Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Jung 2126 и выключатель
djgisma
сообщение 21.9.2011, 18:00
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29336



Здравствуйте!

Возник вопрос: есть выключатель (сухой контакт), возможно ли с помощью Jung 2126 REG 24V 6 ch. binary inputсчитывать сигнал о нажатии и отпускании кнопки?
В технической информации к Jung написано, что он считывает напряжения для логического нуля и единицы, про сухой контакт ничего. Кто-нибудь пробовал? Если да, подскажите пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndyTrof
сообщение 21.9.2011, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 21.7.2010
Из: Донецк
Пользователь №: 65600



не пробовал, ну не зря же в описании:
Inputs
Rated voltage: AC/DC 24 V
Signal level "0" signal: AC/DC -42 ... +1.8 V
Signal level "1" signal: AC/DC 8 ... 42 V
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schalter
сообщение 21.9.2011, 21:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.2.2010
Из: Москва
Пользователь №: 46447



Для считывания сухих контактов используйте датчики сухих контактов - 2076-2T и 2076-4T.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
djgisma
сообщение 21.9.2011, 22:07
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29336



2076-2T(4T) от 5 до 10 метров еще работает, а если расстояние больше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ANTim
сообщение 21.9.2011, 23:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 8.2.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2101



Это зависит еще и от того какие провода вы заложили. Например, BE/s от ABB работает стабильно на длинах 50 и более метров. Но, у нас там NYM 1.5 м2 заложен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Schevchenko Pave...
сообщение 22.9.2011, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 29.1.2011
Пользователь №: 91762



БП - 1000р! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Unimatic
сообщение 27.9.2011, 23:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 20.6.2010
Из: Москва
Пользователь №: 61732



Ну и дела! Вот если б наоборот было, я понимаю, была бы проблема... blink.gif

В общем, "сухой контакт" элементарно преобразуется в напряжение. Например, дополнительным блоком питания, как уже посоветовали. Или доп. выходом на KNX-блоке питания! Или, если в мануале еще найти инфу про входной ток прибора и выяснится, что он не больше миллиампера smile.gif, то можно прям с шины напряжение снимать... Хотя, это некий "колхоз", пожалуй sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных