	 |  мониторинг параметров тока высокого напряжения (10 kV) |  |  |  
	
		| Гость_AndreyR_* | 
				  2.8.2006, 23:17 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				коллеги! не занимался ли кто-нибудь из вас мониторингом параметров тока высокого напряжения 10кВ?необходимо подобрать оборудование которое бы могло это осуществить.  к сожалению шнайдеровские сепамы, которые уже установлены в ячейках не могут обеспечить измерения всего перечня необходимых параметров. пожалуйста если кто знает, подскажите начинающему инженеру?
 заранее спасибо за любую полезную информацию
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Игорь Борисов_* | 
				  3.8.2006, 0:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				А хде сам перечень?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AndreyR_* | 
				  3.8.2006, 8:14 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				перечень еще не утвержден заказчиков, но примерно такой:токи по всем фазам,
 напряжения по всем фазам,
 частота,
 коэффициент мочности,
 реактивная мощность,
 активная энергия
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2006, 10:01 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				Устройство монитора сети (например WattNode Plus) надо подключать к измерительным трансформаторам напряжения и трансформаторам тока. Эти измерительные трансформаторы должны быть в Вашей сети - к ним подключаются электроизмерительные приборы.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Guest_* | 
				  3.8.2006, 10:47 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				но на сколько я знаю ват ноды расчитаны на небольшие напряжения, а мне надо 10 кВ
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Igor Filkov (Schneider Electric)_* | 
				  3.8.2006, 11:30 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AndreyR @ Aug 3 2006, 00:17 ) к сожалению шнайдеровские сепамы, которые уже установлены в ячейках не могут обеспечить измерения всего перечня необходимых параметров. *****
 токи по всем фазам,
 напряжения по всем фазам,
 частота,
 коэффициент мочности,
 реактивная мощность,
 активная энергия
 *****
 Добрый день! Я спросил своего коллегу, который занимается Sepam. Ниже его ответ: Цитата Игорь, все указанные измерения выполняет любой из Sepam 40 или 80 серии. Может быть у них установлены  простые Sepam 20 серии, которые работают только или с цепями тока или с цепями напряжения и соответственно не могут обеспечить всех перечисленных измерений.С уважением,
 Николай
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2006, 11:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				"но на сколько я знаю ват ноды расчитаны на небольшие напряжения, а мне надо 10 кВ"
 Еще раз - "Через существующие ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ трансформатроы".
 Стандартное вторичное напряжение 100 В,
 Стандартный вторичный ток - 5 А.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2006, 15:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 126
 Регистрация: 3.11.2005
 Пользователь №: 1458
 
 
 
  
 | 
				to ttt из WattNode Plus User Guide Цитата CTs with 5 amp output will destroy the WattNode and must not beused.
 Я перевел, как то, что 5 А убьют прибор. Там же Цитата The WattNode Plus will only work with CTs containing built-in burden resistors that produce 0.333 volts output at rated current. Кажется, это означает, что выход должен быть по напряжению. Они предлагают трансформаторы серии CTS-0750-*, CTS-1250-*, CTS-2000-* - это квадратные. Или СТТ-0300, СТТ-0500, СТТ-0750, СТТ-1000, СТТ-1250 - это круглые. Еще есть CTB - это на шину, с прямоуголным окном. WattNodePlus DataSheet.pdfWnPlus UserGuide.pdfРекомендуемые трансформаторы |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2006, 16:03 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 637
 Регистрация: 4.7.2005
 Пользователь №: 945
 
 
 
  
 | 
				CTT-0300-5 повесить на провод существующего ТТ,почитай повнимательней, обрати внимание на колонку Rated Amps.
 Напряжение 0,33 В - это выход ихнего CTT-0300-5, который подключается ко входу Watt Node.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.8.2006, 16:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 126
 Регистрация: 3.11.2005
 Пользователь №: 1458
 
 
 
  
 | 
				to ttt Цитата CTT-0300-5 повесить на провод существующего ТТ Просто я не сразу понял, из верхних постов можно было подумать, что Вы советуете существующие ТТ,  на WattNode подключить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AndreyR_* | 
				  4.8.2006, 22:00 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				я не совсем все понял с Watt node`ами, не могли ли бы вы более подробно объяснить? а никто не работал с такими приборами DIRIS? кажется тоже могут все мерятьи спасибо за советы
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Dobkin_* | 
				  8.8.2006, 14:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				to AndreyR
 Измерителей качества электроэнергии существует великое множество – это и тот же самый Шнайдер (PM700, PM800 и т.д.) и GessenMetrawatt и IME и т.д., Вы сразу же наткнетесь в инете на кучу фирм. Большинство приборов предназначены для измерения по “низкой стороне” линий электропитания – т.е. 380V, по-этому для измерения высоковольтной части применяются трансформаторы напряжения, которые из 10кВ делают 380В. И наиболее важными тут встают два вопроса: Какой интерфейс Вам нужен на выходе прибора? – ну тут проблем нет, все стандартные интерфесы (Lon, ModBus, ProfiBus и т.д.) как правило поддерживаются. Вот вопрос второй – а не встанет ли проблема согласования Вашей измерительной системы с Мосэнерго? Дело в том что как правило высоковольтная часть 10кВ обслуживается поставщиком электроэнергии и туда даже нет доступа обычному персоналу здания. И чтобы повесить на 10кВ что-то свое, даже если оно безобидно, требуется согласовывать проект в Мосэнерго(сбыте?) плюс обязательные сертификаты (и не просто обычные РСТ) на оборудование. По-этому когда будете выбирать измеритель – обратите на этот второй вопрос особое внимание, либо все-таки более детально прозондируйте какое оборудование SEPAM шнайдера там стоит и действительно ли оно не может снимать требуемые параметры. В случае подключения к Сепамам, вы подключаетесь к уже сертифицированной системе с утвержденным проектом и большего никто от Вас не потребует.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_AndreyR_* | 
				  8.8.2006, 22:34 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Спасибо, Dobkin, за столь подробную консультацию, действительно не учли вопрос с сертификатами. а про сепамы я уже писал, там стоят S20, поэтому и приходится ставить дополнительное оборудование.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_wild_* | 
				  12.8.2006, 10:53 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(AndreyR @ Aug 3 2006, 00:17 ) не занимался ли кто-нибудь из вас мониторингом параметров тока высокого напряжения 10кВ?необходимо подобрать оборудование которое бы могло это осуществить.
 Довольно успешно применяем приборы серий CVM и ALGODUE UPT для технологического учета качества и количества электроэнергии. посмотрите приборы http://www.algodue.ru/prodotti/indicatori/upm307/index.html Приборы компактные для монтажа в панель. Цены демократичные на фоне стоимости "поделок" изготовляемых экс-совковыми предприятиями. Интерфейс - RS485 с протоколом Modbus RTU. К приборам CVM идет симпатичная программка PowerStudio которая умеет грамотно выводить тренды. (Сейчас мы как раз пытаемся реализовать подобные в SCADA Genesis32). Существует вариант программы в виде мини-SCADA системы под названием "PowerStudio SCADA", где возможно не только просматривать информацию но и создавать пользовательские экраны и т.п.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |