Теплотехнический расчет ограждающих конструкций |
|
|
|
|
9.9.2011, 16:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Возможно я покажусь совсем безграмотным, но помогите в определении термического сопротивления стены. Не приборами как определять, а расчётно. Вообщем подскажите, как зная материал и толщину стены расчитть сопротивление. R=1/Ав+сигма/дельту+1/Ан ?? По этой? но тогда откуда нам взять альфаН и альфаВ? 8,7 и 23 брать значения? а дельту-теплопроводность кирпича? Откуда её взять из СНиП 2-3-79 ? Просто кучу информации через себя пропустил и окончательно запутался... Если есть подобная тема, где подробно описано всё, скиньте её. Либо подскажите.
Просто столкнулся с методиками, через расчёт с использованием ГСОП. Мне вообще нужно сделать расчёт окупаемости утепления фасадов.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9.2011, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Вопрос относится к Санкт-Петербургу.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2011, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 19.4.2011
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 104364

|
Начните со СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий" и СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий"
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2011, 7:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425

|
Почту свою дайте, давно есть готовые наработки, скину
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Aleha2004 @ 9.9.2011, 17:18)  Возможно я покажусь совсем безграмотным, но помогите в определении термического сопротивления стены. Не приборами как определять, а расчётно. Вообщем подскажите, как зная материал и толщину стены расчитть сопротивление. R=1/Ав+сигма/дельту+1/Ан ?? По этой? но тогда откуда нам взять альфаН и альфаВ? 8,7 и 23 брать значения? а дельту-теплопроводность кирпича? Откуда её взять из СНиП 2-3-79 ? Просто кучу информации через себя пропустил и окончательно запутался... Если есть подобная тема, где подробно описано всё, скиньте её. Либо подскажите.
Просто столкнулся с методиками, через расчёт с использованием ГСОП. Мне вообще нужно сделать расчёт окупаемости утепления фасадов. Теплопотери здания. Справочное пособие. Пособие Показать атрибуты документа | Скачать PDF Значения коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности ограждающих конструкций рекомендованы для проектирования с 1952 года, т.е. задолго до 2000 года, когда были приняты для строительства повышенные требования к теплозащите зданий. Поэтому эти величины больше пригодны для теплотехнических расчетов зданий, построенных до 2000 года. В связи с тем что в современных зданиях требования к сопротивлению теплопередаче наружных ограждающих конструкций резко повышены, разность температур на их внутренней поверхности и воздуха сократилась. Расчеты [ 31] показывают, что значение α в для наружных стен находится в пределах 6,5-7,5 Вт/( м2·°С); для потолков верхних этажей - 5-7 Вт/( м2·°С); для полов по грунту, над проездами и под эркерами и над неотапливаемыми подвалами - 4,5-6,5 Вт/( м2·°С). Полученные в [31] значения α в в соответствии с формулой (3.59) определялись сложением коэффициентов конвективного теплообмена α к по формулам (3.10)-(3.12) для турбулентного течения воздуха в пограничном слое у ограждения и коэффициента лучистого теплообмена α л, определенного по формуле (3.56). В [25] предлагается принимать коэффициенты теплообмена на внутренней поверхности наружных ограждений исходя из ламинарного течения у поверхности по формулам ( 3.14)-(3.16). Для наружных стен величину α в рекомендуется принимать 6,25-6,75 Вт/( м2·°С) при увеличении разности температур воздуха и внутренней поверхности ограждения от 2 до 6 °С. В СП 23-101-2004 [7] приводятся рекомендации по значениям коэффициентов теплоотдачи внутренней поверхности ограждений «теплых» чердаков: наружных стен α в = 8,7 Вт/( м2·°С); покрытий 7-9-этажных домов α в = 9,9 Вт/( м2·°С); 10-12-этажных домов α в = 10,5 Вт/( м2·°С); 13-16-этажных домов α в = 12,0 Вт/( м2·°С). Коэффициенты теплоотдачи наружной поверхности α н ограждающих конструкций по СП 23-101-2004 [7] представлены в табл. 14. Если в ограждающей конструкции имеется воздушная прослойка, вентилируемая наружным воздухом, на поверхности, обращенной в сторону воздушной прослойки, принимается коэффициент теплоотдачи α н = 10,8 Вт/( м2·°С). Название: Физико-технические основы эксплуатации наружных кирпичных стен гражданских зданий: Учебное пособие Автор(ы): Леденев В.И., Матвеева И.В. Аннотация: Изложены физико-технические основы эксплуатации кирпичных стен гражданских зданий. Рассмотрены процессы тепло-, влаго- и воздухопереноса в кирпичных стенах и их влияние на эксплуатационные качества стен, показаны меры, ограничивающие негативные воздействия температур, влаги и воздуха на кирпичные стены. Даны примеры оценки физико-технических параметров эксплуатируемых кирпичных стен зданий. Пособие предназначено для студентов специальности 270105 "Городское строительство и хозяйство" всех форм обучения, изучающих курсы по технической эксплуатации и ремонту зданий. Оно также может быть полезным инженерно-техническим работникам, занимающимся эксплуатацией, ремонтом и реконструкцией зданий.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.9.2011, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 289
Регистрация: 6.7.2011
Пользователь №: 114425

|
Хороша книженция (это я про Малявину). Сам зачитываюсь, бывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2011, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Спасибо за помощь!
А вот вопрос, если стена состоит из кирпича, а снаружи и внутри покрыта штукатуркой, то как посчитать общее термическое сопротивление? Сопротивления всех слоёв складывается по идее, но вот какими берутся αв для наружнего слоя штукатурки и αн для внутреннего слоя штукатурки?
И откуда принимать коэффициент теплопроводности различных материалов?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Superrior_*
|
12.9.2011, 12:58
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 11:19)  А вот вопрос, если стена состоит из кирпича, а снаружи и внутри покрыта штукатуркой, то как посчитать общее термическое сопротивление? Сопротивления всех слоёв складывается по идее, но вот какими берутся αв для наружнего слоя штукатурки и αн для внутреннего слоя штукатурки?
И откуда принимать коэффициент теплопроводности различных материалов? отдельно по каждому слою не нужно брать коэффициент теплоотдачи. он определяется в зависимости от расположения рассчитываемой конструкции. В общем случае для Ав будет число 8.7; для Ан будет - 23 (наружные стены, покрытия, перекрытия над проездами и над холодными - без ограждающих стенок - подпольями в северной строительно климатической зоне), -17 (перекрытия над холодными подвалами ,сообщающимися с наружным воздухом, перекрытий над холодными - с ограждающими стенками - подпольями и холодными этажами в северной строительно-климатической зоне) -12 (перекрытия чердачные и над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в стенах, а так же наружных стен с воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом) - 6 (перекрытий над неотапливаемыми подвалами без световых проёмов в стенах .расположенных выше уровня земли, и над неотапливаемыми техническими подпольями, расположенными ниже уровня земли) климатические зоны в снипе 23.02.2003 сопротивление считай как R0 = 1/Ав + R + 1/Ан , где R – термическое сопротивление ограждающей конструкции, м2 °С; определяется по формуле: R = R1 + R2 + ... +Rn, где R1 - термическое сопротивление 1 слоя ограждающей конструкции, м2 °С/Вт; R2- термическое сопротивление 2 слоя ограждающей конструкции, м2 °С/Вт; и т.д. Rn=толщина слоя/коэффициент теплопроводности по выбранной климатической зоне читайте...нет.. изучайте и штудируйте снип 23.02.2003 и всю литературу по ТГВ. я учился по книге "Тепловой режим здания" она под наш университет была переподгтовлена и там выделено самое главное что нужно в расчётах по зданию. Авторы Ерёмкин А.И., Королёва Т.И. в конце книги уйма приложений со всеми данными
Сообщение отредактировал Superrior - 12.9.2011, 13:00
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2011, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Ну вот, господин, Kult_Ra предложил другой способ нахождения, с другими значениями αн и αв... кому верить тогда?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Superrior_*
|
12.9.2011, 17:18
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 17:52)  Ну вот, господин, Kult_Ra предложил другой способ нахождения, с другими значениями αн и αв... кому верить тогда? верить последним снипам. Он же написал в своём сообщении что "Значения коэффициентов теплоотдачи на внутренней поверхности ограждающих конструкций рекомендованы для проектирования с 1952 года, т.е. задолго до 2000 года, когда были приняты для строительства повышенные требования к теплозащите зданий" (с), даже подчеркнул эту строчку... После 200 года началось проектирование энергосберегающих зданий с другими коэффициентами, см мой пост выше. зы: Вы теплотехник?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.9.2011, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(Superrior @ 12.9.2011, 18:18)  зы: Вы теплотехник? Энергоаудитор
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Superrior_*
|
13.9.2011, 8:07
|
Guest Forum

|
Цитата(zabexpert @ 13.9.2011, 0:34)  Энергоаудитор  я понял то что ты этим хотел сказать
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2011, 9:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Да, начинаю первые шаги по энергоаудиту с нуля буквально...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Superrior_*
|
13.9.2011, 10:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 10:58)  Да, начинаю первые шаги по энергоаудиту с нуля буквально... я Вас умоляю, начните первые шаги с глубочайшего изучения СНИП 23.03.2003 и курса ТГВ институтского. любой строяк Вам в помощь
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2011, 13:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Цитата(Superrior @ 13.9.2011, 11:03)  я Вас умоляю, начните первые шаги с глубочайшего изучения СНИП 23.03.2003 и курса ТГВ институтского. любой строяк Вам в помощь +100
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2011, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 26.7.2011
Пользователь №: 116591

|
Спасибо, кто помог разобраться. (а не занимался плюсование)
Тока я склонен всё же брать значения коэффициентов теплоотдачи 8,7 7,6 8,0 9,9
и
23 17 12 6
Ибо именно они указаны в СНиПа 23-02-2003 и СП 23-101-2004. Остальное - это простые методические пособия с расчётными данными. Если не прав - поправьте, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2011, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 31.5.2006
Пользователь №: 3037

|
Имейте в виду и то, что вышеперечисленные "простые" формулы относятся к "однородным" конструкциям, которых в реальности мало. Вообще, советую прочитать книгу Константина Федоровича Фокина "Строительная теплотехика ограждающих частей зданий" года так 1973 (есть в i-nete в формате .djvu). Лучше кончено, если найдете, ту же книгу переизданная АВОК 2006-го года.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.9.2011, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 633
Регистрация: 17.12.2010
Пользователь №: 86468

|
Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 10:58)  Да, начинаю первые шаги по энергоаудиту с нуля буквально... Если полный ноль то Есть два пути. 1) Перечитать внимательно форум. 2) Попросить работадателя отправить учиться. Лучше оба одновременно
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Superrior_*
|
13.9.2011, 17:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Aleha2004 @ 13.9.2011, 16:33)  Спасибо, кто помог разобраться. (а не занимался плюсование)
Если не прав - поправьте, пожалуйста. прав. я это же писал
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2011, 1:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 29.4.2010
Из: Россия
Пользователь №: 54687

|
Да ладно обижаться, я же не со-зла. Не для учений:- Мой принцип "надо видеть четко цель-и только тогда ты поймешь, что и как делать". Не зная основ, не возможно постичь чего то. Посему не высечешь топором того, что написано пером.
Сообщение отредактировал zabexpert - 14.9.2011, 1:02
|
|
|
|
|
|
|
|
14.9.2011, 2:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33652
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Aleha2004 @ 12.9.2011, 17:52)  Ну вот, господин, Kult_Ra предложил другой способ нахождения, с другими значениями αн и αв... кому верить тогда? Автор, просмотрите все ссылки указанные Мэтром , да и весь его пост полностью и тогда может вам станет понятно, что вам вам выложил все что вам нужно в полном раскладе и с запасом даже.И это не он вам предложил другой способ, а он вам разложил все по нормативам(где что как учитывать стоит и отчего так). Собственно все остальные посты в теме после поста Культ ра вобщем то лишние уже.Но это уже ... как бы к слову. Пысы. А верить не надо никому. Даже Мюллеру. Верить стоит во что то.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, методику определения приведенного сопротивления теплопередаче наружной стены, у которой по высоте различается конструкция. Нужно это определять по соотношению площадей или же на любом уровне коэффициент должен быть больше требуемого. Ни в литературе ни в нормативных документах ответа на вопрос я не нашел.
Model__1_.pdf ( 8,23 килобайт )
Кол-во скачиваний: 415
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 9:41
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Зачем темы плодить? Уже давно все разжевано.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
здесь нет ответа на мой вопрос
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 10:11
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Сообщение №8 на первой страничке прочитай. Даже если и нет ответа, зато есть тема где подобные вопросы нужно задавать, а не плодить темы.
Сообщение отредактировал kvm_home - 26.1.2012, 10:14
|
|
|
|
|
|
|
|
26.1.2012, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285

|
В книге "Тепловой режим здания" также как в СНиПе или СП нет подобной методики. Вопрос мой несложный и логичное решение можно найти, т.е. определить общий коэффициент по соотношению площадей, но нужна ссылка на формулу для эксперта.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2012, 10:04
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135467

|
Здравствуйте, возможно ли расчётно определить коэффициент теплоотдачи наружней поверхности,не инструментально. Возможно ли применять эти формулы и как потом определить сопротивление дефектного участка? возможно ли обойтись без ИТП для нахождения дефектов? вот ссылка на формулы http://www.balcony.ru/info/art28/
|
|
|
|
|
|
|
|
28.2.2012, 11:17
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(dronovigor @ 26.1.2012, 13:35)  В книге "Тепловой режим здания" также как в СНиПе или СП нет подобной методики. Вопрос мой несложный и логичное решение можно найти, т.е. определить общий коэффициент по соотношению площадей, но нужна ссылка на формулу для эксперта. СП 23-101-2004 п.9.1.3 формула (10)
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 5:36
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.1.2012
Пользователь №: 135467

|
Меня конкретно интересует, целесообразно ли применять формулу для нахождения коэффициента теплоотдачи,ссылка на формулы выше,вроде по расчетам получается, и формул определяет, что теплосопротивление в дефектной зоне низкое по сравнению с эталонной,бездефектной, только не могу найти ссылку для экспертов на эти формулы ни в СНиПах ни в ГОСТ http://www.balcony.ru/info/art28/
Сообщение отредактировал drakula2702 - 2.3.2012, 5:37
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(drakula2702 @ 2.3.2012, 6:36)  только не могу найти ссылку для экспертов на эти формулы ни в СНиПах ни в ГОСТ Учебник по теплообмену или теплотехнике. Любой. Открывайте и ищите. Заодно и почитайте, там много чего интересного  .
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 7:59
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(drakula2702 @ 2.3.2012, 6:36)  Меня конкретно интересует, целесообразно ли применять формулу для нахождения коэффициента теплоотдачи,ссылка на формулы выше,вроде по расчетам получается, и формул определяет, что теплосопротивление в дефектной зоне низкое по сравнению с эталонной,бездефектной, только не могу найти ссылку для экспертов на эти формулы ни в СНиПах ни в ГОСТ http://www.balcony.ru/info/art28/В СНиПах этих формул нет. Приведите расчёт по ним для средней температуры поверхности в расчётных условиях и средней скорости ветра по СНиП 23-01-99*. Мне кажется, что этот расчёт не даст Вам нужных аргументов.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3.2012, 8:23
|
Не придуман ещё мой мир ·)
Группа: Участники форума
Сообщений: 719
Регистрация: 21.10.2005
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377

|
Цитата(Иванов В.А. @ 2.3.2012, 8:59)  В СНиПах этих формул нет. Есть в рекомендациях по расчёту вентилируемых фасадных систем. Есть в проекте СНиПа "Тепловая защита зданий" 2011 года (в расчёте вентилируемых фасадных систем).
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 5:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702

|
Подскажите пожалуйста. Как найти Rв Rн - сопротивление теплопередачи внутренней и наружней поверхности?
Это из ГОСТ 26254 п 6.1
|
|
|
|
|
|
|
|
6.3.2012, 6:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 27.1.2011
Из: Новосибирск
Пользователь №: 91308

|
Цитата(Иванов В.А. @ 2.3.2012, 9:23)  Есть в рекомендациях по расчёту вентилируемых фасадных систем. Есть в проекте СНиПа "Тепловая защита зданий" 2011 года (в расчёте вентилируемых фасадных систем). Подскажите пожалуйста про какие рекомендации вентилируемых фасадных систем идет речь?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2012, 10:55
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103000

|
А еще интересно,как при расчете по СНИП 23-02-2003 учесть поцент износа ограждающих конструкций. Или этого вообще делать не надо? Все-таки норматив считаем
|
|
|
|
|
|
|
|
18.3.2012, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
Цитата(svet2000 @ 18.3.2012, 9:55)  А еще интересно,как при расчете по СНИП 23-02-2003 учесть поцент износа ограждающих конструкций. Или этого вообще делать не надо? Все-таки норматив считаем  Вы вначале должны замерить сопротивление стены приборами, а потом считать по СНИП 23-02-2003. Считаете вы не норматив а фактическое сопротивление стены и сравниваете с нормативом, % износа вас некосается.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2012, 16:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 4.4.2011
Пользователь №: 101702

|
Добрый день. Вопрос следующий:
Пункт 5.3 , сопротивление огражд. конструкций (к примеру стены) жилых зданий (первая группа по таблице 4) должно равняться 4,2 м20С/Вт при 8000 градусосуток.
Пункт 5.8, Расчетный температурный перепад At0,°С, между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции не должен превышать нормируемых величин Atn, °C, установленных в таблице 5. ----------Эта же категория помещений (Жилые), перепад (стены) 4 градуса. Подставляем в формулу 4 значения (tнар = -40, tвнутр = 21, альфа = 8,7 , Дt = 4) и выражаем R0, то получается R0 = 1.75 м20С/Вт
Так какое сопротивление стены брать со ссылкой на снип?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2012, 17:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012

|
а если в формулу подставить R=4.2 получим Atn=1,67 °С, что явно маловато. Я бы так не заморачивался на вашем месте
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 10:03
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 103598

|
k - коэффициент учета влияния встречного теплового потока в светопрозрачных конструкциях, равный для: стыков панелей стен - 0,7; окон и балконных дверей с тройными раздельными переплетами - 0,7; то же, с двойными раздельными переплетами - 0,8; то же, со спаренными переплетами - 0,9; то же, с одинарными переплетами - 1,0.
Подскажите, а какое значение нужно брать для стеклопакетов? И в какой нормативной документации это прописано?
Сообщение отредактировал minaev1988 - 18.4.2012, 10:04
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
Теоретически стеклопакеты герметичны, посему брать можно 0.7. Но вот где это написано - не видел...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 13:02
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 103598

|
Абсолютно с вами согласен, тоже считаю что нужно брать 0,7. Но в интернете встречал методики, в которых люди берут в расчет значение 1,0, якобы мотивирую тем что у стеклопакетов - одинарный переплет. Вот и думаю теперь как можно перед заказчиком обосновать то или иное значение?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416

|
По стеклам обосновывайте... Одно стекло - 1, двухкамерный стеклопакет (3 стекла) - 0.7...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2012, 13:22
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 14.4.2011
Из: Вологда
Пользователь №: 103598

|
То есть количество переплетов можно приравнять к количеству стекол?
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2012, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110533

|
Добрый день, товарищи!Выручите и по возможности укажите на нормативный документ?!!? Вопрос вот в чем: имеется здание, мы замерили ИТП-кой плотность теплового потока на оконных блоках (в деревянном переплете с двойным остеклением). Для вычисления сопротивление теплопередаче Rо, (м2 оС)/Вт: Ro = 1 / αв + Rк + 1 /αн, необходимо знать αн- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности ограждающей конструкции, Вт/( м2 оС). Все остальное я вычислил и мне известно, а вот для окон я никак не могу найти коэффициент теплоотдачи наружной поверхности. Это необходимо для сравнения нормативных и фактических тепловых потерь через окна. Помогите, если кто знает где найти этот коэффициент или как посчитать тепловые потери через окна при использовании ИТП. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал bionik@ - 4.5.2012, 16:18
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2012, 17:14
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Коэффициент теплоотдачи наружной поверхности αн, Вт/(м2* °С)=23 Коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности αв, Вт/(м2* °С)=8,7 Это для холодного периода года. Сопротивление теплопередачи двойного остекления в деревянных спаренных перплетах =0,31
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5.2012, 20:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 120
Регистрация: 19.4.2009
Из: Россия
Пользователь №: 32360

|
ГОСТ 26602-85. Окна. Метод определения сопротивления теплопередаче
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2012, 4:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(bionik@ @ 4.5.2012, 17:17)  мы замерили ИТП-кой плотность теплового потока на оконных блоках На объекте измерять R оконных блоков (стеклопакетов) прибором типа ИТП-Поток недопускается. См. ГОСТ 25380-82 (1987), ГОСТ 26254-84 (1994), где прямо написано "Стандарт не распространяется на светопрозрачные ограждающие конструкции". ГОСТ 26602-1-99 относится только к климатическим камерам. Это связано с тем, что через окно 70% теплоты проходит в виде излучения. Закрепленный на стекле датчик потока будет измерять тепловой поток излучением не из помещения, а исходящий от себя. А температура датчика будет ниже температуры помещения. Кроме того термопары также будут неадекватно показывать температуру поверхности. И еще много нюансов, связанных с процессом теплопередачи.
|
|
|
|
|
|
|
|
5.5.2012, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 3.6.2011
Пользователь №: 110533

|
Спасибо!!!Буду штудировать!
|
|
|
|
|
|
|
|
11.5.2012, 8:40
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 131110

|
Добрый день! При установки ИТП я прикрепляю датчики как на внутреннюю так и на наружную стену , измеряю температуру воздуха внутри и снаружи помещения. Тогда значения теплового потока (q) это Δt/R. Какие температуры используются для расчетов? Разница между температурами поверхностями стен или воздуха внутри и снаружи?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2012, 9:36
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.5.2012
Пользователь №: 151164

|
Суть вопроса в следующем. Есть монолитная железобетонная фундаментная плита, верх которой расположен в 400 мм над уровнем земли. По периметру плиты выполнены рёбра из железобетона, низ которых заглублён в землю на 50 мм. Вся плита (включая рёбра) располагается на песчаной подушке. По поверхности плиты предполагается устройство полов. Для уменьшения теплопотерь через полы первого этажа хотелось бы произвести утепление плиты. Вопрос в том, как правильно рассчитать толщину утеплителя. По сути своей (или мне только так кажется) теплотехнический расчёт такой монолитной плиты очень сравним с теплотехническим расчётом полов по грунту (плита расположена на песке, а песок, в свою очередь, на грунте). В таком случае, согласно СНиП 23-02-2003, приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, контактирующих с грунтом, следует определять по СНиП 41-01-2003 (на самом деле, по предшествующему ему СНиП 2.04.05-91, так как в новом документе про этот пункт, видимо, забыли). По этому СНиП вся площадь пола делится на участки шириной 2 м, начиная от наружных стен, каждый участок имеет определённое сопротивление теплопередаче. Деля общую площадь конструкций, контактирующих с грунтом, на сумму произведений площадей каждого из участков на сумму сответствующего зоне сопротивления теплопередаче и сопротивления теплопередаче утепляющего слоя мы получим приведённое сопротивление теплопередаче для всей поверхности пола. Сравнивая полученную величину с нормативным значением (так как для полов по грунту оно отсутствует, то, например, с нормативным значением приведённого сопротивления теплопередаче цокольного перекрытия над проветриваемым подпольем) я могу вычислить необходимую толщину утеплителя. И всё бы хорошо, я бы так и сделал, но всё-таки между утеплением монолитной плиты, находящейся выше уровня земли, и полами по грунту есть, на мой взгляд, существенная разница. Эта разница заключается в том, что у плиты есть ещё и боковая поверхность (образуемая ребром), которая не контактирует с грунтом, а контактирует с наружным воздухом. Соответственно, по крайней мере сопротивление теплопередаче в первой (наружной) двухметровой зоне будет другим... Вот только каким? Я нигде не нашёл ответа... Может быть, есть какой-то другой метод (только не расчёт температурных полей). Помогите разобраться, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2012, 15:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 8.9.2010
Из: СПб
Пользователь №: 71253

|
сопротивление теплопередаче пола отапливаемого помещения 1-го этажа должно быть таким, чтобы удовлетворялось требование табл.5 СНиП 23-02. Косвенно, величины указанные в этой табл. характеризуют предельные тепловые потоки через соответствующие ограждения
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 9:54
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12923

|
Цитата(tpa2009 @ 5.5.2012, 5:16)  Это связано с тем, что через окно 70% теплоты проходит в виде излучения. Закрепленный на стекле датчик потока будет измерять тепловой поток излучением не из помещения, а исходящий от себя. А температура датчика будет ниже температуры помещения. Кроме того термопары также будут неадекватно показывать температуру поверхности. И еще много нюансов, связанных с процессом теплопередачи. Можете указать на источник информации, особенно про 70% лучистой составляющей через окно?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6.2012, 10:19
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12923

|
Цитата(patrik73 @ 11.5.2012, 9:40)  Добрый день! При установки ИТП я прикрепляю датчики как на внутреннюю так и на наружную стену , измеряю температуру воздуха внутри и снаружи помещения. Тогда значения теплового потока (q) это Δt/R. Какие температуры используются для расчетов? Разница между температурами поверхностями стен или воздуха внутри и снаружи? Какой именно ИТП? Если с 3 датчиками, то датчик теплового потока снаружи, термопары внутри и снаружи. Для обработки используют данные, полученные "Потоком", при чём тут температура воздуха? Необходимо ставить датчики в помещении, изолированном на момент наблюдения от воздействия людей, сквозняков. Минимальное время испытания в режиме наблюдения составляет 1 сутки, желательно 2 суток. Далее необходимо построить графики зависимости времени - температуры, времени- плотности теплового потока.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.6.2012, 9:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 131110

|
Дело в том, что инспектор стройнадзора просит построить график зависимости приведенного сопротивления ОК от температуры поверхности, якобы для того, чтобы определять по термограмме в каких точках сопротивление ниже требуемого и признавать эти зоны дефеками. У меня большие сомнения в правильности этого метода, да и как определить эту зависимость?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.6.2012, 23:34
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12923

|
Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23)  Дело в том, что инспектор стройнадзора просит построить график зависимости приведенного сопротивления ОК от температуры поверхности, якобы для того, чтобы определять по термограмме в каких точках сопротивление ниже требуемого и признавать эти зоны дефеками. У меня большие сомнения в правильности этого метода, да и как определить эту зависимость? Такое исследование тянет на диссертацию)) Правильно определённое сопротивление теплопередаче не зависит от температуры поверхности. То есть если в одной и той же точке ПРАВИЛЬНО при разных температурах определять R, то значения будут практически равными. Опять же термограмма тепловизионки не даёт достоверных значений температур поверхности. Тепловизионка необходима именно для СРАВНИТЕЛЬНОГО анализа температур, а также как основа для дальнейших исследований. Пусть инспектор обосновывает свои тайные желания документально.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2012, 0:21
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 14.12.2011
Из: Краснодар-сити
Пользователь №: 133180

|
Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23)  Дело в том, что инспектор стройнадзора просит построить график зависимости приведенного сопротивления ОК от температуры поверхности, якобы для того, чтобы определять по термограмме в каких точках сопротивление ниже требуемого и признавать эти зоны дефеками. У меня большие сомнения в правильности этого метода, да и как определить эту зависимость? Господин Кузнецов видимо требует?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.6.2012, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1527
Регистрация: 5.1.2010
Из: Белгород
Пользователь №: 43680

|
Цитата(patrik73 @ 13.6.2012, 10:23)  Дело в том, что инспектор стройнадзора просит построить график зависимости приведенного сопротивления ОК от температуры поверхности, якобы для того, чтобы определять по термограмме в каких точках сопротивление ниже требуемого и признавать эти зоны дефеками. У меня большие сомнения в правильности этого метода, да и как определить эту зависимость? Гы, сомнения правильные. Само R от температуры практически не зависит (то есть зависимость будет только от изменения лямбды при разной температуре, но в пределах -20...+20 лямбда практически постоянная). Зависит тепловой поток q. Но опять же, так примитивно определять можно только в стационарных условиях, которых при натурных испытаниях практически нигде нет. Дефект обычно определяется не по абсолютной температуре, а по разнице температур в дефектной и реперной точках. Там по зависимости t® (а не R(t), как Вы написали), в принципе можно что-то оценить, но опять крайне приблизительно. Можно инспектору заявить, что его требования незаконно (т.к. отсутствуют нормативные методики). И попросить обосновать свои требования со ссылкой на нормативную документацию. Да, и сделать надо это письменно. Чтоб официальный ответ готовил ))))).
Сообщение отредактировал tpa2009 - 17.6.2012, 5:36
|
|
|
|
|
|
|
|
18.6.2012, 11:37
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 28.11.2011
Из: Краснодар
Пользователь №: 131110

|
Всем спасибо за ответы! Кто нибудь пользуется методикой ВЕМО? Какие результаты?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.6.2012, 17:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 14.3.2012
Пользователь №: 143683

|
Qогр = K * A * ( tв- tн ) * n * ( 1 + Σ ß ) - вот такую формулу знаю, чтобы посчитать теплопотери в Вт. 1. tн - средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 или отопительного периода? 2. Что бы посчитать в Гкал получается нужно умножить получившееся число на количество секунд в отопительном периоде и потом джоули в Гкал перевести?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2012, 4:52
|
Группа: Модераторы
Сообщений: 1227
Регистрация: 3.6.2011
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554

|
Цитата(Palladin90 @ 25.6.2012, 20:12)  2. Что бы посчитать в Гкал получается нужно умножить получившееся число на количество секунд в отопительном периоде и потом джоули в Гкал перевести? 1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал
|
|
|
|
|
|
|
|
26.6.2012, 8:59
|
Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2270
Регистрация: 12.4.2012
Из: Херсон
Пользователь №: 147254

|
Цитата 1,163 МВт = 1163 кВт = 1 ГКал 1,163 МВт .ч = 1163 кВт .ч = 1 ГКал
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2012, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Не сходятся цифры в расчетах. Первый вариант- читаю потери через все ограждающие конструкции Qогр= KA(tв - tн)n(1+Sb) и суммирую. Второй вариант - общие теплопотери Qh=0,024.Km.Dd.Asum. Km беру только трансмиссионную часть. Формулы из Е. Г. Малявина. Теплопотери здания. Справочное пособие. Москва. «АВОК-ПРЕСС» 2007. Они должны совпадать? (хотябы примерно)
|
|
|
|
|
|
|
|
28.6.2012, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Совпадения не будет. Везде используются разные "коэффициенты Македонского". А что в Вашем понимании "хотя бы примерно"?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 12:44
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 18.3.2011
Пользователь №: 99009

|
Всем добрый день! Вопрос по этой же теме: В результате тепловых расчетов на кабельный коллектор столкнулся с проблемами: 1-какую температуру грунта за стенкой тоннеля принять в зависимости от глубины заложения коллектора? (на данный момент принимаю по справочнику ASHRAE европейскому, субъективно, но все же лучше чем ничего) 2-Зная температуру внутри тоннеля, каким способом можно рассчитать температуру наружной поверхности стенки тоннеля?как быть с грунтом?считать что температура грунта одинакова на любом расстоянии?как можно учесть нагрев ближайших слоев грунта от тепла передаваемого через стенку тоннеля?речь идет о расчете в точке, да хотя можно и по площади ограждения. Насколько я понял эти вопросы мало изученные. Может быть кто-то сталкивался с подобными задачами, прошу помощи)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.6.2012, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Попробуй по методике расчета теплопотерь для подземной части здания. По-моему, это если не одно и то же, то очень близко.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2012, 7:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 52
Регистрация: 4.3.2011
Пользователь №: 97036

|
Цитата(Энерджайзер @ 28.6.2012, 13:25)  Совпадения не будет. Везде используются разные "коэффициенты Македонского". А что в Вашем понимании "хотя бы примерно"? процентов до 20 хотя бы.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2012, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(Энерджайзер @ 29.6.2012, 16:19)  Попробуй по методике расчета теплопотерь для подземной части здания. По-моему, это если не одно и то же, то очень близко. Ну, дык вот...
|
|
|
|
|
|
|
|
3.7.2012, 14:19
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.7.2012
Пользователь №: 155507

|
Добрый день! Поясните, пожалуйста, почему приведённые сопротивления для почти одинаковых (в первом случае чуть больше, чем во втором случае) сэндвич-панелей, расчитанных по приложениям Н и П СП 23-101-2004 отличаются друг от друга почти в два раза? При этом в первом случае панель больше и толще, и, казалось бы, её сопротивление теплопередаче должно быть выше... Но получается противоположная ситуация. Как быть? По чему считать приведённое сопротивление?
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 3.7.2012, 15:46
Причина редактирования: А чем Вас эта тема не устроила. Перенес тему в нужную.
|
|
|
|
|
|
|
|
4.7.2012, 8:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1444
Регистрация: 19.6.2012
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 154099

|
Цитата(вентилятор центробежный @ 3.7.2012, 15:19)  Добрый день!
Поясните, пожалуйста, почему приведённые сопротивления для почти одинаковых (в первом случае чуть больше, чем во втором случае) сэндвич-панелей, расчитанных по приложениям Н и П СП 23-101-2004 отличаются друг от друга почти в два раза? При этом в первом случае панель больше и толще, и, казалось бы, её сопротивление теплопередаче должно быть выше... Но получается противоположная ситуация.
Как быть? По чему считать приведённое сопротивление? Не все понятно из сказанного, а проверяли расчет-то? Может "косячки" какие есть?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.11.2012, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 17.6.2008
Из: azerbaycan,baku
Пользователь №: 19823

|
Согласно СН-мам сопротивление теплопередачи ограждающих конструкций должен быть: для стены не меньше 2,45 м2 С/Вт для пола и перекрытия не меньше 3,25 м2 С/Вт
Это значит мы обязательно должны подобрать такие конструкции, это получается хороший слой теплоизоляции, или же есть какие то отступления? Там же есть отступление, что если удельное значение расчетной тепловой энергии будет ниже нормируемой,которые так же заданы, можно принять пониженное значение сопротивления теплопередачи. Значение заданное в таблице 90 кдж/м2С сут. каким образом мне правильнее сравнить это значение с моим расчетным значением? Могут ли эти значения сопротивления теплопередачи быть приняты ниже значений указанных в таблице? Проблема в том что этот вопрос в данный момент не актуален для Азербайджана, делаю проект для Казахстана и очень много вопросов возникает. если поможете мне в них разобраться буду очень благодарна.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.11.2012, 8:05
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.10.2012
Пользователь №: 167517

|
Прошу подсказать по полам по грунту.
Как были расчитаны нормативные сопротивления R по зонам - 2,1; 4,8; 8,6; 14 - как эти цифры появились.
Есть ли какая нибудь методика по расчету полов по грунту если грунты мерзлые
|
|
|
|
|
|