> Сплинклерное пожаротушение, вопрос?
tgv
сообщение 2.8.2006, 13:41
Сообщение #1


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Можно ли делать при таком пожаротушении соединения на фланцах, или только сварные соединения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 2.8.2006, 19:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



можно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Андрей_*
сообщение 3.8.2006, 10:23
Сообщение #3





Guest Forum






to Fireman, а тебя не Мишой зовут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 3.8.2006, 13:07
Сообщение #4


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



да я тоже так думал, но все таки пока вопрос висел нашел НПБ 88-2001*
в которых написано, что если скрытая прокладка только на сварке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ёрик
сообщение 3.8.2006, 13:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 1.7.2005
Пользователь №: 938



Со спринклерами сам ... или учился?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 3.8.2006, 19:47
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Нет не Миша, со спринклерами и сам и учился. Насчет скрытой прокладки - это и без НПБ известно, вопрос-то звучал в принипе, а в принципе - см. ГОСТ 12821 -там фланцы есть до 20 МПа - думаю для спринклерного пожаротушения хватит... Конкретно вопрос поставь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
first
сообщение 6.8.2006, 15:12
Сообщение #7


Инженер


Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 28.5.2006
Из: default city
Пользователь №: 3005



tо Fireman

Будте добры, подскажите нормативную и техническую литературу по спринклерам.
Или все что есть это НПБ 88-2001?
Никогда это не проектировал, а тут нужно сделать спринклерование smile.gif помещения 20 кв. м.
Масса вопросов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fireman
сообщение 6.8.2006, 16:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777



Если в вашей организации вы единственный кто занимается водяным пожаротушением, то я бы вам не рекомендовал занимать этим в одиночку, ну или хотя бы подучиться где-нибудь сначала. Так как, в случае гибели людей при пожаре в здании или сооружении, обязательно будут искать крайнего, а несоблюдение требований СНиП и НПБ (а также еще некоторых документов) влечет за собой уголовную ответственность.

Ну если не передумали, то: нормативная литерутура по автоматическому пожаротушению - это НПБ 88-01 и НПБ 110-03, плюс нормативы разлиных специфических ведомств, типа угольной промышленности, автостоянок и т.д.
Вспомогательная литература: есть 2 книги автор: Мешман купить можно на сайте ВНИИПО. Ну и различные книги 70-80 годов ищите в библиотеках, но имейте ввиду, что информация там несколько устаревшая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЮлияМ_*
сообщение 12.9.2006, 14:42
Сообщение #9





Guest Forum






helpsmilie.gif Скажите пожалуйста кто-нибудь здесь занимается проектированием водяным пожаротушением. Очень интересует пример реального расчета системы. Спасибо заранее. Извините если не по теме
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЮлияМ_*
сообщение 12.9.2006, 16:16
Сообщение #10





Guest Forum






bang.gif Таже проблема, что и у First надо сделать пожаротушение. А нас не спрашивают хотим или не хотим надо делать и все. Если не трудно Fireman поделитесь реальным гидравлическим расчетом, а то по НПБ ничего не понятно. И еще: какой алгоритм работы (в смысле с чего начать и что нужно сделать)? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 12.9.2006, 18:19
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Можно ли делать при таком пожаротушении соединения на фланцах, или только сварные соединения?


Ага а насосы грязевики и клапана викинг прям нах к фланцам приваривать ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 12.9.2006, 19:04
Сообщение #12





Guest Forum






МОЖНО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snowwhite
сообщение 14.5.2011, 21:25
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107787



Здравствуйте.Прошу помочь советом по выбору оросителя.Тушу помещение,не входящее ни в одну группу - высотой 15 м и рекомендованной интенсивностью 0,4 л/с*м2.Главное - защитить отделку помещения,то есть потолок и стены, способ тушения - вода - спринклерные оросители. Решила сделать тушение в 2 уровня.Потолок - оросителями СВВ. А вот по поводу стен - задумалась- нужны оросиетли типа СВГ(что бы эффект был вроде охлаждения резервуаров щелевыми оросителями). Но не знаю,как близко можно разположить ороситель к стене, ведь интенсивность то не маленькая... и карту орошения бы на такой случай увидеть....Посоветуйте что-нибудь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
snowwhite
сообщение 14.5.2011, 21:45
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 14.5.2011
Пользователь №: 107787



и еще....хотела бы спросить - кто-нибудь знает,что подразумевается под понятием - Телескопические водяные распылительные головки...Заранее - СПАСИБО!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных