> Электроснабжение противопожарной автоматики., от какого ВРУ запитывать?
Rus75
сообщение 3.9.2011, 10:29
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Может кто сталкивался с таким вопросом:СП.6 требует организации ВРУ противопожарных систем в каждом пожарном отсеке.А вот откуда запитывать противопожарную систему которая обслуживает один пожарный отсек а расоложена в другом? Либо от того ВРУ которое находится в том же отсеке что и система или от ВРУ того отсека, который обслуживает данная система.
конкретный пример- имеем многоэтажное здание. Каждый этаж это пожарный отсек. Следовательно на каждом этаже естб свое ВРУ ппротивопожарных систем в соответствии с СП.На кровле стоят вентиляторы дымоудаления.Каждый вентилятор работает на свой пожарный отсек. И вот как питать эти вентиляторы - от ВРУ противопожарных систем последнего этажа или тащит кабели от ВРУ с каждого этажа?

Сообщение отредактировал Rus75 - 3.9.2011, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Michail444_*
сообщение 7.9.2011, 11:59
Сообщение #2





Guest Forum






Цитата(Rus75 @ 3.9.2011, 11:29) *
Может кто сталкивался с таким вопросом:СП.6 требует организации ВРУ противопожарных систем в каждом пожарном отсеке.А вот откуда запитывать противопожарную систему которая обслуживает один пожарный отсек а расоложена в другом? Либо от того ВРУ которое находится в том же отсеке что и система или от ВРУ того отсека, который обслуживает данная система.
конкретный пример- имеем многоэтажное здание. Каждый этаж это пожарный отсек. Следовательно на каждом этаже естб свое ВРУ ппротивопожарных систем в соответствии с СП.На кровле стоят вентиляторы дымоудаления.Каждый вентилятор работает на свой пожарный отсек. И вот как питать эти вентиляторы - от ВРУ противопожарных систем последнего этажа или тащит кабели от ВРУ с каждого этажа?


Вопрос что за здание

Когда проектировали большую гостиницу в сочах питание вентиляторов дымоудаления, установленных на кровле осуществляли от основного ВРУ, установленного в цокольном этаже, нужно больше информации
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 8.9.2011, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(Michail444 @ 7.9.2011, 12:59) *
Вопрос что за здание

Когда проектировали большую гостиницу в сочах питание вентиляторов дымоудаления, установленных на кровле осуществляли от основного ВРУ, установленного в цокольном этаже, нужно больше информации

Да куда уж больше. Многоэтажное многофункциональное задание 10этажей+техэтаж. Каждый этаж это свой пожарный отсек, следовательно на каждом этаже свое ВРУ противопожарных устройств. На техэтаже и кровле куча вентиляторов противодымной защиты, которые работают на свой пожарный отсек. Какую информацию вы еще хотите узнать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 19.9.2011, 4:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



Предусмотреть или перепроектировать от сети аварийного освещения и установить что-то навроде ЩС(А), для этих нужд должно быть выделено отдельное ВРУ с АВР (опционально. если по 2-ой категории). Всю разводку сделать LSFR.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rus75
сообщение 19.9.2011, 6:46
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1337
Регистрация: 24.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58149



Цитата(AdyBOB @ 19.9.2011, 5:28) *
Предусмотреть или перепроектировать от сети аварийного освещения и установить что-то навроде ЩС(А), для этих нужд должно быть выделено отдельное ВРУ с АВР (опционально. если по 2-ой категории). Всю разводку сделать LSFR.


Ничего не понял из написанного вами. Причем тут аварийное освещение? Такое ощущение, что суть моего вопроса да вас не дошла.
на сам деле логически размышляя я пришел к выводу, что транзитом через отсеки питать противопожарную автоматику не стоит. По этому она запитывается от ВРУ противопожарных устройств в том отсеке, в котором установлена, а не от того,который обслуживает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AdyBOB
сообщение 29.9.2011, 2:12
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49394



У меня в производстве такое здание и с такой же реализацией проекта. На каждом этаже установлены приборы пожарной сигнализации, запитаны отдельным кабелем от ВРУ с 2-мя вводами и АВР, эта же ВРУ питает аварийную сеть освещения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных