Медная труба 31,4, Поставщики не обеспечивают комплектующими свое оборудование |
|
|
Гость_FRE [FIL]_*
|
1.9.2011, 8:52
|
Guest Forum

|
Добрый день. Возникла вот такая проблема. Столкнулся с тем, что на климатическом рынке есть оборудование(General Climate, Kentatsu, Midea), для монтажа которого заводом-изготовителем требуется медная труба 31,4. Поставщики такие как Нимал, Русклимат и прочие говорят мол мы продаем оборудование, а вот трубы такой не существует! Вопросов у меня два: 1. Где купить медную трубу 31,4? 2. Гарантия на оборудование пропадает с заменой данной трубы на медную трубу большего диаметра?
|
|
|
|
|
1.9.2011, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 16.3.2010
Пользователь №: 48569

|
Медная трубка поставляется/продается отдельно. Гарантия дается на оборудование, а не на расходные материалы и комплектующие. Размерность 31,4 - непонятно. Медная трубка обозначается наружный диаметр на толщину стенки. Например 20х1. Могут одновременно обозначить в дюймах. Трубка медная для кондиционирования так и называется. Купить можно на рынке или оптом, например здесь
|
|
|
|
Гость_FRE [FIL]_*
|
1.9.2011, 14:22
|
Guest Forum

|
К сожалению там тоже нет такой трубы((( Требуется медная труба 31,75 мм( 1' 1/4) Гарантия на оборудование зависит от монтажа - если не соблюдены требования монтажа, то гарантия аннулируется( например не установлены маслоподъемные петли, несоблюден необходимый перепад высот и пр...) .. просто об этом узнаешь когда сталкиваешься с аварией какой либо на оборудовании..
|
|
|
|
|
1.9.2011, 15:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
В программе подбора от Дайкин пишут:
"В случае отсутствия на местном рынке труб диаметрам 25.4, 31.8, 38.1 или 44.5 возможна их замена на диаметры 22.2, 28.6, 34.5 и 41.3 соответственно. Однако, эта замена приведет к незначительному падению холодопроизводительности."
|
|
|
|
|
1.9.2011, 15:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 596
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904

|
Цитата(FRE [FIL] @ 1.9.2011, 18:22)  К сожалению там тоже нет такой трубы((( Требуется медная труба 31,75 мм( 1' 1/4) Гарантия на оборудование зависит от монтажа - если не соблюдены требования монтажа, то гарантия аннулируется( например не установлены маслоподъемные петли, несоблюден необходимый перепад высот и пр...) .. просто об этом узнаешь когда сталкиваешься с аварией какой либо на оборудовании..
не парте мозг берите 28 ли 35 медь покупайте у холодильщиков, ни когда большие диаметры не покупал у РК, Нимала и тому подобных, ибо у них с этим туго и это не их профиль. Дюймовой трубой больших диаметров практически никто не промышляет, ибо выхлопа нет из-за спроса
Сообщение отредактировал vovganmgk - 1.9.2011, 15:57
|
|
|
|
|
1.9.2011, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241

|
Некоторые производители, например EMERSON (Liebert Hiross), наоборот, при увеличении длины трассы увеличивают диаметры труб.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840

|
Цитата(SSA @ 1.9.2011, 19:02)  Некоторые производители, например EMERSON (Liebert Hiross), наоборот, при увеличении длины трассы увеличивают диаметры труб. У EMERSONа под "нашу" трубу, надо гайки растачивать
|
|
|
|
|
4.9.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 23.6.2009
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163

|
В "Морену" звонили? для мультизона Midea брал редкий размерчик 25.4 там.
Carrier также увеличивает диаметр газовой при увеличении длины трассы и при этом ограничивает кол-во отводов. Есть ТЦ с 38ycc060 там по 10-20 отводов при трассах 15-25м. Работает с 2004 года. Одна замена компрессора пока была из 23 блоков.
|
|
|
|
|
5.9.2011, 23:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561

|
Цитата(SSA @ 1.9.2011, 19:02)  Некоторые производители, например EMERSON (Liebert Hiross), наоборот, при увеличении длины трассы увеличивают диаметры труб. Просто у эмерсона рекомендации даны для скорости примерно 12 м\с - так что увеличить диаметр можно на горизонтали невозбранно. Цитата(figaro @ 1.9.2011, 19:50)  У EMERSONа под "нашу" трубу, надо гайки растачивать  Ни нада ничего растачивать - нужны паяные переходники поскольку патрубки всегда не совпадают с рекомендованной трассой.
Сообщение отредактировал daddym - 6.9.2011, 0:01
|
|
|
|
|
7.9.2011, 10:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2009
Пользователь №: 39806

|
Цитата(FRE [FIL] @ 1.9.2011, 9:52)  Добрый день. Возникла вот такая проблема. Столкнулся с тем, что на климатическом рынке есть оборудование(General Climate, Kentatsu, Midea), для монтажа которого заводом-изготовителем требуется медная труба 31,4. Поставщики такие как Нимал, Русклимат и прочие говорят мол мы продаем оборудование, а вот трубы такой не существует! Вопросов у меня два: 1. Где купить медную трубу 31,4? 2. Гарантия на оборудование пропадает с заменой данной трубы на медную трубу большего диаметра?
1. Специально искать трубу 31,4 не требуется. Определить требуемый диаметр можно по скоростям, судя по типоразмеру трубы это газовая линия, значит на горизонтальных участках можно использовать диаметр обеспечивающий скорость фреона на уровне 8 м/с, на вертикальных 10-14 м/с. Такая скорость требуется для возврата масла в компрессор. Помимо этого на вертикальных участках необходимо делать масловозвратные петли, а на горизонтальных уклон по ходу движения фреона. Если поискать хорошо у Данфоса есть целый трактат по проектированию фреоновых трасс (в качестве инструкции к компрессорам). Увеличение скорости ведёт к снижению холодопроизводительности, в то время как её снижение к увеличению износа компрессора. Рекомендуемые потери давления как по газовой линии, так и по жидкостной 1К. Для упрощения расчетов в свободном доступе есть программы CoolPack и DirCalc. 2. Изменение диаметра трубы на гарантию повлиять никак не должно, просто необходимо учитывать, что гарантия распространяется на поломки, произошедшие по вине производителя, а неправильное проектирование трассы - это вина проектировщика.
|
|
|
|
|
12.9.2011, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 30.1.2011
Из: 1цово
Пользователь №: 91840

|
Цитата(daddym @ 6.9.2011, 0:58)  Ни нада ничего растачивать - нужны паяные переходники поскольку патрубки всегда не совпадают с рекомендованной трассой. Рекомендуемые Emersonом метрические размеры труб, например:12mm - априори не совпадают с нашими дюймовыми:1/2, и никакой переходник это не исправит
|
|
|
|
|
12.9.2011, 22:32
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Господа, я удивлён, откровенно говоря. А что, трубки для холодильных машин дюймовых размеров в России - проблема? Там ведь не только диаметр наружный, там и толщина стенки и сам состав металла от сантехнической меди отличается.
|
|
|
|
|
7.10.2013, 22:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.10.2013
Пользователь №: 208259

|
Цитата(FRE [FIL] @ 1.9.2011, 8:52)  Добрый день. Возникла вот такая проблема. Столкнулся с тем, что на климатическом рынке есть оборудование(General Climate, Kentatsu, Midea), для монтажа которого заводом-изготовителем требуется медная труба 31,4. Поставщики такие как Нимал, Русклимат и прочие говорят мол мы продаем оборудование, а вот трубы такой не существует! Вопросов у меня два: 1. Где купить медную трубу 31,4? 2. Гарантия на оборудование пропадает с заменой данной трубы на медную трубу большего диаметра?
Добрый день, попробуйте поискать сдесь http://www.almet.ru/ru/med/mednaja-truba/m...cionermaja.html. У них прекрасный выбор цветного проката. Пару раз выручали.
|
|
|
|
|
8.10.2013, 20:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1242
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574

|
Попробуйте прозвонить сюда http://www.egida.info/Я раньше там отоваривался, или в Элиту. Да, какой-то "не ходовой" размерчик. ИМХО, проверьте расчетом. Наверняка можно заменить на ходовой.
|
|
|
|
|
  |