Сервис диспетчеризации, доходит до щита(приточной вентиляции) и показывает что у него из контроллера, всё выходит......(всё мол, ни чего не знаю, у меня всё работает)) Вызывайте тех, кто обслуживает от щита до решётки. Так?

Сообщение отредактировал Рекуператор - 22.8.2011, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 22.8.2011, 12:45
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Рекуператор @ 22.8.2011, 13:14) *
Получается ответственность от пульта до контроллера включительно в щите.(к примеру приточной вентиляции)
В случае проблемы,например на пульте работает-по факту нет.Сервис диспетчеризации, доходит до щита(приточной вентиляции) и показывает что у него из контроллера, всё выходит......(всё мол, ни чего не знаю, у меня всё работает)) Вызывайте тех, кто обслуживает от щита до решётки. Так?

Именно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Рекуператор
сообщение 22.8.2011, 13:19
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 25844
Регистрация: 18.10.2009
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738



Делать они ничего не будут.но деньги им платить придётся.
За то что в курсе что да как .За то что, когда надо приедут и будут решать.
Сколько...это вопрос.
Здесь ответа не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 22.8.2011, 19:45
Сообщение #40


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(МитричЪ @ 22.8.2011, 14:58) *
Схема такая Зак (т.е. теперь я) заключает договор с "эксплуатационной" компанией на комплексное обслуживание всех систем дома. "Эксплуатационная" компания по договору предоставляет Заку (т.е. мне) персонал и услуги по комплексному обслуживанию всех инженерных систем, при этом "эксплуатационная" компания может заключать договора на обслуживание систем с субподрядчиками (что она и делает не считаясь с мнением Зака (т.е. меня)). Субподрядчики обслуживают системыв границах определенных договором (от этой вентрешетки до этого щита управления включительно). Расходные материалы входят в стоимость договора обслуживания....до опеределенной суммы. Все что требуется для капитального ремонта систем покупается за дополнительные деньги Зака (т.е. меня).

Ну, раз Вы заключили договор с эксплуатирующей организацией, по которому они обязались обслуживать Ваше нехилое хоз-во, то Вашего уважаемого мнения как именно они это делать будут уже никто не спрашивает. Это не капризы - это закон. Правовое поле согласно Вашему с ними договору подряда. Пока не произошло аварии или другой ситуации связанной с причинением подрядчику ущерба по вине эксплуатирующей организации (например штраф от Ростехнадзора) - будьте любезны оплачивать издержки связанные с процессом эксплуатации.Т.е. и диспетчеризацию. Вы не в праве требовать "объяснений" технических, либо каких других обстоятельств или подробностей технологических либо других каких процессов, связанных с оказанием Вам услуги Подрядчиком, равно как и вмешиваться в технологические процессы.В противном случае Вы лишаетесь основания требовать безусловной ответственности от Подрядчика в случае причинения Вам ущерба. Индивидуальная ответственность подрядной организации за аварии и прочие неприятности, в этом случае, становится коллективной ответственностью и Заказчика и Подрядчика. И если Подрядчик не дурак, то составит письменное свидетельство (акт), что Вы ему активно мешали - и будет спокойно получать от Вас деньги. В случае чего - и Вы то же ответственны окажитесь. Единственно, что Вы в праве сделать - так это контролировать целевое использование Ваших денег. Т.е. например, что система диспетчеризации проплаченная Вами работает только на Вашем объекте.
Короче - отсылаю Вас к моему посту с бензином и автомехаником...
Тем более, что черным по-белому написано:"с утановленными в них контроллерами FX-15 и/или модулями расширения XT/XP, служащими для управления переферийным оборудованием". И что Вам ещё надо? Раз они рулят(управляют), то они и ответственны.
Не подсказывайте водителю как ехать и он не подскажет куда Вам идти!!!

Сообщение отредактировал Usach - 22.8.2011, 19:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 22.8.2011, 20:38
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Usach @ 22.8.2011, 20:45) *
Ну, раз Вы заключили договор с эксплуатирующей организацией, по которому они обязались обслуживать Ваше нехилое хоз-во, то Вашего уважаемого мнения как именно они это делать будут уже никто не спрашивает. Это не капризы - это закон. Правовое поле согласно Вашему с ними договору подряда. Пока не произошло аварии или другой ситуации связанной с причинением подрядчику ущерба по вине эксплуатирующей организации (например штраф от Ростехнадзора) - будьте любезны оплачивать издержки связанные с процессом эксплуатации.Т.е. и диспетчеризацию. Вы не в праве требовать "объяснений" технических, либо каких других обстоятельств или подробностей технологических либо других каких процессов, связанных с оказанием Вам услуги Подрядчиком, равно как и вмешиваться в технологические процессы.В противном случае Вы лишаетесь основания требовать безусловной ответственности от Подрядчика в случае причинения Вам ущерба. Индивидуальная ответственность подрядной организации за аварии и прочие неприятности, в этом случае, становится коллективной ответственностью и Заказчика и Подрядчика. И если Подрядчик не дурак, то составит письменное свидетельство (акт), что Вы ему активно мешали - и будет спокойно получать от Вас деньги. В случае чего - и Вы то же ответственны окажитесь. Единственно, что Вы в праве сделать - так это контролировать целевое использование Ваших денег. Т.е. например, что система диспетчеризации проплаченная Вами работает только на Вашем объекте.
Короче - отсылаю Вас к моему посту с бензином и автомехаником...
Тем более, что черным по-белому написано:"с утановленными в них контроллерами FX-15 и/или модулями расширения XT/XP, служащими для управления переферийным оборудованием". И что Вам ещё надо? Раз они рулят(управляют), то они и ответственны.
Не подсказывайте водителю как ехать и он не подскажет куда Вам идти!!!

Отличный подход.... плати бабки - и молчи....мечта любой эксплуатационной компании.... а чем подкреплена ответственность подрядчика? у него что-то есть что стоит денег? или он ставит на кон свою профессиональную честь? о какой ответственности может идти речь? В случае аварий, пожаров и пр.- это всегда ответственность заказчика! И вконце концов это его собственность и он имеет право знать что с ней происходит! А в примере с автомобилем- ну если к примеру в Ваш авто будут заливать вместо Мобила к примеру подсолнечное масло- промолчите- будете ждать пока движек стуканет, чтоб ответственность возложить на подрядчика так что ли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Usach
сообщение 23.8.2011, 5:39
Сообщение #42


дважды крещёный пионер


Группа: Участники форума
Сообщений: 4629
Регистрация: 13.7.2008
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 0:38) *
Отличный подход.... плати бабки - и молчи....мечта любой эксплуатационной компании.... а чем подкреплена ответственность подрядчика? у него что-то есть что стоит денег? или он ставит на кон свою профессиональную честь? о какой ответственности может идти речь? В случае аварий, пожаров и пр.- это всегда ответственность заказчика! И вконце концов это его собственность и он имеет право знать что с ней происходит! А в примере с автомобилем- ну если к примеру в Ваш авто будут заливать вместо Мобила к примеру подсолнечное масло- промолчите- будете ждать пока движек стуканет, чтоб ответственность возложить на подрядчика так что ли?

А на кого?? blink.gif А если он Вам вместо подсолнечного масла нитроглицирину нальёт??
Кто заливал - тот и виноват. Дохтор - лечите меня, щас расскажу как! laugh.gif
Вы либо сам обслуживайтесь - либо работать не мешайте. Требовать Вы можете качества услуги и целевого использования денег. А как именно Вам это качество обеспечат - это не Ваше дело. Не лезьте в папину спальню со своими советами!!
А насчет "кона", Вы - как управляющий по долгу службы знать должны и уметь кого и за что ухватить в случае чего. Должны иметь в голове схемы и варианты. Беда, она всегда неожиданна. А Вы, вместо этого чем занимаетесь?? Ликбез сервисникам проводите?? rolleyes.gif (шутка).

Сообщение отредактировал Usach - 23.8.2011, 5:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 23.8.2011, 7:09
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



Митричъ...
Usach дело говорит. Сам до недавнего времени работал у Заказчика. Всех нюансов рассказывать не буду ибо много их (если охота послушать - пишите в личку). Просто Ваша политика обслуживать все самому приведет к тому же, что и меня - сами будете носиться...А толку будет маловато.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 7:33
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Akirra @ 23.8.2011, 8:09) *
Митричъ...
Usach дело говорит. Сам до недавнего времени работал у Заказчика. Всех нюансов рассказывать не буду ибо много их (если охота послушать - пишите в личку). Просто Ваша политика обслуживать все самому приведет к тому же, что и меня - сами будете носиться...А толку будет маловато.

Я не собираюсь сам носиться и сам обслуживать, я для того лавку и нанял... просто "профессионализм" их меня поражает... я уже писал, что ответственность есть только у того у кого есть деньги... кто мне будет компенсировать стоимость чиллера в случае чего?... он стоит 5 мультов....ну вот например недавний случай- гл.инженер, предоставленный эксплуатационной лавкой не учел что хладоцентр в июле выйдет на полную мощность....известно об этом было с марта месяца... в результате- превышение лимитов электропотребления... 700 тыров штрафа- кто мне их компенсирует? Я задаю вопросы- почему главный инженер не изменил лимиты? почему если не изменил - не отслеживал потребление (АСКУЭ- стоит)? на все один ответ- не знаю...ну уволят его и что...денег я так и не увижу...или второй месяц подряд -недобор газа...ну вот пока вчера не сказал что если в конце месяца будет штраф- потребую замены нового главного инжнера...
а дом я знаю лучше них, мне и носиться не надо... я и из кабинета могу сказать где что находится и в каком режиме должно работать и если не работает, что смотреть в первую очередь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 23.8.2011, 8:26
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Я ж Вам советовал - отнеситесь ко всему, как к покупке страхового полиса rolleyes.gif Не получается своими силами прописать его технически и юридически грамотно - наймите для этих целей юриста и специалиста. Денег потратите меньше, чем 700 тыс rolleyes.gif Дело это достаточно типовое, "светила" не понадобятся. Зато спать спокойней будете.

Конечно, если Вы не в силах ни на что влиять , тогды - ой.. Ну, еще можно подумать о системе документооборота, как подсистеме вашей диспетчеризации (тож писано неоднократно). Человек - он слаб, ошибается часто (случайно или не очень). Автоматизировать надо, а человека постепенно "задвигать" на его место. По способностям ему, по способностям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 9:55
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Sergey_12345 @ 23.8.2011, 9:26) *
Я ж Вам советовал - отнеситесь ко всему, как к покупке страхового полиса rolleyes.gif Не получается своими силами прописать его технически и юридически грамотно - наймите для этих целей юриста и специалиста. Денег потратите меньше, чем 700 тыс rolleyes.gif Дело это достаточно типовое, "светила" не понадобятся. Зато спать спокойней будете.

Ответственность определяется деньгами- если у эксплутирующей организации из имущества 20 компьютеров, а просрали (простите) они лям?... что с них можно взять даже по грамотному договору? сделать так чтоб они вознаграждение месяц не получали?...чтоб зарплату им было нечем платить тому персоналу, что у меня на объекте?...к сожалению, Вы правы во второй части- лавка эта найдена и поставлена собственником, чем он очень гордится.... так что мне остается их только перевоспитывать....а для этого нужно понимать как что работает... а я простите в прошлом геолог-геофизик с академическим образованием)))) ну и финансовое образование, которое помогает в данном случае только убытки считать biggrin.gif ... я уже просто не могу доверять этой лавке... а ответственность и перед собственником и перед государственной сворой с меня никто не снимет... и взять у нас есть что- имущества больше 2 ярдов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sergey_12345
сообщение 23.8.2011, 10:04
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 5.8.2011
Пользователь №: 117688



Ну, например, перейти на прогрессивно-премиальную схему. Месяц без аварий - возьми с полки пирожок, накосячили - полож на место. Одним словом - любой косяк за ваши деньги. Юрист поможет пересмотреть договор в рамках правового поля. А то, что у лавки денег нет - сделайте, чтоб не было. Совсем. Злее учиться работать будут. "Сытое брюхо к учению глухо". А воспитывать - это хорошо, пока поперек лавки умещается. А потом -дрессировать надо. Кнутом и пряником, а не личным примером. Причем кнута не жалеть. А так - по обстановке. И наймите вы специалиста, по трудовому договору. Он вам очень много пользы принесет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 23.8.2011, 12:06
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 21.8.2011, 14:23) *
Хорошо...спрошу по другому : ЧТО может сломаться в системе диспетчеризации?... кроме обрыва кабеля мне ничего в голову не приходит.... наверное специалисты могут добавить еще что-то...

Например:
- если возможно нажать комбинацию кнопок для входа в сервисное меню -обязательно нажмут - случайно.
- если система под паролем - обязательно введут несколько раз неправильный пароль и " передернут" по питанию.
- если возможно поменять коеффициент на "нерабочий" -введут 100% (в менюшке на пару сотен строк сами будете искать?) На прошлой неделе как раз такой случай был. Есть недоступная часть программы и доступная. В доступной части ввели длительность цикла =0 вместо 500 мс. Потом прыгали с бубном до прихода "шамана".
- замена батарей резервного питания в контроллере.
- "сбился" концевик.
- был случай панель управления "отвалилась" от контроллера по ARCnet. Окислилась фишка на тройнике BNC.
Могу продолжать бесконечно.

Сообщение отредактировал libra - 23.8.2011, 12:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 23.8.2011, 12:25
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 8:33) *
Я не собираюсь сам носиться и сам обслуживать, я для того лавку и нанял... просто "профессионализм" их меня поражает... я уже писал, что ответственность есть только у того у кого есть деньги... кто мне будет компенсировать стоимость чиллера в случае чего?... он стоит 5 мультов....ну вот например недавний случай- гл.инженер, предоставленный эксплуатационной лавкой не учел что хладоцентр в июле выйдет на полную мощность....известно об этом было с марта месяца... в результате- превышение лимитов электропотребления... 700 тыров штрафа- кто мне их компенсирует? Я задаю вопросы- почему главный инженер не изменил лимиты? почему если не изменил - не отслеживал потребление (АСКУЭ- стоит)? на все один ответ- не знаю...ну уволят его и что...денег я так и не увижу...или второй месяц подряд -недобор газа...ну вот пока вчера не сказал что если в конце месяца будет штраф- потребую замены нового главного инжнера...
а дом я знаю лучше них, мне и носиться не надо... я и из кабинета могу сказать где что находится и в каком режиме должно работать и если не работает, что смотреть в первую очередь...

Может в договоре риски прописать?

Цитата(Sergey_12345 @ 23.8.2011, 11:04) *
Ну, например, перейти на прогрессивно-премиальную схему. Месяц без аварий - возьми с полки пирожок, накосячили - полож на место. Одним словом - любой косяк за ваши деньги. Юрист поможет пересмотреть договор в рамках правового поля. А то, что у лавки денег нет - сделайте, чтоб не было. Совсем. Злее учиться работать будут. "Сытое брюхо к учению глухо". А воспитывать - это хорошо, пока поперек лавки умещается. А потом -дрессировать надо. Кнутом и пряником, а не личным примером. Причем кнута не жалеть. А так - по обстановке. И наймите вы специалиста, по трудовому договору. Он вам очень много пользы принесет.

+ Введите графики ППР и акты выполненых работ. Нет подписаных актов -нет денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Akirra
сообщение 23.8.2011, 12:28
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 311
Регистрация: 26.12.2008
Пользователь №: 27213



Если не собираетесь сами носиться - прописывайте риски в договоре и не мучайте народ. А то что взять с конторы нечего - выдергивайте у них с зарплаты частями - гарантию даю, работать научаться месяца за 2.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 14:57
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(libra @ 23.8.2011, 13:25) *
+ Введите графики ППР и акты выполненых работ. Нет подписаных актов -нет денег.

Графики ППР на 50 с лишним страниц.... тока как проверять их выполнение? главному инженеру доверить? Если главный инженер не может даже за АСКУЭ следить и просто доложить, если боится сам принять решение- я б хоть чиллера повыключал бы или пару лифтов остановил....ну хоть как-то оптимизировал бы убыток...
Самому проверять? А кто бюджеты будет крапать, инвестиции выбивать, с банком общаться и пр. делать...я ж не могу все один...
Живой пример, только что объснял дежурному инженеру- что нужно сделать чтобы проверить почему мотор работает , а вытяжки в туалетах -нет.. а то он второй день разбирается... дырки в воздуховодах сверлит- потоки меряет... а что есть такое понятие как дроссель на отводе- он по моему тока щас догодался.. когда я его спросил об этом....

Сообщение отредактировал МитричЪ - 23.8.2011, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 15:04
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Akirra @ 23.8.2011, 13:28) *
выдергивайте у них с зарплаты частями

И как мне это сделать? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 23.8.2011, 15:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 15:57) *
Графики ППР на 50 с лишним страниц.... тока как проверять их выполнение? главному инженеру доверить? Если главный инженер не может даже за АСКУЭ следить и просто доложить, если боится сам принять решение- я б хоть чиллера повыключал бы или пару лифтов остановил....ну хоть как-то оптимизировал бы убыток...
Самому проверять? А кто бюджеты будет крапать, инвестиции выбивать, с банком общаться и пр. делать...я ж не могу все один...
Живой пример, только что объснял дежурному инженеру- что нужно сделать чтобы проверить почему мотор работает , а вытяжки в туалетах -нет.. а то он второй день разбирается... дырки в воздуховодах сверлит- потоки меряет... а что есть такое понятие как дроссель на отводе- он по моему тока щас догодался.. когда я его спросил об этом....

Подрядчик вам должен принести акты выполненых работ на подпись (ежемесячно). Там трудозатраты на виды работ и суммы. Например (утрирую): покраска короба 50м. Если короб не крашенный -не подписываете и не платите. Нет больших проблем -есть много маленьких проблем. Решайте маленькие и решите большую.
Не знаю какой у Вас штат. Поэтому кто будет контролировать не могу сказать. Энергетик то у Вас хоть есть?

Сообщение отредактировал libra - 23.8.2011, 15:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 18:00
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(libra @ 23.8.2011, 16:10) *
Энергетик то у Вас хоть есть?

Нет...
штат гл.инженер, 4 диспетчера (дежурные инженеры), сантехник, электрик, слесарь -ремонтник.

Цитата(libra @ 23.8.2011, 16:10) *
Подрядчик вам должен принести акты выполненых работ на подпись (ежемесячно). Там трудозатраты на виды работ и суммы. Например (утрирую): покраска короба 50м. Если короб не крашенный -не подписываете и не платите. Нет больших проблем -есть много маленьких проблем. Решайте маленькие и решите большую.

Т.е. мне бегать и проверять выполнение?... да я сдохну через месяц....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 23.8.2011, 18:52
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 19:00) *
Нет...
штат гл.инженер, 4 диспетчера (дежурные инженеры), сантехник, электрик, слесарь -ремонтник.


Т.е. мне бегать и проверять выполнение?... да я сдохну через месяц....

В "молодости" главный приборист мне сказал:"Кончай бегать с ключами -у тебя подчиненные есть."
Есть и другие методы контроля.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2011, 19:56
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 14:57) *
Живой пример, только что объснял дежурному инженеру- что нужно сделать чтобы проверить почему мотор работает , а вытяжки в туалетах -нет.. а то он второй день разбирается... дырки в воздуховодах сверлит- потоки меряет... а что есть такое понятие как дроссель на отводе- он по моему тока щас догодался.. когда я его спросил об этом....

Ну вот некрасиво о подчинённых так....
Вы руководитель и отвечаете за них тоже... их ошибки, это Ваши ошибки...
А потом, почему считаете, что Вы правы? Не тянет чаще по простой причине - тянуть нечего. Переточных решёток нет, или двери не подрезаны и закрыты....
А Вы как барин.....
Уверены, что там регулирующие клапаны в самом деле есть, или так, с общего образования?

Сообщение отредактировал jota - 23.8.2011, 19:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 20:34
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(jota @ 23.8.2011, 20:56) *
Ну вот некрасиво о подчинённых так....
Вы руководитель и отвечаете за них тоже... их ошибки, это Ваши ошибки...
А потом, почему считаете, что Вы правы? Не тянет чаще по простой причине - тянуть нечего. Переточных решёток нет, или двери не подрезаны и закрыты....
А Вы как барин.....
Уверены, что там регулирующие клапаны в самом деле есть, или так, с общего образования?

Одни говорят - всю ответственность на обезъянок, теперь все ответственность -мне... хочу кстати отметить, что яне руководитель инженерной службы... я генеральный директор компании, владеющей зданием....

какие двери, какие переточные рештки? blink.gif Вы о чем?.... в сортирах двери еще не стоят)))))))) тока ремонт заканчивают....

В проекте дроссель есть - по факту - не знаю....еще обратный клапан на 23 этаже стоит....он тоже может оказаться заклинен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2011, 22:19
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 20:34) *
я генеральный директор компании, владеющей зданием....
В проекте дроссель есть - по факту - не знаю....еще обратный клапан на 23 этаже стоит....он тоже может оказаться заклинен...

Я Вам открою страшную тайну: руководитель, он же генеральный директор, отвечает не только за себя, но и за своих подчинённых. Поэтому внутри можете устраивать хоть гестапо, но снаружи о своих людях только хорошее - это совет бывшего руководителя.....
Системы после монтажа должна была сдать монтажная фирма с протоколами наладки и измерений. Ваш подчинённый инженер не имеет ни аппаратуры ни специальных знаний. Если он энергетик, достаточно если он в общем ориентируется в своём хозяйстве и представляет перспективу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 23.8.2011, 22:36
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(jota @ 23.8.2011, 23:19) *
Я Вам открою страшную тайну: руководитель, он же генеральный директор, отвечает не только за себя, но и за своих подчинённых. Поэтому внутри можете устраивать хоть гестапо, но снаружи о своих людях только хорошее - это совет бывшего руководителя.....
Системы после монтажа должна была сдать монтажная фирма с протоколами наладки и измерений. Ваш подчинённый инженер не имеет ни аппаратуры ни специальных знаний. Если он энергетик, достаточно если он в общем ориентируется в своём хозяйстве и представляет перспективу.

Открою Вам страшную тайну- они не мои подчиненные....они подчиненные генерального директора эксплуатирующей компании... я им не плачу зарплату, а я плачу вознаграждение эксплуатирующей компании и требую с него (директора) по большей части, а его подчиненных бью по рукам шаловливым и учу думуть головой... По поводу монтажных схем- открою Вам еще одну страшную тайну- дом введен в эксплуатацию в 2009 году- вообще без действующих инженерных систем... ни одна(!) не работала....у меня одна вентустановка на 180 градусов была развернута (кстати сервисная контора это заметила только после того как я им сказал), у меня на ВСЕХ смесительных узлах вентустановок циркуляционные насосы стоят ВЕРТИКАЛЬНО (25 шт.)... а Вы про какие-то монтажные схемы говорите...

Сообщение отредактировал МитричЪ - 23.8.2011, 22:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.8.2011, 23:17
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 22:36) *
а Вы про какие-то монтажные схемы говорите...

Не про схемы...., а про акты об окончании монтажа, испытаниям, наладке и передачи в эксплуатацию. Схемы там тоже будут в пасспортах на вентсистемы, которые должны предоставить монтажники....
Не мне Вам объяснять как принимать работу. Если не знаете сами, наймите инженера технадзора...
И в самом деле, не дело гендира выяснять почему из сортира не тянет.....

Итак, сначала. Вы гендир фирмы, имеющей в собственности здание, в котором другие фирмы по договору выполняли СМР по вентиляции. Вы их работу , выполненную в 2009г приняли?
А если они не выполнили работ по договору, почему они ходят к вам без денег?
Вобщем, г-н гендир....темните, однако
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.8.2011, 8:21
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 23.8.2011, 21:34) *
Одни говорят - всю ответственность на обезъянок, теперь все ответственность -мне... хочу кстати отметить, что яне руководитель инженерной службы... я генеральный директор компании, владеющей зданием....

Нет, я говорил о делегировании полномочий, а ответственность всегда ваша будет. smile.gif Не знаю, будет Вам понятней если приведу пример с ответсвенным за электрохозяйство: там можете сами отвечать, а можете назначить ответственного. Про обезьянок Вы зря... Ответят такой же нелюбовью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 9:07
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(jota @ 24.8.2011, 0:17) *
Не про схемы...., а про акты об окончании монтажа, испытаниям, наладке и передачи в эксплуатацию. Схемы там тоже будут в пасспортах на вентсистемы, которые должны предоставить монтажники....
Не мне Вам объяснять как принимать работу. Если не знаете сами, наймите инженера технадзора...
И в самом деле, не дело гендира выяснять почему из сортира не тянет.....

Итак, сначала. Вы гендир фирмы, имеющей в собственности здание, в котором другие фирмы по договору выполняли СМР по вентиляции. Вы их работу , выполненную в 2009г приняли?
А если они не выполнили работ по договору, почему они ходят к вам без денег?
Вобщем, г-н гендир....темните, однако

Принимал дом не я, а прежний гендир, которого ушли в 2010 году у которого и технадзора было 4 человека.. у меня щас один... акты все подписаны, испытания и наладки по бумагам все проведены и системы переданы в эксплуатацию... на бумаге... о паспортах- Вы когда-нибудь видели, чтобы в смонтированной системе и заводском паспорте вентилятора совпадали значения воздухообменов (или как он там называется) с точностью до второй цифры после запятой? а я увидел......по факту- часть установок вентиляционных работает без вопросов, даже воздухообмен какой-то присутствует, вот давече нашли установку - канальник есть- только по питанию не подключен- обслуживает сортиры ресторана)))) такая же фигня с дымоудалением... холодоснабжение ресторана вместо 32 трубы пройдено 20- кой...когда запускал холод в этом году- обнаружилась интересная вещь-стояки магистральные (идут через все здание) слить невозможно... долго гадали почему... оказалось, что когда делали горизонтальные врезки- образующиеся при этом "блины" бросали внутрь труб и на переходах образовывались пробки- пришлось резать- чистить... вполне может оказаться,что в той вентиляции о которой писал выше- монтажник шапку-ушанку заклепал где-нибудь...
Если бы ко мне ходили без денег- я был бы счастлив)))) ко мне ходят исключительно за деньгами...с чего собственно этот топик и начинался... Кстати, я согласился на договор...

Сообщение отредактировал МитричЪ - 24.8.2011, 9:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 9:26
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(libra @ 24.8.2011, 9:21) *
Нет, я говорил о делегировании полномочий, а ответственность всегда ваша будет. smile.gif Не знаю, будет Вам понятней если приведу пример с ответсвенным за электрохозяйство: там можете сами отвечать, а можете назначить ответственного. Про обезьянок Вы зря... Ответят такой же нелюбовью.

Честно говоря мне от их любви ни жарко, ни холодно.... просто пускай делают грамотно свою работу и ответственно...кляузы собственникуони на меня пишут исправно, чтоб опу свою прикрыть...была ситуация по зиме...встал один котел- докладывают сломался привод воздушной заслонки газовой горелки котла- надо заказывать новый! Я спрашиваю привод снимали? Нет! Из чего сделан вывод, что сломался привод? В одну сторону отрабатывает , а обратно -нет! ситуация на улице -20 (обещают до -30), работает один котел, срочно заказываю привод...срок поставки 2 недели... Что делать? Говорю снимайте привод тащите мне.... сняли -притащили.... руками вроде все крутиться в обе стороны, шестиренки не съедены....пошли, говорю, в котельную, ставьте привод при мне... поставили я смотрю как тяги идут к заслонке...тяга подключена снизу... иду к другому котлу- тяга подключена сверху...интересный момент... я им- а подключите-ка тягу сверху... да Вы что, мы нарушим все уставки котла, он по авариии встанет! дык он итак стоит по аварии! Покочевряжились- поставили...и о чудо! привод начал работать и двигать заслонку туды -сюды.... но кляузу на меня написали, что я вмешался в работу компании- сервисники прислали грозное письмо, что параметры котла нарушены и теперь надо все перенастраивать... нет вопросов, перенастроим, только делать это будет другая организация, которая и получит потом сервисный контракт! И что? приехал замдиректора сервисников, извинялся, заодно и договор я ему урезал на 20 тыров в месяц.... ибо цена была неадекватная...Вот так...Кстати, привод заслоки пришел...правда через месяц... ближе к марту...но это уже другая история...))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.8.2011, 9:42
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(МитричЪ @ 24.8.2011, 10:26) *
Честно говоря мне от их любви ни жарко, ни холодно.... просто пускай делают грамотно свою работу и ответственно...кляузы собственникуони на меня пишут исправно, чтоб опу свою прикрыть...была ситуация по зиме...встал один котел- докладывают сломался привод воздушной заслонки газовой горелки котла- надо заказывать новый! Я спрашиваю привод снимали? Нет! Из чего сделан вывод, что сломался привод? В одну сторону отрабатывает , а обратно -нет! ситуация на улице -20 (обещают до -30), работает один котел, срочно заказываю привод...срок поставки 2 недели... Что делать? Говорю снимайте привод тащите мне.... сняли -притащили.... руками вроде все крутиться в обе стороны, шестиренки не съедены....пошли, говорю, в котельную, ставьте привод при мне... поставили я смотрю как тяги идут к заслонке...тяга подключена снизу... иду к другому котлу- тяга подключена сверху...интересный момент... я им- а подключите-ка тягу сверху... да Вы что, мы нарушим все уставки котла, он по авариии встанет! дык он итак стоит по аварии! Покочевряжились- поставили...и о чудо! привод начал работать и двигать заслонку туды -сюды.... но кляузу на меня написали, что я вмешался в работу компании- сервисники прислали грозное письмо, что параметры котла нарушены и теперь надо все перенастраивать... нет вопросов, перенастроим, только делать это будет другая организация, которая и получит потом сервисный контракт! И что? приехал замдиректора сервисников, извинялся, заодно и договор я ему урезал на 20 тыров в месяц.... ибо цена была неадекватная...Вот так...Кстати, привод заслоки пришел...правда через месяц... ближе к марту...но это уже другая история...))))

То, что для нормальной работы административных рычагов достаточно -это понятно. Кстати, подписание актов выполненых работ один из них smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 24.8.2011, 9:52
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



Знакомая картина. Что-то сделали, частично криво, толком не наладили, частично не работоспособно. И возник вопрос что делать. Сами не разбираются, нет спецов, нанимают контору. Контора тоже без спецов, но деньги требуют.
Нанимайте не контору а специалистов. Берите в штат, нанимайте по трудовому соглашению, платите налом.
Выйдет дешевле, а главное польза будет.
По автоматике и диспетчеризации. Вам уже говорили - задача обслуживания не контакты протягивать а профессионально разрешать возникающие ситуации - разбор полетов после аварии на технологическом оборудовании, доработка системы и восстановление после сбоев, локализация неисправности и ее устранение и т.д. Типа техподдержки. По любому Вам нужен спец по JC. Лучше свой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 11:03
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(ttt @ 24.8.2011, 10:52) *
Нанимайте не контору а специалистов. Берите в штат, нанимайте по трудовому соглашению, платите налом.
Выйдет дешевле, а главное польза будет.
По автоматике и диспетчеризации. Вам уже говорили - задача обслуживания не контакты протягивать а профессионально разрешать возникающие ситуации - разбор полетов после аварии на технологическом оборудовании, доработка системы и восстановление после сбоев, локализация неисправности и ее устранение и т.д. Типа техподдержки. По любому Вам нужен спец по JC. Лучше свой.

Вот к этому все и идет.... тока есть проблема в собственнике)))) он эту лавку нашел- и очень гордится что уменьшил расход на эксплуатацию в три раза... причем это не потому, что эта лавка дешовая, а потому что предыдущие - дорогие были (причем они же дом в эксплуатацию и принимали...)
Никакого нала!!! у меня все по белому.... + ДМС...

Сообщение отредактировал МитричЪ - 24.8.2011, 11:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.8.2011, 12:03
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вот к этому все и идет.... тока есть проблема в собственнике)))) он эту лавку нашел- и очень гордится что уменьшил расход на эксплуатацию в три раза... причем это не потому, что эта лавка дешовая, а потому что предыдущие - дорогие были (причем они же дом в эксплуатацию и принимали...)
Никакого нала!!! у меня все по белому.... + ДМС...


А вот я категорически против наема таких узких специлистов в штат. Начнем с того, что сначала Вы будете свободного специалиста искать пол года. А закончим тем, что его запросы по зарплате Вас неприятно удивят. Гораздо выгоднее платить разово за разовую работу - на основании краткосрочного трудового договора. Закрываете все по акту выполненных работ. Найдите пяток таких специалистов, возьмите их телефоны. Можете пригласить тех, кто Вам делал всю систему. Только не дурачков-маздаменеджеров и прорабов, а непосредственно исполнителей. Уверен, они будут рады прокатится к Вам в субботу-воскресенье для устранения неисправности за дополнительные деньги или вообще бесплатно проконсультировать по телефону. Если дело происходит в Москве, то "Электромонтаж" работает и в выходные, так что с проблемой доставания запасных частей вообще никаких проблем, хоть и по завышенной цене. У Вас же не производство, где от оперативного устранения неисправностей зависит Все. Попарятся люди пару дней до выходных без работающей приточки или чиллера, ничего не случится. То же самое и с тепловым пунктом - посадите сантехника чтобы кран вручную крутил или заплатите мизерный штраф за перегрев отбратки и перерасход тепла за эти пару дней.
Чтобы ориентироваться - я беру от 5000 до 10000 рублей за вызов и работу от приезда и до упора. Иногда в эту сумму включаю и запасные части, если их стоимость незначительна (типа сгоревшего реле, лампочки или оплавившейся клеммы). Сумму называю на

ЕЩЕ РАЗ - ИСХОДИТЕ ИЗ ТОГО, ЧТО АВТОМАТИКА НЕ ЛОМАЕТСЯ!!! Ломается МЕХАНИКА - текут регулирующие клапана, подклинивает насосы, сгорают движки, рвуться шкивы. Можете исходить из полной аналогии с машиной - сами подумайте сколько раз Вам меняли колодки-подшипники-ступицы-рычаги-шаровые и сколько раз Вам меняли ЭБУ ("мозги") инжектора.

P.S. Если что, я не работаю с Johnson Controls wink.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 24.8.2011, 12:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 12:21
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 13:03) *
А вот я категорически против наема таких узких специлистов в штат. Начнем с того, что сначала Вы будете свободного специалиста искать пол года. А закончим тем, что его запросы по зарплате Вас неприятно удивят. Гораздо выгоднее платить разово за разовую работу - на основании краткосрочного трудового договора. Закрываете все по акту выполненных работ. Найдите пяток таких специалистов, возьмите их телефоны. Можете пригласить тех, кто Вам делал всю систему. Только не дурачков-маздаменеджеров и прорабов, а непосредственно исполнителей. Уверен, они будут рады прокатится к Вам в субботу-воскресенье для устранения неисправности за дополнительные деньги или вообще бесплатно проконсультировать по телефону. Если дело происходит в Москве, то "Электромонтаж" работает и в выходные, так что с проблемой доставания запасных частей вообще никаких проблем, хоть и по завышенной цене. У Вас же не производство, где от оперативного устранения неисправностей зависит Все. Попарятся люди пару дней до выходных без работающей приточки или чиллера, ничего не случится. То же самое и с тепловым пунктом - посадите сантехника чтобы кран вручную крутил или заплатите мизерный штраф за перегрев отбратки и перерасход тепла за эти пару дней.
Чтобы ориентироваться - я беру от 5000 до 10000 рублей за вызов и работу от приезда и до упора. Иногда в эту сумму включаю и запасные части, если их стоимость незначительна (типа сгоревшего реле, лампочки или оплавившейся клеммы). Сумму называю на

ЕЩЕ РАЗ - ИСХОДИТЕ ИЗ ТОГО, ЧТО АВТОМАТИКА НЕ ЛОМАЕТСЯ!!! Ломается МЕХАНИКА - текут регулирующие клапана, подклинивает насосы, сгорают движки, рвуться шкивы. Можете исходить из полной аналогии с машиной - сами подумайте сколько раз Вам меняли колодки-подшипники-ступицы-рычаги-шаровые и сколько раз Вам меняли ЭБУ ("мозги") инжектора.

Вопрос не в узком специалисте... я хочу иметь адекватного главного инженера... то, что мне автоматчик в штате не ненужен... наверное- да... дорогое бы оборудование отдал бы на обслуживание (чиллера, котельную, ну наверное еще и вентиляцию - потому как мозги выностит часто и много ее), все остальное ручная работа... хороший сантехник, электрик, слесарь.. всех по 2 шт., ну может и главного энергетика бы взял...
а по поводу клиенты попаряться два дня без вентиляции- это неправильный подход...сугубо технический.... клиент платит деньги и должен получать за это полный сервис...без этого нельзя... я сам иногда к особо важным клиентам хожу- объясняю, что как и почему и когда исправят...и что мы дико извиняемся....

А автоматика ломается- вот щас только с технического этажа пришел- висит датчик температуры на проводе, выдернутый из вентканала...я вопрошаю откуда и кто ? Не знаю....ну что: пришлось заставить пролезть воздуховод найти место врезки.... нашли... щас будут обратно запихивать... только вот работает ли он?))))

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2011, 12:24
Сообщение #69





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 13:03) *
Чтобы ориентироваться - я беру от 5000 до 10000 рублей за вызов и работу от приезда и до упора. Иногда в эту сумму включаю и запасные части, если их стоимость незначительна (типа сгоревшего реле, лампочки или оплавившейся клеммы).


А вы сгоревшую реле за 5к рублей меняете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.8.2011, 12:29
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(ttt @ 24.8.2011, 10:52) *
Знакомая картина. Что-то сделали, частично криво, толком не наладили, частично не работоспособно. И возник вопрос что делать. Сами не разбираются, нет спецов, нанимают контору. Контора тоже без спецов, но деньги требуют.
Нанимайте не контору а специалистов. Берите в штат, нанимайте по трудовому соглашению, платите налом.
Выйдет дешевле, а главное польза будет.
По автоматике и диспетчеризации. Вам уже говорили - задача обслуживания не контакты протягивать а профессионально разрешать возникающие ситуации - разбор полетов после аварии на технологическом оборудовании, доработка системы и восстановление после сбоев, локализация неисправности и ее устранение и т.д. Типа техподдержки. По любому Вам нужен спец по JC. Лучше свой.

Наилучший выход.

Цитата(МитричЪ @ 24.8.2011, 13:21) *
А автоматика ломается- вот щас только с технического этажа пришел- висит датчик температуры на проводе, выдернутый из вентканала...я вопрошаю откуда и кто ? Не знаю....ну что: пришлось заставить пролезть воздуховод найти место врезки.... нашли... щас будут обратно запихивать... только вот работает ли он?))))

Дежурные инженеры обход оборудовния делают, или толдько сидят за компами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 12:34
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(libra @ 24.8.2011, 13:29) *
Дежурные инженеры обход оборудовния делают, или толдько сидят за компами?

Для того чтобы их контролировать- есть главный инженер....которого я уже потребовал сменить.... мне говорят, что это большая проблема в Питере- адекватные главные инженеры... я готов платить 60-70 тыров в белую... + ДМС после года работы...кстати скока стоит главный инженер в Питере кто-нибудь в курсе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.8.2011, 12:41
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



Цитата(Max2114 @ 24.8.2011, 13:24) *
А вы сгоревшую реле за 5к рублей меняете?

Нет тут принцип как в анекдоте: реле 100 рублей, а его замена 4900 (услуги специалиста).

Цитата(МитричЪ @ 24.8.2011, 13:34) *
Для того чтобы их контролировать- есть главный инженер....которого я уже потребовал сменить.... мне говорят, что это большая проблема в Питере- адекватные главные инженеры... я готов платить 60-70 тыров в белую... + ДМС после года работы...кстати скока стоит главный инженер в Питере кто-нибудь в курсе?

Так и не надо Вам их контролировать. Нашли свисающий датчик -"дрюкнули" главного инженера. Дальше его проблемы. Адекватные специалисты вообще проблема.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2011, 12:47
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(МитричЪ @ 24.8.2011, 13:34) *
Для того чтобы их контролировать- есть главный инженер....которого я уже потребовал сменить.... мне говорят, что это большая проблема в Питере- адекватные главные инженеры... я готов платить 60-70 тыров в белую... + ДМС после года работы...кстати скока стоит главный инженер в Питере кто-нибудь в курсе?

Надо в питер перебираться smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.8.2011, 13:47
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А вы сгоревшую реле за 5к рублей меняете?


Конечно. Какая разница что сломалось - я беру деньги ЗА ВЫЗОВ, а не за замену реле. Я трачу свое время, деньги на бензин и техническое обслуживание машины. Мне надо вовремя менять мой недешевый инструмент, которого я вожу с собой 2 чемодана. Ставка начинается с 5000 рублей - это минимальная сумма с которой начинается хоть какая-то рентабельность выезда по Москве. Далее по факту обследования.

Цитата
Надо в питер перебираться smile.gif


Без обид - зарплата смешная для главного инженера. По крайней мере в Москве столько получает обычный инженер по автоматизации. Перед устройством на такую работу за такую зарплату надо смотреть что за объект и в каком состоянии - иначе можно будет весь год из техэтажей не вылезать. И четко оговаривать перечень выполняемых обязанностей, из которых следует обязательно исключить пункты из серии "доведение собственными силами за одну зарплату при помощи зубила и молотка до ума всего сделанного через задницу". Просто я уже видел парочку таких торгово-офисных центров, где за год сменялось до 10 главных инженеров. Заказчик сэкономил при строительстве, а от главного инженера, двух электриков и двух сантехников требовали за скромную зарплату доводить все инженерные системы здания до ума самостоятельно.

Сообщение отредактировал Abysmo - 24.8.2011, 13:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2011, 14:02
Сообщение #75





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 14:47) *
Конечно. Какая разница что сломалось - я беру деньги ЗА ВЫЗОВ, а не за замену реле. Я трачу свое время, деньги на бензин и техническое обслуживание машины. Мне надо вовремя менять мой недешевый инструмент, которого я вожу с собой 2 чемодана. Ставка начинается с 5000 рублей - это минимальная сумма с которой начинается хоть какая-то рентабельность выезда по Москве. Далее по факту обследования.



Без обид - зарплата смешная для главного инженера. По крайней мере в Москве столько получает обычный инженер по автоматизации. Перед устройством на такую работу за такую зарплату надо смотреть что за объект и в каком состоянии - иначе можно будет весь год из техэтажей не вылезать. И четко оговаривать перечень выполняемых обязанностей, из которых следует обязательно исключить пункты из серии "доведение собственными силами за одну зарплату при помощи зубила и молотка до ума всего сделанного через задницу". Просто я уже видел парочку таких торгово-офисных центров, где за год сменялось до 10 главных инженеров. Заказчик сэкономил при строительстве, а от главного инженера, двух электриков и двух сантехников требовали за скромную зарплату доводить все инженерные системы здания до ума самостоятельно.


А у нас инженеры по автоматизации мотаются по северам, живут в непонятно каких условиях и зп начинается от 25т.р sad.gif поэтому и говорю что надо перебираться в МСК/Питер


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
libra
сообщение 24.8.2011, 15:02
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 671
Регистрация: 26.10.2008
Пользователь №: 24499



smile.gif

Сообщение отредактировал libra - 24.8.2011, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 15:25
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 14:47) *
Без обид - зарплата смешная для главного инженера. По крайней мере в Москве столько получает обычный инженер по автоматизации. Перед устройством на такую работу за такую зарплату надо смотреть что за объект и в каком состоянии - иначе можно будет весь год из техэтажей не вылезать. И четко оговаривать перечень выполняемых обязанностей, из которых следует обязательно исключить пункты из серии "доведение собственными силами за одну зарплату при помощи зубила и молотка до ума всего сделанного через задницу". Просто я уже видел парочку таких торгово-офисных центров, где за год сменялось до 10 главных инженеров. Заказчик сэкономил при строительстве, а от главного инженера, двух электриков и двух сантехников требовали за скромную зарплату доводить все инженерные системы здания до ума самостоятельно.

Ну может в Москве и так.... я не возражаю (пацаны не против (с))... тока я же не говорил, что ему надо самому лично с бригадой электриков и сантехников доводить дом до ума! Пусть смотрит, план работ делает, дежурных инженеров строит- я готов выделять деньги на сервис только адекватный! чтоб не приходили со словами надо заменить то-то.. почему?- потому что сломалось...ПОЧЕМУ? потому что разрушился подшипник... ПОЧЕМУ!!!!!???.. не знаю....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 24.8.2011, 18:30
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
А у нас инженеры по автоматизации мотаются по северам, живут в непонятно каких условиях и зп начинается от 25т.р sad.gif поэтому и говорю что надо перебираться в МСК/Питер


Человек получает ровно столько во сколько он сам себя оценивает. Надо больше брать за свою работу, раз окучиваете нефтянку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
МитричЪ
сообщение 24.8.2011, 18:48
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 13.4.2011
Пользователь №: 103503



Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 19:30) *
Человек получает ровно столько во сколько он сам себя оценивает.

Ну тогда у нас все должны быть олигархи)))))) rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Max2114_*
сообщение 24.8.2011, 19:42
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(Abysmo @ 24.8.2011, 18:30) *
Человек получает ровно столько во сколько он сам себя оценивает. Надо больше брать за свою работу, раз окучиваете нефтянку.

А вот с нефтянкой вы не правы. Туда частнику не залезть. На теплое место можно попасть только со связями, куда берт родственников. А простым инжеенрам предалагют работу за 25-40 т.р. И на неё идут, так как других предложений мало. Поэтому я в нефянку и не иду. Можно конечно пойти в большую контору с зарплатой в 25к рублей в месяц, постепенно обратси связями и лет через 15, когда начнут умирать тови начлаьники занимать их место, в тоге к концу жини что-нибудь заработать, но ведь жить то надо сейчас.

ЗЫ в МСК зараплты простых рабочтников гораздо больше чем на северах у нефтяников.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных