Проблема связи с счетчиком Меркурий |
|
|
Гость_Andrey-m_*
|
19.9.2011, 15:37
|
Guest Forum

|
Доброго времени суток! Господа помогите пожалуйста! Столкнулся с проблемой. Стоит счетчик меркурий надо снимать показания. не могу с ним законектится. Стандартная программа Меркурий + преобразователь меркурий 221 и софт к нему с диском. Подключаюсь как на рисунке не подключается, меняю полярность на интерфейсе делаю тест связи все становится нормально. Но потом программа считывает информацию странную какую то. Записать в счетчик адрес дать ему не чего не могу сделать. В чем проблема подскажите может кто сталкивался с таким. Показания с него выдаются вообще странные. Что делать не знаю.
|
|
|
|
|
19.9.2011, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
насколько я помню, то проводить какие-либо манипуляции-настройки со счетчиком, нужно при выключенной нагрузке до счетчика. тоесть на счетчик сила не должна приходить. Вы так делаете:
|
|
|
|
|
20.9.2011, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 6.1.2008
Пользователь №: 14226

|
Модель счетчика какая? Проверьте нужно ли доп. питание. Линия связи RS-485? Сопротивления на линии стоят? Протяженность линии какая?
|
|
|
|
Гость_Andrey-m_*
|
1.10.2011, 10:27
|
Guest Forum

|
Да под питанием стоит. Так если я выключу питание, он не будет работать. Как тогда мне с него снять показания?
Да Рс 485, в счетчике встроенное питание, длина около 40 метров, какое сопротивление нужно? Меркурий 230ART и там буквы не припомню сейчас. За интерфейс буква есть, за питание и еще какието.
Сообщение отредактировал Andrey-m - 1.10.2011, 10:30
|
|
|
|
|
7.10.2011, 17:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 7.4.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 2568

|
Такое может быть, если помехи от силового кабеля, на неэкранированную витую пару, или вообще применяется не витая пара, или в витой паре выбраны не свитые попарно проводники. Или с оборудованием что-то не то.
Сопротивление терминаторов 90-120 ом? Никогда сам не ставил, провода от 5 до 50 метров, счетчики Меркурий 230 ART 03, ошибок связи нет.
|
|
|
|
|
9.10.2011, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Для начала надо знать точную маркировку счетчика. Знающие люди мне говорили, что у Меркурия нет никакого CAN-интерфейса. Производители просто поменяли А и Б местами у RS485 и назвали CAN-интерфейсом. Но сам не проверял это. Возможно в счетчике встроен CAN, а Вы подключаете как RS485. После смены полярности, связь появляется. Ну либо наоборот. По поводу смены адреса: когда в первый раз делал помучился, пока разобрался. Когда нашли счетчик по адресу "0", надо посмотреть, какой адрес имеет счетчик. Потом подключиться к счетчику по его адресу. И тогда можно будет сменить адрес.
Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало. Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал.
|
|
|
|
Гость_Andrey-m_*
|
18.10.2011, 15:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Kost_Alex @ 9.10.2011, 22:21)  Для начала надо знать точную маркировку счетчика. Знающие люди мне говорили, что у Меркурия нет никакого CAN-интерфейса. Производители просто поменяли А и Б местами у RS485 и назвали CAN-интерфейсом. Но сам не проверял это. Возможно в счетчике встроен CAN, а Вы подключаете как RS485. После смены полярности, связь появляется. Ну либо наоборот. По поводу смены адреса: когда в первый раз делал помучился, пока разобрался. Когда нашли счетчик по адресу "0", надо посмотреть, какой адрес имеет счетчик. Потом подключиться к счетчику по его адресу. И тогда можно будет сменить адрес.
Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало. Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал. Пробывал и САN сделать не помогло. использую FTP 6e. Адрес меняется нормально. Проблема в том что он не выдает реальные показания которые на счетчике. Расход в показаниях на десятки и на сотни. Это программа выдает неправильные показания...
|
|
|
|
Гость_Andrey-m_*
|
18.10.2011, 15:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Kost_Alex @ 9.10.2011, 22:21)  Еще возможно есть ответвления на линии. Лучше без них. у меня были до 2 метров. Все работало. Подключал до 50 счетчиков в RS485. Расстояния были до 100м. кабель КПСВВ 2х2х0,5 без экрана. Никаких резисторов не использовал. Делал и что бы было 50 см не помогло показания все равно были разные. Какую программу использовали? для считывания показаний?
|
|
|
|
Гость_Agafonov_*
|
22.10.2011, 13:27
|
Guest Forum

|
у меня почти такая же проблемка ))) 15 счетчиков работают через трансформатор тока - схема интерфейса нормальная 1 счетчик прямого подключения ART - схема подключения обратная, когда счетчик подлючаю напрямую к ПК, нормально работает. а когда подключаю с другими счетчиками, 15 счетчиков великолепно опрашиваются, а один этот пишет ошибку преобразователя com-порта что бы сделать-то такое, чтобы заработало?
|
|
|
|
|
22.10.2011, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Цитата(Andrey-m @ 18.10.2011, 16:22)  Делал и что бы было 50 см не помогло показания все равно были разные. Какую программу использовали? для считывания показаний? Счетчики подключал к Beckhoff. Программу писал сам. При наладке для смены адресов использовал стандартную программу для Меркурия для винды. Там тоже все нормально отображалось. Самый простое решение - позвонить в техподдержку к разработчикам. Она вроде в Нижнем Новгороде находится.
Сообщение отредактировал Kost_Alex - 22.10.2011, 14:49
|
|
|
|
|
24.10.2011, 14:59
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
В винде с отображением счетчиков не может быть проблем!
|
|
|
|
|
25.10.2011, 9:09
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.9.2011
Пользователь №: 120757

|
Цитата(Andrey-m @ 18.10.2011, 16:16)  Расход в показаниях на десятки и на сотни. Это программа выдает неправильные показания... Возможно где-то нужно ввести коэффициенты трансформации.
|
|
|
|
Гость_Andrey-m_*
|
15.11.2011, 16:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Kost_Alex @ 22.10.2011, 15:45)  Счетчики подключал к Beckhoff. Программу писал сам. При наладке для смены адресов использовал стандартную программу для Меркурия для винды. Там тоже все нормально отображалось.
Самый простое решение - позвонить в техподдержку к разработчикам. Она вроде в Нижнем Новгороде находится. Использовал стандартную программу для настройки Mercury. Конектится нормально, адрес меняется устройства (но не сохраняется), делаешь опрос с помощью ее выдает показания вообще не схожие с настоящими. Разница в десятки или сотни. Может счетчик быть бракованным? или меркурий 221? Программу и с сайта скачивал и с диска ставил. все бесполезно. тоже самое.
|
|
|
|
|
15.11.2011, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 89
Регистрация: 19.5.2006
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928

|
Цитата(Andrey-m @ 15.11.2011, 16:26)  адрес меняется устройства (но не сохраняется) Что значит не сохраняется? С чего Вы взяли, что он меняется? Цитата(Andrey-m @ 15.11.2011, 16:26)  Может счетчик быть бракованным? или меркурий 221? На эти вопросы Вам ответит производитель.
|
|
|
|
|
  |