Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Проблема связи с счетчиком Меркурий
Гость_Andrey-m_*
сообщение 19.9.2011, 15:37
Сообщение #1





Guest Forum






Доброго времени суток!
Господа помогите пожалуйста!
Столкнулся с проблемой. Стоит счетчик меркурий надо снимать показания. не могу с ним законектится.
Стандартная программа Меркурий + преобразователь меркурий 221 и софт к нему с диском.
Подключаюсь как на рисунке не подключается, меняю полярность на интерфейсе делаю тест связи все становится нормально. Но потом программа считывает информацию странную какую то. Записать в счетчик адрес дать ему не чего не могу сделать.
В чем проблема подскажите может кто сталкивался с таким. Показания с него выдаются вообще странные. Что делать не знаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 19.9.2011, 16:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



насколько я помню, то проводить какие-либо манипуляции-настройки со счетчиком, нужно при выключенной нагрузке до счетчика. тоесть на счетчик сила не должна приходить.
Вы так делаете:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭNergy
сообщение 20.9.2011, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14226



Модель счетчика какая? Проверьте нужно ли доп. питание. Линия связи RS-485? Сопротивления на линии стоят? Протяженность линии какая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-m_*
сообщение 1.10.2011, 10:27
Сообщение #4





Guest Forum






Да под питанием стоит.
Так если я выключу питание, он не будет работать.
Как тогда мне с него снять показания?

Да Рс 485, в счетчике встроенное питание, длина около 40 метров, какое сопротивление нужно?
Меркурий 230ART и там буквы не припомню сейчас. За интерфейс буква есть, за питание и еще какието.


Сообщение отредактировал Andrey-m - 1.10.2011, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIM
сообщение 7.10.2011, 17:42
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568



Такое может быть, если помехи от силового кабеля, на неэкранированную витую пару, или вообще применяется не витая пара, или в витой паре выбраны не свитые попарно проводники. Или с оборудованием что-то не то.

Сопротивление терминаторов 90-120 ом? Никогда сам не ставил, провода от 5 до 50 метров, счетчики Меркурий 230 ART 03, ошибок связи нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 9.10.2011, 21:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Для начала надо знать точную маркировку счетчика.
Знающие люди мне говорили, что у Меркурия нет никакого CAN-интерфейса. Производители просто поменяли А и Б местами у RS485 и назвали CAN-интерфейсом. Но сам не проверял это. Возможно в счетчике встроен CAN, а Вы подключаете как RS485. После смены полярности, связь появляется. Ну либо наоборот.
По поводу смены адреса: когда в первый раз делал помучился, пока разобрался.
Когда нашли счетчик по адресу "0", надо посмотреть, какой адрес имеет счетчик. Потом подключиться к счетчику по его адресу. И тогда можно будет сменить адрес.

Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало.
Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-m_*
сообщение 18.10.2011, 15:16
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Kost_Alex @ 9.10.2011, 22:21) *
Для начала надо знать точную маркировку счетчика.
Знающие люди мне говорили, что у Меркурия нет никакого CAN-интерфейса. Производители просто поменяли А и Б местами у RS485 и назвали CAN-интерфейсом. Но сам не проверял это. Возможно в счетчике встроен CAN, а Вы подключаете как RS485. После смены полярности, связь появляется. Ну либо наоборот.
По поводу смены адреса: когда в первый раз делал помучился, пока разобрался.
Когда нашли счетчик по адресу "0", надо посмотреть, какой адрес имеет счетчик. Потом подключиться к счетчику по его адресу. И тогда можно будет сменить адрес.

Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало.
Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал.

Пробывал и САN сделать не помогло. использую FTP 6e. Адрес меняется нормально. Проблема в том что он не выдает реальные показания которые на счетчике. Расход в показаниях на десятки и на сотни. Это программа выдает неправильные показания...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-m_*
сообщение 18.10.2011, 15:22
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Kost_Alex @ 9.10.2011, 22:21) *
Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало.
Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал.

Делал и что бы было 50 см не помогло показания все равно были разные. Какую программу использовали? для считывания показаний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Agafonov_*
сообщение 22.10.2011, 13:27
Сообщение #9





Guest Forum






у меня почти такая же проблемка )))
15 счетчиков работают через трансформатор тока - схема интерфейса нормальная
1 счетчик прямого подключения ART - схема подключения обратная, когда счетчик подлючаю напрямую к ПК, нормально работает. а когда подключаю с другими счетчиками, 15 счетчиков великолепно опрашиваются, а один этот пишет ошибку преобразователя com-порта
что бы сделать-то такое, чтобы заработало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 22.10.2011, 14:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Цитата(Andrey-m @ 18.10.2011, 16:22) *
Делал и что бы было 50 см не помогло показания все равно были разные. Какую программу использовали? для считывания показаний?


Счетчики подключал к Beckhoff. Программу писал сам. При наладке для смены адресов использовал стандартную программу для Меркурия для винды. Там тоже все нормально отображалось.

Самый простое решение - позвонить в техподдержку к разработчикам. Она вроде в Нижнем Новгороде находится.

Сообщение отредактировал Kost_Alex - 22.10.2011, 14:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 24.10.2011, 14:59
Сообщение #11





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



В винде с отображением счетчиков не может быть проблем!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lionid
сообщение 25.10.2011, 9:09
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120757



Цитата(Andrey-m @ 18.10.2011, 16:16) *
Расход в показаниях на десятки и на сотни. Это программа выдает неправильные показания...


Возможно где-то нужно ввести коэффициенты трансформации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Andrey-m_*
сообщение 15.11.2011, 16:26
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(Kost_Alex @ 22.10.2011, 15:45) *
Счетчики подключал к Beckhoff. Программу писал сам. При наладке для смены адресов использовал стандартную программу для Меркурия для винды. Там тоже все нормально отображалось.

Самый простое решение - позвонить в техподдержку к разработчикам. Она вроде в Нижнем Новгороде находится.

Использовал стандартную программу для настройки Mercury. Конектится нормально, адрес меняется устройства (но не сохраняется), делаешь опрос с помощью ее выдает показания вообще не схожие с настоящими. Разница в десятки или сотни. Может счетчик быть бракованным? или меркурий 221?

Программу и с сайта скачивал и с диска ставил. все бесполезно. тоже самое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kost_Alex
сообщение 15.11.2011, 18:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928



Цитата(Andrey-m @ 15.11.2011, 16:26) *
адрес меняется устройства (но не сохраняется)


Что значит не сохраняется?
С чего Вы взяли, что он меняется?

Цитата(Andrey-m @ 15.11.2011, 16:26) *
Может счетчик быть бракованным? или меркурий 221?


На эти вопросы Вам ответит производитель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 13:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных