Уважаемые специалисты, помогите разобраться. Считаю расход дыма из атриума торгового центра по формуле 8 рекомендаций АВОК 5.5.1-2010. В моей методичке формула имеет следующий вид:
Gк=0,4*(Qк*W^2)^1/3*(Zб+0,3*Нб)*[1+0,063*( Zб+0,6*Нб)]^2/3 Вопрос №1: не является ли множитель [1+0,063*( Zб+0,6*Нб)]^2/3 лишним? Я так понимаю формула взята из источника NFPA 92В ?! В нем есть подобная формула (10): m=0,12*(Q*W^2)^1/3*(Zб+0,25*Н), а если исходные данные подставлять в метрах, то: m=0,36*(Q*W^2)^1/3*(Zб+0,25*Н). То есть формула очень близка к той, что в методичке АВОК. Разница в расходах дыма существенная: без множителя – 420 000 м3/ч, с множителем – 600 000 м3/ч. Вопрос №2: кто-нибудь встречал лист опечаток для этой методички? Вопрос №3: Предполагаю во время пожара на 2-й и 3-й этажи торгового центра подавать воздух в зоны безопасности для ММГН. Общий расход воздуха 220 000 м3/ч. Так как расчет по формуле 8 не учитывает механический подпор на верхних этажах (это я так думаю – что не учитывает), как правильно посчитать ДУ атриума? Вар.1 : ДУ 420 000+220 000 =640 000 м3/ч и тогда подпор на 1- й этаж 640 000 м3/ч (ужас) или Вар.2 : ДУ 420 000 м3/ч, а подпор на 1-й этаж 420 000 - 220 000 = 200 000 м3/ч. Буду рада любому совету!
|