Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzquhXmku
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Лестницы на теплосетях для воздушников.., Количество перил, ступеньки площадки..
AS65
сообщение 22.9.2011, 21:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129



Кто сталкивался с проблемой устройства безопасных лестниц на переходах теплосетей? Ситуация: Теплосеть с трубопроводами 4-ой категории, высота перехода через дорогу примерно 6 метров. Для обслуживания кранов-воздушников выполнена лестница по которой весьма небезопасно добираться до воздушников, тем более производить их обслуживание или ремонт, причина - перила с одной только стороны, высота между проступями 40 см, с площадки воздушники не достать, т.к. надо ещё на перила становиться..Парадокс, но в СНиПах ничего подходящего найти не смог, что бы обязать нерадивого монтажника сделать перил -2шт, высоту проступей лестницы, как например в описании лестниц в Правилах по котлам и т.д. Есть конечно в Правилах по трубопроводам 4-ой категории....должно быть обеспечено условие для осведетельствований и т.д., но этого маловато.. Может кто дельное, что подскажет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 23.9.2011, 9:40
Сообщение #2


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



AS65

ГОСТ 23120-78 "ЛЕСТНИЦЫ МАРШЕВЫЕ, ПЛОЩАДКИ И ОГРАЖДЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ" действовал до 84г. Потом безсрочно продлен, согласно 184-ФЗ от 27.12.2002 действует до принятия иного.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 23.9.2011, 9:40
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12266
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата(AS65 @ 22.9.2011, 22:17) *
Кто сталкивался с проблемой устройства безопасных лестниц на переходах теплосетей? Ситуация: Теплосеть с трубопроводами 4-ой категории, высота перехода через дорогу примерно 6 метров. Для обслуживания кранов-воздушников выполнена лестница по которой весьма небезопасно добираться до воздушников, тем более производить их обслуживание или ремонт, причина - перила с одной только стороны, высота между проступями 40 см, с площадки воздушники не достать, т.к. надо ещё на перила становиться..Парадокс, но в СНиПах ничего подходящего найти не смог, что бы обязать нерадивого монтажника сделать перил -2шт, высоту проступей лестницы, как например в описании лестниц в Правилах по котлам и т.д. Есть конечно в Правилах по трубопроводам 4-ой категории....должно быть обеспечено условие для осведетельствований и т.д., но этого маловато.. Может кто дельное, что подскажет?

Всего три слова убрали из документа, а сколько пространства открылось для акробатики персонала.
Новый СНиП 41-02-2003:
Цитата
12.24 Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.
Лестницы с углом наклона более 75° или высотой более 3 м должны иметь ограждения.

Старый СНиП 2.04.07-86:
Цитата
9.24. Для обслуживания арматуры и оборудования, расположенных на высоте 2,5 м и более, следует предусматривать стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и лестницами.
9.25. Лестницы с углом наклона более 75° и высотой более 3 м должны иметь ограждения в виде дуг.

Из своего опыта скажу: забираясь на крышу главного корпуса, на лестнице с дуговыми ограждениями чувствуешь себя гораздо уютнее cool.gif

Сообщение отредактировал Машинист - 23.9.2011, 9:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 10:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



А почему ВЫ не хотите опостить воздушники на высоту 1,5 м от земли в совместной изоляции с основными трубопроводами телосетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 10:19
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 11:06) *
А почему ВЫ не хотите опостить воздушники на высоту 1,5 м от земли в совместной изоляции с основными трубопроводами телосетей?

Наверное, потому, что воздушник ставится в верхней точке теплопровода smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 10:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:19) *
Наверное, потому, что воздушник ставится в верхней точке теплопровода smile.gif

Да ладно? что правда чтоли? А с чаго это Вы взяли, и где это написанно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 10:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:19) *
Наверное, потому, что воздушник ставится в верхней точке теплопровода smile.gif

Блин, интересно, что этим сообщением хотел сказать msi?
Просто напомнить мне где устанавливаются воздушники или ещё что.
Вообще то я написал ОПУСТИТЬ а НЕ УСТАНОВИТЬ воздушники.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 10:34
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 11:30) *
Блин, интересно, что этим сообщением хотел сказать msi?
Просто напомнить мне где устанавливаются воздушники или ещё что.
Вообще то я написал ОПУСТИТЬ а НЕ УСТАНОВИТЬ воздушники.

Я вполне Вас понял. Только где гарантия, что в переходе не скопится пробка?
Лично я такую гарантию не дам.
Да и, подумавши, - не удалите Вы так уже имеющийся воздух.

Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 10:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



точно такая же гарантия что вы их сделаете просто врезкой в трубу и будете городить лестницы и прыгать по ним, или же сделаете точно такую же врезку но просто опустите воздухоотводчик на высоту 1,5 метра от земли. Принцип один и тот же получается

Цитата(msi @ 23.9.2011, 11:34) *
Да и, подумавши, - не удалите Вы так уже имеющийся воздух.

Да что вы говорите. Откроете кран, вода выдавит весь воздух

Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2011, 10:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 10:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Откуда?!
И куда?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
isohora
сообщение 23.9.2011, 10:49
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2010
Из: Ижевск -Оренбург
Пользователь №: 58270



иногда проблема, что с легкодоступных воздушников и сливников начинают несанкционированый разбор (машину там помыть или еще чего), пломбирование и прочее не спасает. Зеленка и вонючка помогают, но дорого.
Так что бывают случаи когда воздушник лучше наверху оставить.

а это вариант с опуском

Сообщение отредактировал isohora - 23.9.2011, 10:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______Model.jpg ( 123,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 10:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(isohora @ 23.9.2011, 11:49) *
Так что бывают случаи когда воздушник лучше наверху оставить.

ДА

Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2011, 10:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 11:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(isohora @ 23.9.2011, 11:49) *
иногда проблема, что с легкодоступных воздушников и сливников начинают несанкционированый разбор (машину там помыть или еще чего), пломбирование и прочее не спасает. Зеленка и вонючка помогают, но дорого.
Так что бывают случаи когда воздушник лучше наверху оставить.

а это вариант с опуском

Если вверху уже есть воздушная пробка, то максимальное давление на нее равно высоте перехода.
То есть избыточное давление - от 0,4 до 1 атм. Вы просто подожмете воздух ровно в два раза. И все. Вся водичка у Вас будет утекать через воздушник, а пробочка спокойненько так себе и останется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
isohora
сообщение 23.9.2011, 11:50
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2010
Из: Ижевск -Оренбург
Пользователь №: 58270



Цитата(msi @ 23.9.2011, 12:11) *
Если вверху уже есть воздушная пробка, то максимальное давление на нее равно высоте перехода.
То есть избыточное давление - от 0,4 до 1 атм. Вы просто подожмете воздух ровно в два раза. И все. Вся водичка у Вас будет утекать через воздушник, а пробочка спокойненько так себе и останется.

какой-то поток сознания, может объясните с позиций классической МЖиГ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 12:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(isohora @ 23.9.2011, 12:50) *
какой-то поток сознания, может объясните с позиций классической МЖиГ?

Подразумеваете - гидравлики?
Так уже все объяснил. Телеграфным стилем.
.....................................................................
На опуске Ваш воздушник работать будет.
Но тогда надо вопрошающим указывать конкретно, что воздушник ставится на опуске по ходу теплоносителя.
...................................
И все равно остается вопрос о неуносимых пробках при недостаточной скорости потока. А при заполнении системы именно такие скорости и наблюдаются.

Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 12:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
isohora
сообщение 23.9.2011, 12:30
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 25.5.2010
Из: Ижевск -Оренбург
Пользователь №: 58270



Цитата(msi @ 23.9.2011, 13:08) *
Подразумеваете - гидравлики?
Так уже все объяснил. Телеграфным стилем.
.....................................................................
На опуске Ваш воздушник работать будет.
Но тогда надо вопрошающим указывать конкретно, что воздушник ставится на опуске по ходу теплоносителя.
...................................
И все равно остается вопрос о неуносимых пробках при недостаточной скорости потока. А при заполнении системы именно такие скорости и наблюдаются.

почему не будет, построен..вроде жалоб нет smile.gif
если в зоне врезки воздух - он уйдет, не важно прямой воздушник или с опуском, если там вода а пробку продавило дальше, не сработает не прямой не с опуском. Тут оператора кувалды надо звать, не ниже 5 разряда wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 23.9.2011, 12:46
Сообщение #17


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



blink.gif
Вот это да! А всего спросили про лестницы))))
isohora
Цитата
иногда проблема, что с легкодоступных воздушников и сливников начинают несанкционированый разбор

Шкафкич металлический с замочком вполне спасает от такой ситуации.
msi
Цитата
Но тогда надо вопрошающим указывать конкретно, что воздушник ставится на опуске по ходу теплоносителя.

Простите, что-то вообще не понятно.... причем здесь "ход" теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 12:53
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Я щас вообще столкнулся с такой проблемой что заказчики на отрез отказываются при надземной прокладке переходы надземно делать - только подземно. Обосновывают - плохо работает система при переходах надземных. И при чем просят ни каких камер и колодцев, а с двух сторон ставить запорную арматуру и предусматривать штуцера с двух сторон перехода для продувки. Экспертизу проходили, замечаний по этому поводу небыло.
Воздушники всё время опускаю на 1,5 м от земли. Нареканий со стороны организаций обслуживающих и эксплуатирующих тепловые сети небыло.

Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2011, 12:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 13:10
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(isohora @ 23.9.2011, 13:30) *
почему не будет, построен..вроде жалоб нет smile.gif
если в зоне врезки воздух - он уйдет, не важно прямой воздушник или с опуском, если там вода а пробку продавило дальше, не сработает не прямой не с опуском. Тут оператора кувалды надо звать, не ниже 5 разряда wink.gif

Вот для того, чтобы избегать оператора кувалды - и следует воздушник размещать в высшей точке по ходу.
А то, что все спроектированное работает - это хорошо, ..... пока. Пока не будет подвоздушивания и при - 40 не надо будет кувалдометром по трубе.
Опять же, заполнение систем производят с обратки... так шта.


Цитата(nik4t @ 23.9.2011, 13:46) *
blink.gif
Вот это да! А всего спросили про лестницы))))
isohora

Шкафкич металлический с замочком вполне спасает от такой ситуации.
msi

Простите, что-то вообще не понятно.... причем здесь "ход" теплоносителя?

Да, в общем, ни при чем smile.gif, как мне каацца. Я всегда делаю вверху. Независимо от.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 23.9.2011, 15:00
Сообщение #20


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



msi
Отказываюсь что-либо понимать... воопще....)) Чей верх, чей ход...))
А.В.
Цитата
Обосновывают - плохо работает система при переходах надземных

деньги, деньги и еще раз деньги, вот реальное обоснование... куда дешевле раскопать траншею, бросить две гильзы и протащить в них трубы, тем паче ни камер делать не надо, ничего... Хвала той экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 15:12
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094




деньги, деньги и еще раз деньги, вот реальное обоснование... куда дешевле раскопать траншею, бросить две гильзы и протащить в них трубы, тем паче ни камер делать не надо, ничего... Хвала той экспертизе.[/quote]
Да не скажите. Тепловики то ж говорят что лучше система работает.

[/b]

деньги, деньги и еще раз деньги, вот реальное обоснование... куда дешевле раскопать траншею, бросить две гильзы и протащить в них трубы, тем паче ни камер делать не надо, ничего... Хвала той экспертизе.
[/quote]
Да не скажите. Тепловики то ж говорят что лучше система работает.

Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2011, 15:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 15:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 13:53) *
Я щас вообще столкнулся с такой проблемой что заказчики на отрез отказываются при надземной прокладке переходы надземно делать - только подземно. Обосновывают - плохо работает система при переходах надземных. И при чем просят ни каких камер и колодцев, а с двух сторон ставить запорную арматуру и предусматривать штуцера с двух сторон перехода для продувки. Экспертизу проходили, замечаний по этому поводу небыло.
Воздушники всё время опускаю на 1,5 м от земли. Нареканий со стороны организаций обслуживающих и эксплуатирующих тепловые сети небыло.

А можно на что-то подобное взглянуть?
Сам по себе опуск с надземного в подземный оформляется не просто так.
Слив теплосети куда?
Действующая дорога с полотном метров двадцать - что, тоже копать или таки канал?
Очень любопытно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 15:21
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(msi @ 23.9.2011, 16:17) *
А можно на что-то подобное взглянуть?
Сам по себе опуск с надземного в подземный оформляется не просто так.
Слив теплосети куда?
Действующая дорога с полотном метров двадцать - что, тоже копать или таки канал?
Очень любопытно.

Что с виртуальным воображением проблемы?
Я не собираюсь описывать все нюансы - как это сделать.
Так же понятно что трассы шириной 20 м и дороги федерального значения никто вскрывать не разрешит.
Про слив я написал.

Сообщение отредактировал А.В. - 23.9.2011, 15:29
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 23.9.2011, 15:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



Цитата(nik4t @ 23.9.2011, 16:00) *
msi
Отказываюсь что-либо понимать... воопще....)) Чей верх, чей ход...))
А.В.

деньги, деньги и еще раз деньги, вот реальное обоснование... куда дешевле раскопать траншею, бросить две гильзы и протащить в них трубы, тем паче ни камер делать не надо, ничего... Хвала той экспертизе.

Давайте не будем зацикливаться на грандиозном строительстве перехода над автобанами, магистралями, ж/д переездами.
Про подземный переход под дорогами я имел в виду через не широкие дороги.
О каких деньгах может тут речь идти: надземно - 2 стойки, подземно - футляр на всю подземную трубу включая вход и выход из земли, 4 - задвижки. Ещё не известно что дешевле будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 23.9.2011, 16:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 16:44) *
Давайте не будем зацикливаться на грандиозном строительстве перехода над автобанами, магистралями, ж/д переездами.
Про подземный переход под дорогами я имел в виду через не широкие дороги.
О каких деньгах может тут речь идти: надземно - 2 стойки, подземно - футляр на всю подземную трубу включая вход и выход из земли, 4 - задвижки. Ещё не известно что дешевле будет.

Я не зацикливаюсь. Знаю, что все делают кто во что горазд. В меру своей испорченности, таксказзз. Просто стало любопытно.
Про слив таки не увидел. Или вот это:
"с двух сторон ставить запорную арматуру и предусматривать штуцера с двух сторон перехода для продувки. Экспертизу проходили, замечаний по этому поводу небыло.
Воздушники всё время опускаю на 1,5 м от земли. Нареканий со стороны организаций обслуживающих и эксплуатирующих тепловые сети небыло."?
Ничего личного, заради Бога. Просто любознательности для.

Сообщение отредактировал msi - 23.9.2011, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AS65
сообщение 23.9.2011, 19:10
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 17.9.2011
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 122129



Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 11:06) *
А почему ВЫ не хотите опостить воздушники на высоту 1,5 м от земли в совместной изоляции с основными трубопроводами телосетей?

Проектом обозначены именно такие.. вот и выкручиваю руки людям и себе..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
испытатель
сообщение 24.9.2011, 1:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854



Вы от темы отвлеклись по-моему. Уважаемому топику могу напомнить, что типовые проекты одноярусных эстакад Серия 3_015-2_92 предполагают установку лестниц и ограждений типовой серии 1.450.3-6 ( можете скачать http://dwg.ru/dnl/2912) Там со стр. 143 есть интересующий Вас вариант исполнения ограждений вертикальных стремянок и пр. Относительно непонятных кому- то "претензий тепловиков", которым не нравятся вертикальные компенсаторы, которыми по сути являются обсуждаемые переходы могу пояснить следующее: При установке вертикального компенсатора на луче куста обраток, приведенного к коллектору всаса сетевого насоса резко изменяется распределение претоков по лучам - в дебет на лучи без компенсаторов. Доказывать не буду, сами моделируйте и убеждайтесь.

Сообщение отредактировал испытатель - 24.9.2011, 1:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.9.2011, 9:25
Сообщение #28


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



испытатель
Позвольте ещё отвлечься....
Цитата(А.В. @ 23.9.2011, 16:44) *
Про подземный переход под дорогами я имел в виду через не широкие дороги.
О каких деньгах может тут речь идти: надземно - 2 стойки, подземно - футляр на всю подземную трубу включая вход и выход из земли, 4 - задвижки. Ещё не известно что дешевле будет.

Я понимаю, что про не широкие... именно там и экономия!))
По пунктам:
1. Что такое вход и выход из земли, если Вы говорите:
Цитата
И при чем просят ни каких камер и колодцев...
?
2. 4 задвижки зачем?
3. И главное - 2 стойки это ой как не просто стойки: фундамент (бетон=деньги), арматура (металлопрокат=деньги), труба-опора или ферма-колонна (деньги), 4 ск. опоры (деньги), 2 задвижки для воздушников (деньги).
Футляры могут иметь место и при надземной прокладке, земляные работы практически равны в обоих случаях, что траншея при небольшой дороге (как Вы правильно и говорите), что фундаменты под стойки-опоры.
P.S. Чуть позже выложу (постараюсь) фото перехода под дорогой....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nik4t
сообщение 26.9.2011, 14:09
Сообщение #29


ТС


Группа: Участники форума
Сообщений: 8435
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391



Под дорогой...
Опустили просто в гильзы.

Сообщение отредактировал nik4t - 26.9.2011, 14:10
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____046.jpg ( 153,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
msi
сообщение 26.9.2011, 16:10
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 875
Регистрация: 10.12.2010
Пользователь №: 85268



Красноярская экспертиза зарубила бы.
Ни колодцев, ни ограждений опусков?
И еще - футляр должен выступать не менее, чем на 1(? или 3? - не упомню) метра за....
Пьяный шоферюга заедет на опуски - трындец.

Сообщение отредактировал msi - 26.9.2011, 16:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных