Господа специалисты можно ли установить элеваторный узел вертикально, как повлияет на гидравлику и если можно где почитать?
Энергоснабжающая организация говорит -не согласует, может где-то написано об этом, а то я не нашел. Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.9.2011, 9:58
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(energoeffect @ 20.9.2011, 10:10) *
Господа специалисты можно ли установить элеваторный узел вертикально, как повлияет на гидравлику и если можно где почитать?
Энергоснабжающая организация говорит -не согласует, может где-то написано об этом, а то я не нашел. Спасибо
Да хоть как его ставь, гидравлически это совершенно пофиг. А ЭСОшники почему не хотят?... Не знаю, нигде не встречал подобного запрета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 20.9.2011, 10:45
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(HeatServ @ 20.9.2011, 10:58) *
Да хоть как его ставь, гидравлически это совершенно пофиг. А ЭСОшники почему не хотят?... Не знаю, нигде не встречал подобного запрета.

Много-много стрелок нарисовать, чтоб не запутаться, что куда бежит - и нормально будет ))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.9.2011, 11:08
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Машинист @ 20.9.2011, 11:45) *
Много-много стрелок нарисовать, чтоб не запутаться, что куда бежит - и нормально будет ))))
laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energoeffect
сообщение 20.9.2011, 11:30
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122341



Понятно что запретов нет, а куда тыкнуть носом энергоснабжающую организацию, что бы все вопросы отпали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.9.2011, 11:51
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(energoeffect @ 20.9.2011, 12:30) *
Понятно что запретов нет, а куда тыкнуть носом энергоснабжающую организацию, что бы все вопросы отпали?
Предложить им ткнуть Вас в запрет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
energoeffect
сообщение 20.9.2011, 12:53
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 20.9.2011
Пользователь №: 122341



Ну как вариант, а еще предложения будут?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 20.9.2011, 13:39
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(energoeffect @ 20.9.2011, 13:53) *
Ну как вариант, а еще предложения будут?

Можно нарисовать хренову тучу эпюр и показать, что разницы нет.
Можно предложить им представить работу элеватора в невесомости, где-нибудь на МКС. Кстати, там какой номер у элеватора?...

Сообщение отредактировал HeatServ - 20.9.2011, 13:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 20.9.2011, 23:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(HeatServ @ 20.9.2011, 9:51) *
Предложить им ткнуть Вас в запрет.

+1
Или отошлите в интернет в Википедию - струйный насос, разновидностью которого является элеватор. Там на картинке, в классике трубы вертикально расположены. Хотя ... барана этим не удивишь, а только в ступор приведешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.9.2011, 3:43
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(испытатель @ 21.9.2011, 0:36) *
+1
Или отошлите в интернет в Википедию - струйный насос, разновидностью которого является элеватор. Там на картинке, в классике трубы вертикально расположены. Хотя ... барана этим не удивишь, а только в ступор приведешь.

Там на картинке он нарисован таки горизонтально.( http://ru.wikipedia.org/wiki/Водоструйный_насос )
И потом- а размещение узла вертикально позволит высота помещения?Да и получившаяся каракатица из труб так прям обоснована в применении? Чем горизонтальная установка элеватора не подходит?

Пысы. Кстати на том рисунке в вике имеется фланец на горловине, а в реальных элеваторах там шов сварной,но именно только расстояние от левого фланца до этого шва и отличает внешне пары элеваторов( №1 от №2, №3 от №4, №5 от №6).Но чертеж с этим размером видел пару раз и давно и был он допотопный. А новые чертежи массового распространения- без этого размера. Что б номер элеватора определить нужно вовнутрь заглянуть. т.е. слить теплоноситель, раскрутить, заглянуть убедившись, скрутить обратно, заполнить , выпустить воздух.Мероприятие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 21.9.2011, 7:38
Сообщение #11


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 21.9.2011, 4:43) *
Кстати на том рисунке в вике имеется фланец на горловине, а в реальных элеваторах там шов сварной
На чугунных элеваторах стоят фланцы на горловине, без фланцев это только на стальных.

Сообщение отредактировал HeatServ - 21.9.2011, 7:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 21.9.2011, 8:12
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Я по-моему написал "струйный" http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%...%81%D0%BE%D1%81
Так из нефтяных скважин еще в 19 веке откачивали воду. Все модификации - водоструйные, энжекционные и пр. появились позже, в том числе в виде элеваторов в системах централизованного теплоснабжения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 22.9.2011, 11:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Даже такое бывает и все отлично смешивает
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 141 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 22.9.2011, 20:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(BadMax @ 22.9.2011, 9:13) *
Даже такое бывает и все отлично смешивает
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 141 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86

Это пока сопротивления двух контуров близкие по величине. Для смеха - увеличьте сопротивление одного из контуров присоединенных к общему коллектору, ну вдвое хотя бы задвижками после элеватора или др. и получите перехлест через подсос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 22.9.2011, 20:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(BadMax @ 22.9.2011, 12:13) *
Даже такое бывает и все отлично смешивает
Прикрепленный файл  _____________.xls ( 141 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86

А отопление главного корпуса так и на "перегретой" пашет или там свой узел смешения?
Так и смысл какой в установке элеваторов вертикально? Зачем? Что б получить массу возражений или требований выполнить в соответствии с неким типовым проектом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BadMax
сообщение 23.9.2011, 0:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 8.6.2010
Из: Украина
Пользователь №: 60389



Цитата(испытатель @ 22.9.2011, 20:11) *
Это пока сопротивления двух контуров близкие по величине. Для смеха - увеличьте сопротивление одного из контуров присоединенных к общему коллектору, ну вдвое хотя бы задвижками после элеватора или др. и получите перехлест через подсос.

они не то что близкие, они отличаются на сотые м.вд.ст.

Цитата(инж323 @ 22.9.2011, 20:21) *
А отопление главного корпуса так и на "перегретой" пашет или там свой узел смешения?
Так и смысл какой в установке элеваторов вертикально? Зачем? Что б получить массу возражений или требований выполнить в соответствии с неким типовым проектом?

Ну главный корпус это у них так называется на самом деле гаражи, склады и подобные помещения.

Сообщение отредактировал BadMax - 23.9.2011, 0:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.9.2011, 9:56
Сообщение #17


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(инж323 @ 22.9.2011, 21:21) *
Так и смысл какой в установке элеваторов вертикально? Зачем? Что б получить массу возражений или требований выполнить в соответствии с неким типовым проектом?
Видел много узлов, где именно вертикальная установка была бы весма кстати, один раз видел даже узел, где элеватор следовало бы перевернуть и поставить снизу.
Не знаю почему их ЭСОшники так за это цепляются, может просто безмозглые, всякое бывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_teplouchet_biysk_*
сообщение 8.10.2011, 10:21
Сообщение #18





Guest Forum






Вы бы на наших в Бийске посмотрели бы... Еще те "безмозглики"... Даже не знают что на грязевики ГОСТ нет и не было!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marat36
сообщение 9.10.2011, 9:00
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 1.1.2008
Из: Казань
Пользователь №: 14169



Порекомендуйте представителям энергоснабжающей организации в своих котельных изучить вакуумную деаэрацию. Их элеватор (называемый эжектор) установлен над баком рабочей воды вертикально)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 9.10.2011, 9:56
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Можно "гипотезу студента"? smile.gif
При создании водоструйного насоса (вода-вода), по основным законам физики, не участвует такая составляюща как разница высот... вроде бы в законе бернулли речь идет о горизантальном потоке... и падение напора в сужении не такое уж "высокое", помоему... bestbook.gif Если вертикально поставить, наверно будет хуже всасывать...

Короче, его изобрели (расчитали) горизантальным smile.gif



Зовите профессора! Надо ставить опыты и подавать патент на "вертикальный водоструйный насос" clap.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 9.10.2011, 9:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________________.jpg ( 311,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KGP1
сообщение 10.10.2011, 17:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1973
Регистрация: 27.1.2010
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233



Цитата(Altelega @ 9.10.2011, 10:56) *
Если вертикально поставить, наверно будет хуже всасывать...

А если перевернуть по вертикали на 180 град, то что будет лучше всасывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 10.10.2011, 23:37
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Цитата(Altelega @ 9.10.2011, 6:56) *
Можно "гипотезу студента"? smile.gif
При создании водоструйного насоса (вода-вода), по основным законам физики, не участвует такая составляюща как разница высот... вроде бы в законе бернулли речь идет о горизантальном потоке... и падение напора в сужении не такое уж "высокое", помоему... bestbook.gif Если вертикально поставить, наверно будет хуже всасывать...
Короче, его изобрели (расчитали) горизантальным smile.gif
Зовите профессора! Надо ставить опыты и подавать патент на "вертикальный водоструйный насос" clap.gif

А зачем Вам профессор? И так - неуд, и эдак. Удивительная безаппеляционность и в трактовке теории, и в информации - как изобретали (со свечкой стояли). Кстати, закон Бернулли - не относится к основным законам физики, а является следствием решения системы уравнений неразрывности, и "высота" (статический напор) там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.10.2011, 23:48
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Надо будет замутить объект с перевёрнутым всасом элеватора и с градусами шестьюдесятью в горизонте. Даёшь абстракционизм и позднего Пикассо в каждый теплоузел!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.10.2011, 0:48
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Хоть сам элеватор и все в нем происходящее вылизаны и в теории и в практике до предела,но жизнь дает все новых и новых людей снова незнакомых с его работой и принципами.
А ведь и правду забавно. В обратке давление избыточное, но неужто не хватит его, что б из обратки поднятся к подаче, к соплу на Р1 и сделали ей там косой на ответвление тройник? При обычной установке понятно, горизонтальной. Этот Навье-Стокман начудили и из за их уравнения обратка подсосавшись вскипает из за разряжения и завоздушивает СО? Так ведь и масса есть любителей подсос этот шайбировать, мол повышает Т смеси после элеватора и СО получше работает, если дельта Р хватает(вариант когда занижена Т1). И так вечно. Только вопросы рассосутся и станет понятно, так приходят новые люди и все по новой.Вобщем вечный прибор и вечные вопросы.Как игра в три наперстка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 12.10.2011, 15:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Кстати, закон Бернулли - не относится к основным законам физики, а является следствием решения системы уравнений неразрывности, и "высота" (статический напор) там есть.
tomato.gif ну ладна-ладна... не силен в терминалогии, могу что-то не тем определением обозвать.. лиш смысл пытаюсь передать.

Мысль в том, что расчеты сопла и горловины для нашего воструйного насоса, и которые есть в правилах проектирования отопления.. применительны для горизонтального потока воды (где нет разницы гидростатического давления, высоты). И гарантирован высчитанный коэффициент смешения.
Я не спорю, что он не будет работать... не знаю, как будет. Так, наверно, и эсошники подумали...
Не спорю, что есть вертикальные элеваторы (гидроструйные)... но там, наверное, и расчет другой и геометрия его самого...

Вот нашел книжечку: Гидроструйные насосы и установки. Автор: Лямаев Б.Ф. Издательство: Машиностроение Год: 1988.
старенькая... не совсем осилил.. bang.gif

Цитата
1.2. Расчет и гидравлические характеристики
струйных насосов для однородных жидкостей
...
Следует помнить, что для получения нормальных безразмерных
гидравлических характеристик гидроструйных насосов h =
= / (и, d) должны соблюдаться следующие условия (ограничения):
...
д) равенство гидростатического давления в начальном сечении
камеры смешения р1г для активного потока /?р 1 ц и гидростатического
давления пассивного потока рк1к.


вообщем, вот что хотел сказать... ну теперь понятно? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 12.10.2011, 19:27
Сообщение #26


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 12.10.2011, 16:54) *
"д) равенство гидростатического давления в начальном сечении
камеры смешения р1г для активного потока /?р 1 ц и гидростатического
давления пассивного потока рк1к."
Гидростатическое давление имеет порядок нескольких десятков метров водяного столба, а длинна камеры смешения миллиметров 50. Ни о чём короче.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 13.10.2011, 15:37
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
Гидростатическое давление имеет порядок нескольких десятков метров водяного столба, а длинна камеры смешения миллиметров 50. Ни о чём короче.

Ну ладна... сдаюсь. Когда опыты начинаем, "объект замутим"? Любопытно smile.gif

Вот. Нашел более подходящую книжку: "Струйные аппараты" Е.Я. Соколов, Н.М. Зингер, 1989г. Там как раз выводятся "наши" формулы, и на стр.189 есть такой вот вывод:
Цитата
Как видно из (5.42), при работе элеватора на замкнутую систему,
которой в данном случае является отопительная установка, коэффициент
инжекции, развиваемый элеватором, зависит только от геометрических
размеров элеватора (/3 и / р 1 ) ц сопротивления отопительной
установки s.
Коэффициент инжекции не зависит от перепада давлений Дрр в сопле элеватора. При постоянном сопротивлении отопительной установки
(s = const) изменение перепада давлений в сопле элеватора Дрр вызывает изменение^асхода воды через сопло Gp и пропорциональное
(1 + и) изменение расхода воды через отопительную установку Gc.
Коэффициент инжекции при этом остается постоянным (u = const),

Возможно, это подойдет для отмазки эсошникам smile.gif

Тожее самое вкратце сказано в книге "Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем." Зингер Н.М. 1986 г. в главе 2.3.2 на стр. 21.

Ну так, ставим вертикально? ph34r.gif

Сообщение отредактировал Altelega - 13.10.2011, 15:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 13.10.2011, 15:51
Сообщение #28


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50371
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Altelega @ 13.10.2011, 16:37) *
Ну так, ставим вертикально? ph34r.gif
Есть у меня один могильничек.... Туда в самый раз бы встал... Поставлю - извещу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных